Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    23
    1
    1.3k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.5k

[gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
sdm630modbus adapter
144 Beiträge 11 Kommentatoren 34.0k Aufrufe 12 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D dimaiv

    @panki2
    //SDM 630 registers
    #define SDM630_VOLTAGE1 0x0000 //V
    #define SDM630_VOLTAGE2 0x0002 //V
    #define SDM630_VOLTAGE3 0x0004 //V
    #define SDM630_CURRENT1 0x0006 //A
    #define SDM630_CURRENT2 0x0008 //A
    #define SDM630_CURRENT3 0x000A //A
    #define SDM630_CURRENTSUM 0x0030 //A
    #define SDM630_POWER1 0x000C //W
    #define SDM630_POWER2 0x000E //W
    #define SDM630_POWER3 0x0010 //W
    #define SDM630_POWERTOTAL 0x0034 //W
    #define SDM630_VOLT_AMPS1 0x0012 //VA
    #define SDM630_VOLT_AMPS2 0x0014 //VA
    #define SDM630_VOLT_AMPS3 0x0016 //VA
    #define SDM630_VOLT_AMPS_TOTAL 0x0038 //VA
    #define SDM630_VOLT_AMPS_REACTIVE1 0x0018 //VAr
    #define SDM630_VOLT_AMPS_REACTIVE2 0x001A //VAr
    #define SDM630_VOLT_AMPS_REACTIVE3 0x001C //VAr
    #define SDM630_VOLT_AMPS_REACTIVE_TOTAL 0x003C //VAr
    #define SDM630_POWER_FACTOR1 0x001E
    #define SDM630_POWER_FACTOR2 0x0020
    #define SDM630_POWER_FACTOR3 0x0022
    #define SDM630_POWER_FACTOR_TOTAL 0x003E
    #define SDM630_PHASE_ANGLE1 0x0024 //Degrees
    #define SDM630_PHASE_ANGLE2 0x0026 //Degrees
    #define SDM630_PHASE_ANGLE3 0x0028 //Degrees
    #define SDM630_PHASE_ANGLE_TOTAL 0x0042 //Degrees
    #define SDM630_VOLTAGE_AVERAGE 0x002A //V
    #define SDM630_CURRENT_AVERAGE 0x002E //A
    #define SDM630_FREQUENCY 0x0046 //HZ
    #define SDM630_IMPORT_ACTIVE_ENERGY 0x0048 //Wh
    #define SDM630_EXPORT_ACTIVE_ENERGY 0x004A //Wh
    #define SDM630_IMPORT_REACTIVE_ENERGY 0x004C //VARh
    #define SDM630_EXPORT_REACTIVE_ENERGY 0x004E //VARh
    #define SDM630_TOTAL_SYSTEM_POWER_DEMAND 0x0054 //W
    #define SDM630_MAXIMUM_TOTAL_SYSTEM_POWER 0x0056 //W
    #define SDM630_PHASE_1_LN_VOLTS_THD 0x00EA //%
    #define SDM630_PHASE_2_LN_VOLTS_THD 0x00EC //%
    #define SDM630_PHASE_3_LN_VOLTS_THD 0x00EE //%
    #define SDM630_AVERAGE_VOLTS_THD 0x00F8 //%
    #define SDM630_PHASE_1_CURRENT_THD 0x00F0 //%
    #define SDM630_PHASE_2_CURRENT_THD 0x00F2 //%
    #define SDM630_PHASE_3_CURRENT_THD 0x00F4 //%
    #define SDM630_AVERAGE_CURRENT_THD 0x00FA //%
    #define SDM630_TOTAL_ACTIVE_ENERGY 0x0156 //Wh
    #define SDM630_PHASE_1_TOTAL_ACTIVE_ENERGY 0x0166 //Wh
    #define SDM630_PHASE_2_TOTAL_ACTIVE_ENERGY 0x0168 //Wh
    #define SDM630_PHASE_3_TOTAL_ACTIVE_ENERGY 0x016A

    das hier kann man mit ESPEasy auslesen
    Strom nehme ich aus der Steckdose.

    P Offline
    P Offline
    panki2
    schrieb am zuletzt editiert von panki2
    #15

    @dimaiv said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

    Strom nehme ich aus der Steckdose.

    ..ist schon klar. Doch ich habe im Zählerschrank keine Steckdose und müsste ja den Adapter dort irgendwo plazieren.
    Ich gehe da von einem youtube tutorial aus, wo der ESP8266 (Adapter??) via Wlan funkt oder welchen Adapter hast Du da genau verbaut? SOrry, bin in der Materie nicht soo firm. Etwas löten und flashen wäre aber nicht so das Thema.

    D 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M markus397

      habe dir eine Nachricht gesendet aber die frage ist was bei dir auf der ersten Seite steht?

      P Offline
      P Offline
      panki2
      schrieb am zuletzt editiert von
      #16

      @markus397 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

      die frage ist was bei dir auf der ersten Seite steht?

      Du meinst das hier?

      2020-02-19 20_55_32-002.PNG (PNG-Grafik, 1044 × 621 Pixel).png

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • P panki2

        @dimaiv said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

        Strom nehme ich aus der Steckdose.

        ..ist schon klar. Doch ich habe im Zählerschrank keine Steckdose und müsste ja den Adapter dort irgendwo plazieren.
        Ich gehe da von einem youtube tutorial aus, wo der ESP8266 (Adapter??) via Wlan funkt oder welchen Adapter hast Du da genau verbaut? SOrry, bin in der Materie nicht soo firm. Etwas löten und flashen wäre aber nicht so das Thema.

        D Offline
        D Offline
        dimaiv
        schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
        #17

        @panki2
        Ja, funkt über WLAN, bei mir ist normale NodeMCU mit ESPEasy (Plugin für SDM630 musste ich umschreiben, damit er mir die von mir gewünschte Daten liefert), glaube ich so heißen die.
        Und ein RS485 to TTL Adapter.
        und 120 Ohm Wiederstand.
        Läuft genau 1 Jahr lang bei mir schon.
        Heute möchte ich updaten.

        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
        Zigbee LAN Gateway CC2652P
        Zigbee Firmware 20250321

        P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Offline
          M Offline
          markus397
          schrieb am zuletzt editiert von
          #18

          Ja,
          Bei mir ist es so Screenshot_20200219-210651.png

          P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M markus397

            Ja,
            Bei mir ist es so Screenshot_20200219-210651.png

            P Offline
            P Offline
            panki2
            schrieb am zuletzt editiert von panki2
            #19

            @markus397 so habe ich das auch eingestellt und trotzdem ist die Ampel gelb.
            Hast Du irgendwelche Adressen (wie/wo??) eingetragen, damit es grün wird?2020-02-19 21_54_34-instances - ioBroker.png

            Ich habe da noch eine Wartezeit drin

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D dimaiv

              @panki2
              Ja, funkt über WLAN, bei mir ist normale NodeMCU mit ESPEasy (Plugin für SDM630 musste ich umschreiben, damit er mir die von mir gewünschte Daten liefert), glaube ich so heißen die.
              Und ein RS485 to TTL Adapter.
              und 120 Ohm Wiederstand.
              Läuft genau 1 Jahr lang bei mir schon.
              Heute möchte ich updaten.

              P Offline
              P Offline
              panki2
              schrieb am zuletzt editiert von
              #20

              @dimaiv said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

              Ja, funkt über WLAN, bei mir ist normale NodeMCU mit ESPEasy

              Da ich mit dem USB Adapter partout nicht weiterkomme, die Ampel im iobroker bleibt einfach gelb, egal, was ich versuche, werde ich mich mal mit Deiner Lösung anfreunden. Ich hoffe, ich bekomme das mit meinem Wissensstand hin.
              Erst mal musss ich recherchieren, was da alles umgeschrieben werden soll, wie Du es angedeutet hast.. Darin kenne ich mich nicht aus, bisher.

              D 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • P Offline
                P Offline
                panki2
                schrieb am zuletzt editiert von
                #21

                Eine Frage an die anderen Mitleser hier.
                An was kann es liegen, dass der SDM 630 modbus Stomzähler zwar mit einer Testsoftware am Win-PC angesprochen werden kann und auch antwortet, jedoch beim Anschluss des selben USB-Adapters am Raspberry im iobroker nur eine gelbe Ampel zeigt (bei modbus-Adapter)?

                L wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • P panki2

                  Eine Frage an die anderen Mitleser hier.
                  An was kann es liegen, dass der SDM 630 modbus Stomzähler zwar mit einer Testsoftware am Win-PC angesprochen werden kann und auch antwortet, jedoch beim Anschluss des selben USB-Adapters am Raspberry im iobroker nur eine gelbe Ampel zeigt (bei modbus-Adapter)?

                  L Offline
                  L Offline
                  ljmarkus
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #22

                  @panki2 stimmt deine Baudrate?

                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • P panki2

                    @dimaiv said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                    Ja, funkt über WLAN, bei mir ist normale NodeMCU mit ESPEasy

                    Da ich mit dem USB Adapter partout nicht weiterkomme, die Ampel im iobroker bleibt einfach gelb, egal, was ich versuche, werde ich mich mal mit Deiner Lösung anfreunden. Ich hoffe, ich bekomme das mit meinem Wissensstand hin.
                    Erst mal musss ich recherchieren, was da alles umgeschrieben werden soll, wie Du es angedeutet hast.. Darin kenne ich mich nicht aus, bisher.

                    D Offline
                    D Offline
                    dimaiv
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #23

                    @panki2
                    Wenn du mit diesen Werten zufrieden bist, dann brauchst du nix umschreiben.

                    case 0: return SDM630_VOLTAGE_AVERAGE;
                    case 1: return SDM630_CURRENTSUM;
                    case 2: return SDM630_POWERTOTAL;
                    case 3: return SDM630_VOLT_AMPS_TOTAL;
                    case 4: return SDM630_VOLT_AMPS_REACTIVE_TOTAL;
                    case 5: return SDM630_POWER_FACTOR_TOTAL;
                    case 6: return SDM630_FREQUENCY;
                    case 7: return SDM630_IMPORT_ACTIVE_ENERGY;
                    case 8: return SDM630_EXPORT_ACTIVE_ENERGY;
                    case 9: return SDM630_IMPORT_ACTIVE_ENERGY;

                    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                    Zigbee LAN Gateway CC2652P
                    Zigbee Firmware 20250321

                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • L ljmarkus

                      @panki2 stimmt deine Baudrate?

                      P Offline
                      P Offline
                      panki2
                      schrieb am zuletzt editiert von panki2
                      #24

                      @ljmarkus said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                      stimmt deine Baudrate?

                      Zumindest zeigt der Stromzähler das selbe an, wie ich im ioBroker eingestellt habe.

                      Test mit Analystool von B+G:
                      Also mit dem analysetool von B+G klappt die Kommunikation??
                      2020-02-20 16_25_36-Fotos.png 2020-02-20 16_25_59-Fotos.png
                      Was mich wundert, auf dem Zählerdisplay müsste ein Telefonhörer für die bestehende MODBUS- Verbindung angezeigt werden. Muss man den Zähler irgendwie initialisieren?

                      Auch auf einer iobroker Instanz auf dem Win PC klappt der modbus Adapter nicht??

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • P panki2

                        Eine Frage an die anderen Mitleser hier.
                        An was kann es liegen, dass der SDM 630 modbus Stomzähler zwar mit einer Testsoftware am Win-PC angesprochen werden kann und auch antwortet, jedoch beim Anschluss des selben USB-Adapters am Raspberry im iobroker nur eine gelbe Ampel zeigt (bei modbus-Adapter)?

                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #25

                        @panki2

                        Welchen USB Adapter nutzt du?
                        Wie ist der BUS aufgebaut?
                        Abschlusswiderstände, Pullup/Pulldown Widerstände verwendet?
                        Länge und art des Bus Kabels?
                        Wird der USB Adapter unter LInux erkannt und hast du das richtige Device in der Adapter Konfig eingetragen?

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • wendy2702W wendy2702

                          @panki2

                          Welchen USB Adapter nutzt du?
                          Wie ist der BUS aufgebaut?
                          Abschlusswiderstände, Pullup/Pulldown Widerstände verwendet?
                          Länge und art des Bus Kabels?
                          Wird der USB Adapter unter LInux erkannt und hast du das richtige Device in der Adapter Konfig eingetragen?

                          P Offline
                          P Offline
                          panki2
                          schrieb am zuletzt editiert von panki2
                          #26

                          @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                          Welchen USB Adapter nutzt du?

                          Ich habe zweit Adapter getestet: Digitus und einen anderen mit CP2102 von silicon valley
                          Beide funktionieren mit dem Modbustesttool am win10 Laptop.

                          @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                          Wie ist der BUS aufgebaut?

                          Was meinst Du genau? Also am Stromzähler und in der modbus app sind die selben Parameter eingestell: 9600, 8,1,none

                          @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                          Abschlusswiderstände, Pullup/Pulldown Widerstände verwendet?

                          habe 130 Ohm Widerstände am Zähler und am Ende beim Adapter angeschlossen. SO gehts bei den meisten andern ja auch. Kabel: RJ45 CAT 5 Kabel, 5 m lang

                          @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                          Wird der USB Adapter unter LInux erkannt und hast du das richtige Device in der Adapter Konfig eingetragen?

                          Wenn der ADapter am RAspberry gesteckt ist kommt xxxUSB0, welche ich angeklickt habe.
                          Die Einstellungen hzabe ich ja oben abgebildet.

                          Muss man irgendwo im iobroker etwas einstellen, dass die Daten auch abgerufen werden?

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #27

                            Du musst die Register einstellen die du auslesen willst.

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W wendy2702

                              Du musst die Register einstellen die du auslesen willst.

                              P Offline
                              P Offline
                              panki2
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #28

                              @wendy2702 Ich habe alle möglichen Formen der ADresseingabe eingestellt, die ich hie rim Forum Finden konnte. Iregndwo scheint das fehlende Häckchen der Verursacher zu sein.
                              2020-02-21 14_04_07-instances - ioBroker.png 2020-02-21 14_05_36-instances - ioBroker.png

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #29

                                Denke die Adressen stimmen nicht.

                                Hast du die Modbus Beschreibung von dem Zähler?

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • wendy2702W wendy2702

                                  Denke die Adressen stimmen nicht.

                                  Hast du die Modbus Beschreibung von dem Zähler?

                                  P Offline
                                  P Offline
                                  panki2
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #30

                                  @wendy2702 JA die ADressen stehen in der ANleitung in der ART.
                                  " RS485 Modbusregister
                                  Adress: 30001
                                  parameter Number: 1
                                  Beschreibung Phas e1 line xxx
                                  Einheit Volt
                                  Hi byte: 00
                                  Lo Byte: 00

                                  mal als Beispiel

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #31

                                    @panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                    Adress: 30001

                                    Und warum steht die Adresse dann nicht so da eingetragen?

                                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • P Offline
                                      P Offline
                                      panki2
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #32

                                      In der Testsoftware von B+G musss ich hi und lo byte ( also 00 00) eingeben, dann kommen als Antwort die gewünschten Werte

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • wendy2702W wendy2702

                                        @panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                        Adress: 30001

                                        Und warum steht die Adresse dann nicht so da eingetragen?

                                        P Offline
                                        P Offline
                                        panki2
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #33

                                        @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                        Und warum steht die Adresse dann nicht so da eingetragen?

                                        Ich habe da alle möglichen ARten und Formen der ADressen schon eingegeben, imme ohne Erfolg.
                                        In der ANleitung von "Heck" stehen nur 2 stellige Adressen?
                                        https://www.michael-heck.net/index.php/haussteuerung/sdm630-mit-modbus-in-iobroker-auslesen

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #34

                                          Der ließt seinen Zähler auch über ein zusätzliches Gateway per TCP aus und nicht wie du direkt per RTU.

                                          Trage doch zum testen mal eine Adresse ein un schaue ob du einen Wert bekommst.

                                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          639

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe