  4. [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    486

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

[gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
sdm630modbus adapter
144 Posts 11 Posters 35.8k Views 12 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • P Offline
    P Offline
    panki2
    wrote on last edited by
    #21

    Eine Frage an die anderen Mitleser hier.
    An was kann es liegen, dass der SDM 630 modbus Stomzähler zwar mit einer Testsoftware am Win-PC angesprochen werden kann und auch antwortet, jedoch beim Anschluss des selben USB-Adapters am Raspberry im iobroker nur eine gelbe Ampel zeigt (bei modbus-Adapter)?

    L wendy2702W 2 Replies Last reply
    0
    • P panki2

      Eine Frage an die anderen Mitleser hier.
      An was kann es liegen, dass der SDM 630 modbus Stomzähler zwar mit einer Testsoftware am Win-PC angesprochen werden kann und auch antwortet, jedoch beim Anschluss des selben USB-Adapters am Raspberry im iobroker nur eine gelbe Ampel zeigt (bei modbus-Adapter)?

      L Offline
      L Offline
      ljmarkus
      wrote on last edited by
      #22

      @panki2 stimmt deine Baudrate?

      P 1 Reply Last reply
      0
      • P panki2

        @dimaiv said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

        Ja, funkt über WLAN, bei mir ist normale NodeMCU mit ESPEasy

        Da ich mit dem USB Adapter partout nicht weiterkomme, die Ampel im iobroker bleibt einfach gelb, egal, was ich versuche, werde ich mich mal mit Deiner Lösung anfreunden. Ich hoffe, ich bekomme das mit meinem Wissensstand hin.
        Erst mal musss ich recherchieren, was da alles umgeschrieben werden soll, wie Du es angedeutet hast.. Darin kenne ich mich nicht aus, bisher.

        D Offline
        D Offline
        dimaiv
        wrote on last edited by
        #23

        @panki2
        Wenn du mit diesen Werten zufrieden bist, dann brauchst du nix umschreiben.

        case 0: return SDM630_VOLTAGE_AVERAGE;
        case 1: return SDM630_CURRENTSUM;
        case 2: return SDM630_POWERTOTAL;
        case 3: return SDM630_VOLT_AMPS_TOTAL;
        case 4: return SDM630_VOLT_AMPS_REACTIVE_TOTAL;
        case 5: return SDM630_POWER_FACTOR_TOTAL;
        case 6: return SDM630_FREQUENCY;
        case 7: return SDM630_IMPORT_ACTIVE_ENERGY;
        case 8: return SDM630_EXPORT_ACTIVE_ENERGY;
        case 9: return SDM630_IMPORT_ACTIVE_ENERGY;

        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
        Zigbee LAN Gateway CC2652P
        Zigbee Firmware 20250321

        P 1 Reply Last reply
        0
        • L ljmarkus

          @panki2 stimmt deine Baudrate?

          P Offline
          P Offline
          panki2
          wrote on last edited by panki2
          #24

          @ljmarkus said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

          stimmt deine Baudrate?

          Zumindest zeigt der Stromzähler das selbe an, wie ich im ioBroker eingestellt habe.

          Test mit Analystool von B+G:
          Also mit dem analysetool von B+G klappt die Kommunikation??
          2020-02-20 16_25_36-Fotos.png 2020-02-20 16_25_59-Fotos.png
          Was mich wundert, auf dem Zählerdisplay müsste ein Telefonhörer für die bestehende MODBUS- Verbindung angezeigt werden. Muss man den Zähler irgendwie initialisieren?

          Auch auf einer iobroker Instanz auf dem Win PC klappt der modbus Adapter nicht??

          1 Reply Last reply
          0
          • P panki2

            Eine Frage an die anderen Mitleser hier.
            An was kann es liegen, dass der SDM 630 modbus Stomzähler zwar mit einer Testsoftware am Win-PC angesprochen werden kann und auch antwortet, jedoch beim Anschluss des selben USB-Adapters am Raspberry im iobroker nur eine gelbe Ampel zeigt (bei modbus-Adapter)?

            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            wrote on last edited by
            #25

            @panki2

            Welchen USB Adapter nutzt du?
            Wie ist der BUS aufgebaut?
            Abschlusswiderstände, Pullup/Pulldown Widerstände verwendet?
            Länge und art des Bus Kabels?
            Wird der USB Adapter unter LInux erkannt und hast du das richtige Device in der Adapter Konfig eingetragen?

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            P 1 Reply Last reply
            0
            • wendy2702W wendy2702

              @panki2

              Welchen USB Adapter nutzt du?
              Wie ist der BUS aufgebaut?
              Abschlusswiderstände, Pullup/Pulldown Widerstände verwendet?
              Länge und art des Bus Kabels?
              Wird der USB Adapter unter LInux erkannt und hast du das richtige Device in der Adapter Konfig eingetragen?

              P Offline
              P Offline
              panki2
              wrote on last edited by panki2
              #26

              @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

              Welchen USB Adapter nutzt du?

              Ich habe zweit Adapter getestet: Digitus und einen anderen mit CP2102 von silicon valley
              Beide funktionieren mit dem Modbustesttool am win10 Laptop.

              @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

              Wie ist der BUS aufgebaut?

              Was meinst Du genau? Also am Stromzähler und in der modbus app sind die selben Parameter eingestell: 9600, 8,1,none

              @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

              Abschlusswiderstände, Pullup/Pulldown Widerstände verwendet?

              habe 130 Ohm Widerstände am Zähler und am Ende beim Adapter angeschlossen. SO gehts bei den meisten andern ja auch. Kabel: RJ45 CAT 5 Kabel, 5 m lang

              @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

              Wird der USB Adapter unter LInux erkannt und hast du das richtige Device in der Adapter Konfig eingetragen?

              Wenn der ADapter am RAspberry gesteckt ist kommt xxxUSB0, welche ich angeklickt habe.
              Die Einstellungen hzabe ich ja oben abgebildet.

              Muss man irgendwo im iobroker etwas einstellen, dass die Daten auch abgerufen werden?

              1 Reply Last reply
              0
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                wrote on last edited by
                #27

                Du musst die Register einstellen die du auslesen willst.

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                P 1 Reply Last reply
                0
                • wendy2702W wendy2702

                  Du musst die Register einstellen die du auslesen willst.

                  P Offline
                  P Offline
                  panki2
                  wrote on last edited by
                  #28

                  @wendy2702 Ich habe alle möglichen Formen der ADresseingabe eingestellt, die ich hie rim Forum Finden konnte. Iregndwo scheint das fehlende Häckchen der Verursacher zu sein.
                  2020-02-21 14_04_07-instances - ioBroker.png 2020-02-21 14_05_36-instances - ioBroker.png

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    wrote on last edited by
                    #29

                    Denke die Adressen stimmen nicht.

                    Hast du die Modbus Beschreibung von dem Zähler?

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    P 1 Reply Last reply
                    0
                    • wendy2702W wendy2702

                      Denke die Adressen stimmen nicht.

                      Hast du die Modbus Beschreibung von dem Zähler?

                      P Offline
                      P Offline
                      panki2
                      wrote on last edited by
                      #30

                      @wendy2702 JA die ADressen stehen in der ANleitung in der ART.
                      " RS485 Modbusregister
                      Adress: 30001
                      parameter Number: 1
                      Beschreibung Phas e1 line xxx
                      Einheit Volt
                      Hi byte: 00
                      Lo Byte: 00

                      mal als Beispiel

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        wrote on last edited by
                        #31

                        @panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                        Adress: 30001

                        Und warum steht die Adresse dann nicht so da eingetragen?

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        P 1 Reply Last reply
                        0
                        • P Offline
                          P Offline
                          panki2
                          wrote on last edited by
                          #32

                          In der Testsoftware von B+G musss ich hi und lo byte ( also 00 00) eingeben, dann kommen als Antwort die gewünschten Werte

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • wendy2702W wendy2702

                            @panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                            Adress: 30001

                            Und warum steht die Adresse dann nicht so da eingetragen?

                            P Offline
                            P Offline
                            panki2
                            wrote on last edited by
                            #33

                            @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                            Und warum steht die Adresse dann nicht so da eingetragen?

                            Ich habe da alle möglichen ARten und Formen der ADressen schon eingegeben, imme ohne Erfolg.
                            In der ANleitung von "Heck" stehen nur 2 stellige Adressen?
                            https://www.michael-heck.net/index.php/haussteuerung/sdm630-mit-modbus-in-iobroker-auslesen

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              wrote on last edited by
                              #34

                              Der ließt seinen Zähler auch über ein zusätzliches Gateway per TCP aus und nicht wie du direkt per RTU.

                              Trage doch zum testen mal eine Adresse ein un schaue ob du einen Wert bekommst.

                              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              P 1 Reply Last reply
                              0
                              • wendy2702W wendy2702

                                Der ließt seinen Zähler auch über ein zusätzliches Gateway per TCP aus und nicht wie du direkt per RTU.

                                Trage doch zum testen mal eine Adresse ein un schaue ob du einen Wert bekommst.

                                P Offline
                                P Offline
                                panki2
                                wrote on last edited by panki2
                                #35

                                @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                Trage doch zum testen mal eine Adresse ein un schaue ob du einen Wert bekommst.
                                2020-02-21 14_21_17-instances - ioBroker.png
                                30049 ist Parameter Nummer 25 Sum of Currents 00 30

                                Ampel bleibt auf gelb. Muss man den pi neu booten oder den Adapter stoppen und neu starten, damit die Änderung wirksam wird?

                                P 1 Reply Last reply
                                0
                                • P panki2

                                  @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                  Trage doch zum testen mal eine Adresse ein un schaue ob du einen Wert bekommst.
                                  2020-02-21 14_21_17-instances - ioBroker.png
                                  30049 ist Parameter Nummer 25 Sum of Currents 00 30

                                  Ampel bleibt auf gelb. Muss man den pi neu booten oder den Adapter stoppen und neu starten, damit die Änderung wirksam wird?

                                  P Offline
                                  P Offline
                                  panki2
                                  wrote on last edited by
                                  #36

                                  @panki22020-02-21 14_26_12-logs - ioBroker.png

                                  Neustart adapter

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    wrote on last edited by
                                    #37

                                    Lösche mal die zweite Adresse, stelle das loggen für den Adapter auf DEBUG.

                                    Neustart ist nicht erforderlich da automatisch erfolgt wenn du etwas änderst.

                                    Bist du sicher das es "Float Big Endian" ist?

                                    Fange mit der ersten Adresse an die angegeben ist.

                                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    P 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • wendy2702W wendy2702

                                      Lösche mal die zweite Adresse, stelle das loggen für den Adapter auf DEBUG.

                                      Neustart ist nicht erforderlich da automatisch erfolgt wenn du etwas änderst.

                                      Bist du sicher das es "Float Big Endian" ist?

                                      Fange mit der ersten Adresse an die angegeben ist.

                                      P Offline
                                      P Offline
                                      panki2
                                      wrote on last edited by
                                      #38

                                      @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                      Bist du sicher das es "Float Big Endian" ist?

                                      Da kenne ich micht nicht so aus. Habe das aus dem link von vorher übernommen, da für das Auslesen der Verfasser "viel Zeit" verwenden musste. In der Testsoftware steht etwas anderes, wie ich in Erinnerung habe. Muss das nochmal einrichten und mir ansehen.
                                      Danke mal für den Tipp.

                                      P 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • P panki2

                                        @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                        Bist du sicher das es "Float Big Endian" ist?

                                        Da kenne ich micht nicht so aus. Habe das aus dem link von vorher übernommen, da für das Auslesen der Verfasser "viel Zeit" verwenden musste. In der Testsoftware steht etwas anderes, wie ich in Erinnerung habe. Muss das nochmal einrichten und mir ansehen.
                                        Danke mal für den Tipp.

                                        P Offline
                                        P Offline
                                        panki2
                                        wrote on last edited by
                                        #39

                                        @panki2 debug modbus: Ich kann da leider nicht viel auslesen??
                                        2020-02-21 14_36_26-logs - ioBroker.png

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          wrote on last edited by
                                          #40

                                          Mach mal einen aktuellen Screenshot von den Adapter Einstellungen und auf der Konsole mal das wenn der Adapter eingesteckt ist

                                          dmesg
                                          

                                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          P wendy2702W 2 Replies Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          578

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe