Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    22
    1
    1.2k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.5k

Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
orno or-we-516 modbus
60 Beiträge 11 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • E easymeter

    @homoran Klasse, hab ich gerade gemacht und läuft. Mal sehen wie es jetzt weiter geht, ich werde beobachten und ggf. nochmal berichten.
    Dir vielen Dank !!!!!

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #48

    @easymeter Gerne!

    und das nächste mal postest du code text auch nicht mehr als Screenshot, sondern als Text in code-tags, dann kann ich das auch zitieren (und besser lesen)

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @easymeter Gerne!

      und das nächste mal postest du code text auch nicht mehr als Screenshot, sondern als Text in code-tags, dann kann ich das auch zitieren (und besser lesen)

      E Offline
      E Offline
      easymeter
      schrieb am zuletzt editiert von
      #49

      @homoran Ich habe das ganze jetzt mal ein paar Tage laufen gelassen. Gelegendlich gingen noch Werte verloren, bzw. wurden nicht zeitnah aktualisiert.
      Ich habe den Wert "Wartezeit Lesend" jetzt mal auf 2000ms gesetzt. Die Werte kommen jetzt zuverlässig an, so dass damit weiter gearbeitet werden kann.
      Für mich erstmal zufriedenstellend, alledings gibt es weiterhin im LOG "Time out Fehler" als Warnung:
      Poll error.jpg
      Diese zählen hoch scheinen aber keinen weiteren Einfluss aufs Auslesen zu haben. Allerdings bleibt die Instanz damit aber auch auf gelb.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @easymeter Gerne!

        und das nächste mal postest du code text auch nicht mehr als Screenshot, sondern als Text in code-tags, dann kann ich das auch zitieren (und besser lesen)

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #50

        @homoran sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:

        das nächste mal postest du code text auch nicht mehr als Screenshot, sondern als Text in code-tags,

        und da gehört auch das log dazu

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        E 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @homoran sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:

          das nächste mal postest du code text auch nicht mehr als Screenshot, sondern als Text in code-tags,

          und da gehört auch das log dazu

          E Offline
          E Offline
          easymeter
          schrieb am zuletzt editiert von
          #51

          @homoran alles klar, dachte es reicht in diesem Fall erstmal mit dem Screenshot, da sich im LOG nicht viel verändert.
          War eher informell gedacht, da die Werte ja kommen ,-)

          Das Log schaut so aus:

          code_text
          
          modbus.2
          	2024-01-02 19:00:43.943	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
          
          
          
          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • E easymeter

            @homoran alles klar, dachte es reicht in diesem Fall erstmal mit dem Screenshot, da sich im LOG nicht viel verändert.
            War eher informell gedacht, da die Werte ja kommen ,-)

            Das Log schaut so aus:

            code_text
            
            modbus.2
            	2024-01-02 19:00:43.943	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
            
            
            
            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #52

            @easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:

            Das Log schaut so aus:

            das kann ich am Handy auch lesen!

            @easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:

            Ich habe den Wert "Wartezeit Lesend" jetzt mal auf 2000ms gesetzt.

            u d die anderen Einstellungen?

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            E 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:

              Das Log schaut so aus:

              das kann ich am Handy auch lesen!

              @easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:

              Ich habe den Wert "Wartezeit Lesend" jetzt mal auf 2000ms gesetzt.

              u d die anderen Einstellungen?

              E Offline
              E Offline
              easymeter
              schrieb am zuletzt editiert von
              #53

              @homoran Ach so, dass mit der Darstellung auf einem Handy habe ich nicht bedacht, sorry.

              Die anderen Einstellungen sind so geblieben, wie weiter oben geschrieben.
              Lediglich "Wartezeit Lesend" habe ich hochgesetzt auf 2000ms

              E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • E easymeter

                @homoran Ach so, dass mit der Darstellung auf einem Handy habe ich nicht bedacht, sorry.

                Die anderen Einstellungen sind so geblieben, wie weiter oben geschrieben.
                Lediglich "Wartezeit Lesend" habe ich hochgesetzt auf 2000ms

                E Offline
                E Offline
                easymeter
                schrieb am zuletzt editiert von
                #54

                @easymeter Hier mal zusammengefasst:
                Zahlen Runden: 2
                Datenabfrageintervall: 300
                Warten bis zum erneuten Verbinden: 6000
                Wartezeit lesend: 2000
                Impulszeit: 10000
                Wartezeit: 50
                MAx leseanforderung (Float): 1000
                Max Leseanforderung (Bolean):128
                Leseintervall 600

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • E easymeter

                  @homoran Ach so, dass mit der Darstellung auf einem Handy habe ich nicht bedacht, sorry.

                  Die anderen Einstellungen sind so geblieben, wie weiter oben geschrieben.
                  Lediglich "Wartezeit Lesend" habe ich hochgesetzt auf 2000ms

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #55

                  @easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:

                  Die anderen Einstellungen sind so geblieben

                  das Leseintervall steht noch auf 600msec?

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:

                    Die anderen Einstellungen sind so geblieben

                    das Leseintervall steht noch auf 600msec?

                    E Offline
                    E Offline
                    easymeter
                    schrieb am zuletzt editiert von easymeter
                    #56

                    @homoran Ja, bisher steht er da noch.
                    Die Werte hatte ich seinerzeit mal irgendwoher so übernommen....

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • E easymeter

                      @homoran Ja, bisher steht er da noch.
                      Die Werte hatte ich seinerzeit mal irgendwoher so übernommen....

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                      #57

                      @easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:

                      @homoran Ja, bisher steht er da noch

                      d.h du fragst alle 600msec ab und wartest trotzdem 2000msec auf die Antwort?

                      jetzt bin ich selbst verwirrt.
                      Datenabfrageintervall sind sogar nur 300msec :thinking_face:

                      EDIT:

                      Ich hab's so
                      Screenshot_20240102-192031_Firefox.jpg

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:

                        @homoran Ja, bisher steht er da noch

                        d.h du fragst alle 600msec ab und wartest trotzdem 2000msec auf die Antwort?

                        jetzt bin ich selbst verwirrt.
                        Datenabfrageintervall sind sogar nur 300msec :thinking_face:

                        EDIT:

                        Ich hab's so
                        Screenshot_20240102-192031_Firefox.jpg

                        E Offline
                        E Offline
                        easymeter
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #58

                        @homoran Ja, erstaunte mich auch, aber die Werte kommen jetzt ja glücklicherweise alle.
                        Um weiterzukommen habe ich ertmal nur an einem Parameter geschraubt (Die Wartezeit Lesend) um alle Werte zuverlässig zu bekommen.
                        Ich probiere Deine Werte auch nochmal aus. Mal sehen, ob das Ding nicht doch noch auf grün zu kriegen ist ,-)

                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • E easymeter

                          @homoran Ja, erstaunte mich auch, aber die Werte kommen jetzt ja glücklicherweise alle.
                          Um weiterzukommen habe ich ertmal nur an einem Parameter geschraubt (Die Wartezeit Lesend) um alle Werte zuverlässig zu bekommen.
                          Ich probiere Deine Werte auch nochmal aus. Mal sehen, ob das Ding nicht doch noch auf grün zu kriegen ist ,-)

                          E Offline
                          E Offline
                          easymeter
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #59

                          @easymeter So, hab mal nacheinander die Parameter angepasst. Es scheint tatsächlich am Leseintervall gelegen zu haben. Er steht jetzt auf "0", die Werte kamen alle die letzten 15 min. Zuverlssig und der Adapter ist auf grün.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Der-JetiD Offline
                            Der-JetiD Offline
                            Der-Jeti
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #60

                            Hi,

                            hat jemand von euch die Orno PC Software? Bei Orno kann man sie nicht mehr herunterladen. Ich möchte am Zähler ein paar Daten ändern.

                            Danke im voraus

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate
                            FAQ Cloud / IOT
                            HowTo: Node.js-Update
                            HowTo: Backup/Restore
                            Downloads
                            BLOG

                            757

                            Online

                            32.5k

                            Benutzer

                            81.7k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe