Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    404

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
orno or-we-516 modbus
60 Posts 11 Posters 12.8k Views 10 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • E easymeter

    @homoran Ich bin da auch absoluter Anfänger, dieses hier kommt wenn ich es eingebe:

    ls-.jpg

    E Offline
    E Offline
    easymeter
    wrote on last edited by
    #41

    @easymeter Guck mal.... ich bin sprachlos....

    ende.jpg

    das ist der letze Wert in meiner Aufstellung, also wirklich der letzte vom 5. Zähler.

    Läuft wieder, warum auch immer....

    1 Reply Last reply
    0
    • E easymeter

      @homoran Ich bin da auch absoluter Anfänger, dieses hier kommt wenn ich es eingebe:

      ls-.jpg

      HomoranH Do not disturb
      HomoranH Do not disturb
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      wrote on last edited by
      #42

      @easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:

      @homoran Ich bin da auch absoluter Anfänger,

      ich auch, da war ein Leerzeichen zu viel

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      E 1 Reply Last reply
      0
      • HomoranH Homoran

        @easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:

        @homoran Ich bin da auch absoluter Anfänger,

        ich auch, da war ein Leerzeichen zu viel

        E Offline
        E Offline
        easymeter
        wrote on last edited by
        #43

        @homoran Ah, ein Leerzeichen. Hier noch der Ausschrieb, der Vollständigheit halber:

        ls-2.jpg

        HomoranH 1 Reply Last reply
        0
        • E easymeter

          @homoran Ah, ein Leerzeichen. Hier noch der Ausschrieb, der Vollständigheit halber:

          ls-2.jpg

          HomoranH Do not disturb
          HomoranH Do not disturb
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          wrote on last edited by Homoran
          #44

          @easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:

          @homoran Ah, ein Leerzeichen. Hier noch der Ausschrieb, der Vollständigheit halber:

          ls-2.jpg

          also usb1

          oder wirklich by-id engeben
          Screenshot_20231229-192006_Firefox.jpg

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          E 1 Reply Last reply
          0
          • HomoranH Homoran

            @easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:

            @homoran Ah, ein Leerzeichen. Hier noch der Ausschrieb, der Vollständigheit halber:

            ls-2.jpg

            also usb1

            oder wirklich by-id engeben
            Screenshot_20231229-192006_Firefox.jpg

            E Offline
            E Offline
            easymeter
            wrote on last edited by
            #45

            @homoran Nee, das müsste mein IR-Lesekopf für den Smartmeteradapter sein.
            Der USB 1 ist der richtige oder hab ich da jetzt einen Knoten im Kopf?

            HomoranH 1 Reply Last reply
            0
            • E easymeter

              @homoran Nee, das müsste mein IR-Lesekopf für den Smartmeteradapter sein.
              Der USB 1 ist der richtige oder hab ich da jetzt einen Knoten im Kopf?

              HomoranH Do not disturb
              HomoranH Do not disturb
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              wrote on last edited by
              #46

              @easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:

              Der USB 1 ist der richtige o

              ja! habs vorhin sofort korrigiert

              wenn du jetzt den Pfad /dev/serial/.... in die Konfiguration eingibst, kannstcdu umstöpseln soviel du willst. Das Gerät wird identifiziert

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              E 1 Reply Last reply
              1
              • HomoranH Homoran

                @easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:

                Der USB 1 ist der richtige o

                ja! habs vorhin sofort korrigiert

                wenn du jetzt den Pfad /dev/serial/.... in die Konfiguration eingibst, kannstcdu umstöpseln soviel du willst. Das Gerät wird identifiziert

                E Offline
                E Offline
                easymeter
                wrote on last edited by
                #47

                @homoran Klasse, hab ich gerade gemacht und läuft. Mal sehen wie es jetzt weiter geht, ich werde beobachten und ggf. nochmal berichten.
                Dir vielen Dank !!!!!

                HomoranH 1 Reply Last reply
                0
                • E easymeter

                  @homoran Klasse, hab ich gerade gemacht und läuft. Mal sehen wie es jetzt weiter geht, ich werde beobachten und ggf. nochmal berichten.
                  Dir vielen Dank !!!!!

                  HomoranH Do not disturb
                  HomoranH Do not disturb
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  wrote on last edited by
                  #48

                  @easymeter Gerne!

                  und das nächste mal postest du code text auch nicht mehr als Screenshot, sondern als Text in code-tags, dann kann ich das auch zitieren (und besser lesen)

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  E HomoranH 2 Replies Last reply
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @easymeter Gerne!

                    und das nächste mal postest du code text auch nicht mehr als Screenshot, sondern als Text in code-tags, dann kann ich das auch zitieren (und besser lesen)

                    E Offline
                    E Offline
                    easymeter
                    wrote on last edited by
                    #49

                    @homoran Ich habe das ganze jetzt mal ein paar Tage laufen gelassen. Gelegendlich gingen noch Werte verloren, bzw. wurden nicht zeitnah aktualisiert.
                    Ich habe den Wert "Wartezeit Lesend" jetzt mal auf 2000ms gesetzt. Die Werte kommen jetzt zuverlässig an, so dass damit weiter gearbeitet werden kann.
                    Für mich erstmal zufriedenstellend, alledings gibt es weiterhin im LOG "Time out Fehler" als Warnung:
                    Poll error.jpg
                    Diese zählen hoch scheinen aber keinen weiteren Einfluss aufs Auslesen zu haben. Allerdings bleibt die Instanz damit aber auch auf gelb.

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @easymeter Gerne!

                      und das nächste mal postest du code text auch nicht mehr als Screenshot, sondern als Text in code-tags, dann kann ich das auch zitieren (und besser lesen)

                      HomoranH Do not disturb
                      HomoranH Do not disturb
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      wrote on last edited by
                      #50

                      @homoran sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:

                      das nächste mal postest du code text auch nicht mehr als Screenshot, sondern als Text in code-tags,

                      und da gehört auch das log dazu

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      E 1 Reply Last reply
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @homoran sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:

                        das nächste mal postest du code text auch nicht mehr als Screenshot, sondern als Text in code-tags,

                        und da gehört auch das log dazu

                        E Offline
                        E Offline
                        easymeter
                        wrote on last edited by
                        #51

                        @homoran alles klar, dachte es reicht in diesem Fall erstmal mit dem Screenshot, da sich im LOG nicht viel verändert.
                        War eher informell gedacht, da die Werte ja kommen ,-)

                        Das Log schaut so aus:

                        code_text
                        
                        modbus.2
                        	2024-01-02 19:00:43.943	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                        
                        
                        
                        HomoranH 1 Reply Last reply
                        0
                        • E easymeter

                          @homoran alles klar, dachte es reicht in diesem Fall erstmal mit dem Screenshot, da sich im LOG nicht viel verändert.
                          War eher informell gedacht, da die Werte ja kommen ,-)

                          Das Log schaut so aus:

                          code_text
                          
                          modbus.2
                          	2024-01-02 19:00:43.943	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                          
                          
                          
                          HomoranH Do not disturb
                          HomoranH Do not disturb
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          wrote on last edited by
                          #52

                          @easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:

                          Das Log schaut so aus:

                          das kann ich am Handy auch lesen!

                          @easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:

                          Ich habe den Wert "Wartezeit Lesend" jetzt mal auf 2000ms gesetzt.

                          u d die anderen Einstellungen?

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          E 1 Reply Last reply
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:

                            Das Log schaut so aus:

                            das kann ich am Handy auch lesen!

                            @easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:

                            Ich habe den Wert "Wartezeit Lesend" jetzt mal auf 2000ms gesetzt.

                            u d die anderen Einstellungen?

                            E Offline
                            E Offline
                            easymeter
                            wrote on last edited by
                            #53

                            @homoran Ach so, dass mit der Darstellung auf einem Handy habe ich nicht bedacht, sorry.

                            Die anderen Einstellungen sind so geblieben, wie weiter oben geschrieben.
                            Lediglich "Wartezeit Lesend" habe ich hochgesetzt auf 2000ms

                            E HomoranH 2 Replies Last reply
                            0
                            • E easymeter

                              @homoran Ach so, dass mit der Darstellung auf einem Handy habe ich nicht bedacht, sorry.

                              Die anderen Einstellungen sind so geblieben, wie weiter oben geschrieben.
                              Lediglich "Wartezeit Lesend" habe ich hochgesetzt auf 2000ms

                              E Offline
                              E Offline
                              easymeter
                              wrote on last edited by
                              #54

                              @easymeter Hier mal zusammengefasst:
                              Zahlen Runden: 2
                              Datenabfrageintervall: 300
                              Warten bis zum erneuten Verbinden: 6000
                              Wartezeit lesend: 2000
                              Impulszeit: 10000
                              Wartezeit: 50
                              MAx leseanforderung (Float): 1000
                              Max Leseanforderung (Bolean):128
                              Leseintervall 600

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • E easymeter

                                @homoran Ach so, dass mit der Darstellung auf einem Handy habe ich nicht bedacht, sorry.

                                Die anderen Einstellungen sind so geblieben, wie weiter oben geschrieben.
                                Lediglich "Wartezeit Lesend" habe ich hochgesetzt auf 2000ms

                                HomoranH Do not disturb
                                HomoranH Do not disturb
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                wrote on last edited by
                                #55

                                @easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:

                                Die anderen Einstellungen sind so geblieben

                                das Leseintervall steht noch auf 600msec?

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                E 1 Reply Last reply
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:

                                  Die anderen Einstellungen sind so geblieben

                                  das Leseintervall steht noch auf 600msec?

                                  E Offline
                                  E Offline
                                  easymeter
                                  wrote on last edited by easymeter
                                  #56

                                  @homoran Ja, bisher steht er da noch.
                                  Die Werte hatte ich seinerzeit mal irgendwoher so übernommen....

                                  HomoranH 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • E easymeter

                                    @homoran Ja, bisher steht er da noch.
                                    Die Werte hatte ich seinerzeit mal irgendwoher so übernommen....

                                    HomoranH Do not disturb
                                    HomoranH Do not disturb
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    wrote on last edited by Homoran
                                    #57

                                    @easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:

                                    @homoran Ja, bisher steht er da noch

                                    d.h du fragst alle 600msec ab und wartest trotzdem 2000msec auf die Antwort?

                                    jetzt bin ich selbst verwirrt.
                                    Datenabfrageintervall sind sogar nur 300msec :thinking_face:

                                    EDIT:

                                    Ich hab's so
                                    Screenshot_20240102-192031_Firefox.jpg

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    E 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:

                                      @homoran Ja, bisher steht er da noch

                                      d.h du fragst alle 600msec ab und wartest trotzdem 2000msec auf die Antwort?

                                      jetzt bin ich selbst verwirrt.
                                      Datenabfrageintervall sind sogar nur 300msec :thinking_face:

                                      EDIT:

                                      Ich hab's so
                                      Screenshot_20240102-192031_Firefox.jpg

                                      E Offline
                                      E Offline
                                      easymeter
                                      wrote on last edited by
                                      #58

                                      @homoran Ja, erstaunte mich auch, aber die Werte kommen jetzt ja glücklicherweise alle.
                                      Um weiterzukommen habe ich ertmal nur an einem Parameter geschraubt (Die Wartezeit Lesend) um alle Werte zuverlässig zu bekommen.
                                      Ich probiere Deine Werte auch nochmal aus. Mal sehen, ob das Ding nicht doch noch auf grün zu kriegen ist ,-)

                                      E 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • E easymeter

                                        @homoran Ja, erstaunte mich auch, aber die Werte kommen jetzt ja glücklicherweise alle.
                                        Um weiterzukommen habe ich ertmal nur an einem Parameter geschraubt (Die Wartezeit Lesend) um alle Werte zuverlässig zu bekommen.
                                        Ich probiere Deine Werte auch nochmal aus. Mal sehen, ob das Ding nicht doch noch auf grün zu kriegen ist ,-)

                                        E Offline
                                        E Offline
                                        easymeter
                                        wrote on last edited by
                                        #59

                                        @easymeter So, hab mal nacheinander die Parameter angepasst. Es scheint tatsächlich am Leseintervall gelegen zu haben. Er steht jetzt auf "0", die Werte kamen alle die letzten 15 min. Zuverlssig und der Adapter ist auf grün.

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • Der-JetiD Offline
                                          Der-JetiD Offline
                                          Der-Jeti
                                          wrote on last edited by
                                          #60

                                          Hi,

                                          hat jemand von euch die Orno PC Software? Bei Orno kann man sie nicht mehr herunterladen. Ich möchte am Zähler ein paar Daten ändern.

                                          Danke im voraus

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          300

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe