Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?
-
@homoran sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:
das nächste mal postest du code text auch nicht mehr als Screenshot, sondern als Text in code-tags,
und da gehört auch das log dazu
-
@homoran alles klar, dachte es reicht in diesem Fall erstmal mit dem Screenshot, da sich im LOG nicht viel verändert.
War eher informell gedacht, da die Werte ja kommen ,-)Das Log schaut so aus:
code_text modbus.2 2024-01-02 19:00:43.943 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"
-
@easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:
Das Log schaut so aus:
das kann ich am Handy auch lesen!
@easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:
Ich habe den Wert "Wartezeit Lesend" jetzt mal auf 2000ms gesetzt.
u d die anderen Einstellungen?
-
@homoran Ach so, dass mit der Darstellung auf einem Handy habe ich nicht bedacht, sorry.
Die anderen Einstellungen sind so geblieben, wie weiter oben geschrieben.
Lediglich "Wartezeit Lesend" habe ich hochgesetzt auf 2000ms -
@easymeter Hier mal zusammengefasst:
Zahlen Runden: 2
Datenabfrageintervall: 300
Warten bis zum erneuten Verbinden: 6000
Wartezeit lesend: 2000
Impulszeit: 10000
Wartezeit: 50
MAx leseanforderung (Float): 1000
Max Leseanforderung (Bolean):128
Leseintervall 600 -
@easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:
Die anderen Einstellungen sind so geblieben
das Leseintervall steht noch auf 600msec?
-
@homoran Ja, bisher steht er da noch.
Die Werte hatte ich seinerzeit mal irgendwoher so übernommen.... -
@easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:
@homoran Ja, bisher steht er da noch
d.h du fragst alle 600msec ab und wartest trotzdem 2000msec auf die Antwort?
jetzt bin ich selbst verwirrt.
Datenabfrageintervall sind sogar nur 300msecEDIT:
Ich hab's so
-
@homoran Ja, erstaunte mich auch, aber die Werte kommen jetzt ja glücklicherweise alle.
Um weiterzukommen habe ich ertmal nur an einem Parameter geschraubt (Die Wartezeit Lesend) um alle Werte zuverlässig zu bekommen.
Ich probiere Deine Werte auch nochmal aus. Mal sehen, ob das Ding nicht doch noch auf grün zu kriegen ist ,-) -
@easymeter So, hab mal nacheinander die Parameter angepasst. Es scheint tatsächlich am Leseintervall gelegen zu haben. Er steht jetzt auf "0", die Werte kamen alle die letzten 15 min. Zuverlssig und der Adapter ist auf grün.