    [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • P
      panki2 @dimaiv last edited by

      @dimaiv said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

      Ja, funkt über WLAN, bei mir ist normale NodeMCU mit ESPEasy

      Da ich mit dem USB Adapter partout nicht weiterkomme, die Ampel im iobroker bleibt einfach gelb, egal, was ich versuche, werde ich mich mal mit Deiner Lösung anfreunden. Ich hoffe, ich bekomme das mit meinem Wissensstand hin.
      Erst mal musss ich recherchieren, was da alles umgeschrieben werden soll, wie Du es angedeutet hast.. Darin kenne ich mich nicht aus, bisher.

      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • P
        panki2 last edited by

        Eine Frage an die anderen Mitleser hier.
        An was kann es liegen, dass der SDM 630 modbus Stomzähler zwar mit einer Testsoftware am Win-PC angesprochen werden kann und auch antwortet, jedoch beim Anschluss des selben USB-Adapters am Raspberry im iobroker nur eine gelbe Ampel zeigt (bei modbus-Adapter)?

        L wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • L
          ljmarkus @panki2 last edited by

          @panki2 stimmt deine Baudrate?

          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • D
            dimaiv @panki2 last edited by

            @panki2
            Wenn du mit diesen Werten zufrieden bist, dann brauchst du nix umschreiben.

            case 0: return SDM630_VOLTAGE_AVERAGE;
            case 1: return SDM630_CURRENTSUM;
            case 2: return SDM630_POWERTOTAL;
            case 3: return SDM630_VOLT_AMPS_TOTAL;
            case 4: return SDM630_VOLT_AMPS_REACTIVE_TOTAL;
            case 5: return SDM630_POWER_FACTOR_TOTAL;
            case 6: return SDM630_FREQUENCY;
            case 7: return SDM630_IMPORT_ACTIVE_ENERGY;
            case 8: return SDM630_EXPORT_ACTIVE_ENERGY;
            case 9: return SDM630_IMPORT_ACTIVE_ENERGY;

            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • P
              panki2 @ljmarkus last edited by panki2

              @ljmarkus said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

              stimmt deine Baudrate?

              Zumindest zeigt der Stromzähler das selbe an, wie ich im ioBroker eingestellt habe.

              Test mit Analystool von B+G:
              Also mit dem analysetool von B+G klappt die Kommunikation??
              2020-02-20 16_25_36-Fotos.png 2020-02-20 16_25_59-Fotos.png
              Was mich wundert, auf dem Zählerdisplay müsste ein Telefonhörer für die bestehende MODBUS- Verbindung angezeigt werden. Muss man den Zähler irgendwie initialisieren?

              Auch auf einer iobroker Instanz auf dem Win PC klappt der modbus Adapter nicht??

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 @panki2 last edited by

                @panki2

                Welchen USB Adapter nutzt du?
                Wie ist der BUS aufgebaut?
                Abschlusswiderstände, Pullup/Pulldown Widerstände verwendet?
                Länge und art des Bus Kabels?
                Wird der USB Adapter unter LInux erkannt und hast du das richtige Device in der Adapter Konfig eingetragen?

                P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • P
                  panki2 @wendy2702 last edited by panki2

                  @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                  Welchen USB Adapter nutzt du?

                  Ich habe zweit Adapter getestet: Digitus und einen anderen mit CP2102 von silicon valley
                  Beide funktionieren mit dem Modbustesttool am win10 Laptop.

                  @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                  Wie ist der BUS aufgebaut?

                  Was meinst Du genau? Also am Stromzähler und in der modbus app sind die selben Parameter eingestell: 9600, 8,1,none

                  @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                  Abschlusswiderstände, Pullup/Pulldown Widerstände verwendet?

                  habe 130 Ohm Widerstände am Zähler und am Ende beim Adapter angeschlossen. SO gehts bei den meisten andern ja auch. Kabel: RJ45 CAT 5 Kabel, 5 m lang

                  @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                  Wird der USB Adapter unter LInux erkannt und hast du das richtige Device in der Adapter Konfig eingetragen?

                  Wenn der ADapter am RAspberry gesteckt ist kommt xxxUSB0, welche ich angeklickt habe.
                  Die Einstellungen hzabe ich ja oben abgebildet.

                  Muss man irgendwo im iobroker etwas einstellen, dass die Daten auch abgerufen werden?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by

                    Du musst die Register einstellen die du auslesen willst.

                    P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • P
                      panki2 @wendy2702 last edited by

                      @wendy2702 Ich habe alle möglichen Formen der ADresseingabe eingestellt, die ich hie rim Forum Finden konnte. Iregndwo scheint das fehlende Häckchen der Verursacher zu sein.
                      2020-02-21 14_04_07-instances - ioBroker.png 2020-02-21 14_05_36-instances - ioBroker.png

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by

                        Denke die Adressen stimmen nicht.

                        Hast du die Modbus Beschreibung von dem Zähler?

                        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • P
                          panki2 @wendy2702 last edited by

                          @wendy2702 JA die ADressen stehen in der ANleitung in der ART.
                          " RS485 Modbusregister
                          Adress: 30001
                          parameter Number: 1
                          Beschreibung Phas e1 line xxx
                          Einheit Volt
                          Hi byte: 00
                          Lo Byte: 00

                          mal als Beispiel

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 last edited by

                            @panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                            Adress: 30001

                            Und warum steht die Adresse dann nicht so da eingetragen?

                            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • P
                              panki2 last edited by

                              In der Testsoftware von B+G musss ich hi und lo byte ( also 00 00) eingeben, dann kommen als Antwort die gewünschten Werte

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • P
                                panki2 @wendy2702 last edited by

                                @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                Und warum steht die Adresse dann nicht so da eingetragen?

                                Ich habe da alle möglichen ARten und Formen der ADressen schon eingegeben, imme ohne Erfolg.
                                In der ANleitung von "Heck" stehen nur 2 stellige Adressen?
                                https://www.michael-heck.net/index.php/haussteuerung/sdm630-mit-modbus-in-iobroker-auslesen

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 last edited by

                                  Der ließt seinen Zähler auch über ein zusätzliches Gateway per TCP aus und nicht wie du direkt per RTU.

                                  Trage doch zum testen mal eine Adresse ein un schaue ob du einen Wert bekommst.

                                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • P
                                    panki2 @wendy2702 last edited by panki2

                                    @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                    Trage doch zum testen mal eine Adresse ein un schaue ob du einen Wert bekommst.
                                    2020-02-21 14_21_17-instances - ioBroker.png
                                    30049 ist Parameter Nummer 25 Sum of Currents 00 30

                                    Ampel bleibt auf gelb. Muss man den pi neu booten oder den Adapter stoppen und neu starten, damit die Änderung wirksam wird?

                                    P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • P
                                      panki2 @panki2 last edited by

                                      @panki22020-02-21 14_26_12-logs - ioBroker.png

                                      Neustart adapter

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 last edited by

                                        Lösche mal die zweite Adresse, stelle das loggen für den Adapter auf DEBUG.

                                        Neustart ist nicht erforderlich da automatisch erfolgt wenn du etwas änderst.

                                        Bist du sicher das es "Float Big Endian" ist?

                                        Fange mit der ersten Adresse an die angegeben ist.

                                        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • P
                                          panki2 @wendy2702 last edited by

                                          @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                          Bist du sicher das es "Float Big Endian" ist?

                                          Da kenne ich micht nicht so aus. Habe das aus dem link von vorher übernommen, da für das Auslesen der Verfasser "viel Zeit" verwenden musste. In der Testsoftware steht etwas anderes, wie ich in Erinnerung habe. Muss das nochmal einrichten und mir ansehen.
                                          Danke mal für den Tipp.

                                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • P
                                            panki2 @panki2 last edited by

                                            @panki2 debug modbus: Ich kann da leider nicht viel auslesen??
                                            2020-02-21 14_36_26-logs - ioBroker.png

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            679
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus adapter sdm630
                                            11
                                            144
                                            23871
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo