Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.6k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.5k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 61 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J jans_ios

    @ArnoD
    Wenn das Skript nicht steuert, lässt Du den Wert sID_out_Akt_Ladeleistung_W auf 0 setzen, wenn ich das richtig gesehen habe. Macht es nicht mehr Sinn, den dann gleich der maximal möglichen Ladeleistung zu setzen?

    In meinem Fall würde das dem Heizstab-Skript sagen, dass ich 9kW bräuchte für den Akku und der Heizstab würde so theorethisch erst bei einer sehr hohen zur Verfügung stehenden Wattzahl anspringen. Setzt Du den Wert auf 0, weil keine Steuerung sinnvoll ist, geht mein Skript davon aus, dass alles oberhalb des anliegenden Hausverbrauchs für den Heizstab zur Verfügung steht.

    Viele Grüße, Jan

    A Online
    A Online
    ArnoD
    schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
    #2383

    @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

    @ArnoD
    Wenn das Skript nicht steuert, lässt Du den Wert sID_out_Akt_Ladeleistung_W auf 0 setzen, wenn ich das richtig gesehen habe. Macht es nicht mehr Sinn, den dann gleich der maximal möglichen Ladeleistung zu setzen?

    In meinem Fall würde das dem Heizstab-Skript sagen, dass ich 9kW bräuchte für den Akku und der Heizstab würde so theorethisch erst bei einer sehr hohen zur Verfügung stehenden Wattzahl anspringen. Setzt Du den Wert auf 0, weil keine Steuerung sinnvoll ist, geht mein Skript davon aus, dass alles oberhalb des anliegenden Hausverbrauchs für den Heizstab zur Verfügung steht.

    Viele Grüße, Jan

    Es wird erst 0W eingetragen, wenn das Ladeende erreicht ist. Da ist dann in der Regel auch keine PV-Leistung mehr vorhanden. Wie gesagt in der Version von dir sind noch ein paar Fehler enthalten.
    Warum verwendest du für den Heizstab eigentlich nicht die Einspeiseleistung zum Steuern?

    J jh537J 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • A ArnoD

      @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

      @ArnoD
      Wenn das Skript nicht steuert, lässt Du den Wert sID_out_Akt_Ladeleistung_W auf 0 setzen, wenn ich das richtig gesehen habe. Macht es nicht mehr Sinn, den dann gleich der maximal möglichen Ladeleistung zu setzen?

      In meinem Fall würde das dem Heizstab-Skript sagen, dass ich 9kW bräuchte für den Akku und der Heizstab würde so theorethisch erst bei einer sehr hohen zur Verfügung stehenden Wattzahl anspringen. Setzt Du den Wert auf 0, weil keine Steuerung sinnvoll ist, geht mein Skript davon aus, dass alles oberhalb des anliegenden Hausverbrauchs für den Heizstab zur Verfügung steht.

      Viele Grüße, Jan

      Es wird erst 0W eingetragen, wenn das Ladeende erreicht ist. Da ist dann in der Regel auch keine PV-Leistung mehr vorhanden. Wie gesagt in der Version von dir sind noch ein paar Fehler enthalten.
      Warum verwendest du für den Heizstab eigentlich nicht die Einspeiseleistung zum Steuern?

      J Offline
      J Offline
      jans_ios
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2384

      @arnod
      Ich muss mir den theoretischen Überschuss berechnet, also

      Überschuss = PV-Ertrag - Hausverbrauch - Wallbox - errechnete Ladeleistung - etwas Reserve

      Nehme ich nur die Einspeisung und stelle sie dem Heizstab zur Verfügung, steigt der Hausverbrauch sofort um die Wattzahl und die Einspeisung verringert sich. Dann wird der kleinere Wert an den Heizstab übermittelt und es geht rauf und runter und rauf und runter.

      Abgesehen davon verstehe ich auch immer noch nicht, ab welcher Schwelle CC entscheidet, dass es nicht mehr regelt, sondern E3DC das überlässt. Habe ich bspw. aktuell 2.800W Überschuss und setze den Heizstab auf 2.750W, dann sinkt der für CC sichtbare Überschuss auf 50W, da schaltet das Skript doch dann um, oder?

      Bin gespannt auf die morgige Version! Heute hatte ich nur wenig Überschuss, da blieb der Wert zur errechneten Ladestärke seitens CC die ganze Zeit 0. sinnvoller (für meine Zwecke zumindest) wäre gewesen, wenn hier gestanden hätte, wieviel W zum optimierten Laden benötigt werden würden - auch wenn sie nicht da sind.

      A 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A ArnoD

        @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

        @ArnoD
        Wenn das Skript nicht steuert, lässt Du den Wert sID_out_Akt_Ladeleistung_W auf 0 setzen, wenn ich das richtig gesehen habe. Macht es nicht mehr Sinn, den dann gleich der maximal möglichen Ladeleistung zu setzen?

        In meinem Fall würde das dem Heizstab-Skript sagen, dass ich 9kW bräuchte für den Akku und der Heizstab würde so theorethisch erst bei einer sehr hohen zur Verfügung stehenden Wattzahl anspringen. Setzt Du den Wert auf 0, weil keine Steuerung sinnvoll ist, geht mein Skript davon aus, dass alles oberhalb des anliegenden Hausverbrauchs für den Heizstab zur Verfügung steht.

        Viele Grüße, Jan

        Es wird erst 0W eingetragen, wenn das Ladeende erreicht ist. Da ist dann in der Regel auch keine PV-Leistung mehr vorhanden. Wie gesagt in der Version von dir sind noch ein paar Fehler enthalten.
        Warum verwendest du für den Heizstab eigentlich nicht die Einspeiseleistung zum Steuern?

        jh537J Offline
        jh537J Offline
        jh537
        schrieb am zuletzt editiert von
        #2385

        @arnod Hier ist 2:40 eingestellt und die Files haben auch diesen Timestamp. Ich schau mir die logs an....

        jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • jh537J jh537

          @arnod Hier ist 2:40 eingestellt und die Files haben auch diesen Timestamp. Ich schau mir die logs an....

          jh537J Offline
          jh537J Offline
          jh537
          schrieb am zuletzt editiert von
          #2386

          @ArnoD Takten ist wieder da, log ist leer, auch nach Neustart vom Java, scheint nur im Ladezeitraum richtig zu laufen?

          A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • J jans_ios

            @arnod
            Ich muss mir den theoretischen Überschuss berechnet, also

            Überschuss = PV-Ertrag - Hausverbrauch - Wallbox - errechnete Ladeleistung - etwas Reserve

            Nehme ich nur die Einspeisung und stelle sie dem Heizstab zur Verfügung, steigt der Hausverbrauch sofort um die Wattzahl und die Einspeisung verringert sich. Dann wird der kleinere Wert an den Heizstab übermittelt und es geht rauf und runter und rauf und runter.

            Abgesehen davon verstehe ich auch immer noch nicht, ab welcher Schwelle CC entscheidet, dass es nicht mehr regelt, sondern E3DC das überlässt. Habe ich bspw. aktuell 2.800W Überschuss und setze den Heizstab auf 2.750W, dann sinkt der für CC sichtbare Überschuss auf 50W, da schaltet das Skript doch dann um, oder?

            Bin gespannt auf die morgige Version! Heute hatte ich nur wenig Überschuss, da blieb der Wert zur errechneten Ladestärke seitens CC die ganze Zeit 0. sinnvoller (für meine Zwecke zumindest) wäre gewesen, wenn hier gestanden hätte, wieviel W zum optimierten Laden benötigt werden würden - auch wenn sie nicht da sind.

            A Online
            A Online
            ArnoD
            schrieb am zuletzt editiert von
            #2387

            @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

            Abgesehen davon verstehe ich auch immer noch nicht, ab welcher Schwelle CC entscheidet, dass es nicht mehr regelt, sondern E3DC das überlässt. Habe ich bspw. aktuell 2.800W Überschuss und setze den Heizstab auf 2.750W, dann sinkt der für CC sichtbare Überschuss auf 50W, da schaltet das Skript doch dann um, oder?

            Ja, wenn weniger als 500W in das Netz eingespeist wird, schaltet CC um und überlässt E3DC die Regelung.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • jh537J jh537

              @ArnoD Takten ist wieder da, log ist leer, auch nach Neustart vom Java, scheint nur im Ladezeitraum richtig zu laufen?

              A Online
              A Online
              ArnoD
              schrieb am zuletzt editiert von
              #2388

              @jh537
              Jetzt beobachte mal was mit dem Objekt 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Notstrom_akt passiert.
              Ändert sich der Wert ?

              jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A ArnoD

                @jh537
                Jetzt beobachte mal was mit dem Objekt 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Notstrom_akt passiert.
                Ändert sich der Wert ?

                jh537J Offline
                jh537J Offline
                jh537
                schrieb am zuletzt editiert von
                #2389

                @arnod nein

                A 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • jh537J jh537

                  @arnod nein

                  A Online
                  A Online
                  ArnoD
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #2390

                  @jh537
                  Kannst du mir das jetzige LOG File mal schicken.

                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • A ArnoD

                    @jh537
                    Kannst du mir das jetzige LOG File mal schicken.

                    A Online
                    A Online
                    ArnoD
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #2391

                    @arnod
                    Wie sieht es mit dem Batterie SOC aus, ändert sich der eventuell?

                    jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A ArnoD

                      @arnod
                      Wie sieht es mit dem Batterie SOC aus, ändert sich der eventuell?

                      jh537J Offline
                      jh537J Offline
                      jh537
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #2392

                      @arnod unverändert, aber ich muss mal mit 3 sec schauen.....

                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • jh537J jh537

                        @arnod unverändert, aber ich muss mal mit 3 sec schauen.....

                        A Online
                        A Online
                        ArnoD
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #2393

                        @jh537
                        Kannst du mal die zwei Objekte prüfen e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWERund e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER ob bei beiden 0W drinsteht.

                        jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A ArnoD

                          @jh537
                          Kannst du mal die zwei Objekte prüfen e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWERund e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER ob bei beiden 0W drinsteht.

                          jh537J Offline
                          jh537J Offline
                          jh537
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #2394

                          @arnod ja stehen auf 0

                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • SunshinemakerS Offline
                            SunshinemakerS Offline
                            Sunshinemaker
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #2395

                            Ich hab mal eine Frage: Ist es Möglich mit dem Script die Batterie auch Manuel aus dem netz zu Laden? Also beispielsweise eine Staruhrzeit und eine Enduhrzeit festzulegen. Oder eine Startzeit und Energeimenge die Geladen werden soll?

                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • SunshinemakerS Sunshinemaker

                              Ich hab mal eine Frage: Ist es Möglich mit dem Script die Batterie auch Manuel aus dem netz zu Laden? Also beispielsweise eine Staruhrzeit und eine Enduhrzeit festzulegen. Oder eine Startzeit und Energeimenge die Geladen werden soll?

                              A Online
                              A Online
                              ArnoD
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #2396

                              @sunshinemaker
                              Nein, aktuell nicht.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • jh537J jh537

                                @arnod ja stehen auf 0

                                A Online
                                A Online
                                ArnoD
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #2397

                                @jh537
                                Wenn beide Objekte auf 0W stehen, dann sollte auf alle Fälle nicht entladen werden oder ändern sich die Werte ständig?

                                jh537J 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • A ArnoD

                                  @jh537
                                  Wenn beide Objekte auf 0W stehen, dann sollte auf alle Fälle nicht entladen werden oder ändern sich die Werte ständig?

                                  jh537J Offline
                                  jh537J Offline
                                  jh537
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #2398

                                  @arnod die werte sind stabil bei 0

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • A ArnoD

                                    @jh537
                                    Wenn beide Objekte auf 0W stehen, dann sollte auf alle Fälle nicht entladen werden oder ändern sich die Werte ständig?

                                    jh537J Offline
                                    jh537J Offline
                                    jh537
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #2399

                                    @arnod werte stehen bei 0, relais klackt und der entladewert geht runter auf bis -300 ca, da wieder zurück
                                    am nachmittag war da auch die warnung da im e3dc fenster, dass er ferngesteuert wird, da fehlt jetzt

                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • jh537J jh537

                                      @arnod werte stehen bei 0, relais klackt und der entladewert geht runter auf bis -300 ca, da wieder zurück
                                      am nachmittag war da auch die warnung da im e3dc fenster, dass er ferngesteuert wird, da fehlt jetzt

                                      A Online
                                      A Online
                                      ArnoD
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #2400

                                      @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                      werte stehen bei 0, relais klackt und der entladewert geht runter auf bis -300 ca, da wieder zurück
                                      am nachmittag war da auch die warnung da im e3dc fenster, dass er ferngesteuert wird, da fehlt jetzt

                                      Wenn das Entladen und Laden direkt beim E3DC gesperrt ist, muss das Script auch nichts mehr steuern.
                                      Das wäre so richtig. Das Script hat dann auch kein Einfluss mehr und deswegen bin ich verwundert, warum bei dir trotzdem entladen wird.
                                      Anscheinend hat dein E3DC Hauskraftwerk ein Problem mit der Lade/Entladesperre.

                                      jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A ArnoD

                                        @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                        werte stehen bei 0, relais klackt und der entladewert geht runter auf bis -300 ca, da wieder zurück
                                        am nachmittag war da auch die warnung da im e3dc fenster, dass er ferngesteuert wird, da fehlt jetzt

                                        Wenn das Entladen und Laden direkt beim E3DC gesperrt ist, muss das Script auch nichts mehr steuern.
                                        Das wäre so richtig. Das Script hat dann auch kein Einfluss mehr und deswegen bin ich verwundert, warum bei dir trotzdem entladen wird.
                                        Anscheinend hat dein E3DC Hauskraftwerk ein Problem mit der Lade/Entladesperre.

                                        jh537J Offline
                                        jh537J Offline
                                        jh537
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #2401

                                        @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                        Anscheinend hat dein E3DC Hauskraftwerk ein Problem mit der Lade/Entladesperre.

                                        Hm, das Gefühl habe ich auch, ich muss das nochmal mit e3dc testen, ob es da auch ist. habe auch schon alles neu gestartet.

                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • jh537J jh537

                                          @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                          Anscheinend hat dein E3DC Hauskraftwerk ein Problem mit der Lade/Entladesperre.

                                          Hm, das Gefühl habe ich auch, ich muss das nochmal mit e3dc testen, ob es da auch ist. habe auch schon alles neu gestartet.

                                          A Online
                                          A Online
                                          ArnoD
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #2402

                                          @jh537
                                          Welchen Wert hat das Objekt e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER ? auch 0W ?

                                          jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          719

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe