NEWS
E3DC Hauskraftwerk steuern
-
@jans_ios
warte noch bis ich die Fehler bereinigt habe. Werde Morgen eine neue Version online stellen. -
@ArnoD
Wenn das Skript nicht steuert, lässt Du den Wert sID_out_Akt_Ladeleistung_W auf 0 setzen, wenn ich das richtig gesehen habe. Macht es nicht mehr Sinn, den dann gleich der maximal möglichen Ladeleistung zu setzen?In meinem Fall würde das dem Heizstab-Skript sagen, dass ich 9kW bräuchte für den Akku und der Heizstab würde so theorethisch erst bei einer sehr hohen zur Verfügung stehenden Wattzahl anspringen. Setzt Du den Wert auf 0, weil keine Steuerung sinnvoll ist, geht mein Skript davon aus, dass alles oberhalb des anliegenden Hausverbrauchs für den Heizstab zur Verfügung steht.
Viele Grüße, Jan
-
@zelkin
Die Kurve wird sich stark abflachen.
Wenn ich daheim bin, kann ich dir mein Diagramm über drei Jahre hochladen.
Ich habe auch nachträglich drei Batterien nachgerüstet. -
@jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
warum bekomme ich keine logdaten in der zeit ab 4 uhr beim pulsen, im gegensatz dazu wenn ich teste ist das log voll?
Kann es sein das das Skript nicht aktiv war. Wenn es läuft müssen auch die LOG Einträge geschrieben werden.
-
@arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Wenn es läuft müssen auch die LOG Einträge geschrieben werden.
muss ja aktiv gewesen sein, hab es ja dann früh abgeschaltet-aber vlt stürzt auch nachts ab ich versuch das mal zu ergründen
-
Also gegen 4 wurde das Script iwie neu gestartet, das man. Laden wurde sicher vom Script aufgerufen. Vielleicht findest du ja noch etwas @ArnoD Mich wundert, dass ich das früh alles nicht im Log gesehen habe.
2023-11-02 02:10:00.219 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen ******************* "}## 2023-11-02 02:10:01.004 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}## 2023-11-02 02:10:01.013 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag0 =1.3 Globalstrahlung Tag1 =0.7 Globalstrahlung Tag2 =1.2 Globalstrahlung Tag3 =0.6"}## 2023-11-02 02:10:01.111 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Näste Aktualisierung Wetterdaten = 10:00 Uhr "}## 2023-11-02 02:10:01.111 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen ******************* "}## 2023-11-02 02:10:01.964 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}## 2023-11-02 02:10:01.966 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag4 =1.5 Globalstrahlung Tag5 =1.3 Globalstrahlung Tag6 =0"}## 2023-11-02 02:10:02.032 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast in kWh = 9.28"}## 2023-11-02 02:10:02.032 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 13.43"}## 2023-11-02 02:10:02.033 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Proplanta in kWh = 9.008999999999999"}## 2023-11-02 02:10:02.033 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====- "}## 2023-11-02 02:10:02.033 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 9.008999999999999"}## 2023-11-02 02:10:02.033 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bereits produzierte PV-Leistung = 0"}## 2023-11-02 02:10:02.119 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh_heute für Berechnung = 9.008999999999999"}## 2023-11-02 02:10:02.265 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 6"}## 2023-11-02 02:10:02.265 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 27"}## 2023-11-02 02:10:02.266 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 9.008999999999999 - Berechneter Eigenverbrauch 6) - FreieKapBatterie_kWh 8.76"}## 2023-11-02 02:10:02.266 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}## 2023-11-02 02:10:02.308 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}## 2023-11-02 02:10:02.308 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100"}## 2023-11-02 03:59:51.010 - [33mwarn[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Notstrom Reserve erreicht, Laden/Entladen der Batterie ist ausgeschaltet ====- "}## 2023-11-02 03:59:51.011 - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (1121996) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.POWER_LIMITS_USED, true ) 2023-11-02 03:59:51.011 - [33mwarn[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung: NotstromVerwenden= false Batterie_SOC_Proz= 20 Notstrom_SOC_Proz= 24 PV_Leistung_E3DC_W= 0 Notstrom_SOC_erreicht = false bM_Notstrom = false 2023-11-02 03:59:51.012 - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (1121996) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER, 0 ) 2023-11-02 03:59:51.012 - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (1121996) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER, 0 ) 2023-11-02 03:59:51.012 - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (1121996) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER, 0 ) 2023-11-02 03:59:51.059 - [33mwarn[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung: Notstrom_SOC_erreicht= true NotstromVerwenden= false Batterie_SOC_Proz= 20 Notstrom_SOC_Proz= 22 2023-11-02 04:03:00.035 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) Stop script script.js.common.Charge_Control 2023-11-02 04:03:00.038 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) terminating 2023-11-02 04:03:00.039 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2023-11-02 04:03:00.536 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) terminating 2023-11-02 04:03:00.629 - [32minfo[39m: host.s2 instance system.adapter.javascript.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule. 2023-11-02 04:03:00.645 - [32minfo[39m: host.s2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled 2023-11-02 04:03:01.705 - [32minfo[39m: host.s2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1428978 2023-11-02 04:03:03.444 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) starting. Version 7.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.12 2023-11-02 04:03:03.806 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) requesting all states 2023-11-02 04:03:03.806 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) requesting all objects 2023-11-02 04:03:04.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) received all objects 2023-11-02 04:03:04.237 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) received all states 2023-11-02 04:03:04.355 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) Start javascript script.js.common.Charge_Control 2023-11-02 04:03:04.401 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Charge-Control Version 1.2.14 ====- "}## 2023-11-02 04:03:04.444 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: registered 61 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2023-11-02 04:03:04.444 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekt ID's angelegt ====- "}## 2023-11-02 04:03:04.583 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekte ID's überprüft ====- "}## 2023-11-02 04:03:04.591 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=12 ====- "}## 2023-11-02 04:03:04.592 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}## 2023-11-02 04:03:06.478 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200"}## 2023-11-02 04:03:06.481 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}## 2023-11-02 04:03:08.189 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200"}## 2023-11-02 04:03:08.190 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-02 pv_estimate= 10.45 pv_estimate90= 13.38"}## 2023-11-02 04:03:08.191 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-03 pv_estimate= 8.78 pv_estimate90= 10.94"}## 2023-11-02 04:03:08.192 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-04 pv_estimate= 8.5 pv_estimate90= 12.33"}## 2023-11-02 04:03:08.192 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-05 pv_estimate= 10.88 pv_estimate90= 13.24"}## 2023-11-02 04:03:08.193 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-06 pv_estimate= 10.46 pv_estimate90= 12.33"}## 2023-11-02 04:03:08.194 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-07 pv_estimate= 7.78 pv_estimate90= 9.7"}## 2023-11-02 04:03:08.195 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-08 pv_estimate= 9.23 pv_estimate90= 12.23"}## 2023-11-02 04:03:08.337 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen ******************* "}## 2023-11-02 04:03:09.180 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}## 2023-11-02 04:03:09.187 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag0 =1.3 Globalstrahlung Tag1 =1.1 Globalstrahlung Tag2 =1.5 Globalstrahlung Tag3 =0.6"}## 2023-11-02 04:03:09.259 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Näste Aktualisierung Wetterdaten = 10:00 Uhr "}## 2023-11-02 04:03:09.259 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen ******************* "}## 2023-11-02 04:03:10.489 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}## 2023-11-02 04:03:10.493 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag4 =0.8 Globalstrahlung Tag5 =1.5 Globalstrahlung Tag6 =1.3"}## 2023-11-02 04:03:10.555 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast in kWh = 10.45"}## 2023-11-02 04:03:10.555 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 13.38"}## 2023-11-02 04:03:10.556 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Proplanta in kWh = 9.008999999999999"}## 2023-11-02 04:03:10.556 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 9.008999999999999"}## 2023-11-02 04:03:10.556 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bereits produzierte PV-Leistung = 0"}## 2023-11-02 04:03:10.650 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh_heute für Berechnung = 9.008999999999999"}## 2023-11-02 04:03:10.893 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 6"}## 2023-11-02 04:03:10.893 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 20"}## 2023-11-02 04:03:10.894 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 9.008999999999999 - Berechneter Eigenverbrauch 6) - FreieKapBatterie_kWh 9.6"}## 2023-11-02 04:03:10.894 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}## 2023-11-02 04:03:10.941 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}## 2023-11-02 04:03:10.942 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100"}## 2023-11-02 04:11:00.024 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}## 2023-11-02 04:11:01.773 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200"}## 2023-11-02 04:11:01.776 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}## 2023-11-02 04:11:03.612 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200"}## 2023-11-02 04:11:03.613 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-02 pv_estimate= 10.45 pv_estimate90= 13.38"}## 2023-11-02 04:11:03.613 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-03 pv_estimate= 8.78 pv_estimate90= 10.94"}## 2023-11-02 04:11:03.614 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-04 pv_estimate= 8.5 pv_estimate90= 12.33"}## 2023-11-02 04:11:03.615 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-05 pv_estimate= 10.88 pv_estimate90= 13.24"}## 2023-11-02 04:11:03.615 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-06 pv_estimate= 10.46 pv_estimate90= 12.33"}## 2023-11-02 04:11:03.616 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-07 pv_estimate= 7.78 pv_estimate90= 9.7"}## 2023-11-02 04:11:03.617 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-08 pv_estimate= 9.23 pv_estimate90= 12.23"}## 2023-11-02 04:11:03.685 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast in kWh = 10.45"}## 2023-11-02 04:11:03.685 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 13.38"}## 2023-11-02 04:11:03.685 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Proplanta in kWh = 9.008999999999999"}## 2023-11-02 04:11:03.686 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 9.008999999999999"}## 2023-11-02 04:11:03.686 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bereits produzierte PV-Leistung = 0"}## 2023-11-02 04:11:03.776 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh_heute für Berechnung = 9.008999999999999"}## 2023-11-02 04:11:03.960 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 6"}## 2023-11-02 04:11:03.960 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 20"}## 2023-11-02 04:11:03.960 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 9.008999999999999 - Berechneter Eigenverbrauch 6) - FreieKapBatterie_kWh 9.6"}## 2023-11-02 04:11:03.960 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}## 2023-11-02 04:11:04.005 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}## 2023-11-02 04:11:04.005 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100"}## 2023-11-02 05:27:34.225 - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79 2023-11-02 05:27:35.262 - [32minfo[39m: admin.0 (768762) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79 2023-11-02 05:27:45.829 - [32minfo[39m: admin.0 (768762) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79 admin 2023-11-02 05:27:47.043 - [32minfo[39m: admin.0 (768762) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79 2023-11-02 05:27:48.296 - [32minfo[39m: web.0 (403783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79 2023-11-02 05:27:49.301 - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79 2023-11-02 05:27:58.306 - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79 2023-11-02 05:28:14.304 - [32minfo[39m: web.0 (403783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79 2023-11-02 05:28:14.315 - [32minfo[39m: web.0 (403783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79 2023-11-02 05:28:15.319 - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79 2023-11-02 05:28:28.324 - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79 2023-11-02 05:28:45.320 - [32minfo[39m: web.0 (403783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79 2023-11-02 05:28:45.330 - [32minfo[39m: web.0 (403783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79 2023-11-02 05:28:45.776 - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79 2023-11-02 05:28:46.461 - [33mwarn[39m: web.0 (403783) Empty pattern on subscribe! 2023-11-02 05:28:47.375 - [32minfo[39m: web.0 (403783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79 vis.0 2023-11-02 05:28:47.394 - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79 2023-11-02 05:28:47.461 - [32minfo[39m: web.0 (403783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79 2023-11-02 05:28:47.751 - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79 2023-11-02 05:29:01.434 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Automatik Laderegelung gestoppt Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====- "}## 2023-11-02 05:29:01.438 - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (1121996) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER, 12000 ) 2023-11-02 05:29:01.439 - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (1121996) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER, 65 ) 2023-11-02 05:29:01.440 - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (1121996) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER, 12000 )
-
Hier mal noch die Einstellung aus der vergangenen Nacht.
-
@jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Also gegen 4 wurde das Script iwie neu gestartet, das man. Laden wurde sicher vom Script aufgerufen. Vielleicht findest du ja noch etwas @ArnoD Mich wundert, dass ich das früh alles nicht im Log gesehen habe.
Bei dir wird um 4:03 Uhr die Javascript Instanz beendet: Stop script script.js.common.Charge_Control
Ein bekannter Grund dafür ist eine Backupfunktion, die um diese Zeit startet und alle laufenden Instanzen dafür beendet.
-
@jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@ArnoD
Wenn das Skript nicht steuert, lässt Du den Wert sID_out_Akt_Ladeleistung_W auf 0 setzen, wenn ich das richtig gesehen habe. Macht es nicht mehr Sinn, den dann gleich der maximal möglichen Ladeleistung zu setzen?In meinem Fall würde das dem Heizstab-Skript sagen, dass ich 9kW bräuchte für den Akku und der Heizstab würde so theorethisch erst bei einer sehr hohen zur Verfügung stehenden Wattzahl anspringen. Setzt Du den Wert auf 0, weil keine Steuerung sinnvoll ist, geht mein Skript davon aus, dass alles oberhalb des anliegenden Hausverbrauchs für den Heizstab zur Verfügung steht.
Viele Grüße, Jan
Es wird erst 0W eingetragen, wenn das Ladeende erreicht ist. Da ist dann in der Regel auch keine PV-Leistung mehr vorhanden. Wie gesagt in der Version von dir sind noch ein paar Fehler enthalten.
Warum verwendest du für den Heizstab eigentlich nicht die Einspeiseleistung zum Steuern? -
@arnod
Ich muss mir den theoretischen Überschuss berechnet, alsoÜberschuss = PV-Ertrag - Hausverbrauch - Wallbox - errechnete Ladeleistung - etwas Reserve
Nehme ich nur die Einspeisung und stelle sie dem Heizstab zur Verfügung, steigt der Hausverbrauch sofort um die Wattzahl und die Einspeisung verringert sich. Dann wird der kleinere Wert an den Heizstab übermittelt und es geht rauf und runter und rauf und runter.
Abgesehen davon verstehe ich auch immer noch nicht, ab welcher Schwelle CC entscheidet, dass es nicht mehr regelt, sondern E3DC das überlässt. Habe ich bspw. aktuell 2.800W Überschuss und setze den Heizstab auf 2.750W, dann sinkt der für CC sichtbare Überschuss auf 50W, da schaltet das Skript doch dann um, oder?
Bin gespannt auf die morgige Version! Heute hatte ich nur wenig Überschuss, da blieb der Wert zur errechneten Ladestärke seitens CC die ganze Zeit 0. sinnvoller (für meine Zwecke zumindest) wäre gewesen, wenn hier gestanden hätte, wieviel W zum optimierten Laden benötigt werden würden - auch wenn sie nicht da sind.
-
@arnod Hier ist 2:40 eingestellt und die Files haben auch diesen Timestamp. Ich schau mir die logs an....
-
@ArnoD Takten ist wieder da, log ist leer, auch nach Neustart vom Java, scheint nur im Ladezeitraum richtig zu laufen?
-
@jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Abgesehen davon verstehe ich auch immer noch nicht, ab welcher Schwelle CC entscheidet, dass es nicht mehr regelt, sondern E3DC das überlässt. Habe ich bspw. aktuell 2.800W Überschuss und setze den Heizstab auf 2.750W, dann sinkt der für CC sichtbare Überschuss auf 50W, da schaltet das Skript doch dann um, oder?
Ja, wenn weniger als 500W in das Netz eingespeist wird, schaltet CC um und überlässt E3DC die Regelung.
-
@jh537
Jetzt beobachte mal was mit dem Objekt 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Notstrom_akt passiert.
Ändert sich der Wert ? -
@arnod nein
-
@jh537
Kannst du mir das jetzige LOG File mal schicken. -
@arnod
Wie sieht es mit dem Batterie SOC aus, ändert sich der eventuell? -
@arnod unverändert, aber ich muss mal mit 3 sec schauen.....
-
@jh537
Kannst du mal die zwei Objekte prüfene3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER
unde3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER
ob bei beiden 0W drinsteht. -
@arnod ja stehen auf 0