Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.9k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.5k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 61 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • G grori

    @arnod
    OK, das war definitiv mein Fehler, habe das Wiederholintervall jetzt seit gestern auf 0 stehen und werde das Verhalten weiter beobachten.

    Der BackItUp-Adapter ist zwar an, hat aber sein Backup morgens um 02:40 Uhr erstellt.

    Auch für @stiwy18 interessant:
    Heute Vormittag habe ich auch mal Version 1.2.11 ausprobiert, allerdings hat sich bei den Anpassungen meiner Meinung nach an zwei Stellen ein Fehler eingeschlichen der dazu für den berechneten Wert M_Power wieder mit "0" zu überschreiben. Daher wurde garnicht mehr mit dem Laden begonnen auch wenn genug PV-Leistung vorhanden war.

    Hierzu habe ich bereits einen Pull Request eingestellt.

    stiwy18S Offline
    stiwy18S Offline
    stiwy18
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2230

    @grori Danke Grori, bei mir hat er heute laden angefangen, hab aber den Pull Request trotzdem bei mir eben einkopiert.
    9a2754cb-e431-4a20-b4d6-294e9fefb93e-image.png

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • G grori

      @arnod
      OK, das war definitiv mein Fehler, habe das Wiederholintervall jetzt seit gestern auf 0 stehen und werde das Verhalten weiter beobachten.

      Der BackItUp-Adapter ist zwar an, hat aber sein Backup morgens um 02:40 Uhr erstellt.

      Auch für @stiwy18 interessant:
      Heute Vormittag habe ich auch mal Version 1.2.11 ausprobiert, allerdings hat sich bei den Anpassungen meiner Meinung nach an zwei Stellen ein Fehler eingeschlichen der dazu für den berechneten Wert M_Power wieder mit "0" zu überschreiben. Daher wurde garnicht mehr mit dem Laden begonnen auch wenn genug PV-Leistung vorhanden war.

      Hierzu habe ich bereits einen Pull Request eingestellt.

      A Online
      A Online
      ArnoD
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2231

      @grori sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

      Fehler eingeschlichen der dazu für den berechneten Wert M_Power wieder mit "0" zu überschreiben. Daher wurde garnicht mehr mit dem Laden begonnen auch wenn genug PV-Leistung vorhanden war.

      Das ist so auch richtig. Wenn M_Power < UntererLadekorridor_W ist soll auch nicht geladen werden und deswegen wird M_Power mit 0 überschrieben.

      Hast du ein LOG und ein Diagramm, dann kann ich mal prüfen warum bei dir nicht geladen wurde.

      G 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A ArnoD

        @grori sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

        Fehler eingeschlichen der dazu für den berechneten Wert M_Power wieder mit "0" zu überschreiben. Daher wurde garnicht mehr mit dem Laden begonnen auch wenn genug PV-Leistung vorhanden war.

        Das ist so auch richtig. Wenn M_Power < UntererLadekorridor_W ist soll auch nicht geladen werden und deswegen wird M_Power mit 0 überschrieben.

        Hast du ein LOG und ein Diagramm, dann kann ich mal prüfen warum bei dir nicht geladen wurde.

        G Offline
        G Offline
        grori
        schrieb am zuletzt editiert von
        #2232

        @arnod

        Erst mal wie gewünscht das Diagramm und ein Logauszug bis 11:00 Uhr.

        Diagramm3.JPG

        iobroker.2023-05-17.log.txt

        Sowie die Lade-/Entladeleistung der Batterie:

        Power_BAT3.JPG

        Wie im Log zu sehen hat der Regelzeitraum um 9:22:39 Uhr begonnen und meiner Meinung nach hätte hier oder spätestens um 9:45 Uhr geladen werden sollen. Leider konnte ich mich erst etwas später im Detail mit dem Skript und der Suche nach der passenden Stelle im Code auseinandersetzen.

        Meine Änderungen habe ich dann um 10:33 Uhr in das Skript eingefügt und dieses wurde durch die Änderung neugestartet. Zu diesem Zeitpunkt lief gerade die Wärmepumpe und es war nicht genügend PV-Ertrag vorhanden um über den unteren Ladekorridor zu kommen, daher wurde nicht direkt die Batterie geladen, um 10:51 Uhr hat das Laden dann aber begonnen. Deswegen habe ich den Pull Request erstellt.

        Was mir im Diff zwischen 1.2.10 und 1.2.11 aufgefallen ist und wie ich auf die Stelle im Codee gekommen bin (der Fokus liegt jetzt auf Schritt 2 "Nach Regelbeginn vor Regelende"):

        Wenn wir uns im Regelzeitraum befinden (Zeile 477) wird in Zeile 484 M_Power berechnet und auch die in meinem Log vorhandene Meldung generiert (Zeile 485).

        Unter 1.2.10 has du nun geprüft ob (M_Power < UntererLadekorridor_W) ist oder ob (M_Power < 0) ist. Falls ja wurde der zwei Zeilen weiter oben berechnete Wert in M_Power wieder überschrieben und das Laden deaktiviert.

        In 1.2.11 wird aber geprüft ob ((M_Power < UntererLadekorridor_W) ist oder ob (M_Power < 0) ist) UND ob (PV_Leistung_Summe_W -Power_Home_W > 0) ist. Falls ja wurde der zwei Zeilen weiter oben berechnete Wert in M_Power wieder überschrieben und das Laden deaktiviert. Dann kommt aber noch der Meiner Meinung nach problematische Abschnitt:

        else{
           M_Power = 0;
        }
        

        Da hier keine weitere Bedingung geprüft wird bedeutet das zum Beispiel wenn (M_Power GRÖßER 0) UND (PV_Leistung_Summe_W -Power_Home_W > 0) wird M_Power auch auf "0" gesetzt, aber genau dann soll doch geladen werden.

        Oder habe ich hier einen Denkfehler?

        A 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • G grori

          @arnod

          Erst mal wie gewünscht das Diagramm und ein Logauszug bis 11:00 Uhr.

          Diagramm3.JPG

          iobroker.2023-05-17.log.txt

          Sowie die Lade-/Entladeleistung der Batterie:

          Power_BAT3.JPG

          Wie im Log zu sehen hat der Regelzeitraum um 9:22:39 Uhr begonnen und meiner Meinung nach hätte hier oder spätestens um 9:45 Uhr geladen werden sollen. Leider konnte ich mich erst etwas später im Detail mit dem Skript und der Suche nach der passenden Stelle im Code auseinandersetzen.

          Meine Änderungen habe ich dann um 10:33 Uhr in das Skript eingefügt und dieses wurde durch die Änderung neugestartet. Zu diesem Zeitpunkt lief gerade die Wärmepumpe und es war nicht genügend PV-Ertrag vorhanden um über den unteren Ladekorridor zu kommen, daher wurde nicht direkt die Batterie geladen, um 10:51 Uhr hat das Laden dann aber begonnen. Deswegen habe ich den Pull Request erstellt.

          Was mir im Diff zwischen 1.2.10 und 1.2.11 aufgefallen ist und wie ich auf die Stelle im Codee gekommen bin (der Fokus liegt jetzt auf Schritt 2 "Nach Regelbeginn vor Regelende"):

          Wenn wir uns im Regelzeitraum befinden (Zeile 477) wird in Zeile 484 M_Power berechnet und auch die in meinem Log vorhandene Meldung generiert (Zeile 485).

          Unter 1.2.10 has du nun geprüft ob (M_Power < UntererLadekorridor_W) ist oder ob (M_Power < 0) ist. Falls ja wurde der zwei Zeilen weiter oben berechnete Wert in M_Power wieder überschrieben und das Laden deaktiviert.

          In 1.2.11 wird aber geprüft ob ((M_Power < UntererLadekorridor_W) ist oder ob (M_Power < 0) ist) UND ob (PV_Leistung_Summe_W -Power_Home_W > 0) ist. Falls ja wurde der zwei Zeilen weiter oben berechnete Wert in M_Power wieder überschrieben und das Laden deaktiviert. Dann kommt aber noch der Meiner Meinung nach problematische Abschnitt:

          else{
             M_Power = 0;
          }
          

          Da hier keine weitere Bedingung geprüft wird bedeutet das zum Beispiel wenn (M_Power GRÖßER 0) UND (PV_Leistung_Summe_W -Power_Home_W > 0) wird M_Power auch auf "0" gesetzt, aber genau dann soll doch geladen werden.

          Oder habe ich hier einen Denkfehler?

          A Online
          A Online
          ArnoD
          schrieb am zuletzt editiert von
          #2233

          @grori
          Nein, da hast du keinen Denkfehler, sondern ich einen Kopierfehler.

          Wenn ich daheim bin, schaue ich mir das genauer an.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • jh537J Offline
            jh537J Offline
            jh537
            schrieb am zuletzt editiert von
            #2234

            Hi ArnoD, leider heute morgens in Einstellung 5 wurde die Ladeschwelle überschritten. Nach Ein-Aus der Laderegelung keine nenneswerte Änderung-erst nach Neustart aber da war dann auch das andere Profil aktiv. Leider keine nennenswerten Log-Daten.

            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:33.016	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:27.013	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:21.013	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:15.057	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:15.049	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Vor Regelbeginn ====- "}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:15.006	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung: Notstrom_SOC_erreicht= false NotstromVerwenden= false Batterie_SOC_Proz= 52 Notstrom_SOC_Proz= 6
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:14.785	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Einstellung 4 aktiv ====-"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:14.785	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 62.5"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:14.785	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:14.739	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 100"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:14.739	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 17.383347114910443 = (Prognose kWh 28.61257788414121 - Berechneter Eigenverbrauch 5.469230769230769) - FreieKapBatterie_kWh 5.76"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:14.739	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 52"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:14.739	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 6"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:14.593	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh_heute für Berechnung = 28.61257788414121"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:14.548	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bereits produzierte PV-Leistung = 0.8774221158587882"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:14.548	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 29.49"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:14.548	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Proplanta in kWh = 54.053999999999995"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:14.547	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 35.39"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:14.547	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast in kWh = 29.49"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:14.492	info	script.js.common.Charge_Control: -==== Trigger manuelle Programmvorwahl ====-
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:14.433	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Einstellung 4 aktiv ====-"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:14.433	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 62.5"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:14.433	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:14.387	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 100"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:14.387	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 17.383347114910443 = (Prognose kWh 28.61257788414121 - Berechneter Eigenverbrauch 5.469230769230769) - FreieKapBatterie_kWh 5.76"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:14.387	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 52"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:14.387	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 6"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:14.387	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 100"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:14.387	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 17.383347114910443 = (Prognose kWh 28.61257788414121 - Berechneter Eigenverbrauch 5.469230769230769) - FreieKapBatterie_kWh 5.76"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:14.387	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 52"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:14.387	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 6"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:14.237	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh_heute für Berechnung = 28.61257788414121"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:14.193	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bereits produzierte PV-Leistung = 0.8774221158587882"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:14.192	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 29.49"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:14.192	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Proplanta in kWh = 54.053999999999995"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:14.192	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 35.39"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:14.192	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast in kWh = 29.49"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:14.116	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag4 =7.8 Globalstrahlung Tag5 =6.1 Globalstrahlung Tag6 =1.7"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:14.111	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:13.453	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:13.453	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Näste Aktualisierung Wetterdaten = 10:00 Uhr "}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:13.357	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag0 =7.8 Globalstrahlung Tag1 =4.8 Globalstrahlung Tag2 =6.1 Globalstrahlung Tag3 =7.9"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:13.353	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:12.694	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:12.557	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-05-24 pv_estimate= 22.51 pv_estimate90= 58.64"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:12.556	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-05-23 pv_estimate= 46.78 pv_estimate90= 61.74"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:12.556	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-05-22 pv_estimate= 60.1 pv_estimate90= 60.87"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:12.555	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-05-21 pv_estimate= 48.94 pv_estimate90= 58.41"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:12.554	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-05-20 pv_estimate= 38.44 pv_estimate90= 57.17"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:12.553	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-05-19 pv_estimate= 43.08 pv_estimate90= 65.28"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:12.553	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-05-18 pv_estimate= 58.79 pv_estimate90= 60.69"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:12.552	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:10.997	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:10.994	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200"}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:09.640	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:09.639	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=12 ====- "}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:09.595	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekte ID's überprüft ====- "}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:09.521	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekt ID's angelegt ====- "}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:09.521	info	script.js.common.Charge_Control: registered 61 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:09.498	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Charge-Control Version 1.2.11 ====- "}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:09.464	info	Start javascript script.js.common.Charge_Control
            javascript.0
            	2023-05-18 07:09:09.352	info	Stop script script.js.common.Charge_Control
            javascript.0
            	2023-05-18 07:07:48.823	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Automatik Laderegelung eingeshaltet ====- "}##
            javascript.0
            	2023-05-18 07:07:46.609	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Automatik Laderegelung gestoppt Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====- "}##
            
            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Lucifor1976L Offline
              Lucifor1976L Offline
              Lucifor1976
              schrieb am zuletzt editiert von
              #2235

              Einen wunderschönen allen Vätern und die die es noch werden wollen :)

              Ich beschädtige mich seit kurzem mit e3dc-Control und blick noch nicht so recht durch.

              kann mir jemand eine Config für ein S10E 18 AI zur Verfügung stellen, an der ich mich orientieren kann?

              Das wäre echt super :)

              ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur

              Georg HermannG 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Lucifor1976L Lucifor1976

                Einen wunderschönen allen Vätern und die die es noch werden wollen :)

                Ich beschädtige mich seit kurzem mit e3dc-Control und blick noch nicht so recht durch.

                kann mir jemand eine Config für ein S10E 18 AI zur Verfügung stellen, an der ich mich orientieren kann?

                Das wäre echt super :)

                Georg HermannG Offline
                Georg HermannG Offline
                Georg Hermann
                schrieb am zuletzt editiert von Georg Hermann
                #2236

                @lucifor1976 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                Einen wunderschönen allen Vätern und die die es noch werden wollen :)

                Ich beschädtige mich seit kurzem mit e3dc-Control und blick noch nicht so recht durch.

                kann mir jemand eine Config für ein S10E 18 AI zur Verfügung stellen, an der ich mich orientieren kann?

                Das wäre echt super :)

                Was meinst Du denn mit "Config"? Da gibt es je nicht viel zu konfigurieren. Für die Installation einfach die Anleitung im ertsen Post und die von github (https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC/blob/c8b234fee09690cb9b257c3da8a84a5b7b6574f5/Anleitung Charge-Control.pdf) befolgen.

                1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • A ArnoD

                  Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                  Version: 1.2.11
                  Änderungen:

                  • Fehler behoben, dass nicht mehr auf entladen umgeschaltet wurde, nachdem das Laden der Batterie gesperrt war.

                  @stiwy18 bitte mal testen, ich prüfe jetzt jedes Mal, ob die PV-Leistung > als der Eigenverbrauch ist, wenn ich das Laden der Batterie stoppe.

                  A Online
                  A Online
                  ArnoD
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #2237

                  Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                  Version: 1.2.12

                  Habe jetzt einige Fehler bzw. widersprüchliche Bezeichnungen korrigiert.
                  Wer will, kann sich diese Version installieren und mal testen.

                  Die Version 1.2.11 bitte nicht verwenden und lieber bei der 1.2.10 bleiben, bis ich die 1.2.12 getestet habe.

                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • jh537J jh537

                    Hi ArnoD, leider heute morgens in Einstellung 5 wurde die Ladeschwelle überschritten. Nach Ein-Aus der Laderegelung keine nenneswerte Änderung-erst nach Neustart aber da war dann auch das andere Profil aktiv. Leider keine nennenswerten Log-Daten.

                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:33.016	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:27.013	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:21.013	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:15.057	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:15.049	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Vor Regelbeginn ====- "}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:15.006	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung: Notstrom_SOC_erreicht= false NotstromVerwenden= false Batterie_SOC_Proz= 52 Notstrom_SOC_Proz= 6
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:14.785	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Einstellung 4 aktiv ====-"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:14.785	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 62.5"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:14.785	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:14.739	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 100"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:14.739	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 17.383347114910443 = (Prognose kWh 28.61257788414121 - Berechneter Eigenverbrauch 5.469230769230769) - FreieKapBatterie_kWh 5.76"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:14.739	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 52"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:14.739	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 6"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:14.593	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh_heute für Berechnung = 28.61257788414121"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:14.548	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bereits produzierte PV-Leistung = 0.8774221158587882"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:14.548	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 29.49"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:14.548	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Proplanta in kWh = 54.053999999999995"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:14.547	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 35.39"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:14.547	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast in kWh = 29.49"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:14.492	info	script.js.common.Charge_Control: -==== Trigger manuelle Programmvorwahl ====-
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:14.433	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Einstellung 4 aktiv ====-"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:14.433	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 62.5"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:14.433	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:14.387	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 100"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:14.387	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 17.383347114910443 = (Prognose kWh 28.61257788414121 - Berechneter Eigenverbrauch 5.469230769230769) - FreieKapBatterie_kWh 5.76"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:14.387	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 52"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:14.387	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 6"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:14.387	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 100"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:14.387	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 17.383347114910443 = (Prognose kWh 28.61257788414121 - Berechneter Eigenverbrauch 5.469230769230769) - FreieKapBatterie_kWh 5.76"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:14.387	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 52"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:14.387	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 6"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:14.237	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh_heute für Berechnung = 28.61257788414121"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:14.193	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bereits produzierte PV-Leistung = 0.8774221158587882"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:14.192	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 29.49"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:14.192	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Proplanta in kWh = 54.053999999999995"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:14.192	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 35.39"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:14.192	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast in kWh = 29.49"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:14.116	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag4 =7.8 Globalstrahlung Tag5 =6.1 Globalstrahlung Tag6 =1.7"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:14.111	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:13.453	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:13.453	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Näste Aktualisierung Wetterdaten = 10:00 Uhr "}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:13.357	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag0 =7.8 Globalstrahlung Tag1 =4.8 Globalstrahlung Tag2 =6.1 Globalstrahlung Tag3 =7.9"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:13.353	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:12.694	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:12.557	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-05-24 pv_estimate= 22.51 pv_estimate90= 58.64"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:12.556	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-05-23 pv_estimate= 46.78 pv_estimate90= 61.74"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:12.556	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-05-22 pv_estimate= 60.1 pv_estimate90= 60.87"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:12.555	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-05-21 pv_estimate= 48.94 pv_estimate90= 58.41"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:12.554	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-05-20 pv_estimate= 38.44 pv_estimate90= 57.17"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:12.553	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-05-19 pv_estimate= 43.08 pv_estimate90= 65.28"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:12.553	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-05-18 pv_estimate= 58.79 pv_estimate90= 60.69"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:12.552	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:10.997	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:10.994	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200"}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:09.640	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:09.639	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=12 ====- "}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:09.595	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekte ID's überprüft ====- "}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:09.521	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekt ID's angelegt ====- "}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:09.521	info	script.js.common.Charge_Control: registered 61 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:09.498	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Charge-Control Version 1.2.11 ====- "}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:09.464	info	Start javascript script.js.common.Charge_Control
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:09:09.352	info	Stop script script.js.common.Charge_Control
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:07:48.823	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Automatik Laderegelung eingeshaltet ====- "}##
                    javascript.0
                    	2023-05-18 07:07:46.609	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Automatik Laderegelung gestoppt Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====- "}##
                    
                    A Online
                    A Online
                    ArnoD
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #2238

                    @jh537
                    Bitte erstmal bei der Version 1.2.10 bleiben, oder wenn du mutig bist die 1.2.12 testen :-)

                    jh537J 2 Antworten Letzte Antwort
                    1
                    • A ArnoD

                      @jh537
                      Bitte erstmal bei der Version 1.2.10 bleiben, oder wenn du mutig bist die 1.2.12 testen :-)

                      jh537J Offline
                      jh537J Offline
                      jh537
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #2239

                      @arnod Mir bleibt ja nur der Sprung nach vorne, da ich die 11er schon installiert hatte.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A ArnoD

                        Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                        Version: 1.2.12

                        Habe jetzt einige Fehler bzw. widersprüchliche Bezeichnungen korrigiert.
                        Wer will, kann sich diese Version installieren und mal testen.

                        Die Version 1.2.11 bitte nicht verwenden und lieber bei der 1.2.10 bleiben, bis ich die 1.2.12 getestet habe.

                        G Offline
                        G Offline
                        grori
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #2240

                        @arnod
                        Die Anpassungen in der 1.2.12 sehen für mich nachvollziehbar aus. Habe die Version gerade eingespielt und werde das Verhalten beobachten.

                        Danke für die Unterstützung und das Erstellen der neuen Version (und das auch noch am Feiertag)!

                        Georg HermannG 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • G grori

                          @arnod
                          Die Anpassungen in der 1.2.12 sehen für mich nachvollziehbar aus. Habe die Version gerade eingespielt und werde das Verhalten beobachten.

                          Danke für die Unterstützung und das Erstellen der neuen Version (und das auch noch am Feiertag)!

                          Georg HermannG Offline
                          Georg HermannG Offline
                          Georg Hermann
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #2241

                          @ArnoD
                          CC läuft hier jetzt wirklich prima, und ich glaube ich verstehe so langsam alle Zusammenhänge. Wirklich tolle Arbeit. Vielen Dank dafür!

                          Ich habe bezüglich der "Wallboxsteuerung" eine Idee bzw. einen Featurewunsch:
                          Die Wallbox aus dem HKW rauszunehmen und extern zu steuern ist ja für einige Anwender problematisch (RFID, Abrechnung via Portal).

                          Für den Sonnenmodus halte ich folgende Einstellungen als sinnvoll:

                          • Sonnenmodus
                          • Batterie entladen erlauben bis SOC x% ( JA/NEIN nach belieben sollte weiter manuell erfolgen)
                          • Wallbox hat Priorität
                          • E-Auto ist so eingestellt, dass es bis zu 11KW/16A (dreiphasig) abgreift, also alles nimmt, was es bekommt

                          So, was bei diesen Einstellungen und bei PV-Produktionsbeginn passiert ist ja klar:
                          Bis zu der E-Auto-Mindestleistung (3x6A = ca. 4kW) wird zunächst das Haus versorgt. Wenn dann Überschuss da ist, wird der Akku geladen. Wenn dann der PV-Ertrag größer ist als der Hausverbrauch plus E-Auto-Mindestleistung beginnt der Ladevorgang des E-Autos. Bei weiter steigendem PV-Ertrag geht alles (neben dem Hausverbrauch) ins E-Auto. So weit so gut. damit gibt es dann aber zwei Problemchen:

                          1. Dieses "Living on the edge" führt dazu, dass die kleineren Schwankungen immer per Netzbezug ausgeglichen werden
                          2. Die Batterie bekommt zu wenig ab.

                          Beide Probleme kann man lösen, in dem man die Ladeleistung der WB im HKW immer so einstellt, dass noch etwas für den Akku (und somit CC) übrig bleibt. Das funktioniert ganz prima. Leider muss man dafür jedoch ständig auf die Daten gucken, und immer wieder die Ladeleistung (6A-13A) im HKW anpassen. Könnte dies nicht auch CC übernehmen?

                          Konkret soetwas wie:

                          Ladeleistung = Abrunden((Leistung_PV - Leistung_Haus)/Spannung/Anzahl_Phasen) - Sicherheit
                          

                          Beispiel 1:

                          • Leistung_PV = 6000W
                          • Leistung_Haus = 900W
                          • Spannung = 230V
                          • Anzahl_Phasen = 3
                          • Sicherheit = 1A
                            ==> Abrunden((6000W - 900W)/230/3)-1A = 7A Ladeleistung

                          Beispiel 2:

                          • Leistung_PV = 8500W
                          • Leistung_Haus = 920W
                          • Spannung = 230V
                          • Anzahl_Phasen = 3
                          • Sicherheit = 2A
                            ==> Abrunden((8500W - 920W)/230/3)-1A = 8A Ladeleistung

                          Ist das soweit verständlich? Und wäre das machbar?

                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Georg HermannG Georg Hermann

                            @ArnoD
                            CC läuft hier jetzt wirklich prima, und ich glaube ich verstehe so langsam alle Zusammenhänge. Wirklich tolle Arbeit. Vielen Dank dafür!

                            Ich habe bezüglich der "Wallboxsteuerung" eine Idee bzw. einen Featurewunsch:
                            Die Wallbox aus dem HKW rauszunehmen und extern zu steuern ist ja für einige Anwender problematisch (RFID, Abrechnung via Portal).

                            Für den Sonnenmodus halte ich folgende Einstellungen als sinnvoll:

                            • Sonnenmodus
                            • Batterie entladen erlauben bis SOC x% ( JA/NEIN nach belieben sollte weiter manuell erfolgen)
                            • Wallbox hat Priorität
                            • E-Auto ist so eingestellt, dass es bis zu 11KW/16A (dreiphasig) abgreift, also alles nimmt, was es bekommt

                            So, was bei diesen Einstellungen und bei PV-Produktionsbeginn passiert ist ja klar:
                            Bis zu der E-Auto-Mindestleistung (3x6A = ca. 4kW) wird zunächst das Haus versorgt. Wenn dann Überschuss da ist, wird der Akku geladen. Wenn dann der PV-Ertrag größer ist als der Hausverbrauch plus E-Auto-Mindestleistung beginnt der Ladevorgang des E-Autos. Bei weiter steigendem PV-Ertrag geht alles (neben dem Hausverbrauch) ins E-Auto. So weit so gut. damit gibt es dann aber zwei Problemchen:

                            1. Dieses "Living on the edge" führt dazu, dass die kleineren Schwankungen immer per Netzbezug ausgeglichen werden
                            2. Die Batterie bekommt zu wenig ab.

                            Beide Probleme kann man lösen, in dem man die Ladeleistung der WB im HKW immer so einstellt, dass noch etwas für den Akku (und somit CC) übrig bleibt. Das funktioniert ganz prima. Leider muss man dafür jedoch ständig auf die Daten gucken, und immer wieder die Ladeleistung (6A-13A) im HKW anpassen. Könnte dies nicht auch CC übernehmen?

                            Konkret soetwas wie:

                            Ladeleistung = Abrunden((Leistung_PV - Leistung_Haus)/Spannung/Anzahl_Phasen) - Sicherheit
                            

                            Beispiel 1:

                            • Leistung_PV = 6000W
                            • Leistung_Haus = 900W
                            • Spannung = 230V
                            • Anzahl_Phasen = 3
                            • Sicherheit = 1A
                              ==> Abrunden((6000W - 900W)/230/3)-1A = 7A Ladeleistung

                            Beispiel 2:

                            • Leistung_PV = 8500W
                            • Leistung_Haus = 920W
                            • Spannung = 230V
                            • Anzahl_Phasen = 3
                            • Sicherheit = 2A
                              ==> Abrunden((8500W - 920W)/230/3)-1A = 8A Ladeleistung

                            Ist das soweit verständlich? Und wäre das machbar?

                            A Online
                            A Online
                            ArnoD
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #2242

                            @georg-hermann
                            Kann man jetzt über den e3dc-rscp Adapter die Ladeleistung der WB regeln?
                            Habe schon länger die WB Option im Adapter deaktiviert und eigentlich seit dem auch nicht mehr getestet.

                            Georg HermannG 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A ArnoD

                              @jh537
                              Bitte erstmal bei der Version 1.2.10 bleiben, oder wenn du mutig bist die 1.2.12 testen :-)

                              jh537J Offline
                              jh537J Offline
                              jh537
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #2243

                              @arnod auch für mich macht die 12er ihre sache gut-habe bisher nichts negatives gefunden.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • A ArnoD

                                @georg-hermann
                                Kann man jetzt über den e3dc-rscp Adapter die Ladeleistung der WB regeln?
                                Habe schon länger die WB Option im Adapter deaktiviert und eigentlich seit dem auch nicht mehr getestet.

                                Georg HermannG Offline
                                Georg HermannG Offline
                                Georg Hermann
                                schrieb am zuletzt editiert von Georg Hermann
                                #2244

                                @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                @georg-hermann
                                Kann man jetzt über den e3dc-rscp Adapter die Ladeleistung der WB regeln?
                                Habe schon länger die WB Option im Adapter deaktiviert und eigentlich seit dem auch nicht mehr getestet.

                                Hm, das ist natürlich ein gute Frage. Es gibt ja den TAG

                                • e3dc-rscp.0.WB.WB_1.Control.PowerLimitation

                                Und da er ja unter "Control" ist, dachte ich, dass das damit gehen würde. Ich stelle das selber nicht über den ioBroker ein, sondern über die iOS APP "my3E". Und wenn die das kann... ;-)
                                Wenn das Wetter es hergibt, probiere ich das morgen mal aus.

                                Georg HermannG 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Georg HermannG Georg Hermann

                                  @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                  @georg-hermann
                                  Kann man jetzt über den e3dc-rscp Adapter die Ladeleistung der WB regeln?
                                  Habe schon länger die WB Option im Adapter deaktiviert und eigentlich seit dem auch nicht mehr getestet.

                                  Hm, das ist natürlich ein gute Frage. Es gibt ja den TAG

                                  • e3dc-rscp.0.WB.WB_1.Control.PowerLimitation

                                  Und da er ja unter "Control" ist, dachte ich, dass das damit gehen würde. Ich stelle das selber nicht über den ioBroker ein, sondern über die iOS APP "my3E". Und wenn die das kann... ;-)
                                  Wenn das Wetter es hergibt, probiere ich das morgen mal aus.

                                  Georg HermannG Offline
                                  Georg HermannG Offline
                                  Georg Hermann
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #2245

                                  @georg-hermann sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                  @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                  @georg-hermann
                                  Kann man jetzt über den e3dc-rscp Adapter die Ladeleistung der WB regeln?
                                  Habe schon länger die WB Option im Adapter deaktiviert und eigentlich seit dem auch nicht mehr getestet.

                                  Hm, das ist natürlich ein gute Frage. Es gibt ja den TAG

                                  • e3dc-rscp.0.WB.WB_1.Control.PowerLimitation

                                  Und da er ja unter "Control" ist, dachte ich, dass das damit gehen würde. Ich stelle das selber nicht über den ioBroker ein, sondern über die iOS APP "my3E". Und wenn die das kann... ;-)
                                  Wenn das Wetter es hergibt, probiere ich das morgen mal aus.

                                  Also: Die my3E-App benutzt für die WB-Steuerung wohl nicht nur die RSCP-Schnittstelle, sondern kann auch direkt Konfigurationen über das e3/DV-Webportal vornehmen. So kann die App die Ladeleistung der WB steuern. Das wäre wohl eine zu große Erweiterung des CC-Skripts.

                                  ABER:
                                  Für Teslas gibt es ja einen ioBroker-Adapter, mit dem man die Ladeleistung des Autos setzen kann. Dafür müsste ma einfach nur die gewünschte Ampere-Zahl in das Objekt

                                  • tesla-motors.0.HIERSTEHTDIEVINDESAUTOS.remote.set_charging_amps-charging_amps

                                  schreiben. Sicherlich gibt es auch für andere E-Autos ähnliche Adapter!?
                                  Fehlt eigentlich nur Berechnung von

                                  Ladeleistung = Abrunden((Leistung_PV - Leistung_Haus)/Spannung/Anzahl_Phasen) - Sicherheit
                                  

                                  :-)

                                  Georg HermannG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • R Offline
                                    R Offline
                                    Robbi12
                                    schrieb am zuletzt editiert von Robbi12
                                    #2246

                                    Hallo. Der Threat ist ja ellenlang und ich bin noch nicht dazu gekommen es gänzlich durchzulesen. Somit hätte ich ein paar Fragen, welche vielleicht schon beantwortet wurden.

                                    Zum aktuellen Script.

                                    Muss ich da in den Pfaden was anpassen? In der Anleitung ist hinten immer noch ein "Punkt", im Script fehlt dieser.

                                    Dann habe ich einen S10X Compact. Mit einem 12 er Akku. Es wird aber wohl nur aus E3DC 6 ausgelesen. Muss ich das manuell eingeben?

                                    Oder kann mir jemand die Einstellungen für den Akku geben. Hier werden ja auch keine Batteriewerte ausgelesen. Ist wohl ein Fehler seitens E3DC.

                                    Muss ich sonst noch was ändern hinsichtlich Zeiten etc.?

                                    Viele Fragen. Aber momentan steige ich noch nicht so ganz durch.

                                    Ach ja. Bei mir sind die Reiter 1 - 5 alle gleich. Ändert sich hier was automatisch?

                                    Danke schön schon mal

                                    Georg HermannG A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • R Offline
                                      R Offline
                                      Robbi12
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #2247

                                      Dann noch was. Vermutlich wird es nicht funktionieren.

                                      Das Script an sich läuft super.

                                      Jedoch habe ich einen ELWA-E der vom E3DC gesteuert wird.

                                      Jedoch wird vermutlich erst das Warmwasser wenn der Speicher voll ist. Ich sehe keine Freigabe bei mir für den Elwa-E.

                                      Denke so wird es nichts für meine Belange.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • R Robbi12

                                        Hallo. Der Threat ist ja ellenlang und ich bin noch nicht dazu gekommen es gänzlich durchzulesen. Somit hätte ich ein paar Fragen, welche vielleicht schon beantwortet wurden.

                                        Zum aktuellen Script.

                                        Muss ich da in den Pfaden was anpassen? In der Anleitung ist hinten immer noch ein "Punkt", im Script fehlt dieser.

                                        Dann habe ich einen S10X Compact. Mit einem 12 er Akku. Es wird aber wohl nur aus E3DC 6 ausgelesen. Muss ich das manuell eingeben?

                                        Oder kann mir jemand die Einstellungen für den Akku geben. Hier werden ja auch keine Batteriewerte ausgelesen. Ist wohl ein Fehler seitens E3DC.

                                        Muss ich sonst noch was ändern hinsichtlich Zeiten etc.?

                                        Viele Fragen. Aber momentan steige ich noch nicht so ganz durch.

                                        Ach ja. Bei mir sind die Reiter 1 - 5 alle gleich. Ändert sich hier was automatisch?

                                        Danke schön schon mal

                                        Georg HermannG Offline
                                        Georg HermannG Offline
                                        Georg Hermann
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #2248

                                        @robbi12 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                        Ach ja. Bei mir sind die Reiter 1 - 5 alle gleich. Ändert sich hier was automatisch?

                                        Zu der Batterieausleseproblematik bei dem "S10X Compact" kann ich nix sagen, aber zu den 5 Reitern:
                                        In den 5 Einstellungsreitern ändert sich von alleine nix. Das Skript wählt (wenn "Automatik Einstellung" aktiviert ist) die Einstellung anhand der Wetterprognose von selber. Die jeweils aktuell ausgewählte Einstellung wird dann grün hinterlegt. Für jede Einstellung kannst Du Deine persönliche Vorlieben eintragen.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • R Robbi12

                                          Hallo. Der Threat ist ja ellenlang und ich bin noch nicht dazu gekommen es gänzlich durchzulesen. Somit hätte ich ein paar Fragen, welche vielleicht schon beantwortet wurden.

                                          Zum aktuellen Script.

                                          Muss ich da in den Pfaden was anpassen? In der Anleitung ist hinten immer noch ein "Punkt", im Script fehlt dieser.

                                          Dann habe ich einen S10X Compact. Mit einem 12 er Akku. Es wird aber wohl nur aus E3DC 6 ausgelesen. Muss ich das manuell eingeben?

                                          Oder kann mir jemand die Einstellungen für den Akku geben. Hier werden ja auch keine Batteriewerte ausgelesen. Ist wohl ein Fehler seitens E3DC.

                                          Muss ich sonst noch was ändern hinsichtlich Zeiten etc.?

                                          Viele Fragen. Aber momentan steige ich noch nicht so ganz durch.

                                          Ach ja. Bei mir sind die Reiter 1 - 5 alle gleich. Ändert sich hier was automatisch?

                                          Danke schön schon mal

                                          A Online
                                          A Online
                                          ArnoD
                                          schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                                          #2249

                                          @robbi12 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                          Muss ich da in den Pfaden was anpassen? In der Anleitung ist hinten immer noch ein "Punkt", im Script fehlt dieser.

                                          Ob du da was anpassen muss, kannst nur du beantworten. Wenn die Pfade im Script passen, musst du nichts anpassen.

                                          Dann habe ich einen S10X Compact. Mit einem 12 er Akku. Es wird aber wohl nur aus E3DC 6 ausgelesen. Muss ich das manuell eingeben?

                                          Auch das musst du bei dir prüfen. Wird beim E3DC Adapter unter e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CAPACITY und wenn vorhanden bei e3dc-rscp.0.BAT.BAT_1.SPECIFIED_CAPACITY der richtige Wert eingetragen ist, musst du auch nichts manuell eintragen.

                                          Jedoch habe ich einen ELWA-E der vom E3DC gesteuert wird.

                                          Jedoch wird vermutlich erst das Warmwasser wenn der Speicher voll ist.

                                          Auch das kann ich dir nicht einfach beantworten, da ich diesen nicht habe und auch nicht weiß, wie dieser geregelt wird. Wenn er einfach bei Überschuss über einem bestimmten Wert eingeschaltet wird, hätte die Batterie Vorrang, aber das wäre auch ohne Script so.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          820

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe