      qqolli @JB_Sullivan last edited by

      @JB_Sullivan

      Habe ich gerade mal probiert, genau wie bei Dir die gleiche Fehlermeldung wie vorher. Adapter bleibt auf gelb.

      @Mike97714 Wie genau hast Du das bewerkstelligt, ohne Technican Passwort, bzw. Zugriff auf die Fronius Modbus-Einstellungen?

      JB_Sullivan M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @qqolli last edited by

        @qqolli

        Ich habe jetzt zusätzlich nochmal den Port 502 in der Fritzbox freigegeben und zwei Holding Registers angelegt. Adapter bleibt aber Gelb

        cdf4be41-8ef4-46df-b878-1a382f90c436-image.png

        Das Einzige was ich jetzt "mehr" zu sehen bekomme, nachdem ich den Port 502 freigegeben habe, ist die ModBus DEBUG Antwort über gefundene Ports (auch USB).

        COM1 ist der deconz2 USB Zigbee Stick
        COM2 ist RFLink
        und COM ist der Chipsatz der Wlan Karte des BYD Solar Speicher (wch.cn)

        2020-11-17 20:14:08.600 - info: modbus.0 (7608) List of port: [{"path":"COM3","manufacturer":"wch.cn","serialNumber":"xxxxxxxx","pnpId":"USB\\VID_1A86&PID_7523\\5&912F20F&0&2","locationId":"Port_#0002.Hub_#0002","vendorId":"1A86","productId":"7523"},{"path":"COM4","manufacturer":"Microsoft","serialNumber":"xxxxxx","pnpId":"USB\\VID_1CF1&PID_0030\\DE2129022","locationId":"Port_#0001.Hub_#0002","vendorId":"1CF1","productId":"0030"},{"path":"COM1","manufacturer":"Wiesemann & Theis GmbH","pnpId":"ROOT\\PORTS\\0000"}]
        
        qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • qqolli
          qqolli @JB_Sullivan last edited by

          @JB_Sullivan

          Habe ich auch gerade versucht, ist ähnlich wie bei Dir, außer dem BYD response, da die noch geliefert wird 🙂

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            Mike97714 @qqolli last edited by

            @qqolli
            Wer hat gesagt das ich nicht das Technican Passwort habe ? 😇

            qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • qqolli
              qqolli @Mike97714 last edited by

              @Mike97714

              Du alter Schlawiner 🙂 Gibt es etwas im Modbus-Menü (als Technican) das man verändern/umschalten oder setzen muss damit es funktioniert? Wenn ja, lass ich das dann meinen Solateur machen wenn die das nächste mal kommen und die Batterie bringen.

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                Mike97714 @qqolli last edited by

                @qqolli
                in diesem Post

                https://forum.iobroker.net/topic/33809/fronius-adapter-entwicklung-eingestellt/136

                das erste Bild sind die Modbuseinstellungen vom Wechselrichter

                qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • qqolli
                  qqolli @Mike97714 last edited by

                  @Mike97714

                  Hallo Mike,

                  danke für die Info. Wenn der Solarteur wieder da ist schauen wir mal rein ob das bei mir so eingestellt ist; wenn nicht, stellen wir es so ein wie bei Dir angegeben 🙂

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • qqolli
                    qqolli @Mike97714 last edited by

                    @Mike97714

                    Noch was vergessen. Du hast den Modbus im WR auf Master gesetzt, ebenso im ioBroker Modbus-Adapter. Ist das OK wenn beide Master sind?

                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      Mike97714 @qqolli last edited by

                      @qqolli
                      Modbus tcp ist im WR Slave
                      Modbus RTU sind beide Master

                      qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • qqolli
                        qqolli @Mike97714 last edited by

                        @Mike97714

                        Super, Danke. D. h., wenn ich meine Einstellungen so einstellen lasse:

                        902f2356-d9c4-4924-8e80-d982b5bf1f04-image.png

                        sollte es wie bei Dir auch funktionieren, richtig?

                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          Mike97714 @qqolli last edited by

                          @qqolli

                          Genau

                          qqolli M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • qqolli
                            qqolli @Mike97714 last edited by

                            @Mike97714

                            Na, dann werde ich das mal dem Herren Solarteur weiterleiten, evtl. kann er das ja per Fernwartung so einstellen. Spätestens aber wenn sie die Batterie bringen 🙂 Bin ich mal gespannt.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              Mike97714 @Mike97714 last edited by

                              Aber die API-Aufrufe mit Javaskript sollten auch so funktionieren

                              qqolli JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • qqolli
                                qqolli @Mike97714 last edited by

                                @Mike97714

                                Leider nicht, ebenso bei @JB_Sullivan (s. vorherige Posts). 😞

                                Daher die Hoffnung, das es mit den Modbus-Einstellungen zusammenhängt.

                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan @Mike97714 last edited by

                                  @Mike97714

                                  Welches JavaSkript hast du dir denn gebastelt? Ich habe leider keine Ahnung davon. Die Browser Aufrufe die oben so gepostet wurden liefern alle irgendwelche Werte zurück.

                                  Leider bin ich weit davon entfernt mit JavaSkript irgend etwas sinnvolles damit anzustellen.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    Mike97714 @qqolli last edited by Negalein

                                    @qqolli
                                    Ne hier mal das Java Skript (IP musst du in den ersten 2 Zeilen anpassen)

                                    var urlInverter = 'http://10.6.9.57/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceID=1&DataCollection=CommonInverterData';
                                    var urlMeter = 'http://10.6.9.57/solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=0';
                                    var path = "FroniusSymoGEN24.";
                                    var pathInverter = "inverter.";
                                    var pathMeter = "meter.";
                                    
                                    var idInverter = path + pathInverter + "Inverter";
                                    var idIAC = path + pathInverter + "IAC";
                                    var idIAC_L1 = path + pathInverter + "IACL1";
                                    var idIAC_L2 = path + pathInverter + "IACL2";
                                    var idIAC_L3 = path + pathInverter + "IACL3";
                                    var idPAC = path + pathInverter + "PAC";
                                    var idSAC = path + pathInverter + "SAC";
                                    var idUAC = path + pathInverter + "UAC";
                                    var idUDC_1 = path + pathInverter + "UDC1";
                                    var idUDC_2 = path + pathInverter + "UDC2";
                                    var idIDC_1 = path + pathInverter + "IDC1";
                                    var idIDC_2 = path + pathInverter + "IDC2";
                                    var idPDC_1 = path + pathInverter + "PDC1";
                                    var idPDC_2 = path + pathInverter + "PDC2";
                                    
                                    var idMIAC_1 = path + pathMeter + "IAC_1";
                                    var idMIAC_2 = path + pathMeter + "IAC_2";
                                    var idMIAC_3 = path + pathMeter + "IAC_3";
                                    var idMIAC_S = path + pathMeter + "IAC_S";
                                    var idMUAC_12 = path + pathMeter + "UAC_12";
                                    var idMUAC_23 = path + pathMeter + "UAC_23";
                                    var idMUAC_31 = path + pathMeter + "UAC_31";
                                    var idModel = path + pathMeter + "Model";
                                    var idSerial = path + pathMeter + "Serial";
                                    var idFrequenz = path + pathMeter + "Frequenz";
                                    var idActiveAbsolutminus = path + pathMeter + "ActiveAbsolutminus";
                                    var idActiveAbsolutplus = path + pathMeter + "ActiveAbsolutplus";
                                    var idActiveVerbraucht = path + pathMeter + "ActiveVerbraucht";
                                    var idActiveProduziert = path + pathMeter + "ActiveProduziert";
                                    var idReactiveVerbraucht = path + pathMeter + "ReactiveVerbraucht";
                                    var idReactiveProduziert = path + pathMeter + "ReactiveProduziert";
                                    
                                    
                                    createState(idInverter, 0, {
                                    name: 'Wechselrichter Status',
                                    type: 'string',
                                    role: 'value',
                                    unit: ' '
                                    });
                                    createState(idIAC, 0, {
                                    name: 'AC Ausgangsstrom',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'A'
                                    });
                                    createState(idIAC_L1, 0, {
                                    name: 'AC Ausgangsstrom L1',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'A'
                                    });
                                    createState(idIAC_L2, 0, {
                                    name: 'AC Ausgangsstrom L2',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'A'
                                    });
                                    createState(idIAC_L3, 0, {
                                    name: 'AC Ausgangsstrom L3',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'A'
                                    });
                                    createState(idPAC, 0, {
                                    name: 'AC Ausgangsleistung',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'W'
                                    });
                                    createState(idSAC, 0, {
                                    name: 'AC Scheinleistung',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'VA'
                                    });
                                    createState(idUAC, 0, {
                                    name: 'AC Ausgangsspannung',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'V'
                                    });
                                    createState(idUDC_1, 0, {
                                    name: 'DC Eingangsspannung 1',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'V'
                                    });
                                    createState(idUDC_2, 0, {
                                    name: 'DC Eingangsspannung 2',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'V'
                                    });
                                    createState(idIDC_1, 0, {
                                    name: 'DC Eingangsstrom 1',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'A'
                                    });
                                    createState(idIDC_2, 0, {
                                    name: 'DC Eingangsstrom 2',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'A'
                                    });
                                    createState(idPDC_1, 0, {
                                    name: 'DC Eingangsleistung 1',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'W'
                                    });
                                    createState(idPDC_2, 0, {
                                    name: 'DC Eingangsleistung 2',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'W'
                                    });
                                    
                                    createState(idMIAC_1, 0, {
                                    name: 'AC Strom L1',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'A'
                                    });
                                    createState(idMIAC_2, 0, {
                                    name: 'AC Strom L2',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'A'
                                    });
                                    createState(idMIAC_3, 0, {
                                    name: 'AC Strom L3',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'A'
                                    });
                                    createState(idMIAC_S, 0, {
                                    name: 'AC Strom Summe',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'A'
                                    });
                                    createState(idMUAC_12, 0, {
                                    name: 'AC Spannung L1-L2',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'V'
                                    });
                                    createState(idMUAC_23, 0, {
                                    name: 'AC Spannung L2-L3',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'V'
                                    });
                                    createState(idMUAC_31, 0, {
                                    name: 'AC Spannung L3-L1',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'V'
                                    });
                                    createState(idModel, 0, {
                                    name: 'Model Smartmeter',
                                    type: 'string',
                                    role: 'value'
                                    });
                                    createState(idSerial, 0, {
                                    name: 'SerienNr. Smartmeter',
                                    type: 'string',
                                    role: 'value'
                                    });
                                    createState(idFrequenz, 0, {
                                    name: 'Netzfrequenz',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'Hz'
                                    });
                                    createState(idActiveAbsolutminus, 0, {
                                    name: '',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'Wh'
                                    });
                                    createState(idActiveAbsolutplus, 0, {
                                    name: '',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'Wh'
                                    });
                                    createState(idActiveVerbraucht, 0, {
                                    name: '',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'Wh'
                                    });
                                    createState(idActiveProduziert, 0, {
                                    name: '',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'Wh'
                                    });
                                    createState(idReactiveVerbraucht, 0, {
                                    name: '',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'Wh'
                                    });
                                    createState(idReactiveProduziert, 0, {
                                    name: '',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'Wh'
                                    });
                                    
                                    
                                    var request = require("request");
                                    var myJson = {};
                                    
                                    function parseJson(text) {
                                    if (text === "") return {};
                                    try {
                                    json = JSON.parse(text);
                                    } catch (ex) {
                                    json = {};
                                    }
                                    if(!json) json = {};
                                    return json;
                                    }
                                    
                                    function readJson(url, callback) {
                                    request(url, function (err, state, body){
                                    if (body) {
                                    var json = parseJson(body);
                                    callback(null, json);
                                    } else {
                                    var error = "(" + err + ") ERROR request from: " + url;
                                    log(error, "warn");
                                    callback(error, null);
                                    }
                                    });
                                    }
                                    
                                    function main() {
                                    readJson(urlInverter, function(err,json) {
                                    if(!err) {
                                    myJson = json;
                                    //log( myJson.Body.Data.DeviceStatus.InverterState);
                                    setState(idInverter ,myJson.Body.Data.DeviceStatus.InverterState);
                                    setState(idIAC ,parseFloat(myJson.Body.Data.IAC.Value));
                                    setState(idIAC_L1 ,parseFloat(myJson.Body.Data.IAC_L1.Value));
                                    setState(idIAC_L2 ,parseFloat(myJson.Body.Data.IAC_L2.Value));
                                    setState(idIAC_L3 ,parseFloat(myJson.Body.Data.IAC_L3.Value));
                                    setState(idPAC ,parseFloat(myJson.Body.Data.PAC.Value));
                                    setState(idSAC ,parseFloat(myJson.Body.Data.SAC.Value));
                                    setState(idUAC ,parseFloat(myJson.Body.Data.UAC.Value));
                                    setState(idIDC_1 ,parseFloat(myJson.Body.Data.IDC.Value));
                                    setState(idIDC_2 ,parseFloat(myJson.Body.Data.IDC_2.Value));
                                    setState(idUDC_1 ,parseFloat(myJson.Body.Data.UDC.Value));
                                    setState(idUDC_2 ,parseFloat(myJson.Body.Data.UDC_2.Value));
                                    setState(idPDC_1 ,(parseFloat(myJson.Body.Data.IDC.Value) * parseFloat(myJson.Body.Data.UDC.Value)));
                                    setState(idPDC_2 ,(parseFloat(myJson.Body.Data.IDC_2.Value) * parseFloat(myJson.Body.Data.UDC_2.Value)));
                                    
                                    } else {
                                    log("Error reading JSON from Fronius Wechselrichter. No data!","warn");
                                    myJson = {};
                                    }
                                    });
                                    
                                    readJson(urlMeter, function(err,json) {
                                    if(!err) {
                                    myJson = json;
                                    //log( myJson.Body.Data.Details.Model);
                                    setState(idMIAC_1 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_CURRENT_ACTIVE_MEAN_01_F32));
                                    setState(idMIAC_2 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_CURRENT_ACTIVE_MEAN_02_F32));
                                    setState(idMIAC_3 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_CURRENT_ACTIVE_MEAN_03_F32));
                                    setState(idMIAC_S ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_CURRENT_AC_SUM_NOW_F64));
                                    setState(idMUAC_12 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_VOLTAGE_MEAN_12_F32));
                                    setState(idMUAC_23 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_VOLTAGE_MEAN_23_F32));
                                    setState(idMUAC_31 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_VOLTAGE_MEAN_31_F32));
                                    setState(idModel ,myJson.Body.Data.Details.Model);
                                    setState(idSerial ,myJson.Body.Data.Details.Serial);
                                    setState(idFrequenz ,parseFloat(myJson.Body.Data.GRID_FREQUENCY_MEAN_F32));
                                    setState(idActiveAbsolutminus ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYACTIVE_ABSOLUT_MINUS_F64));
                                    setState(idActiveAbsolutplus ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYACTIVE_ABSOLUT_PLUS_F64));
                                    setState(idActiveVerbraucht ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYACTIVE_CONSUMED_SUM_F64));
                                    setState(idActiveProduziert ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYACTIVE_PRODUCED_SUM_F64));
                                    setState(idReactiveVerbraucht ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYREACTIVE_CONSUMED_SUM_F64));
                                    setState(idReactiveProduziert ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYREACTIVE_PRODUCED_SUM_F64));
                                    
                                    
                                    } else {
                                    log("Error reading JSON from Fronius SmartMeter. No data!","warn");
                                    myJson = {};
                                    }
                                    });
                                    
                                    }
                                    
                                    schedule("*/5 * * * * *", function () { // poll every 5 sec
                                    main();
                                    });
                                    
                                    // poll values at startup
                                    setTimeout(main,1000);
                                    

                                    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                    Hier gehts zur Hilfe.

                                    JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan @Mike97714 last edited by JB_Sullivan

                                      @Mike97714

                                      Perfekt - läuft !!!! Ist ja witzig bei den IP Adressen - ich habe vorne auch 10. und hinten auch .57 😁 😁 😁

                                      3be6522c-4785-4840-b0c7-a3e7fbb46057-image.png

                                      PS: Kann man den API aufrufen die in Beitrag 63 alle genannt wurden ggf. noch mehr per JavaSkript aus dem WR heraus holen? Wenn ich die dort genannten URL`s in die BrowserZeile eingebe, bekomme ich auch entsprechende (für mich kryptische) Rückmeldungen.

                                      https://forum.iobroker.net/topic/33809/fronius-adapter-entwicklung-eingestellt/67

                                      z.B. so:

                                      {
                                         "Body" : {
                                            "Data" : {
                                               "Inverters" : {
                                                  "1" : {
                                                     "Battery_Mode" : "normal",
                                                     "DT" : 1,
                                                     "P" : 620,
                                                     "SOC" : 9.5
                                                  }
                                               },
                                               "Site" : {
                                                  "BackupMode" : false,
                                                  "BatteryStandby" : false,
                                                  "E_Day" : null,
                                                  "E_Total" : null,
                                                  "E_Year" : null,
                                                  "Meter_Location" : "grid",
                                                  "Mode" : "bidirectional",
                                                  "P_Akku" : -256.51113891601562,
                                                  "P_Grid" : -5.7000000000000002,
                                                  "P_Load" : -614.29999999999995,
                                                  "P_PV" : 921.45986938476562,
                                                  "rel_Autonomy" : 100.0,
                                                  "rel_SelfConsumption" : 99.08064516129032
                                               },
                                               "Version" : "12"
                                            }
                                         },
                                         "Head" : {
                                            "RequestArguments" : {
                                               "Scope" : "System"
                                            },
                                            "Status" : {
                                               "Code" : 0,
                                               "Reason" : "",
                                               "UserMessage" : ""
                                            },
                                            "Timestamp" : "2020-11-18T11:59:15+00:00"
                                         }
                                      }
                                      
                                      M qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        Mike97714 @JB_Sullivan last edited by

                                        @JB_Sullivan
                                        Welche benötigst du noch ?
                                        Ich habe (noch) keinen Akku und die Akkudaten deshalb noch nicht ausgelesen.

                                        Gruß Mike

                                        JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • qqolli
                                          qqolli @JB_Sullivan last edited by

                                          @JB_Sullivan

                                          ?!?, jetzt habt ihr mich komplett abgehängt. Ich dachte das das mit den Holding-Registern zumindest bei mir und bei Dir nicht ging. Die API-Aufrufe gehen, aber im Modbus-Adapter mit den geposteten Holding-Registern geht nicht (s. Fehlermeldungen weiter oben im Post). Wie hast Du es hinbekommen, das es jetzt bei Dir geht? Dachte die IP ist dieselbe wie die vom Dashboard?

                                          JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan @Mike97714 last edited by

                                            @Mike97714

                                            Einmal die Seriennummern der Geräte

                                            IP/solar_api/v1/GetActiveDeviceInfo.cgi?DeviceClass=System

                                            den Akku mit dem SoC

                                            IP/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System

                                            Hier wäre noch der Custom Name drin

                                            IP/solar_api/v1/GetInverterInfo.cgi

                                            qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            904
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            fronius
                                            44
                                            440
                                            80539
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo