Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    364

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Scheduled Pinned Locked Moved JavaScript
3.6k Posts 72 Posters 1.7m Views 63 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • A ArnoD

    @bluebean

    Was in die Batterie gespeichert wurde

    Nur was in die Batterie gespeichert wurde oder abzüglich was entladen wurde?
    Da musst du einen eigenen Zähler anlegen, der nur die Batterieladung zählt oder du speicherst den Batterie SoC am Morgen und berechnest die Differenz mit dem Batterie SoC am Abend.
    Je nachdem, was du genau haben willst.

    bluebeanB Offline
    bluebeanB Offline
    bluebean
    wrote on last edited by
    #1556

    @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

    Nur was in die Batterie gespeichert wurde ...

    Eben jenes - ich werde mich mal daran wagen :)

    1 Reply Last reply
    0
    • J jans_ios

      @arnod
      Super, danke! Habe die neue Version gerade installiert und werde das Verhalten beobachten. BackitUp ist auch deaktiviert.
      Den 4-Uhr-Task mit ioBroker beenden und wieder starten kann ich leider nicht deaktivieren - da wird gesichert.

      Ich habe zwischenzeitlich auch das Wallbox-Skript aktiv und gerade ein leeres Auto dranhängen bei Einstellung 1. Ich hatte es so verstanden, dass er bei viel Überschuss dann auch das Auto lädt parallel zum priorisierten Akku, doch auch bei mehr als 5.000W, die er ins Netz speist, springt der Auto-Ladevorgang nicht an. Ich habe auch MinLadeStromStart_A schon mal testweise auf 6 heruntergesetzt, das wären ja ca. 1.800W, doch es tut sich nichts.

      Hast Du da eine Idee?

      A Offline
      A Offline
      ArnoD
      wrote on last edited by
      #1557

      @jans_ios
      Ich habe mal die neue Version 0.4.0 vom Wallbox Script hochgeladen, wenn du die schon mal testen willst.

      J 1 Reply Last reply
      0
      • A ArnoD

        @jans_ios
        Ich habe mal die neue Version 0.4.0 vom Wallbox Script hochgeladen, wenn du die schon mal testen willst.

        J Offline
        J Offline
        jans_ios
        wrote on last edited by
        #1558

        @arnod
        Hi, habe sie gerade installiert. Ich denke, der Unterschied ist, dass mein X3 Hybrid nur einphasig lädt, mir würde also eine Phase mit 6A reichen, um mit dem Laden zu starten - Du lädst Deinen i3 vermutlich immer dreiphasig, oder? Kannst Du das in dem Skript differenzieren?

        A 1 Reply Last reply
        0
        • J Offline
          J Offline
          jans_ios
          wrote on last edited by
          #1559

          @ArnoD
          Ich habe gerade mal testweise bei den Aufrufen der FUnktion "StromA" die 3 als Anzahl der Phasen auf 1 geändert - jetzt brauche ich nur noch Sonne ;)

          Ich finde leider keinen Parameter der Wallbox-Modbus-Instanz, der die Anzahl der Phasen für das jeweilige Auto erkennt. Schade :/

          1 Reply Last reply
          0
          • J jans_ios

            @arnod
            Hi, habe sie gerade installiert. Ich denke, der Unterschied ist, dass mein X3 Hybrid nur einphasig lädt, mir würde also eine Phase mit 6A reichen, um mit dem Laden zu starten - Du lädst Deinen i3 vermutlich immer dreiphasig, oder? Kannst Du das in dem Skript differenzieren?

            A Offline
            A Offline
            ArnoD
            wrote on last edited by
            #1560

            @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

            Ich denke, der Unterschied ist, dass mein X3 Hybrid nur einphasig lädt,

            Ok, das ist natürlich was anderes. Ich habe das im Script für 1Ph vorbereitet, aber so noch nicht umgesetzt da ich es nicht testen kann.

            Ich habe gerade mal testweise bei den Aufrufen der FUnktion "StromA" die 3 als Anzahl der Phasen auf 1 geändert - jetzt brauche ich nur noch Sonne

            Du hast ja bereits die richtige Stelle gefunden :-)
            Werde das am Anfang vom Script mit einer neuen Konstante „Phasen“ einstellbar machen.

            Ich finde leider keinen Parameter der Wallbox-Modbus-Instanz, der die Anzahl der Phasen für das jeweilige Auto erkennt. Schade

            Da habe ich auch noch nichts gefunden.

            J 1 Reply Last reply
            0
            • A ArnoD

              Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
              Version: 1.0.22
              Änderungen:

              • Mit dem Ausschalten der Batterieladung ist es möglich, dass der SOC Wert Batterie wieder um 1 % ansteigt. Um ein ständiges ein und ausschalten zu verhindern, wird der Notstrom SOC nach dem Ausschalten um 1 % erhöht.
              A Offline
              A Offline
              ArnoD
              wrote on last edited by
              #1561

              Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
              Version: 1.0.23
              Änderungen:

              • Mehrere kleinere Fehler korrigiert. Das Einschalten der Lade-\Entladeleistung ist jetzt auch von "sunset" und "sunrise" abhängig, sodass bei einem Neustart vom Script vor Sonnenaufgang die Lade-\Entladeleistung nicht eingeschalten wird.
              1 Reply Last reply
              0
              • A ArnoD

                @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                Ich denke, der Unterschied ist, dass mein X3 Hybrid nur einphasig lädt,

                Ok, das ist natürlich was anderes. Ich habe das im Script für 1Ph vorbereitet, aber so noch nicht umgesetzt da ich es nicht testen kann.

                Ich habe gerade mal testweise bei den Aufrufen der FUnktion "StromA" die 3 als Anzahl der Phasen auf 1 geändert - jetzt brauche ich nur noch Sonne

                Du hast ja bereits die richtige Stelle gefunden :-)
                Werde das am Anfang vom Script mit einer neuen Konstante „Phasen“ einstellbar machen.

                Ich finde leider keinen Parameter der Wallbox-Modbus-Instanz, der die Anzahl der Phasen für das jeweilige Auto erkennt. Schade

                Da habe ich auch noch nichts gefunden.

                J Offline
                J Offline
                jans_ios
                wrote on last edited by jans_ios
                #1562

                @arnod
                Ich habe ja die Phasen jetzt auf 1 reduziert, lt. Log würde ich interpretieren, dass die Wallbox auch laden sollte - tut sie aber nicht. Hast Du eine Idee? Kann ich "mehr liefern" an Daten/Logs, die Dir helfen würden? Es war heute auch schon so, dass >8k W vom Dach kamen, da passierte auch nichts an der WB... Danke!

                19.9.2022, 11:25:51.112	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: NetzLeistung_W =-1144
                19.9.2022, 11:25:51.112	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: BatterieLeistung_W =2442
                19.9.2022, 11:25:51.112	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Hausverbrauch_W =878
                19.9.2022, 11:25:51.112	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: PV_Leistung_W =4464
                19.9.2022, 11:25:51.113	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Ladestrom Auto =3.32 AutoLadeleistung_W =2288
                19.9.2022, 11:25:51.224	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Lademodus = 1
                19.9.2022, 11:25:51.225	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: HaltezeitLaden1 ist  = null
                19.9.2022, 11:25:51.225	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Autobatterie_SoC ist  = 7
                19.9.2022, 11:25:51.225	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: AutoLadenBis_SoC ist  = 100
                19.9.2022, 11:25:54.068	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: NetzLeistung_W =-1075
                19.9.2022, 11:25:54.069	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: BatterieLeistung_W =2442
                19.9.2022, 11:25:54.069	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Hausverbrauch_W =873
                19.9.2022, 11:25:54.069	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: PV_Leistung_W =4390
                19.9.2022, 11:25:54.069	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Ladestrom Auto =3.12 AutoLadeleistung_W =2150
                19.9.2022, 11:25:54.109	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Lademodus = 1
                19.9.2022, 11:25:54.109	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: HaltezeitLaden1 ist  = null
                19.9.2022, 11:25:54.109	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Autobatterie_SoC ist  = 7
                19.9.2022, 11:25:54.110	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: AutoLadenBis_SoC ist  = 100
                19.9.2022, 11:25:57.004	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: NetzLeistung_W =-1029
                19.9.2022, 11:25:57.005	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: BatterieLeistung_W =2442
                19.9.2022, 11:25:57.005	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Hausverbrauch_W =876
                19.9.2022, 11:25:57.005	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: PV_Leistung_W =4347
                19.9.2022, 11:25:57.005	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Ladestrom Auto =2.98 AutoLadeleistung_W =2058
                19.9.2022, 11:25:57.083	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Lademodus = 1
                19.9.2022, 11:25:57.083	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: HaltezeitLaden1 ist  = null
                19.9.2022, 11:25:57.084	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Autobatterie_SoC ist  = 7
                19.9.2022, 11:25:57.084	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: AutoLadenBis_SoC ist  = 100
                19.9.2022, 11:26:00.041	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: NetzLeistung_W =-1009
                19.9.2022, 11:26:00.042	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: BatterieLeistung_W =2442
                19.9.2022, 11:26:00.044	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Hausverbrauch_W =867
                19.9.2022, 11:26:00.044	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: PV_Leistung_W =4318
                19.9.2022, 11:26:00.044	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Ladestrom Auto =2.92 AutoLadeleistung_W =2018
                19.9.2022, 11:26:00.126	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Lademodus = 1
                19.9.2022, 11:26:00.126	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: HaltezeitLaden1 ist  = null
                19.9.2022, 11:26:00.126	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Autobatterie_SoC ist  = 7
                19.9.2022, 11:26:00.126	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: AutoLadenBis_SoC ist  = 100
                
                A 1 Reply Last reply
                0
                • J jans_ios

                  @arnod
                  Ich habe ja die Phasen jetzt auf 1 reduziert, lt. Log würde ich interpretieren, dass die Wallbox auch laden sollte - tut sie aber nicht. Hast Du eine Idee? Kann ich "mehr liefern" an Daten/Logs, die Dir helfen würden? Es war heute auch schon so, dass >8k W vom Dach kamen, da passierte auch nichts an der WB... Danke!

                  19.9.2022, 11:25:51.112	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: NetzLeistung_W =-1144
                  19.9.2022, 11:25:51.112	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: BatterieLeistung_W =2442
                  19.9.2022, 11:25:51.112	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Hausverbrauch_W =878
                  19.9.2022, 11:25:51.112	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: PV_Leistung_W =4464
                  19.9.2022, 11:25:51.113	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Ladestrom Auto =3.32 AutoLadeleistung_W =2288
                  19.9.2022, 11:25:51.224	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Lademodus = 1
                  19.9.2022, 11:25:51.225	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: HaltezeitLaden1 ist  = null
                  19.9.2022, 11:25:51.225	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Autobatterie_SoC ist  = 7
                  19.9.2022, 11:25:51.225	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: AutoLadenBis_SoC ist  = 100
                  19.9.2022, 11:25:54.068	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: NetzLeistung_W =-1075
                  19.9.2022, 11:25:54.069	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: BatterieLeistung_W =2442
                  19.9.2022, 11:25:54.069	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Hausverbrauch_W =873
                  19.9.2022, 11:25:54.069	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: PV_Leistung_W =4390
                  19.9.2022, 11:25:54.069	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Ladestrom Auto =3.12 AutoLadeleistung_W =2150
                  19.9.2022, 11:25:54.109	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Lademodus = 1
                  19.9.2022, 11:25:54.109	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: HaltezeitLaden1 ist  = null
                  19.9.2022, 11:25:54.109	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Autobatterie_SoC ist  = 7
                  19.9.2022, 11:25:54.110	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: AutoLadenBis_SoC ist  = 100
                  19.9.2022, 11:25:57.004	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: NetzLeistung_W =-1029
                  19.9.2022, 11:25:57.005	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: BatterieLeistung_W =2442
                  19.9.2022, 11:25:57.005	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Hausverbrauch_W =876
                  19.9.2022, 11:25:57.005	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: PV_Leistung_W =4347
                  19.9.2022, 11:25:57.005	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Ladestrom Auto =2.98 AutoLadeleistung_W =2058
                  19.9.2022, 11:25:57.083	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Lademodus = 1
                  19.9.2022, 11:25:57.083	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: HaltezeitLaden1 ist  = null
                  19.9.2022, 11:25:57.084	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Autobatterie_SoC ist  = 7
                  19.9.2022, 11:25:57.084	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: AutoLadenBis_SoC ist  = 100
                  19.9.2022, 11:26:00.041	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: NetzLeistung_W =-1009
                  19.9.2022, 11:26:00.042	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: BatterieLeistung_W =2442
                  19.9.2022, 11:26:00.044	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Hausverbrauch_W =867
                  19.9.2022, 11:26:00.044	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: PV_Leistung_W =4318
                  19.9.2022, 11:26:00.044	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Ladestrom Auto =2.92 AutoLadeleistung_W =2018
                  19.9.2022, 11:26:00.126	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Lademodus = 1
                  19.9.2022, 11:26:00.126	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: HaltezeitLaden1 ist  = null
                  19.9.2022, 11:26:00.126	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Autobatterie_SoC ist  = 7
                  19.9.2022, 11:26:00.126	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: AutoLadenBis_SoC ist  = 100
                  
                  A Offline
                  A Offline
                  ArnoD
                  wrote on last edited by
                  #1563

                  @jans_ios
                  Was ist bei dir bei folgenden Variablen in Script eingetragen:
                  MaxLadestrom_A
                  MinLadestromStart_A

                  J 2 Replies Last reply
                  0
                  • A ArnoD

                    @jans_ios
                    Was ist bei dir bei folgenden Variablen in Script eingetragen:
                    MaxLadestrom_A
                    MinLadestromStart_A

                    J Offline
                    J Offline
                    jans_ios
                    wrote on last edited by
                    #1564

                    @arnod

                    const MinLadestromAuto_A = 6                                                                        // minimaler Ladestrom in A der das Fahrzeug benötigt um zu Laden. (Darf nicht unterschritten werden)
                    const MinLadestromStart_A = 8                                                                       // minimaler Ladestrom in A. Ab diesem Wert startet das Laden vom E-Auto
                    const MaxLadestrom_A = 16                                                                           // maximaler Ladestrom in A
                    const Haltezeit1 = 2                                                                               // Haltezeit Lademodus 1 in min. Wenn PV-Leistung nicht mehr ausreicht wird diese Zeit weiter geladen bis das Laden pausiert.
                    const Haltezeit2 = 2                                                                               // Haltezeit Lademodus 2 in min. Wenn PV-Leistung nicht mehr ausreicht wird diese Zeit weiter geladen bis das Laden pausiert.
                    const Haltezeit4 = 2                                                                               // Haltezeit Lademodus 4 in min. Wenn PV-Leistung nicht mehr ausreicht wird diese Zeit weiter geladen bis das Laden pausiert.
                    let NettoStrompreis = getState('0_userdata.0.PV_Anlage.Kosten.StrompreisMonat').val                 // Strompreis für Berechnung
                    const Schluesselschalter_Wallbox1_1 = 2                                                             // Welcher Lademodus soll bei Schlüsselstellung 1 angewählt werden.
                    const Schluesselschalter_Wallbox1_0 = 1                                                             // Welcher Lademodus soll bei Schlüsselstellung 0 angewählt werden.
                    
                    1 Reply Last reply
                    0
                    • A ArnoD

                      @jans_ios
                      Was ist bei dir bei folgenden Variablen in Script eingetragen:
                      MaxLadestrom_A
                      MinLadestromStart_A

                      J Offline
                      J Offline
                      jans_ios
                      wrote on last edited by
                      #1565

                      @arnod
                      Da der Hausakku jetzt bereits bei 92% steht, habe ich den Schlüsselschalter einmal umgelegt auf Überschuss mit Prio Wallbox (Lademodus 2). Das Laden begann umgehend mit folgenden Log-Einträgen:

                      19.9.2022, 14:03:33.007	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: NetzLeistung_W =11
                      19.9.2022, 14:03:33.008	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: BatterieLeistung_W =438
                      19.9.2022, 14:03:33.008	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Hausverbrauch_W =1713
                      19.9.2022, 14:03:33.008	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: PV_Leistung_W =4874
                      19.9.2022, 14:03:33.008	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Ladestrom Auto =9.6 AutoLadeleistung_W =2208
                      19.9.2022, 14:03:33.111	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Lademodus = 2
                      19.9.2022, 14:03:33.111	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: HaltezeitLaden2 ist  = 11967292
                      19.9.2022, 14:03:33.111	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Autobatterie_SoC ist  = 7
                      19.9.2022, 14:03:33.111	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: AutoLadenBis_SoC ist  = 100
                      19.9.2022, 14:03:36.004	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: NetzLeistung_W =11
                      19.9.2022, 14:03:36.004	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: BatterieLeistung_W =438
                      19.9.2022, 14:03:36.004	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Hausverbrauch_W =1713
                      19.9.2022, 14:03:36.004	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: PV_Leistung_W =4874
                      19.9.2022, 14:03:36.005	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Ladestrom Auto =9.6 AutoLadeleistung_W =2208
                      19.9.2022, 14:03:36.074	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Lademodus = 2
                      19.9.2022, 14:03:36.076	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: HaltezeitLaden2 ist  = 11967909
                      19.9.2022, 14:03:36.079	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Autobatterie_SoC ist  = 7
                      19.9.2022, 14:03:36.079	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: AutoLadenBis_SoC ist  = 100
                      19.9.2022, 14:03:39.007	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: NetzLeistung_W =11
                      19.9.2022, 14:03:39.008	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: BatterieLeistung_W =438
                      19.9.2022, 14:03:39.008	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Hausverbrauch_W =1713
                      19.9.2022, 14:03:39.008	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: PV_Leistung_W =4874
                      19.9.2022, 14:03:39.008	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Ladestrom Auto =9.6 AutoLadeleistung_W =2208
                      19.9.2022, 14:03:39.086	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Lademodus = 2
                      19.9.2022, 14:03:39.086	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: HaltezeitLaden2 ist  = 11968543
                      19.9.2022, 14:03:39.086	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Autobatterie_SoC ist  = 7
                      19.9.2022, 14:03:39.086	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: AutoLadenBis_SoC ist  = 100
                      

                      Was mir hier auffällt ist der HaltezeitLaden2-Parameter. Der HaltezeitLaden1 bei Lademodus 1 war "null" lt. Log oben, hier hat er einen Wert. Ist da der Hund begraben?

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • J Offline
                        J Offline
                        jans_ios
                        wrote on last edited by jans_ios
                        #1566

                        @ArnoD
                        Lustigerweise hat das Laden bei 72% Batteriestand des Autos trotz massiven Überschusses aufgehört zu laden. Lädt jetzt auf "max. Ladeleistung Wallbox" weiter und speist auch noch ein aufgrund vollen E3DC-Speichers

                        5min später - meine Frau macht den Herd an, es wird sich aus dem Akku bedient, welcher zwischenzeitlich bei 100% stand und jetzt wieder auf 98% gesunken war. Ich habe wieder auf Überschmuss mit Prio Wallbox gestellt und zack, funktioniert auch der Modus wieder. Kann es sein, dass der 100%-Status des E3DC-Speichers da irgendwie störte? Mich verwirrt das Ganze noch etwas.

                        Auch die Notstromreserve wurde heute Nacht wieder nicht gehalten :(

                        Ich lasse Dir das Log mal per Link im Chat zukommen, vielleicht siehst Du ja etwas.

                        Danke!

                        A 2 Replies Last reply
                        0
                        • J jans_ios

                          @ArnoD
                          Lustigerweise hat das Laden bei 72% Batteriestand des Autos trotz massiven Überschusses aufgehört zu laden. Lädt jetzt auf "max. Ladeleistung Wallbox" weiter und speist auch noch ein aufgrund vollen E3DC-Speichers

                          5min später - meine Frau macht den Herd an, es wird sich aus dem Akku bedient, welcher zwischenzeitlich bei 100% stand und jetzt wieder auf 98% gesunken war. Ich habe wieder auf Überschmuss mit Prio Wallbox gestellt und zack, funktioniert auch der Modus wieder. Kann es sein, dass der 100%-Status des E3DC-Speichers da irgendwie störte? Mich verwirrt das Ganze noch etwas.

                          Auch die Notstromreserve wurde heute Nacht wieder nicht gehalten :(

                          Ich lasse Dir das Log mal per Link im Chat zukommen, vielleicht siehst Du ja etwas.

                          Danke!

                          A Offline
                          A Offline
                          ArnoD
                          wrote on last edited by
                          #1567

                          @jans_ios
                          Ein Problem nach dem anderen :-)
                          Das erste und wichtigstes Problem ist das du anscheinend nicht bei jedem Aufruf der Function StromA() die 3 für drei Phasen gegen 1 ausgetauscht hast.
                          Das erkennst du an der Zeile

                          Ladestrom Auto =2.98 AutoLadeleistung_W =2058
                          

                          im LOG. 2058W = 8,94A bei einer Phase und 2,98 bei drei Phasen.
                          Ich habe eine neue Version 0.4.1 hochgeladen, wo du in den Script Einstellungen die Anzahl der Phasen eintragen kannst und das Script erledigt den Rest.
                          Damit sollte der erste Fehler behoben sein.

                          Was mir hier auffällt ist der HaltezeitLaden2-Parameter. Der HaltezeitLaden1 bei Lademodus 1 war "null" lt. Log oben, hier hat er einen Wert. Ist da der Hund begraben?

                          Nein, der Timer hat immer Null, außer er ist aktiv und dazu muss der Überschuss 8A erreichen, nach deinen Einstellungen. ( MinLadestromStart_A = 8 ). Hat aber wie im LOG ersichtlich nur 2,98 A erreicht und deswegen nicht geladen.

                          Lustigerweise hat das Laden bei 72% Batteriestand des Autos trotz massiven Überschusses aufgehört zu laden.

                          Du hast eine Haltezeit von 2 min. eingestellt, das bedeutet, wenn die PV-Leistung 2 min. unter 6 A fällt, wird das Laden gestoppt und erst wieder gestartet, wenn die 8A erreicht werden.

                          Das mit der Notstrom Reserve schaue ich mir mal an.

                          .

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • J jans_ios

                            @ArnoD
                            Lustigerweise hat das Laden bei 72% Batteriestand des Autos trotz massiven Überschusses aufgehört zu laden. Lädt jetzt auf "max. Ladeleistung Wallbox" weiter und speist auch noch ein aufgrund vollen E3DC-Speichers

                            5min später - meine Frau macht den Herd an, es wird sich aus dem Akku bedient, welcher zwischenzeitlich bei 100% stand und jetzt wieder auf 98% gesunken war. Ich habe wieder auf Überschmuss mit Prio Wallbox gestellt und zack, funktioniert auch der Modus wieder. Kann es sein, dass der 100%-Status des E3DC-Speichers da irgendwie störte? Mich verwirrt das Ganze noch etwas.

                            Auch die Notstromreserve wurde heute Nacht wieder nicht gehalten :(

                            Ich lasse Dir das Log mal per Link im Chat zukommen, vielleicht siehst Du ja etwas.

                            Danke!

                            A Offline
                            A Offline
                            ArnoD
                            wrote on last edited by
                            #1568

                            @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                            Auch die Notstromreserve wurde heute Nacht wieder nicht gehalten

                            Bitte die aktuelle Version von Charge-Control 1.0.23 verwenden, da sollte das Problem behoben sein, dass nach einem Neustart vom Script die Lade-\Entladefreigabe wieder aktiviert wird.

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • J Offline
                              J Offline
                              jans_ios
                              wrote on last edited by
                              #1569

                              @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                              Du hattest natürlich Recht - ich habs tatsächlich in Zeile 226 bei der Umrechnung AutoLadeleistung_W in AutoLadestrom_A übersehen. Das war für den Lademodus 1 sicherlich das Hindernis.

                              Auch die Erklärung der Haltezeit hilft weiter, danke!

                              Die neue Version von Charge-Control habe ich auch installiert.

                              A 1 Reply Last reply
                              0
                              • J jans_ios

                                @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                Du hattest natürlich Recht - ich habs tatsächlich in Zeile 226 bei der Umrechnung AutoLadeleistung_W in AutoLadestrom_A übersehen. Das war für den Lademodus 1 sicherlich das Hindernis.

                                Auch die Erklärung der Haltezeit hilft weiter, danke!

                                Die neue Version von Charge-Control habe ich auch installiert.

                                A Offline
                                A Offline
                                ArnoD
                                wrote on last edited by ArnoD
                                #1570

                                @jans_ios
                                Habe mir dein LOG noch mal angesehen und mir ist aufgefallen, dass ab 7:41 Uhr die Lade-\Entladefreigabe mehrmals eingeschaltet wurde, vom Script aber nicht ausgeschaltet wurde. Das würde bedeuten, dass von einer anderen Seite hier noch eingegriffen wird.
                                Hast du bei den Smart Einstellungen Power im E3DC bei Betriebsbereiche auf manuell eingestellt?

                                Prüfe auch in den technischen Daten, ob die Einstellung MAX_DISCHARGE_POWER 7408W und MAX_CHARGE_POWER 6000W richtig sind, da ich die Werte vom e3dc.rscp Adapter nehme und diese bei @Chilihead falsch eingetragen waren.

                                J 1 Reply Last reply
                                0
                                • A ArnoD

                                  @jans_ios
                                  Habe mir dein LOG noch mal angesehen und mir ist aufgefallen, dass ab 7:41 Uhr die Lade-\Entladefreigabe mehrmals eingeschaltet wurde, vom Script aber nicht ausgeschaltet wurde. Das würde bedeuten, dass von einer anderen Seite hier noch eingegriffen wird.
                                  Hast du bei den Smart Einstellungen Power im E3DC bei Betriebsbereiche auf manuell eingestellt?

                                  Prüfe auch in den technischen Daten, ob die Einstellung MAX_DISCHARGE_POWER 7408W und MAX_CHARGE_POWER 6000W richtig sind, da ich die Werte vom e3dc.rscp Adapter nehme und diese bei @Chilihead falsch eingetragen waren.

                                  J Offline
                                  J Offline
                                  jans_ios
                                  wrote on last edited by
                                  #1571

                                  @arnod
                                  Meinst Du das hier?
                                  87008490-e9e8-47fd-8133-4545777c6048-image.png
                                  Wenn ich das aktiviere, welche Werte soll ich da einstellen?
                                  e7a42ad4-1ba3-4675-9886-ce5a1ce06b64-image.png
                                  Wenn ich die technischen Daten hier richtig interpretiere, ist sowohl MAX_DISCHARGE_POWER als auch MAX_CHARGE_POWER 6000W, oder?
                                  4dfb96f8-5214-47a8-a6a3-1fdcd82ce99b-image.png

                                  A 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • J jans_ios

                                    @arnod
                                    Meinst Du das hier?
                                    87008490-e9e8-47fd-8133-4545777c6048-image.png
                                    Wenn ich das aktiviere, welche Werte soll ich da einstellen?
                                    e7a42ad4-1ba3-4675-9886-ce5a1ce06b64-image.png
                                    Wenn ich die technischen Daten hier richtig interpretiere, ist sowohl MAX_DISCHARGE_POWER als auch MAX_CHARGE_POWER 6000W, oder?
                                    4dfb96f8-5214-47a8-a6a3-1fdcd82ce99b-image.png

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    ArnoD
                                    wrote on last edited by
                                    #1572

                                    @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                    Wenn ich das aktiviere, welche Werte soll ich da einstellen?

                                    maximale Ladeleistung 6000W
                                    maximale Entladeleistung versuch mal ob 7408 W möglich sind. Wenn nicht, wird der Wert nicht übernommen.

                                    J 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      niceddes
                                      wrote on last edited by
                                      #1573

                                      Hallo Zusammen,

                                      hat schon jemand versucht die Wärmepumpe in Bezug auf das Überschussheizen zu integrieren? In meinem Fall ist die Wärmepumpe leider nicht SG-Ready fähig. Daher möchte ich die Wärmepumpe über ein Skript individuell regeln. Das sollte über meine Dimplex Steuerung mit NWPM Modul (TCP Modbus) prinzipiell möglich sein.

                                      Ich möchte hierzu natürlich nicht das Rad neu erfinden, daher wäre es schön wenn ich auf euren Erfahrungen aufbauen bzw. vorhanden Skripte nutzen könnte.

                                      Mir ist auch noch nicht vollständig klar, wie der Idealablauf einer solchen Regelung aussehen müsste.

                                      Freue mich über euer Feedback. :-)

                                      Danke und Grüße,
                                      Christian

                                      S 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • N niceddes

                                        Hallo Zusammen,

                                        hat schon jemand versucht die Wärmepumpe in Bezug auf das Überschussheizen zu integrieren? In meinem Fall ist die Wärmepumpe leider nicht SG-Ready fähig. Daher möchte ich die Wärmepumpe über ein Skript individuell regeln. Das sollte über meine Dimplex Steuerung mit NWPM Modul (TCP Modbus) prinzipiell möglich sein.

                                        Ich möchte hierzu natürlich nicht das Rad neu erfinden, daher wäre es schön wenn ich auf euren Erfahrungen aufbauen bzw. vorhanden Skripte nutzen könnte.

                                        Mir ist auch noch nicht vollständig klar, wie der Idealablauf einer solchen Regelung aussehen müsste.

                                        Freue mich über euer Feedback. :-)

                                        Danke und Grüße,
                                        Christian

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        stevie77
                                        wrote on last edited by
                                        #1574

                                        @niceddes Das habe ich auch noch vor mir mit meiner Vaillant-LWWP. Die hat zwar SGReady, kann aber nichts außer einmal Warmwasser herstellen (was aber sowieso jeden Mittag passiert). Bei mir wird das aber nicht über Modbus laufen, sondern einen speziellen Vaillant-Adapter, der Solltemperaturen für Warmwasser und Heizung setzen (erhöhen) kann. Bei der Steuerung/Auslösung wäre ich auch an nem vorhandenen Skript interessiert. ;-)

                                        N 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • S stevie77

                                          @niceddes Das habe ich auch noch vor mir mit meiner Vaillant-LWWP. Die hat zwar SGReady, kann aber nichts außer einmal Warmwasser herstellen (was aber sowieso jeden Mittag passiert). Bei mir wird das aber nicht über Modbus laufen, sondern einen speziellen Vaillant-Adapter, der Solltemperaturen für Warmwasser und Heizung setzen (erhöhen) kann. Bei der Steuerung/Auslösung wäre ich auch an nem vorhandenen Skript interessiert. ;-)

                                          N Offline
                                          N Offline
                                          niceddes
                                          wrote on last edited by
                                          #1575

                                          @stevie77

                                          Im Prinzip ist es ja egal über welche Adapter die Wärmepumpe am Ende gesteuert wird. Wichtig wäre eine Intelligente Berechnung der Triggerstati im Zusammenspiel mit PV-Überschuss, Speicherladung, ggf. Wallbox auf Basis der Prognosen und individueller Einstellungen des Bedarfs. Daher glaube ich auch, dass ein separates Skript nicht sinnvoll wäre.

                                          Meine Hoffnung ist, dass die Entwickler des E3DC Control Skripts unterstützen können? :-)

                                          Hier ein sehr interessanter Link zu einer ausführlichen Dokumentation zum Thmea Wärmepumpen und PV :
                                          [https://pubdb.bfe.admin.ch/de/publication/download/10636](Wärmepumpen und PV)

                                          Ich versuche die Tage schon mal eine Liste mit potentiellen Ideen und Gedanken hierzu aufzustellen. Es wäre schön, wenn noch weitere Forumsteilnehmer ihr potentielles Interesse hierzu bekunden bzw. untersützen möchten?

                                          Danke und Grüße

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          703

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe