NEWS
[gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?
-
@dimaiv said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
ESP8266 angeschlossen ist, der mit ESPEasy geflasht ist
Ich habe das auf youtube gesehen, dass es so auch gehen soll, nur bin ich da überhaupt nicht in der MAterie drin. Werden bei Dir alle Werte ausgelesen? Welcher Aufwand ist das denn? Langsam kann ich mit modbus-Adapter (hardware) handeln.
Wo bekommt der ESP-Adapter seinen Spannung her? -
Hallo,
ja aber sogar 2 mal 120 Ohm verbaut. Normal wird der grün wenn halt Daten abgerufen werden können. Also muss über die Verbindung Daten abrufen werden können und dafür halt glaube ich dann adressen eingetragen werden die abgerufen werden sollen. Leider bekomme ich halt nur 0 zurück. 5 Volt habe ich aber auf der Leitung. Was für ein Software nutzt du denn für Windows? -
@markus397
Welche Adressen zum Abrufen hast Du denn eingetragen und wo?
Ich suche mal den Beitrag/Link hier im Forum!
Also mit diesen Werten wird der Knopf auch nicht grün.Das Testprgramm ist von B+G. Ich kann es Dir per email senden, da es offenbar nicht für den "allgemeinen" Gebrauch gedacht ist (nehme ich mal an)
Kann man sich hier auch PN senden? -
@panki2 Das ist der link (hier aus dem Forum)
https://www.michael-heck.net/index.php/haussteuerung/sdm630-mit-modbus-in-iobroker-auslesen -
habe dir eine Nachricht gesendet aber die frage ist was bei dir auf der ersten Seite steht?
-
@panki2
//SDM 630 registers
#define SDM630_VOLTAGE1 0x0000 //V
#define SDM630_VOLTAGE2 0x0002 //V
#define SDM630_VOLTAGE3 0x0004 //V
#define SDM630_CURRENT1 0x0006 //A
#define SDM630_CURRENT2 0x0008 //A
#define SDM630_CURRENT3 0x000A //A
#define SDM630_CURRENTSUM 0x0030 //A
#define SDM630_POWER1 0x000C //W
#define SDM630_POWER2 0x000E //W
#define SDM630_POWER3 0x0010 //W
#define SDM630_POWERTOTAL 0x0034 //W
#define SDM630_VOLT_AMPS1 0x0012 //VA
#define SDM630_VOLT_AMPS2 0x0014 //VA
#define SDM630_VOLT_AMPS3 0x0016 //VA
#define SDM630_VOLT_AMPS_TOTAL 0x0038 //VA
#define SDM630_VOLT_AMPS_REACTIVE1 0x0018 //VAr
#define SDM630_VOLT_AMPS_REACTIVE2 0x001A //VAr
#define SDM630_VOLT_AMPS_REACTIVE3 0x001C //VAr
#define SDM630_VOLT_AMPS_REACTIVE_TOTAL 0x003C //VAr
#define SDM630_POWER_FACTOR1 0x001E
#define SDM630_POWER_FACTOR2 0x0020
#define SDM630_POWER_FACTOR3 0x0022
#define SDM630_POWER_FACTOR_TOTAL 0x003E
#define SDM630_PHASE_ANGLE1 0x0024 //Degrees
#define SDM630_PHASE_ANGLE2 0x0026 //Degrees
#define SDM630_PHASE_ANGLE3 0x0028 //Degrees
#define SDM630_PHASE_ANGLE_TOTAL 0x0042 //Degrees
#define SDM630_VOLTAGE_AVERAGE 0x002A //V
#define SDM630_CURRENT_AVERAGE 0x002E //A
#define SDM630_FREQUENCY 0x0046 //HZ
#define SDM630_IMPORT_ACTIVE_ENERGY 0x0048 //Wh
#define SDM630_EXPORT_ACTIVE_ENERGY 0x004A //Wh
#define SDM630_IMPORT_REACTIVE_ENERGY 0x004C //VARh
#define SDM630_EXPORT_REACTIVE_ENERGY 0x004E //VARh
#define SDM630_TOTAL_SYSTEM_POWER_DEMAND 0x0054 //W
#define SDM630_MAXIMUM_TOTAL_SYSTEM_POWER 0x0056 //W
#define SDM630_PHASE_1_LN_VOLTS_THD 0x00EA //%
#define SDM630_PHASE_2_LN_VOLTS_THD 0x00EC //%
#define SDM630_PHASE_3_LN_VOLTS_THD 0x00EE //%
#define SDM630_AVERAGE_VOLTS_THD 0x00F8 //%
#define SDM630_PHASE_1_CURRENT_THD 0x00F0 //%
#define SDM630_PHASE_2_CURRENT_THD 0x00F2 //%
#define SDM630_PHASE_3_CURRENT_THD 0x00F4 //%
#define SDM630_AVERAGE_CURRENT_THD 0x00FA //%
#define SDM630_TOTAL_ACTIVE_ENERGY 0x0156 //Wh
#define SDM630_PHASE_1_TOTAL_ACTIVE_ENERGY 0x0166 //Wh
#define SDM630_PHASE_2_TOTAL_ACTIVE_ENERGY 0x0168 //Wh
#define SDM630_PHASE_3_TOTAL_ACTIVE_ENERGY 0x016Adas hier kann man mit ESPEasy auslesen
Strom nehme ich aus der Steckdose. -
@dimaiv said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
Strom nehme ich aus der Steckdose.
..ist schon klar. Doch ich habe im Zählerschrank keine Steckdose und müsste ja den Adapter dort irgendwo plazieren.
Ich gehe da von einem youtube tutorial aus, wo der ESP8266 (Adapter??) via Wlan funkt oder welchen Adapter hast Du da genau verbaut? SOrry, bin in der Materie nicht soo firm. Etwas löten und flashen wäre aber nicht so das Thema. -
@markus397 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
die frage ist was bei dir auf der ersten Seite steht?
Du meinst das hier?
-
@panki2
Ja, funkt über WLAN, bei mir ist normale NodeMCU mit ESPEasy (Plugin für SDM630 musste ich umschreiben, damit er mir die von mir gewünschte Daten liefert), glaube ich so heißen die.
Und ein RS485 to TTL Adapter.
und 120 Ohm Wiederstand.
Läuft genau 1 Jahr lang bei mir schon.
Heute möchte ich updaten. -
Ja,
Bei mir ist es so -
@markus397 so habe ich das auch eingestellt und trotzdem ist die Ampel gelb.
Hast Du irgendwelche Adressen (wie/wo??) eingetragen, damit es grün wird?Ich habe da noch eine Wartezeit drin
-
@dimaiv said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
Ja, funkt über WLAN, bei mir ist normale NodeMCU mit ESPEasy
Da ich mit dem USB Adapter partout nicht weiterkomme, die Ampel im iobroker bleibt einfach gelb, egal, was ich versuche, werde ich mich mal mit Deiner Lösung anfreunden. Ich hoffe, ich bekomme das mit meinem Wissensstand hin.
Erst mal musss ich recherchieren, was da alles umgeschrieben werden soll, wie Du es angedeutet hast.. Darin kenne ich mich nicht aus, bisher. -
Eine Frage an die anderen Mitleser hier.
An was kann es liegen, dass der SDM 630 modbus Stomzähler zwar mit einer Testsoftware am Win-PC angesprochen werden kann und auch antwortet, jedoch beim Anschluss des selben USB-Adapters am Raspberry im iobroker nur eine gelbe Ampel zeigt (bei modbus-Adapter)? -
@panki2 stimmt deine Baudrate?
-
@panki2
Wenn du mit diesen Werten zufrieden bist, dann brauchst du nix umschreiben.case 0: return SDM630_VOLTAGE_AVERAGE;
case 1: return SDM630_CURRENTSUM;
case 2: return SDM630_POWERTOTAL;
case 3: return SDM630_VOLT_AMPS_TOTAL;
case 4: return SDM630_VOLT_AMPS_REACTIVE_TOTAL;
case 5: return SDM630_POWER_FACTOR_TOTAL;
case 6: return SDM630_FREQUENCY;
case 7: return SDM630_IMPORT_ACTIVE_ENERGY;
case 8: return SDM630_EXPORT_ACTIVE_ENERGY;
case 9: return SDM630_IMPORT_ACTIVE_ENERGY; -
@ljmarkus said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
stimmt deine Baudrate?
Zumindest zeigt der Stromzähler das selbe an, wie ich im ioBroker eingestellt habe.
Test mit Analystool von B+G:
Also mit dem analysetool von B+G klappt die Kommunikation??
Was mich wundert, auf dem Zählerdisplay müsste ein Telefonhörer für die bestehende MODBUS- Verbindung angezeigt werden. Muss man den Zähler irgendwie initialisieren?Auch auf einer iobroker Instanz auf dem Win PC klappt der modbus Adapter nicht??
-
Welchen USB Adapter nutzt du?
Wie ist der BUS aufgebaut?
Abschlusswiderstände, Pullup/Pulldown Widerstände verwendet?
Länge und art des Bus Kabels?
Wird der USB Adapter unter LInux erkannt und hast du das richtige Device in der Adapter Konfig eingetragen? -
@wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
Welchen USB Adapter nutzt du?
Ich habe zweit Adapter getestet: Digitus und einen anderen mit CP2102 von silicon valley
Beide funktionieren mit dem Modbustesttool am win10 Laptop.@wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
Wie ist der BUS aufgebaut?
Was meinst Du genau? Also am Stromzähler und in der modbus app sind die selben Parameter eingestell: 9600, 8,1,none
@wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
Abschlusswiderstände, Pullup/Pulldown Widerstände verwendet?
habe 130 Ohm Widerstände am Zähler und am Ende beim Adapter angeschlossen. SO gehts bei den meisten andern ja auch. Kabel: RJ45 CAT 5 Kabel, 5 m lang
@wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
Wird der USB Adapter unter LInux erkannt und hast du das richtige Device in der Adapter Konfig eingetragen?
Wenn der ADapter am RAspberry gesteckt ist kommt xxxUSB0, welche ich angeklickt habe.
Die Einstellungen hzabe ich ja oben abgebildet.Muss man irgendwo im iobroker etwas einstellen, dass die Daten auch abgerufen werden?
-
Du musst die Register einstellen die du auslesen willst.
-
@wendy2702 Ich habe alle möglichen Formen der ADresseingabe eingestellt, die ich hie rim Forum Finden konnte. Iregndwo scheint das fehlende Häckchen der Verursacher zu sein.