    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • qqolli
      qqolli @Mike97714 last edited by

      @Mike97714

      Noch was vergessen. Du hast den Modbus im WR auf Master gesetzt, ebenso im ioBroker Modbus-Adapter. Ist das OK wenn beide Master sind?

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        Mike97714 @qqolli last edited by

        @qqolli
        Modbus tcp ist im WR Slave
        Modbus RTU sind beide Master

        qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • qqolli
          qqolli @Mike97714 last edited by

          @Mike97714

          Super, Danke. D. h., wenn ich meine Einstellungen so einstellen lasse:

          902f2356-d9c4-4924-8e80-d982b5bf1f04-image.png

          sollte es wie bei Dir auch funktionieren, richtig?

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            Mike97714 @qqolli last edited by

            @qqolli

            Genau

            qqolli M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • qqolli
              qqolli @Mike97714 last edited by

              @Mike97714

              Na, dann werde ich das mal dem Herren Solarteur weiterleiten, evtl. kann er das ja per Fernwartung so einstellen. Spätestens aber wenn sie die Batterie bringen 🙂 Bin ich mal gespannt.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                Mike97714 @Mike97714 last edited by

                Aber die API-Aufrufe mit Javaskript sollten auch so funktionieren

                qqolli JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • qqolli
                  qqolli @Mike97714 last edited by

                  @Mike97714

                  Leider nicht, ebenso bei @JB_Sullivan (s. vorherige Posts). 😞

                  Daher die Hoffnung, das es mit den Modbus-Einstellungen zusammenhängt.

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @Mike97714 last edited by

                    @Mike97714

                    Welches JavaSkript hast du dir denn gebastelt? Ich habe leider keine Ahnung davon. Die Browser Aufrufe die oben so gepostet wurden liefern alle irgendwelche Werte zurück.

                    Leider bin ich weit davon entfernt mit JavaSkript irgend etwas sinnvolles damit anzustellen.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      Mike97714 @qqolli last edited by Negalein

                      @qqolli
                      Ne hier mal das Java Skript (IP musst du in den ersten 2 Zeilen anpassen)

                      var urlInverter = 'http://10.6.9.57/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceID=1&DataCollection=CommonInverterData';
                      var urlMeter = 'http://10.6.9.57/solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=0';
                      var path = "FroniusSymoGEN24.";
                      var pathInverter = "inverter.";
                      var pathMeter = "meter.";
                      
                      var idInverter = path + pathInverter + "Inverter";
                      var idIAC = path + pathInverter + "IAC";
                      var idIAC_L1 = path + pathInverter + "IACL1";
                      var idIAC_L2 = path + pathInverter + "IACL2";
                      var idIAC_L3 = path + pathInverter + "IACL3";
                      var idPAC = path + pathInverter + "PAC";
                      var idSAC = path + pathInverter + "SAC";
                      var idUAC = path + pathInverter + "UAC";
                      var idUDC_1 = path + pathInverter + "UDC1";
                      var idUDC_2 = path + pathInverter + "UDC2";
                      var idIDC_1 = path + pathInverter + "IDC1";
                      var idIDC_2 = path + pathInverter + "IDC2";
                      var idPDC_1 = path + pathInverter + "PDC1";
                      var idPDC_2 = path + pathInverter + "PDC2";
                      
                      var idMIAC_1 = path + pathMeter + "IAC_1";
                      var idMIAC_2 = path + pathMeter + "IAC_2";
                      var idMIAC_3 = path + pathMeter + "IAC_3";
                      var idMIAC_S = path + pathMeter + "IAC_S";
                      var idMUAC_12 = path + pathMeter + "UAC_12";
                      var idMUAC_23 = path + pathMeter + "UAC_23";
                      var idMUAC_31 = path + pathMeter + "UAC_31";
                      var idModel = path + pathMeter + "Model";
                      var idSerial = path + pathMeter + "Serial";
                      var idFrequenz = path + pathMeter + "Frequenz";
                      var idActiveAbsolutminus = path + pathMeter + "ActiveAbsolutminus";
                      var idActiveAbsolutplus = path + pathMeter + "ActiveAbsolutplus";
                      var idActiveVerbraucht = path + pathMeter + "ActiveVerbraucht";
                      var idActiveProduziert = path + pathMeter + "ActiveProduziert";
                      var idReactiveVerbraucht = path + pathMeter + "ReactiveVerbraucht";
                      var idReactiveProduziert = path + pathMeter + "ReactiveProduziert";
                      
                      
                      createState(idInverter, 0, {
                      name: 'Wechselrichter Status',
                      type: 'string',
                      role: 'value',
                      unit: ' '
                      });
                      createState(idIAC, 0, {
                      name: 'AC Ausgangsstrom',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'A'
                      });
                      createState(idIAC_L1, 0, {
                      name: 'AC Ausgangsstrom L1',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'A'
                      });
                      createState(idIAC_L2, 0, {
                      name: 'AC Ausgangsstrom L2',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'A'
                      });
                      createState(idIAC_L3, 0, {
                      name: 'AC Ausgangsstrom L3',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'A'
                      });
                      createState(idPAC, 0, {
                      name: 'AC Ausgangsleistung',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'W'
                      });
                      createState(idSAC, 0, {
                      name: 'AC Scheinleistung',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'VA'
                      });
                      createState(idUAC, 0, {
                      name: 'AC Ausgangsspannung',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'V'
                      });
                      createState(idUDC_1, 0, {
                      name: 'DC Eingangsspannung 1',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'V'
                      });
                      createState(idUDC_2, 0, {
                      name: 'DC Eingangsspannung 2',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'V'
                      });
                      createState(idIDC_1, 0, {
                      name: 'DC Eingangsstrom 1',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'A'
                      });
                      createState(idIDC_2, 0, {
                      name: 'DC Eingangsstrom 2',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'A'
                      });
                      createState(idPDC_1, 0, {
                      name: 'DC Eingangsleistung 1',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'W'
                      });
                      createState(idPDC_2, 0, {
                      name: 'DC Eingangsleistung 2',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'W'
                      });
                      
                      createState(idMIAC_1, 0, {
                      name: 'AC Strom L1',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'A'
                      });
                      createState(idMIAC_2, 0, {
                      name: 'AC Strom L2',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'A'
                      });
                      createState(idMIAC_3, 0, {
                      name: 'AC Strom L3',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'A'
                      });
                      createState(idMIAC_S, 0, {
                      name: 'AC Strom Summe',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'A'
                      });
                      createState(idMUAC_12, 0, {
                      name: 'AC Spannung L1-L2',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'V'
                      });
                      createState(idMUAC_23, 0, {
                      name: 'AC Spannung L2-L3',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'V'
                      });
                      createState(idMUAC_31, 0, {
                      name: 'AC Spannung L3-L1',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'V'
                      });
                      createState(idModel, 0, {
                      name: 'Model Smartmeter',
                      type: 'string',
                      role: 'value'
                      });
                      createState(idSerial, 0, {
                      name: 'SerienNr. Smartmeter',
                      type: 'string',
                      role: 'value'
                      });
                      createState(idFrequenz, 0, {
                      name: 'Netzfrequenz',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'Hz'
                      });
                      createState(idActiveAbsolutminus, 0, {
                      name: '',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'Wh'
                      });
                      createState(idActiveAbsolutplus, 0, {
                      name: '',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'Wh'
                      });
                      createState(idActiveVerbraucht, 0, {
                      name: '',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'Wh'
                      });
                      createState(idActiveProduziert, 0, {
                      name: '',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'Wh'
                      });
                      createState(idReactiveVerbraucht, 0, {
                      name: '',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'Wh'
                      });
                      createState(idReactiveProduziert, 0, {
                      name: '',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'Wh'
                      });
                      
                      
                      var request = require("request");
                      var myJson = {};
                      
                      function parseJson(text) {
                      if (text === "") return {};
                      try {
                      json = JSON.parse(text);
                      } catch (ex) {
                      json = {};
                      }
                      if(!json) json = {};
                      return json;
                      }
                      
                      function readJson(url, callback) {
                      request(url, function (err, state, body){
                      if (body) {
                      var json = parseJson(body);
                      callback(null, json);
                      } else {
                      var error = "(" + err + ") ERROR request from: " + url;
                      log(error, "warn");
                      callback(error, null);
                      }
                      });
                      }
                      
                      function main() {
                      readJson(urlInverter, function(err,json) {
                      if(!err) {
                      myJson = json;
                      //log( myJson.Body.Data.DeviceStatus.InverterState);
                      setState(idInverter ,myJson.Body.Data.DeviceStatus.InverterState);
                      setState(idIAC ,parseFloat(myJson.Body.Data.IAC.Value));
                      setState(idIAC_L1 ,parseFloat(myJson.Body.Data.IAC_L1.Value));
                      setState(idIAC_L2 ,parseFloat(myJson.Body.Data.IAC_L2.Value));
                      setState(idIAC_L3 ,parseFloat(myJson.Body.Data.IAC_L3.Value));
                      setState(idPAC ,parseFloat(myJson.Body.Data.PAC.Value));
                      setState(idSAC ,parseFloat(myJson.Body.Data.SAC.Value));
                      setState(idUAC ,parseFloat(myJson.Body.Data.UAC.Value));
                      setState(idIDC_1 ,parseFloat(myJson.Body.Data.IDC.Value));
                      setState(idIDC_2 ,parseFloat(myJson.Body.Data.IDC_2.Value));
                      setState(idUDC_1 ,parseFloat(myJson.Body.Data.UDC.Value));
                      setState(idUDC_2 ,parseFloat(myJson.Body.Data.UDC_2.Value));
                      setState(idPDC_1 ,(parseFloat(myJson.Body.Data.IDC.Value) * parseFloat(myJson.Body.Data.UDC.Value)));
                      setState(idPDC_2 ,(parseFloat(myJson.Body.Data.IDC_2.Value) * parseFloat(myJson.Body.Data.UDC_2.Value)));
                      
                      } else {
                      log("Error reading JSON from Fronius Wechselrichter. No data!","warn");
                      myJson = {};
                      }
                      });
                      
                      readJson(urlMeter, function(err,json) {
                      if(!err) {
                      myJson = json;
                      //log( myJson.Body.Data.Details.Model);
                      setState(idMIAC_1 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_CURRENT_ACTIVE_MEAN_01_F32));
                      setState(idMIAC_2 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_CURRENT_ACTIVE_MEAN_02_F32));
                      setState(idMIAC_3 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_CURRENT_ACTIVE_MEAN_03_F32));
                      setState(idMIAC_S ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_CURRENT_AC_SUM_NOW_F64));
                      setState(idMUAC_12 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_VOLTAGE_MEAN_12_F32));
                      setState(idMUAC_23 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_VOLTAGE_MEAN_23_F32));
                      setState(idMUAC_31 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_VOLTAGE_MEAN_31_F32));
                      setState(idModel ,myJson.Body.Data.Details.Model);
                      setState(idSerial ,myJson.Body.Data.Details.Serial);
                      setState(idFrequenz ,parseFloat(myJson.Body.Data.GRID_FREQUENCY_MEAN_F32));
                      setState(idActiveAbsolutminus ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYACTIVE_ABSOLUT_MINUS_F64));
                      setState(idActiveAbsolutplus ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYACTIVE_ABSOLUT_PLUS_F64));
                      setState(idActiveVerbraucht ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYACTIVE_CONSUMED_SUM_F64));
                      setState(idActiveProduziert ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYACTIVE_PRODUCED_SUM_F64));
                      setState(idReactiveVerbraucht ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYREACTIVE_CONSUMED_SUM_F64));
                      setState(idReactiveProduziert ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYREACTIVE_PRODUCED_SUM_F64));
                      
                      
                      } else {
                      log("Error reading JSON from Fronius SmartMeter. No data!","warn");
                      myJson = {};
                      }
                      });
                      
                      }
                      
                      schedule("*/5 * * * * *", function () { // poll every 5 sec
                      main();
                      });
                      
                      // poll values at startup
                      setTimeout(main,1000);
                      

                      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                      Hier gehts zur Hilfe.

                      JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan @Mike97714 last edited by JB_Sullivan

                        @Mike97714

                        Perfekt - läuft !!!! Ist ja witzig bei den IP Adressen - ich habe vorne auch 10. und hinten auch .57 😁 😁 😁

                        3be6522c-4785-4840-b0c7-a3e7fbb46057-image.png

                        PS: Kann man den API aufrufen die in Beitrag 63 alle genannt wurden ggf. noch mehr per JavaSkript aus dem WR heraus holen? Wenn ich die dort genannten URL`s in die BrowserZeile eingebe, bekomme ich auch entsprechende (für mich kryptische) Rückmeldungen.

                        https://forum.iobroker.net/topic/33809/fronius-adapter-entwicklung-eingestellt/67

                        z.B. so:

                        {
                           "Body" : {
                              "Data" : {
                                 "Inverters" : {
                                    "1" : {
                                       "Battery_Mode" : "normal",
                                       "DT" : 1,
                                       "P" : 620,
                                       "SOC" : 9.5
                                    }
                                 },
                                 "Site" : {
                                    "BackupMode" : false,
                                    "BatteryStandby" : false,
                                    "E_Day" : null,
                                    "E_Total" : null,
                                    "E_Year" : null,
                                    "Meter_Location" : "grid",
                                    "Mode" : "bidirectional",
                                    "P_Akku" : -256.51113891601562,
                                    "P_Grid" : -5.7000000000000002,
                                    "P_Load" : -614.29999999999995,
                                    "P_PV" : 921.45986938476562,
                                    "rel_Autonomy" : 100.0,
                                    "rel_SelfConsumption" : 99.08064516129032
                                 },
                                 "Version" : "12"
                              }
                           },
                           "Head" : {
                              "RequestArguments" : {
                                 "Scope" : "System"
                              },
                              "Status" : {
                                 "Code" : 0,
                                 "Reason" : "",
                                 "UserMessage" : ""
                              },
                              "Timestamp" : "2020-11-18T11:59:15+00:00"
                           }
                        }
                        
                        M qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          Mike97714 @JB_Sullivan last edited by

                          @JB_Sullivan
                          Welche benötigst du noch ?
                          Ich habe (noch) keinen Akku und die Akkudaten deshalb noch nicht ausgelesen.

                          Gruß Mike

                          JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • qqolli
                            qqolli @JB_Sullivan last edited by

                            @JB_Sullivan

                            ?!?, jetzt habt ihr mich komplett abgehängt. Ich dachte das das mit den Holding-Registern zumindest bei mir und bei Dir nicht ging. Die API-Aufrufe gehen, aber im Modbus-Adapter mit den geposteten Holding-Registern geht nicht (s. Fehlermeldungen weiter oben im Post). Wie hast Du es hinbekommen, das es jetzt bei Dir geht? Dachte die IP ist dieselbe wie die vom Dashboard?

                            JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan @Mike97714 last edited by

                              @Mike97714

                              Einmal die Seriennummern der Geräte

                              IP/solar_api/v1/GetActiveDeviceInfo.cgi?DeviceClass=System

                              den Akku mit dem SoC

                              IP/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System

                              Hier wäre noch der Custom Name drin

                              IP/solar_api/v1/GetInverterInfo.cgi

                              qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • qqolli
                                qqolli @JB_Sullivan last edited by

                                @JB_Sullivan

                                Ja, weiss ich und wenn ich es im Browser eingebe bekomme ich auch eine Rückmeldung. Aber wie bekommst Du es in die DP ohne das der Modbusadapter grün ist?

                                DP für Inverter und Meter sind bei mir leer 😞

                                JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan @qqolli last edited by

                                  @qqolli

                                  das hat jetzt offensichtlich auch nichts mit dem ModBUs zu tun. Mike hat heraus gefunden, wie man die Daten die bestehende API liefert per JavaSkript (das was er oben gepostet hat) als Datenpunkte aufbereiten kann.

                                  Offensichtlich liefert der GEN24 schon eine ganze Menge an Datenpunkten, auch ohne das man alles mögliche dafür freischalten muss. Das Problem scheint zu sein, das der "alte" ioB Fronius Adapter vermutliche eine andere Abfrage Struktur verwendet, weshalb die Werte einfach im jetzigen Fronius Adapter nicht dargestellt werden.

                                  Vielleicht sollte man mal @Idittmar kontaktieren, denn er hat doch einiges im Homematic Forum zu Thema Fronius beigetragen.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan @qqolli last edited by

                                    @qqolli

                                    Du musst im ioB Admin unter Skripte das Skipt was Mike oben gepostet hat einbauen und starten. Dann werden die DP`s unter 0.javascript selbstständig angelegt.

                                    M qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      Mike97714 @JB_Sullivan last edited by

                                      @JB_Sullivan kannst du mir mal die Browserausgabe der 3 API-Aufrufe zukommen lassen ? Dann pflege ich die Datenpunkte noch ein.

                                      JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • qqolli
                                        qqolli @JB_Sullivan last edited by

                                        @JB_Sullivan

                                        Ja geil! Dem geht. Bin heute ein bisserl begriffsstutzig 🙂

                                        @Mike97714 Danke für Dein Skript!

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan @Mike97714 last edited by JB_Sullivan

                                          @Mike97714

                                          JO - hier Bitte schön

                                          Seriennummern

                                          {
                                             "Body" : {
                                                "Data" : {
                                                   "1" : {
                                                      "DT" : 1,
                                                      "Serial" : "Speicher"
                                                   },
                                                   "Meter" : {
                                                      "0" : {
                                                         "DT" : -1,
                                                         "Serial" : "Wechselrichter"
                                                      }
                                                   },
                                                   "Ohmpilot" : {},
                                                   "Storage" : {
                                                      "0" : {
                                                         "DT" : -1,
                                                         "Serial" : "Smartmeter vermute ich     "
                                                      }
                                                   }
                                                }
                                             },
                                             "Head" : {
                                                "RequestArguments" : {
                                                   "DeviceClass" : "System"
                                                },
                                                "Status" : {
                                                   "Code" : 0,
                                                   "Reason" : "",
                                                   "UserMessage" : ""
                                                },
                                                "Timestamp" : "2020-11-18T13:21:49+00:00"
                                             }
                                          }
                                          

                                          powerflow - aber zusätzlich mit BYD Speicher

                                          {
                                             "Body" : {
                                                "Data" : {
                                                   "Inverters" : {
                                                      "1" : {
                                                         "Battery_Mode" : "normal",
                                                         "DT" : 1,
                                                         "P" : 532,
                                                         "SOC" : 23.0
                                                      }
                                                   },
                                                   "Site" : {
                                                      "BackupMode" : false,
                                                      "BatteryStandby" : false,
                                                      "E_Day" : null,
                                                      "E_Total" : null,
                                                      "E_Year" : null,
                                                      "Meter_Location" : "grid",
                                                      "Mode" : "bidirectional",
                                                      "P_Akku" : -2071.77783203125,
                                                      "P_Grid" : -2.6000000000000001,
                                                      "P_Load" : -529.39999999999998,
                                                      "P_PV" : 2648.8490829467773,
                                                      "rel_Autonomy" : 100.0,
                                                      "rel_SelfConsumption" : 99.511278195488714
                                                   },
                                                   "Version" : "12"
                                                }
                                             },
                                             "Head" : {
                                                "RequestArguments" : {
                                                   "Scope" : "System"
                                                },
                                                "Status" : {
                                                   "Code" : 0,
                                                   "Reason" : "",
                                                   "UserMessage" : ""
                                                },
                                                "Timestamp" : "2020-11-18T13:23:19+00:00"
                                             }
                                          }
                                          

                                          .... und hier eher unwichtig aber Nice to Have - Custom Name

                                          {
                                             "Body" : {
                                                "Data" : {
                                                   "1" : {
                                                      "CustomName" : "JB_Sullivan",
                                                      "DT" : 1,
                                                      "PVPower" : 0,
                                                      "Show" : 1,
                                                      "StatusCode" : "Running",
                                                      "UniqueID" : "SN Wechselrichter"
                                                   }
                                                }
                                             },
                                             "Head" : {
                                                "RequestArguments" : {},
                                                "Status" : {
                                                   "Code" : 0,
                                                   "Reason" : "",
                                                   "UserMessage" : ""
                                                },
                                                "Timestamp" : "2020-11-18T13:24:40+00:00"
                                             }
                                          }
                                          

                                          Ich habe gerade die Doku der Fronius API V1 am Wickel und teste mal alle Aufrufe durch, vielleicht geht ja noch mehr.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan

                                            Also die API V1 nimmt in vielen Passagen schon Bezug auf den GEN24 - wenn auch nur mit der Aussage das der Datensatz nicht mehr verfügbar ist, oder einen Error zurück liefert - so z.B. was das auslesen des Akku Hersteller betrifft.

                                            823f63a4-a9df-4645-896d-b0afcf93470f-image.png

                                            50f7b4a7-70ee-42e5-8de3-9cfdded6e550-image.png

                                            Naja am Ende der Doku steht es auch - man sollte sich jetzt nicht zuviel Arbeit machen. Ist alles nur temporär und mit @Mike97714 seinem Skript kommt man für den Übergang schon an allerlei Daten heran.

                                            Müssen wir halt bis Dezember warten bis Fronius tatsächlich eine passende API veröffentlicht die auch für den GEN24 richtig funktioniert.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            919
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            fronius
                                            44
                                            440
                                            80400
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo