      @htrecksler generell würde mich eine Übersicht interessieren, was der Adapter jetzt alles kann.
      Mit Pause meine ist, das man das laufende Programm pausieren kann, und anschließend wieder starten. Das ich halt während der beregnung (trocken) über meinen Rasen komme und anschließend alles weiter läuft.
      Ist noch eine 8 Ventile Variante geplant?
      In 6 Wochen. Geht's in Urlaub, dann sollte bei mir alles laufen, damit meine Eltern es einfacher haben, den Garten am Leben zu halten.

      htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by

        @sigi234 ich habe auch zwei Instanzen, da ich den Rasensprenger nicht in Verbindung mit den Tropfern steuern will.
        Der Rasensprenger läuft nachts, die Tropfer in den Beeten und Pflanzkübeln können auch tagsüber laufen. Da sitzt ja niemend 😉

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • htrecksler
          htrecksler Forum Testing @AtomicIX last edited by

          @AtomicIX nee, diese Art Pause geht meines wissens nicht. Wenn der einmal läuft, dann läuft er, es sei dann man bricht ab, startet dann aber wieder von beginn an. Ich hab noch nicht probiert ob man einzelne Ventile anhalten und fortsetzen kann.
          Eine Doku gibt es derzeit noch nicht. Der Adapter hat ja auch noch nicht die Version 1.x

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • sigi234
            sigi234 Forum Testing Most Active @htrecksler last edited by

            @htrecksler sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:

            eigene Datenpunkte als "Ventilgruppen"

            Wäre eine Erweiterung Wert?

            @tombox ?

            JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • AtomicIX
              AtomicIX @htrecksler last edited by

              @htrecksler Ventil Gruppen kann ich nur bis ca. Mitte Mai machen, dann reicht mein wasserdruck nicht mehr (Grundwasserpumpe) und ich kann die Systeme nur einzeln ansteuern.
              Zumindest die 8 Rasen Beregnungen. Habe noch Perlschläuche, die laufen immer mit.

              htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • htrecksler
                htrecksler Forum Testing @AtomicIX last edited by

                @AtomicIX dann bliebe die Möglichkeit von @sigi234 .Einfach mehrere Instanzen installieren.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • AtomicIX
                  AtomicIX last edited by

                  Ok, werde ich jetzt am Wochenende mal in der Praxis auf ner Testumgebung ausprobieren.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @sigi234 last edited by

                    @sigi234 Dann aber als Datenpunkt Variable. Dann könnte man z.B. einen Outdoor Bewegungsmelder an einer prädestinierten Stelle montieren und wenn man dann mal über den Rasen laufen will, löst man den BWM aus, was das Programm für eine einstellbare Zeit XY unterbricht und anschließend fortsetzt 😉

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • sigi234
                      sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by sigi234

                      @tombox

                      Hallo 2 Typo Fehler im DP:

                      gartenbewaesserung.0.status.lautzeit_ende_uhrzeit
                      
                      gartenbewaesserung.0.status.lautzeit_gesamt_in_sek
                      

                      laufzeit

                      wawyo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • wawyo
                        wawyo Developer @sigi234 last edited by wawyo

                        Hallo zusammen, ich habe mit dem Code gespielt für meine eigene Bedürfnisse.
                        Inspiration für der Developer 💡
                        Screenshot_20200605-205734.jpg Screenshot_20200605-205959~2.png

                        sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • sigi234
                          sigi234 Forum Testing Most Active @wawyo last edited by

                          @wawyo sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:

                          Hallo zusammen, ich habe mit dem Code gespielt für meine eigene Bedürfnisse.
                          Inspiration für der Developer 💡
                          https://www.dropbox.com/s/qid8obe5ypr59c5/Screenshot_20200605-205734.jpg?dl=0
                          https://www.dropbox.com/s/ylix9lb9ugeiw64/Screenshot_20200605-205959.jpg?dl=0

                          Bitte die Bilder nicht auf externen Hoster laden, sondern via Upload Icon!

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan

                            Nàbend zusammen - ich muss nochmal eine Frage fragen. Erstmal vielen Dank an @sigi234 für die Vorarbeit zu seiner Visualisierung die ich für meine Verhältnisse ein wenig angepasst habe.

                            Was mich an dem Adapter aber wundert ist folgendes:

                            Sobald ich den Schieberegler auf Automatik stelle, wird sofort das erste Ventil angesteuert, obwohl die Uhrzeit dafür noch gar nicht der eingestellten Zeit (hier 19:10 Uhr) entspricht. Auch war ich der Meinung, das erst die Pumpe laufen muss, damit die Schaltbedingung für das 1. Ventil zutreffend ist. Ventil und Pumpe kommen aber gleichzeitig.

                            Das nacheinander abarbeiten der Ventilkreise funktioniert dann einwandfrei. Mich stört halt, das dass setzten des "Automatik" Slider sofort einen Start des Programms auslöst.

                            Ist das ein Bug oder ein Feature 😁

                            2020-06-06 19_08_44-vis.png

                            sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan last edited by

                              Andere Frage: Dieses ON_TIME state von Homatic, gibt es das bei Sonoff auch? Wenn ja, wie heißt das da?

                              K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • K
                                Kuddel @JB_Sullivan last edited by

                                @JB_Sullivan bei Sonoff mit Tasmota heißt das PulseTime

                                JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan @Kuddel last edited by

                                  @Kuddel Vielen Dank - nur noch mal zum besseren Verständnis - wenn ich im Sonoff eine Puls Time von 60 Minuten Fix Eintrage und über den Adapter eine Beregnungszeit > 60 Minuten eintrage, wird trotzdem nach 60 Minuten "hard" über den Sonoff abgeschaltet?

                                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • K
                                    Kuddel @JB_Sullivan last edited by

                                    @JB_Sullivan ja genau. die PulseTime würde nach 60 Minuten den Kanal abschalten, auch wenn eine Dauer von 70 Min eingestellt ist.

                                    10 Minuten wäre dann nichts los, bis das nächste Ventil angeht

                                    JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan @Kuddel last edited by

                                      @Kuddel Hmmm - OK - aber wenn ich das "hard" in den Sonoff reinprogrammiere brauche ich ja den Datenpunkt aus dem Adapter nicht eintragen.

                                      ..... oder ist die Zeitangabe im Adapter Datenpunkt so zu verstehen, als ob ich beim Sonoff den Konsolen Eintrag Pulsetime 1 3700 (60 Minten) setzte?

                                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • K
                                        Kuddel @JB_Sullivan last edited by Kuddel

                                        @JB_Sullivan ich setzt in meinem Skript die Pulsetime per http Request

                                        Pulsetime = 100 + Dauer in Sekunden

                                        Frag noch nicht warum das mit 100 gerechnet wird.

                                        EDIT: ich setzt die Pulsetime in meinem Skript jedes mal neu direkt bevor der Aktor eingeschaltet wird

                                        JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan @Kuddel last edited by

                                          @Kuddel OK, dein Skript kenne ich nicht. Meine Frage bezog sich jetzt mehr auf den Bewässerungs Adapter, ob da der Instanz Menüpunkt "state Schaltdauer" vielleicht sowas ähnliches macht wie wenn man in der Konsole des Sonoff Pulstime 1 3700 (=Relais 1 = 60 Minuten) eingibt.

                                          Vielleicht wäre das eine ganz gute Erweiterung für den Adapter, wenn man via Komandzeile den Sonoff mit einer Pulstime beschreiben könnte - vermutlich so wie du es mit deinem Skript machst.

                                          Ist primär nicht so wichtig, denn im Moment habe ich das Problem, das der Adapter nicht automatisch auf die eingestellten Zeiten reagiert - trotz Regen 0.

                                          Wenn man ihn auf Automatik stellt, laufen zwar alle Ventile nacheinander wie eingestellt durch, jedoch schaltet sich nach dem letzten Ventil auch der Automatik Modus aus und logischer Weise springt dann nichts mehr an, auch wenn die eingestellte Uhrzeit fällig wird.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                                            @tombox
                                            Habe gerade meinen Rechner neu aufegsetzt und das Backup eingespielt. Bekomme jetzt wesentlich mehr im log:

                                            2020-06-07 13:00:34.382 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Bewässerung stop
                                            2020-06-07 13:00:34.383 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil1
                                            2020-06-07 13:00:34.384 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil2
                                            2020-06-07 13:00:34.400 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Start Bewaesserung
                                            2020-06-07 13:00:34.402 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Feuchtigkeit hat Schwellwert erreicht Dauer auf 0 gesetzt: 85.1148
                                            2020-06-07 13:00:34.403 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil1 in 0sek
                                            2020-06-07 13:00:34.404 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Feuchtigkeit hat Schwellwert erreicht Dauer auf 0 gesetzt: 85.1148
                                            2020-06-07 13:00:34.405 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil2 in 10sek
                                            2020-06-07 13:00:34.419 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil1
                                            2020-06-07 13:00:44.407 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil2
                                            2020-06-07 13:00:44.419 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Bewässerung stop
                                            2020-06-07 13:00:44.419 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil1
                                            2020-06-07 13:00:44.423 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil2
                                            2020-06-07 13:00:49.383 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Bewässerung stop
                                            2020-06-07 13:00:49.384 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil1
                                            2020-06-07 13:00:49.385 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil2
                                            2020-06-07 13:00:49.401 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Start Bewaesserung
                                            2020-06-07 13:00:49.402 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Feuchtigkeit hat Schwellwert erreicht Dauer auf 0 gesetzt: 85.1148
                                            2020-06-07 13:00:49.403 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil1 in 0sek
                                            2020-06-07 13:00:49.404 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Feuchtigkeit hat Schwellwert erreicht Dauer auf 0 gesetzt: 85.1148
                                            2020-06-07 13:00:49.404 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil2 in 10sek
                                            2020-06-07 13:00:49.414 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil1
                                            2020-06-07 13:00:59.404 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil2
                                            2020-06-07 13:00:59.411 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Bewässerung stop
                                            2020-06-07 13:00:59.412 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil1
                                            2020-06-07 13:00:59.417 - info: gartenbewaesserung.0 (652) Stop ventil2
                                            

                                            ist das das übliche Verhalten?

                                            JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            947
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            104220
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo