Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    5
    1
    109

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    8
    1
    152

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    865

[Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe

Scheduled Pinned Locked Moved Skripten / Logik
javascripttemplatemonitoring
581 Posts 81 Posters 148.6k Views 84 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • P Pittini

    @ioBroker-lover sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

    Ich habe einen Bewegungsmelder der noch 5% Energiestand hat. Der Batterie-Datenpunkt hat dementsprechend 5[%].
    %-live zeigt die 5% auch korrekt an. Aber bei %bat ist dann von 81% die Rede.

    Ja klar, is ja auch logisch. Es gibt ja für jedes Gerät ein Spannungsfenster indem es arbeitet, bei 3V Geräten z.B. ca. von 3V-2,7V. Das heißt 0,3Volt sind 100%live. Hat das Gerät jetzt nur noch 2,85V sind das 50% live aber immer noch 95% bat.

    Ich kann trotz Lesen der Doku nicht so richtig nachvollziehen, was das Skript da macht oder ob ich etwas falsch eingestellt habe.
    BatteryMinLimit_30 steht auf dem Standard 2.4V

    HÄ? Soll das heißen Du verwendest für die 3V Geräte Akkus, welche dann 2,4V haben? Dann mußt selber entscheiden was mehr Sinn macht, entweder BatteryMinLimit_30 oder BatteryMinLimit_24

    Vielleicht könntest du für die %-Werte nochmal etwas mehr in die Doku packen.

    Nö, die is lang genug.

    A Offline
    A Offline
    Alero
    wrote on last edited by
    #312

    @Pittini
    hi,
    vielen dank für dein Script. Läuft sehr gut. Im Script habe ich gesehen das ich auch Telegram aktivieren kann. Hat jemand dies bereits umgesetzt?
    Vielleicht habe ich es ja in den über 300 posts übersehen.

    Gruß
    Alero

    1 Reply Last reply
    0
    • L Offline
      L Offline
      locito09
      wrote on last edited by locito09
      #313

      Wie kann ich Batterien überprüfen die nur % angaben haben? Was muss ich eintragen? Finde in der Anleitung nichts, nur das es möglich ist.

      Batteriespanung100?

      P 1 Reply Last reply
      0
      • L locito09

        Wie kann ich Batterien überprüfen die nur % angaben haben? Was muss ich eintragen? Finde in der Anleitung nichts, nur das es möglich ist.

        Batteriespanung100?

        P Offline
        P Offline
        Pittini
        Developer
        wrote on last edited by
        #314

        @locito09 sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

        Wie kann ich Batterien überprüfen die nur % angaben haben? Was muss ich eintragen? Finde in der Anleitung nichts, nur das es möglich ist.

        Seufz, die Frage hab ich schon drölfzig mal hier im Thread beantwortet, es ist scheissegal ob da lowbat oder % stehen, es gibt eine Nennspannung für das Gerät und die is relevant und anzugeben, alles andere erkennt das Skript selber.

        Batteriespanung100?

        Batteriespannung100 heißt die Batterie hat 10Volt Nennspannung

        Dominik F.D 1 Reply Last reply
        1
        • P Pittini

          @locito09 sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

          Wie kann ich Batterien überprüfen die nur % angaben haben? Was muss ich eintragen? Finde in der Anleitung nichts, nur das es möglich ist.

          Seufz, die Frage hab ich schon drölfzig mal hier im Thread beantwortet, es ist scheissegal ob da lowbat oder % stehen, es gibt eine Nennspannung für das Gerät und die is relevant und anzugeben, alles andere erkennt das Skript selber.

          Batteriespanung100?

          Batteriespannung100 heißt die Batterie hat 10Volt Nennspannung

          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          wrote on last edited by
          #315

          @pittini

          Wäre es möglich Pushover als Meldung in dein Script einzubauen? Man kann dort mehrere Instanzen von Pushover nutzen, eine z.B. für die Infomeldung, eine wenn die Batterie ihr Limit erreicht hat.

          P 1 Reply Last reply
          0
          • Dominik F.D Dominik F.

            @pittini

            Wäre es möglich Pushover als Meldung in dein Script einzubauen? Man kann dort mehrere Instanzen von Pushover nutzen, eine z.B. für die Infomeldung, eine wenn die Batterie ihr Limit erreicht hat.

            P Offline
            P Offline
            Pittini
            Developer
            wrote on last edited by
            #316

            @dominik-f said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

            @pittini

            Wäre es möglich Pushover als Meldung in dein Script einzubauen? Man kann dort mehrere Instanzen von Pushover nutzen, eine z.B. für die Infomeldung, eine wenn die Batterie ihr Limit erreicht hat.

            Möglich is (fast) alles, aber weder nutze ich pushover noch hab ich nen Plan wie was Instanzen trallala, mach Dir doch nen Fork und baus selber rein ;)

            Dominik F.D 1 Reply Last reply
            0
            • P Pittini

              @dominik-f said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

              @pittini

              Wäre es möglich Pushover als Meldung in dein Script einzubauen? Man kann dort mehrere Instanzen von Pushover nutzen, eine z.B. für die Infomeldung, eine wenn die Batterie ihr Limit erreicht hat.

              Möglich is (fast) alles, aber weder nutze ich pushover noch hab ich nen Plan wie was Instanzen trallala, mach Dir doch nen Fork und baus selber rein ;)

              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              wrote on last edited by
              #317

              @pittini

              Das einbauen könnte ich denke ich, nur wenn du dein Skript Updates ist ja auch alles wieder weg.
              Oder was meinst du mit fork?

              P 1 Reply Last reply
              0
              • Dominik F.D Dominik F.

                @pittini

                Das einbauen könnte ich denke ich, nur wenn du dein Skript Updates ist ja auch alles wieder weg.
                Oder was meinst du mit fork?

                P Offline
                P Offline
                Pittini
                Developer
                wrote on last edited by
                #318

                @dominik-f said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

                @pittini

                Das einbauen könnte ich denke ich, nur wenn du dein Skript Updates ist ja auch alles wieder weg.
                Oder was meinst du mit fork?

                Du kannst mein Projekt auf Git forken, d.h. Dir ne Arbeitskopie in Dein Git Repo ziehen. Dann machst Du Deine Änderungen. Wenn fertig schiebst Du das in Dein Repo auf Git und machst nen PullRequest, damit kann dann ich Deine Änderungen, ganz oder teilweise, in mein Projekt übernehmen.

                Dominik F.D 2 Replies Last reply
                0
                • P Pittini

                  @dominik-f said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

                  @pittini

                  Das einbauen könnte ich denke ich, nur wenn du dein Skript Updates ist ja auch alles wieder weg.
                  Oder was meinst du mit fork?

                  Du kannst mein Projekt auf Git forken, d.h. Dir ne Arbeitskopie in Dein Git Repo ziehen. Dann machst Du Deine Änderungen. Wenn fertig schiebst Du das in Dein Repo auf Git und machst nen PullRequest, damit kann dann ich Deine Änderungen, ganz oder teilweise, in mein Projekt übernehmen.

                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  wrote on last edited by
                  #319

                  @pittini

                  Na das kann ja was werden :D Ich geb mein bestes^^

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • P Pittini

                    @dominik-f said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

                    @pittini

                    Das einbauen könnte ich denke ich, nur wenn du dein Skript Updates ist ja auch alles wieder weg.
                    Oder was meinst du mit fork?

                    Du kannst mein Projekt auf Git forken, d.h. Dir ne Arbeitskopie in Dein Git Repo ziehen. Dann machst Du Deine Änderungen. Wenn fertig schiebst Du das in Dein Repo auf Git und machst nen PullRequest, damit kann dann ich Deine Änderungen, ganz oder teilweise, in mein Projekt übernehmen.

                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    wrote on last edited by
                    #320

                    @pittini

                    Okay, ich hoffe ich hab das mit dem Pullrequest richtig gemacht. Habs getestet und funktioniert bei mir.

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • F Offline
                      F Offline
                      FloxD
                      wrote on last edited by
                      #321

                      Hmm, ich bin etwas ratlos... Script funktioniert super, nur übernimmt er bei mir nur bei den deconz-Geräten nicht die korrekte Sensor ID und den Namen (bei den HM-Geräten allerdings schon). Weiß jemand Rat? Herzlichen Dank :-)Battery.jpg
                      Objects.jpg

                      P 1 Reply Last reply
                      0
                      • F FloxD

                        Hmm, ich bin etwas ratlos... Script funktioniert super, nur übernimmt er bei mir nur bei den deconz-Geräten nicht die korrekte Sensor ID und den Namen (bei den HM-Geräten allerdings schon). Weiß jemand Rat? Herzlichen Dank :-)Battery.jpg
                        Objects.jpg

                        P Offline
                        P Offline
                        Pittini
                        Developer
                        wrote on last edited by
                        #322

                        @floxd sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

                        nur übernimmt er bei mir nur bei den deconz-Geräten nicht die korrekte Sensor ID und den Namen

                        Guggst Du Skripteinstellungen Zeile 24 (aktuelle Version)

                        F 1 Reply Last reply
                        0
                        • P Pittini

                          @floxd sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

                          nur übernimmt er bei mir nur bei den deconz-Geräten nicht die korrekte Sensor ID und den Namen

                          Guggst Du Skripteinstellungen Zeile 24 (aktuelle Version)

                          F Offline
                          F Offline
                          FloxD
                          wrote on last edited by
                          #323

                          @pittini Thx 🙄 wer lesen kann, ist klar im Vorteil:man-facepalming:

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • P Pittini

                            Generisches Script um die Batteriestände beliebig vieler Geräte, auch mit unterschiedlichen Spannungen und LowLimit, zu überwachen

                            Features

                            • Kann beliebig viele Geräte überwachen welche einen Datenpunkt mit der Batteriespannung, eine Prozentangabe oder zumindest Lowbat zur Verfügung stellen.
                            • Es können simultan Geräte mit unterschiedlichen Spannungen überwacht werden, z.B. 1,5V und 3V, auch Geräte welche nur LowBat true/false bereitstellen können berücksichtigt werden ebenso wie Prozentwerte in zwei Varianten.
                            • Möglichkeit eine Meldung/Ansage via Log/Mail/Alexa/Telegram bei unterschreiten einer einstellbaren Limitspannung auszugeben.
                            • permanente Anzeige des Gerätes mit der niedrigsten Spannung (außer Lowbat, da hier die Info nicht verfügbar ist).
                            • Kleines Set aus vordefinierten Standart Vis Widgets (Basic-String, Basic-Bool, Html) zur leichteren Integration, bzw. als Beispiel für eigene Vis Projekte.
                            • Einfache, dynamisch erstellte Html Übersichtstabelle mit einstellmöglichkeit welche Spalten angezeigt werden sollen
                            • Nach Installation keine Skriptänderungen mehr nötig um neue Geräte hinzuzufügen.

                            Genaueres beim Projekt auf Git

                            widgetstut6a.png

                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            wrote on last edited by
                            #324

                            @pittini

                            Hallo,

                            erstmal danke für das super Skript! Ich habe es mir gerade installiert (v1.7.1) und es funktioniert wie es soll, bis auf eine Kleinigkeit.

                            Wenn ich ein HM-Gerät, in meinem Fall einen optischen Fenster/Tür-Sensor aufnehme, der nur true/false für den LowBat DP kennt bekomme ich folgende Fehlermeldung:

                            a0c5ea51-a147-41e4-bfed-5555a2f7848c-image.png

                            Im Objektbrowser habe ich es so gemacht:

                            797e92b3-1f55-4cc5-9c4f-ef2d5e5db8e5-image.png

                            Muss ich statt BatterieSpannung_30 sowas wie einen BatterieSpannung_Boolean (fals es den gäbe) setzen?

                            qqolliQ P F 3 Replies Last reply
                            0
                            • qqolliQ qqolli

                              @pittini

                              Hallo,

                              erstmal danke für das super Skript! Ich habe es mir gerade installiert (v1.7.1) und es funktioniert wie es soll, bis auf eine Kleinigkeit.

                              Wenn ich ein HM-Gerät, in meinem Fall einen optischen Fenster/Tür-Sensor aufnehme, der nur true/false für den LowBat DP kennt bekomme ich folgende Fehlermeldung:

                              a0c5ea51-a147-41e4-bfed-5555a2f7848c-image.png

                              Im Objektbrowser habe ich es so gemacht:

                              797e92b3-1f55-4cc5-9c4f-ef2d5e5db8e5-image.png

                              Muss ich statt BatterieSpannung_30 sowas wie einen BatterieSpannung_Boolean (fals es den gäbe) setzen?

                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              wrote on last edited by
                              #325

                              @qqolli

                              Keiner eine Antwort? :-)

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • qqolliQ qqolli

                                @pittini

                                Hallo,

                                erstmal danke für das super Skript! Ich habe es mir gerade installiert (v1.7.1) und es funktioniert wie es soll, bis auf eine Kleinigkeit.

                                Wenn ich ein HM-Gerät, in meinem Fall einen optischen Fenster/Tür-Sensor aufnehme, der nur true/false für den LowBat DP kennt bekomme ich folgende Fehlermeldung:

                                a0c5ea51-a147-41e4-bfed-5555a2f7848c-image.png

                                Im Objektbrowser habe ich es so gemacht:

                                797e92b3-1f55-4cc5-9c4f-ef2d5e5db8e5-image.png

                                Muss ich statt BatterieSpannung_30 sowas wie einen BatterieSpannung_Boolean (fals es den gäbe) setzen?

                                P Offline
                                P Offline
                                Pittini
                                Developer
                                wrote on last edited by
                                #326

                                @qqolli Was haste denn, ist doch alles korrekt. Das der als dead angezeigt wird is soweit ersmal normal bei hm, weil der Datenpunkt sehr selten aktualisiert wird. Deswegen gibts ja den 2ten DeadCheck für solche Fälle. Den legste am besten auf den Schaltdatenpunkt vom TFK, der dürfte öfter aktualisiert werden, mußt halt mal guggen. Zusätzlich und/oder alternativ kannste natürlich die Zeit für den DeadCheck höher setzen.

                                qqolliQ 1 Reply Last reply
                                1
                                • qqolliQ qqolli

                                  @pittini

                                  Hallo,

                                  erstmal danke für das super Skript! Ich habe es mir gerade installiert (v1.7.1) und es funktioniert wie es soll, bis auf eine Kleinigkeit.

                                  Wenn ich ein HM-Gerät, in meinem Fall einen optischen Fenster/Tür-Sensor aufnehme, der nur true/false für den LowBat DP kennt bekomme ich folgende Fehlermeldung:

                                  a0c5ea51-a147-41e4-bfed-5555a2f7848c-image.png

                                  Im Objektbrowser habe ich es so gemacht:

                                  797e92b3-1f55-4cc5-9c4f-ef2d5e5db8e5-image.png

                                  Muss ich statt BatterieSpannung_30 sowas wie einen BatterieSpannung_Boolean (fals es den gäbe) setzen?

                                  F Offline
                                  F Offline
                                  Frank579
                                  wrote on last edited by
                                  #327

                                  @qqolli
                                  Hatte ich bei meinem auch ... Nimm den lowbat unter 1. Der wird warum auch immer bei mir öfter aktualisiert ... und den Wert für dead habe ich auf 1 Tag 1440 min stehen

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • P Pittini

                                    @qqolli Was haste denn, ist doch alles korrekt. Das der als dead angezeigt wird is soweit ersmal normal bei hm, weil der Datenpunkt sehr selten aktualisiert wird. Deswegen gibts ja den 2ten DeadCheck für solche Fälle. Den legste am besten auf den Schaltdatenpunkt vom TFK, der dürfte öfter aktualisiert werden, mußt halt mal guggen. Zusätzlich und/oder alternativ kannste natürlich die Zeit für den DeadCheck höher setzen.

                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    wrote on last edited by
                                    #328

                                    @pittini

                                    Super, danke. Hatte es noch nicht ganz verstanden.

                                    Dominik F.D 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • qqolliQ qqolli

                                      @pittini

                                      Super, danke. Hatte es noch nicht ganz verstanden.

                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      wrote on last edited by
                                      #329

                                      @qqolli

                                      Du hast doch bestimmt auch einen BATTERY_STATE bei HM. Würde denke ich mehr Sinn machen diesen zu nutzen weil dieser auch eine Spannung als Wert ausgibt.

                                      qqolliQ 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • Dominik F.D Dominik F.

                                        @qqolli

                                        Du hast doch bestimmt auch einen BATTERY_STATE bei HM. Würde denke ich mehr Sinn machen diesen zu nutzen weil dieser auch eine Spannung als Wert ausgibt.

                                        qqolliQ Offline
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolli
                                        wrote on last edited by
                                        #330

                                        @dominik-f

                                        Die habe ich auch genommen (soweit verfügbar), da nicht alle HM-Komponenten einen solchen besitzen.

                                        Z. B. hat der HM Thermostat diesen DP für die Batteriespannung (Battery_State).

                                        Die optischen TFK's von HM haben einen solchen leider nicht. Was sie haben, ist ein DP vom Typ boolean. Der sagt nur, ob der Batteriestand niedrig ist oder nicht; keine Angabe der Spannung oder des Prozentsatzes. Zudem wird dieser DP tatsächlich recht selten aktualisiert; die Antwort von @Pittini war somit recht hilfreich.

                                        K 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • qqolliQ qqolli

                                          @dominik-f

                                          Die habe ich auch genommen (soweit verfügbar), da nicht alle HM-Komponenten einen solchen besitzen.

                                          Z. B. hat der HM Thermostat diesen DP für die Batteriespannung (Battery_State).

                                          Die optischen TFK's von HM haben einen solchen leider nicht. Was sie haben, ist ein DP vom Typ boolean. Der sagt nur, ob der Batteriestand niedrig ist oder nicht; keine Angabe der Spannung oder des Prozentsatzes. Zudem wird dieser DP tatsächlich recht selten aktualisiert; die Antwort von @Pittini war somit recht hilfreich.

                                          K Offline
                                          K Offline
                                          Kyocera007 0
                                          wrote on last edited by Kyocera007 0
                                          #331

                                          @Pittini
                                          Hallo Gemeinde :-)
                                          Ich probiere es mal hier, weil es bei Facebock mit den langen Log-Dateien nicht funktioniert.
                                          Meine HM-CC-RT-DN wollen nicht mit dem Batteriestatus. Kann es sein, dass das Script nicht auf "BatteryLevel reagiert ?
                                          Hier ein Screenshot
                                          Batt1.JPG

                                          Hier der Datenpunkt z.b Bad_Heizung
                                          Batt.JPG

                                          hier das Log

                                          weatherunderground.0 2021-02-09 18:12:01.044 info (22126) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                          weatherunderground.0 2021-02-09 18:12:00.995 info (22126) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                          host.iobroker 2021-02-09 18:12:00.012 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 22126
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.493 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching MakeTable
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.493 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Aktuell niedrigster Batteriestand (0.00V): Heizung bei Gerät Bad_Heizung
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.492 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching CheckNextLowBatt()
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.492 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching CheckAllBatterysOk - Lastmessage=Batteriestand unter Limit im Heizung bei Gerät Bad_Heizung<br>Batteriestand unter Limit im Heizung bei Gerät Ess_H
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.488 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Batteriestand unter Limit im Heizung bei Gerät Bad_Heizung<br>Batteriestand unter Limit im Heizung bei Gerät Ess_Heizung<br>Batteriestand unter Limit im Hei
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.488 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching Meldung()
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.488 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: SensorVal[5] = 0V, unterschreitet MinLimit von 2.4 V
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.487 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: SensorVal[4] = 0V, unterschreitet MinLimit von 2.4 V
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.486 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: SensorVal[3] = 0V, unterschreitet MinLimit von 2.4 V
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.486 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: SensorVal[2] = 0V, unterschreitet MinLimit von 2.4 V
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.486 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: SensorVal[1] = 0V, unterschreitet MinLimit von 2.4 V
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.486 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: SensorVal[0] = 0V, unterschreitet MinLimit von 2.4 V
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.485 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching CheckAllBatterys() found 6 Devices
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.479 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching MakeTable
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.478 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: fhem.0.Arbeit_Heizung is not dead at second checkpoint
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.478 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: z=1 Device fhem.0.Arbeit_Heizung second check at fhem.0.Arbeit_Heizung.measured-temp
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.478 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Device fhem.0.Arbeit_Heizung has second check, now checking
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.478 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Device fhem.0.Arbeit_Heizung is possibly dead, searching for second check
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.478 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: fhem.0.Kueche_Heizung is not dead at second checkpoint
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.477 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: z=2 Device fhem.0.Kueche_Heizung second check at fhem.0.Kueche_Heizung.measured-temp
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.477 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Device fhem.0.Kueche_Heizung has second check, now checking
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.477 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Device fhem.0.Kueche_Heizung is possibly dead, searching for second check
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.477 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: fhem.0.Ess_Heizung is not dead at second checkpoint
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.477 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: z=5 Device fhem.0.Ess_Heizung second check at fhem.0.Ess_Heizung.measured-temp
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.477 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Device fhem.0.Ess_Heizung has second check, now checking
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.477 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Device fhem.0.Ess_Heizung is possibly dead, searching for second check
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.477 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching CheckDeadBatt()
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.476 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: BattMinLimit Value conversion - success
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.470 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: 5 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.Arbeit_Heizung.batteryLevel Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 0 SensorProzent= 0
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.470 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Tempval=3 TempUnit=undefined TypeOf=string
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.470 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=string getState(Sensor[counter]).val=3
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: 4 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.WZ_Heizung.batteryLevel Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 0 SensorProzent= 0
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Tempval=2.6 TempUnit=undefined TypeOf=string
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=string getState(Sensor[counter]).val=2.6
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: 3 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.Schlaf_Heizung.batteryLevel Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 0 SensorProzent= 0
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Tempval=2.6 TempUnit=V TypeOf=string
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=string getState(Sensor[counter]).val=2.6
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: 2 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.Kueche_Heizung.batteryLevel Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 0 SensorProzent= 0
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Tempval=2.7 TempUnit=undefined TypeOf=string
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=string getState(Sensor[counter]).val=2.7
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: 1 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.Ess_Heizung.batteryLevel Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 0 SensorProzent= 0
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Tempval=3 TempUnit=undefined TypeOf=string
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=string getState(Sensor[counter]).val=3
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: 0 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.Bad_Heizung.batteryLevel Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 0 SensorProzent= 0
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.468 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Tempval=3.1 TempUnit=undefined TypeOf=string
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.468 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=string getState(Sensor[counter]).val=3.1
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.468 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: BattMinLimit Value conversion - success
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.468 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: BattMinLimit Value conversion - success
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.467 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching init()
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.467 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching main()
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.466 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: CreateStates fertig!
                                          pushover.0 2021-02-09 18:11:50.489 info (2053) Send pushover notification: {"device":"All","message":"Batteriestand unter Limit im Heizung bei Gerät Bad_Heizung<br>Batteriestand unter Limit im Heizung bei Gerät Ess_Heizung<br>Batteriestand
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.458 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.456 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: InitialSpannung 2 gesetzt auf 80%= 5.760000000000001
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.456 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: InitialSpannung 1 gesetzt auf 80%= 2.4
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.456 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: InitialSpannung 0 gesetzt auf 80%= 1.2
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.456 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Found Function BatterieSpannung_72
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.456 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Found Function BatterieSpannung_30
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.456 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Found Function BatterieSpannung_15
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.456 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching FillWelcheFunktionVerwenden
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.455 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: starting Batterieüberwachung V.1.7.1
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.445 info (28904) Start javascript script.js.common.BattUeberwachung
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.435 info (28904) Stop script script.js.common.BattUeberwachung

                                          ... und nochmal vielen Dank für die tollen Scripte

                                          Gruß Kyocera007

                                          ..auch wenn man Älter wird, kann man besser werden

                                          P 1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          498

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.7k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe