E3DC Hauskraftwerk steuern
-
@arnod
Erst mal vielen Dank für das Prüfen der Logs!Es hat allerdings keine Backups oder Updates in der genannten Zeit gegeben und heute hat es sich wieder sehr ähnlich verhalten. Wie im Diagramm zu sehen ist hat die Abnahme der PV-Leistung und das Anspringen der Wärmepumpe zwischen 19 Uhr und 19:15 Uhr zu einem Netzbezug geführt. Die Batterie wurde erneut nicht entladen bis ich um 20:17 Uhr das Skript neu gestartet habe.
Im Log (ich habe diesmal erst die Logs ab 17 Uhr angehängt, kann aber gerne auch noch den Rest schicken wenn das relevant sein sollte) sehe ich nach dem Sommerladeende um 18:05:51 Uhr wieder keine weiteren Einträge des Skripts. Die letzte aktion bevor das Skript aufhört war aber um 18:05:24 ein "Batterie entladen stoppen 0W". Und das scheint dann auch trotz fehlender weiterer Logeinträge das zu sei was mein S10 X umsetzt. Nach dem Neustart um 20:17 ist die letzte Meldung auch um 20:17:18 "Regelung E3DC überlassen" und danach sieht es aus als würde das Skript nicht mehr laufen, aber ich gehe davon aus es wird (wie die letzten Tage) morgens wieder wie gewohnt regeln.
In der folgenden Grafik ist noch zu sehen wann die Batterie wie stark ge- oder entladen wurde. Auch hier sieht man den Start des Entladens nach dem Sommerladeende (bis auch kurze Phasen die auch im Log ersichtlich sind) erst um 20:17 Uhr.
Was ich auch noch nicht ganz verstanden habe ist dein erster Satz:
"...deine Batterie hat die eingestellten 95% erreicht, da hat das Script das Laden gestoppt, was ja auch richtig ist."
Das verstehe ich soweit schon, aber wenn das Laden gestoppt wird sollte doch nicht auch das Entladen gestoppt werden, oder? In der Ausgabe des Skriptes steht ja auch "Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 3 LadenStoppen = true". Das LadenStoppen ist für mich vollkommen nachvollziehbar, aber warum hier auch das entladen gestoppt wird verstehe ich nicht.
Wäre super wenn du hier doch noch einen Ansatz finden könntest wo mein Problem her kommt.
Wenn du mir sagst wie liefere ich auch gerne noch weitere Informationen!
-
@grori
kannst du mal bitte in den Einstellungen vom e3dc-rscp Adapter prüfen, ob du dort "SET_POWER Wiederholintervall s" = 0 eingetragen hast. -
@arnod
Nein, das steht nicht auf „0“ sondern auf „2“. Dachte ich hätte das alles nach der Anleitung im PDF eingestellt, aber wenn hier eine „0“ hin gehört stell ich das um und berichte ob das Problem damit gelöst ist. -
@grori sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Das verstehe ich soweit schon, aber wenn das Laden gestoppt wird sollte doch nicht auch das Entladen gestoppt werden, oder? In der Ausgabe des Skriptes steht ja auch "Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 3 LadenStoppen = true". Das LadenStoppen ist für mich vollkommen nachvollziehbar, aber warum hier auch das entladen gestoppt wird verstehe ich nicht.
Wenn das Script 0W an E3DC sendet, heißt das eben auch 0W, also wird beides verhindert.
Den Text kann ich in "Batterie entladen/laden stoppen 0W" ändern, dann ist es eventuell verständlicher. -
@grori sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@arnod
Nein, das steht nicht auf „0“ sondern auf „2“. Dachte ich hätte das alles nach der Anleitung im PDF eingestellt, aber wenn hier eine „0“ hin gehört stell ich das um und berichte ob das Problem damit gelöst ist.Das erklärt dein Problem zum Teil jedenfalls.
Das Script wird bei dir aus irgendeinem Grund angehalten (vermute du hast hier den BackItUp Adapter am Laufen)
, jetzt wird durch die falsche Einstellung im e3dc-rscp Adapter der letzte Eintrag vom Script vom e3dc-rscp Adapter alle 2 sek. wiederholt.
In dem Moment wo das Script neu gestartet wird und wieder läuft, übernimmt das Script wieder.Unbedingt "SET_POWER Wiederholintervall s" = 0 eintragen.
Jetzt bleibt nur das Problem, dass bei dir immer um 20:15 Uhr irgendwas das Script beendet.
Das kannst du nur herausfinden, indem alle anderen Adapter beendet werden und du einen nach dem andern startest und dann beobachtest, wann das Problem auftritt. -
Hi Arno,
vielen Dank schon mal für die Änderungen am ScriptDas Log war leider so kurz, da ich logging erst nach auftreten aktiviert habe.
Zur Ergänzung, dies ist die Statistik an dem Tag:
Das Auto wurde ziemlich genau um 13 Uhr angesteckt, das siehst du im Graph an dem Sprung bei Hausverbrauch, zur gleichen Zeit siehst du, dass er nicht vom Akku entladen hat, sondern vom Netz bezogen hat.
Ich hab dann mehrmals das Skript gestartet und gestoppt um zu sehen, was passiert, das sishet du an den Schwankungen der Batterieleistung, um ca. 13:15 hab ich dann das Skript gestoppt gelassen, bis der Akku vom Auto geladen war.Hier noch meine Einstellungen, am 15.05 war glaube ich Einstellung 2 aktiv (das weis ich leider nicht mehr 100%ig)
Viele Grüße,
Stefan -
@arnod
OK, das war definitiv mein Fehler, habe das Wiederholintervall jetzt seit gestern auf 0 stehen und werde das Verhalten weiter beobachten.Der BackItUp-Adapter ist zwar an, hat aber sein Backup morgens um 02:40 Uhr erstellt.
Auch für @stiwy18 interessant:
Heute Vormittag habe ich auch mal Version 1.2.11 ausprobiert, allerdings hat sich bei den Anpassungen meiner Meinung nach an zwei Stellen ein Fehler eingeschlichen der dazu für den berechneten Wert M_Power wieder mit "0" zu überschreiben. Daher wurde garnicht mehr mit dem Laden begonnen auch wenn genug PV-Leistung vorhanden war.Hierzu habe ich bereits einen Pull Request eingestellt.
-
@grori Danke Grori, bei mir hat er heute laden angefangen, hab aber den Pull Request trotzdem bei mir eben einkopiert.
-
@grori sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Fehler eingeschlichen der dazu für den berechneten Wert M_Power wieder mit "0" zu überschreiben. Daher wurde garnicht mehr mit dem Laden begonnen auch wenn genug PV-Leistung vorhanden war.
Das ist so auch richtig. Wenn M_Power < UntererLadekorridor_W ist soll auch nicht geladen werden und deswegen wird M_Power mit 0 überschrieben.
Hast du ein LOG und ein Diagramm, dann kann ich mal prüfen warum bei dir nicht geladen wurde.
-
Erst mal wie gewünscht das Diagramm und ein Logauszug bis 11:00 Uhr.
Sowie die Lade-/Entladeleistung der Batterie:
Wie im Log zu sehen hat der Regelzeitraum um 9:22:39 Uhr begonnen und meiner Meinung nach hätte hier oder spätestens um 9:45 Uhr geladen werden sollen. Leider konnte ich mich erst etwas später im Detail mit dem Skript und der Suche nach der passenden Stelle im Code auseinandersetzen.
Meine Änderungen habe ich dann um 10:33 Uhr in das Skript eingefügt und dieses wurde durch die Änderung neugestartet. Zu diesem Zeitpunkt lief gerade die Wärmepumpe und es war nicht genügend PV-Ertrag vorhanden um über den unteren Ladekorridor zu kommen, daher wurde nicht direkt die Batterie geladen, um 10:51 Uhr hat das Laden dann aber begonnen. Deswegen habe ich den Pull Request erstellt.
Was mir im Diff zwischen 1.2.10 und 1.2.11 aufgefallen ist und wie ich auf die Stelle im Codee gekommen bin (der Fokus liegt jetzt auf Schritt 2 "Nach Regelbeginn vor Regelende"):
Wenn wir uns im Regelzeitraum befinden (Zeile 477) wird in Zeile 484 M_Power berechnet und auch die in meinem Log vorhandene Meldung generiert (Zeile 485).
Unter 1.2.10 has du nun geprüft ob (M_Power < UntererLadekorridor_W) ist oder ob (M_Power < 0) ist. Falls ja wurde der zwei Zeilen weiter oben berechnete Wert in M_Power wieder überschrieben und das Laden deaktiviert.
In 1.2.11 wird aber geprüft ob ((M_Power < UntererLadekorridor_W) ist oder ob (M_Power < 0) ist) UND ob (PV_Leistung_Summe_W -Power_Home_W > 0) ist. Falls ja wurde der zwei Zeilen weiter oben berechnete Wert in M_Power wieder überschrieben und das Laden deaktiviert. Dann kommt aber noch der Meiner Meinung nach problematische Abschnitt:
else{ M_Power = 0; }
Da hier keine weitere Bedingung geprüft wird bedeutet das zum Beispiel wenn (M_Power GRÖßER 0) UND (PV_Leistung_Summe_W -Power_Home_W > 0) wird M_Power auch auf "0" gesetzt, aber genau dann soll doch geladen werden.
Oder habe ich hier einen Denkfehler?
-
@grori
Nein, da hast du keinen Denkfehler, sondern ich einen Kopierfehler.Wenn ich daheim bin, schaue ich mir das genauer an.
-
Hi ArnoD, leider heute morgens in Einstellung 5 wurde die Ladeschwelle überschritten. Nach Ein-Aus der Laderegelung keine nenneswerte Änderung-erst nach Neustart aber da war dann auch das andere Profil aktiv. Leider keine nennenswerten Log-Daten.
javascript.0 2023-05-18 07:09:33.016 warn script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:27.013 warn script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:21.013 warn script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:15.057 warn script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:15.049 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Vor Regelbeginn ====- "}## javascript.0 2023-05-18 07:09:15.006 warn script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung: Notstrom_SOC_erreicht= false NotstromVerwenden= false Batterie_SOC_Proz= 52 Notstrom_SOC_Proz= 6 javascript.0 2023-05-18 07:09:14.785 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Einstellung 4 aktiv ====-"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.785 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 62.5"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.785 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.739 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 100"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.739 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 17.383347114910443 = (Prognose kWh 28.61257788414121 - Berechneter Eigenverbrauch 5.469230769230769) - FreieKapBatterie_kWh 5.76"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.739 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 52"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.739 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 6"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.593 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh_heute für Berechnung = 28.61257788414121"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.548 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bereits produzierte PV-Leistung = 0.8774221158587882"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.548 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 29.49"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.548 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Proplanta in kWh = 54.053999999999995"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.547 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 35.39"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.547 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast in kWh = 29.49"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.492 info script.js.common.Charge_Control: -==== Trigger manuelle Programmvorwahl ====- javascript.0 2023-05-18 07:09:14.433 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Einstellung 4 aktiv ====-"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.433 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 62.5"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.433 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.387 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 100"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.387 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 17.383347114910443 = (Prognose kWh 28.61257788414121 - Berechneter Eigenverbrauch 5.469230769230769) - FreieKapBatterie_kWh 5.76"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.387 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 52"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.387 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 6"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.387 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 100"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.387 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 17.383347114910443 = (Prognose kWh 28.61257788414121 - Berechneter Eigenverbrauch 5.469230769230769) - FreieKapBatterie_kWh 5.76"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.387 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 52"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.387 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 6"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.237 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh_heute für Berechnung = 28.61257788414121"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.193 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bereits produzierte PV-Leistung = 0.8774221158587882"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.192 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 29.49"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.192 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Proplanta in kWh = 54.053999999999995"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.192 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 35.39"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.192 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast in kWh = 29.49"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.116 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag4 =7.8 Globalstrahlung Tag5 =6.1 Globalstrahlung Tag6 =1.7"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.111 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:13.453 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen ******************* "}## javascript.0 2023-05-18 07:09:13.453 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Näste Aktualisierung Wetterdaten = 10:00 Uhr "}## javascript.0 2023-05-18 07:09:13.357 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag0 =7.8 Globalstrahlung Tag1 =4.8 Globalstrahlung Tag2 =6.1 Globalstrahlung Tag3 =7.9"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:13.353 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:12.694 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen ******************* "}## javascript.0 2023-05-18 07:09:12.557 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-05-24 pv_estimate= 22.51 pv_estimate90= 58.64"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:12.556 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-05-23 pv_estimate= 46.78 pv_estimate90= 61.74"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:12.556 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-05-22 pv_estimate= 60.1 pv_estimate90= 60.87"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:12.555 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-05-21 pv_estimate= 48.94 pv_estimate90= 58.41"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:12.554 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-05-20 pv_estimate= 38.44 pv_estimate90= 57.17"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:12.553 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-05-19 pv_estimate= 43.08 pv_estimate90= 65.28"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:12.553 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-05-18 pv_estimate= 58.79 pv_estimate90= 60.69"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:12.552 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:10.997 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}## javascript.0 2023-05-18 07:09:10.994 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:09.640 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}## javascript.0 2023-05-18 07:09:09.639 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=12 ====- "}## javascript.0 2023-05-18 07:09:09.595 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekte ID's überprüft ====- "}## javascript.0 2023-05-18 07:09:09.521 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekt ID's angelegt ====- "}## javascript.0 2023-05-18 07:09:09.521 info script.js.common.Charge_Control: registered 61 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2023-05-18 07:09:09.498 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Charge-Control Version 1.2.11 ====- "}## javascript.0 2023-05-18 07:09:09.464 info Start javascript script.js.common.Charge_Control javascript.0 2023-05-18 07:09:09.352 info Stop script script.js.common.Charge_Control javascript.0 2023-05-18 07:07:48.823 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Automatik Laderegelung eingeshaltet ====- "}## javascript.0 2023-05-18 07:07:46.609 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Automatik Laderegelung gestoppt Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====- "}##
-
Einen wunderschönen allen Vätern und die die es noch werden wollen
Ich beschädtige mich seit kurzem mit e3dc-Control und blick noch nicht so recht durch.
kann mir jemand eine Config für ein S10E 18 AI zur Verfügung stellen, an der ich mich orientieren kann?
Das wäre echt super
-
@lucifor1976 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Einen wunderschönen allen Vätern und die die es noch werden wollen
Ich beschädtige mich seit kurzem mit e3dc-Control und blick noch nicht so recht durch.
kann mir jemand eine Config für ein S10E 18 AI zur Verfügung stellen, an der ich mich orientieren kann?
Das wäre echt super
Was meinst Du denn mit "Config"? Da gibt es je nicht viel zu konfigurieren. Für die Installation einfach die Anleitung im ertsen Post und die von github (https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC/blob/c8b234fee09690cb9b257c3da8a84a5b7b6574f5/Anleitung Charge-Control.pdf) befolgen.
-
Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
Version: 1.2.12Habe jetzt einige Fehler bzw. widersprüchliche Bezeichnungen korrigiert.
Wer will, kann sich diese Version installieren und mal testen.Die Version 1.2.11 bitte nicht verwenden und lieber bei der 1.2.10 bleiben, bis ich die 1.2.12 getestet habe.
-
@jh537
Bitte erstmal bei der Version 1.2.10 bleiben, oder wenn du mutig bist die 1.2.12 testen -
@arnod Mir bleibt ja nur der Sprung nach vorne, da ich die 11er schon installiert hatte.
-
@arnod
Die Anpassungen in der 1.2.12 sehen für mich nachvollziehbar aus. Habe die Version gerade eingespielt und werde das Verhalten beobachten.Danke für die Unterstützung und das Erstellen der neuen Version (und das auch noch am Feiertag)!
-
@ArnoD
CC läuft hier jetzt wirklich prima, und ich glaube ich verstehe so langsam alle Zusammenhänge. Wirklich tolle Arbeit. Vielen Dank dafür!Ich habe bezüglich der "Wallboxsteuerung" eine Idee bzw. einen Featurewunsch:
Die Wallbox aus dem HKW rauszunehmen und extern zu steuern ist ja für einige Anwender problematisch (RFID, Abrechnung via Portal).Für den Sonnenmodus halte ich folgende Einstellungen als sinnvoll:
- Sonnenmodus
- Batterie entladen erlauben bis SOC x% ( JA/NEIN nach belieben sollte weiter manuell erfolgen)
- Wallbox hat Priorität
- E-Auto ist so eingestellt, dass es bis zu 11KW/16A (dreiphasig) abgreift, also alles nimmt, was es bekommt
So, was bei diesen Einstellungen und bei PV-Produktionsbeginn passiert ist ja klar:
Bis zu der E-Auto-Mindestleistung (3x6A = ca. 4kW) wird zunächst das Haus versorgt. Wenn dann Überschuss da ist, wird der Akku geladen. Wenn dann der PV-Ertrag größer ist als der Hausverbrauch plus E-Auto-Mindestleistung beginnt der Ladevorgang des E-Autos. Bei weiter steigendem PV-Ertrag geht alles (neben dem Hausverbrauch) ins E-Auto. So weit so gut. damit gibt es dann aber zwei Problemchen:- Dieses "Living on the edge" führt dazu, dass die kleineren Schwankungen immer per Netzbezug ausgeglichen werden
- Die Batterie bekommt zu wenig ab.
Beide Probleme kann man lösen, in dem man die Ladeleistung der WB im HKW immer so einstellt, dass noch etwas für den Akku (und somit CC) übrig bleibt. Das funktioniert ganz prima. Leider muss man dafür jedoch ständig auf die Daten gucken, und immer wieder die Ladeleistung (6A-13A) im HKW anpassen. Könnte dies nicht auch CC übernehmen?
Konkret soetwas wie:
Ladeleistung = Abrunden((Leistung_PV - Leistung_Haus)/Spannung/Anzahl_Phasen) - Sicherheit
Beispiel 1:
- Leistung_PV = 6000W
- Leistung_Haus = 900W
- Spannung = 230V
- Anzahl_Phasen = 3
- Sicherheit = 1A
==> Abrunden((6000W - 900W)/230/3)-1A = 7A Ladeleistung
Beispiel 2:
- Leistung_PV = 8500W
- Leistung_Haus = 920W
- Spannung = 230V
- Anzahl_Phasen = 3
- Sicherheit = 2A
==> Abrunden((8500W - 920W)/230/3)-1A = 8A Ladeleistung
Ist das soweit verständlich? Und wäre das machbar?
-
@georg-hermann
Kann man jetzt über den e3dc-rscp Adapter die Ladeleistung der WB regeln?
Habe schon länger die WB Option im Adapter deaktiviert und eigentlich seit dem auch nicht mehr getestet.