NEWS
FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?
-
Kleines Update: Habe gerade mit meinem Solateur telefoniert, der wiederum mit Fronius telefoniert hat und die Order bekommen hat, genau wie bei Dir, das ich einen Zettel unterschreibe von der Gewährleistung zurückzutreten; dann würde mir das Passwort auch ausgehändigt.
Er sagte auch, das Fronius, wie im Forum schon bekannt, an einem Update für den Gen24 arbeitet; dauert halt noch.
Na ja, ich werde es so machen, da die Batterie noch nicht da ist und die dann kommen, sollen sie mal in den Technican-Modus gehen und ich schau dann mal beim Modbus nach ob man da was einstellen kann. Wenn ja, stelle ich es ein und die können dann ihr Password bis zum Ablauf der Garantie behalten
Halte Euch auf dem laufenden.
-
@qqolli Es gibt noch andere Möglichkeiten.
1.) Man kann bei Fronius wohl als Anlagen Besitzer ein "Einmalpasswort" für xy Stunden anfordern. Z.B. du verbaust eine Wallbox und für die Kommunikation mit dem WR bzgl. Überschussladung musst du - oder wer auch immer die Wallbox in Betrieb nimmt, ja ebenfalls als Technican Einstellungen ändern können.
Dafür soll es wie gesagt von Fronius ein Einmal Technican PW geben - kann ja auch nicht sein, das du ein Leben lang an deinen Solarteur gefesselt bist, weil nur er das PW kennt. Stell dir mal vor der Solarteur verstirbt - dann wäre deine Anlage nicht mehr Support fähig.
Ob man mit diesem Einmal PW den Solarteur "rauswerfen" kann und sich selber als Anlagenwart eintragen kann weiß ich nicht. Ich meine irgend etwas gelesen zu haben das dann der WR auf Werkseinstellungen zurück gesetzt wird - ich weiß aber nicht in wie fern das stimmt.
2.) Man kann sich wohl mit dem Laptop DIREKT (via LAN) mit dem WR verbinden und muss dann einen DIP-Switch verstellen oder irgend welche Knöpfchen drücken. Dann kommt man auch in die Technican Ebene ohne das PW auf den WR drauf.
Ich habe mich damit aber noch nicht weiter beschäftigt. Der Solarteur soll erstmal seinen Job zu Ende bringen, denn die Finale Abnahme mit Stadtwerken steht noch aus und irgend etwas stimmt mit einem Solar Modul nicht . Da ist offensichtlich die Glas Beschichtung defekt.
Kann man gut erkennen, denn im feuchten Zustand sieht dieses eine Panel völlig anders aus als der Rest der PV Panelen.
-
Ne andere Möglichkeit wäre vielleicht, über API-Aufrufe die Info in ein String-Array einzulesen und die Infos dann per Script, bzw. Blockly "rauszuholen" und in entsprechende DP zu schreiben, wie das z. B. die Jungs vom Homatic-Forum gemacht haben: https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=24675. Leider weiß ich noch nicht mal, wie man mit Blockly ein wget "programmiert" und die API-Antwort in ein Array schreibt
-
@qqolli
Ich habe ein Javaskript mit dem ich die API-Aufrufe auslesen kann. Siehe Bilddie Modbus-IP ist dieselbe wie die für das Dashboard und Modbus TCP muss eingeschaltet werden.
-
Wenn ich die Dashboard IP einstelle mit Port 502 und TCP an bekomme ich bereits einen Fehler im Modbus-Adapter angezeigt:
modbus.0 2020-11-17 19:22:55.433 warn (9532) On error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.72","port":502} modbus.0 2020-11-17 19:22:55.431 error (9532) Client in error state. modbus.0 2020-11-17 19:22:55.429 error (9532) Socket Error
Der Adapter bleibt leider gelb:
-
@qqolli Ist bei mir genau das gleiche - ich vermute das der Solarteur nach der Einrichtung der Anlage die ModBus Funktion wieder deaktiviert hat - wobei ich mich frage, wie das Fronius Smartmeter dann mit dem Wechselrichter und dem BYD Speicher kommunizieren soll - ich dachte die "Reden" alle über ModBus miteinander ?!?!?!
-
@qqolli
Hast du in den Holding Registers etwas eingetragen ? Da muss mindestens 1 Eintrag sein sonst wird der Adapter nicht Grün. -
Ja, das tun sie. Hat mir der Solateur heute nochmal bestätigt.
-
Nein wüsste auch nicht was ich da eintragen soll, bzw. wo ich all die Infos herbekomme.
Hättest Du einen Vorschlag, was man da eintragen muss?
-
@qqolli Hier bei Beitrag 136 hatte @Mike97714 das schonmal gepostet. Ich habe es auch so probiert, aber der Adapter blieb Gelb - so wie bei dir.
https://forum.iobroker.net/topic/33809/fronius-adapter-entwicklung-eingestellt/136
-
Habe ich gerade mal probiert, genau wie bei Dir die gleiche Fehlermeldung wie vorher. Adapter bleibt auf gelb.
@Mike97714 Wie genau hast Du das bewerkstelligt, ohne Technican Passwort, bzw. Zugriff auf die Fronius Modbus-Einstellungen?
-
Ich habe jetzt zusätzlich nochmal den Port 502 in der Fritzbox freigegeben und zwei Holding Registers angelegt. Adapter bleibt aber Gelb
Das Einzige was ich jetzt "mehr" zu sehen bekomme, nachdem ich den Port 502 freigegeben habe, ist die ModBus DEBUG Antwort über gefundene Ports (auch USB).
COM1 ist der deconz2 USB Zigbee Stick
COM2 ist RFLink
und COM ist der Chipsatz der Wlan Karte des BYD Solar Speicher (wch.cn)2020-11-17 20:14:08.600 - info: modbus.0 (7608) List of port: [{"path":"COM3","manufacturer":"wch.cn","serialNumber":"xxxxxxxx","pnpId":"USB\\VID_1A86&PID_7523\\5&912F20F&0&2","locationId":"Port_#0002.Hub_#0002","vendorId":"1A86","productId":"7523"},{"path":"COM4","manufacturer":"Microsoft","serialNumber":"xxxxxx","pnpId":"USB\\VID_1CF1&PID_0030\\DE2129022","locationId":"Port_#0001.Hub_#0002","vendorId":"1CF1","productId":"0030"},{"path":"COM1","manufacturer":"Wiesemann & Theis GmbH","pnpId":"ROOT\\PORTS\\0000"}]
-
Habe ich auch gerade versucht, ist ähnlich wie bei Dir, außer dem BYD response, da die noch geliefert wird
-
@qqolli
Wer hat gesagt das ich nicht das Technican Passwort habe ? -
Du alter Schlawiner Gibt es etwas im Modbus-Menü (als Technican) das man verändern/umschalten oder setzen muss damit es funktioniert? Wenn ja, lass ich das dann meinen Solateur machen wenn die das nächste mal kommen und die Batterie bringen.
-
@qqolli
in diesem Posthttps://forum.iobroker.net/topic/33809/fronius-adapter-entwicklung-eingestellt/136
das erste Bild sind die Modbuseinstellungen vom Wechselrichter
-
Hallo Mike,
danke für die Info. Wenn der Solarteur wieder da ist schauen wir mal rein ob das bei mir so eingestellt ist; wenn nicht, stellen wir es so ein wie bei Dir angegeben
-
Noch was vergessen. Du hast den Modbus im WR auf Master gesetzt, ebenso im ioBroker Modbus-Adapter. Ist das OK wenn beide Master sind?
-
@qqolli
Modbus tcp ist im WR Slave
Modbus RTU sind beide Master -
Super, Danke. D. h., wenn ich meine Einstellungen so einstellen lasse:
sollte es wie bei Dir auch funktionieren, richtig?