NEWS
[gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?
-
Hoi liebe Foristi,
ich möchte die Erträge mein kleines Balkonkraftwerk sowie meine Verbräuche nach dem Etagenzählerschrank mit iobroker visualisieren. Ich habe in den diversen Foren und bei youtube rumgestöbert, gelesen und angesehen und komme einfach nicht weiter, da diese Materie für mich neu ist.
Meine Herausforderung ist, dass ich den modbusadapter im iobroker nicht erkannt bekomme. Der Button beibt gelb.
Hier meine Installation und Versuche, die bislang nicht zum Erfolg führten:
SDM630 mit ftpkabel mit einem empfohlenen Digitus RS485 /Usb Adapter am raspberry angeschlossen,
120 Ohm Abschlusswiderstand installiert ( mit/ohne... kein Erfolg.)
Wie in anderen Foren beschrieben die Anschlüsse + und - vertauscht..kein Erfolg
Sende/Empfangs Protokoll am Stromzähler und im IObroker gleich eingestellt, variiert usw, ..kein Erfolg
Anderen RS 485 Adapter mit cp2102 getestet, da scheint nur die rote 5 Volt LED, die Kommunikations leds bleiben dunkel,Meine Linux und Programmierkenntnisse beschränken sich leider nur auf "Kochrezepte" umsetzen, um fertige Codeschnipsel an passender Stelle einfügen.
Ich frage nun, wo ich den berühmten Haken in iobroker modbus Einstellungen falsch gesetzt habe oder wie ich auch die 3. Zeile " verbunden mit modbus" auf wahr bekomme.
Ich habe schon gemerkt, dass das alles nicht nur plug an play ist. Etwas Herausforderung traue ich mir schon zu, doch ich weiß nun nicht, wo ich ansetzen kann.
Muß man das modbusprotokoll im Stromzähler erst aktivieren, oder sendet der eigentlich immer? -
Bist du schon weiter gekommen? Habe das gleiche Projekt nämlich auch aber mit einem SDM72DM und werde noch nicht richtig schlau daraus.
Gruß
Markus -
@markus397 : Es sieht so aus, dass der SDM630 Modbus defekt ist. Ich messe von Busleitung - bzw. + zu ground nur je 1,5 Volt.
Laut Servicehotline von B+G sollten da über 5 Volt zu messen sein. Ich habe mir ein Modbus-Testprgramm (Win10) aus dem Netz geladen. Dieses zeigt auch nichts an. Der SDM scheint defekt zu sein. Ich bekomme nun einen Tauschzähler. -
OK dann halt mich mal auf Stand. Ich habe immerhin den Modbus grün bekommen, aber Werte die ich abfrage bleiben immer bei 0. Muss ich mal weiter schauen wenn ich Zeit habe.
-
@markus397 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
OK dann halt mich mal auf Stand.
Also, hier ist der aktuelle Stand.
Da ich mit dem modbus beim Stromzähler nicht weiterkam , habe ich beim Lieferant angerufen und der gab mir einen link zu einer Modbusprüfsoftware für die B+G STromzähler. Auch mit dieser bekam ich auf Testanfragen im Modbus keine Antwort außer zufällig ein einziges mal. Ich habe dann die Spnnung gemessen und war nur je bei 1,6 Volt, was laut B+E zu wenig sei.
Ich bekam nun einen Tauschzähler, welcher mit der Prüfsoftware sofort erkannt wurde und beim Testen mit der Prüfsoftware auch sinnvolle Antworten bringt. Bsp.: ( V=229,3 , I L1= 0,240 )
NUR:
stecke ich den modbus/USB Adapter dann vom Laptop, wo ich den Bus gerüft habe auf den raspberry mit iobroker um, reboote, bekomme ich immer nur einen gelben (Zustand): Fehler modbus. Im Log steht, ...
... Invalid holdingRegisters address:...
Welche nehme ich denn da. Was schreibe ich denn in die jeweiligen Register rein? In der Anleitung vom Zähler stehen die Registeradressen 30001 bis 30381, in einerm thread las ich Adressen in der Form von...38... , also nur 2 Ziffern??
Weiterjin las ich in einem anderen Thread, dass man die beiden modbus-pole bei den B+G Zählern + und - tauschen müsse. Also bei mit ist + an + und - an - und die Prüfsoftware auf dem WIN-PC funktioniert zumindest. -
Tja keine Ahnung ich bin ich auch nicht so weit, mein Adapter ist zwar grün, aber bis jetzt habe ich noch keinen Wert ausgelesen bekommen.
-
Ich benutze SDM630 mit einem RS485 adapter, der an einem ESP8266 angeschlossen ist, der mit ESPEasy geflasht ist. Die daten werden über MQTT übertragen...
-
@markus397 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
mein Adapter ist zwar grün
Meiner ist immer noch gelb, obwohl der ausgetausche SDM630 Stromzähler mit der ModBusTestsoftware funktioniert.
Es werden also am Laptop (WIN10) mit dem Modbus-USB-Adapter und der Testsoftware Daten ausgelesen. Testhalber halt nur SPannung und L1.
Ich habe da eine Verständnisfrage: Wird der Adapter im iobroker von alleine grün wenn die Kommunikationsparameter passen oder muss man im modbus-Adapter erst auch die richtigen "Register" eintragen, damit er überhaupt etwas auslesen kann. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus.
Wie hast Du den denn angeschlossen? 120 Ohm Abschlusswiderstand oder? -
@dimaiv said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
ESP8266 angeschlossen ist, der mit ESPEasy geflasht ist
Ich habe das auf youtube gesehen, dass es so auch gehen soll, nur bin ich da überhaupt nicht in der MAterie drin. Werden bei Dir alle Werte ausgelesen? Welcher Aufwand ist das denn? Langsam kann ich mit modbus-Adapter (hardware) handeln.
Wo bekommt der ESP-Adapter seinen Spannung her? -
Hallo,
ja aber sogar 2 mal 120 Ohm verbaut. Normal wird der grün wenn halt Daten abgerufen werden können. Also muss über die Verbindung Daten abrufen werden können und dafür halt glaube ich dann adressen eingetragen werden die abgerufen werden sollen. Leider bekomme ich halt nur 0 zurück. 5 Volt habe ich aber auf der Leitung. Was für ein Software nutzt du denn für Windows? -
@markus397
Welche Adressen zum Abrufen hast Du denn eingetragen und wo?
Ich suche mal den Beitrag/Link hier im Forum!
Also mit diesen Werten wird der Knopf auch nicht grün.Das Testprgramm ist von B+G. Ich kann es Dir per email senden, da es offenbar nicht für den "allgemeinen" Gebrauch gedacht ist (nehme ich mal an)
Kann man sich hier auch PN senden? -
@panki2 Das ist der link (hier aus dem Forum)
https://www.michael-heck.net/index.php/haussteuerung/sdm630-mit-modbus-in-iobroker-auslesen -
habe dir eine Nachricht gesendet aber die frage ist was bei dir auf der ersten Seite steht?
-
@panki2
//SDM 630 registers
#define SDM630_VOLTAGE1 0x0000 //V
#define SDM630_VOLTAGE2 0x0002 //V
#define SDM630_VOLTAGE3 0x0004 //V
#define SDM630_CURRENT1 0x0006 //A
#define SDM630_CURRENT2 0x0008 //A
#define SDM630_CURRENT3 0x000A //A
#define SDM630_CURRENTSUM 0x0030 //A
#define SDM630_POWER1 0x000C //W
#define SDM630_POWER2 0x000E //W
#define SDM630_POWER3 0x0010 //W
#define SDM630_POWERTOTAL 0x0034 //W
#define SDM630_VOLT_AMPS1 0x0012 //VA
#define SDM630_VOLT_AMPS2 0x0014 //VA
#define SDM630_VOLT_AMPS3 0x0016 //VA
#define SDM630_VOLT_AMPS_TOTAL 0x0038 //VA
#define SDM630_VOLT_AMPS_REACTIVE1 0x0018 //VAr
#define SDM630_VOLT_AMPS_REACTIVE2 0x001A //VAr
#define SDM630_VOLT_AMPS_REACTIVE3 0x001C //VAr
#define SDM630_VOLT_AMPS_REACTIVE_TOTAL 0x003C //VAr
#define SDM630_POWER_FACTOR1 0x001E
#define SDM630_POWER_FACTOR2 0x0020
#define SDM630_POWER_FACTOR3 0x0022
#define SDM630_POWER_FACTOR_TOTAL 0x003E
#define SDM630_PHASE_ANGLE1 0x0024 //Degrees
#define SDM630_PHASE_ANGLE2 0x0026 //Degrees
#define SDM630_PHASE_ANGLE3 0x0028 //Degrees
#define SDM630_PHASE_ANGLE_TOTAL 0x0042 //Degrees
#define SDM630_VOLTAGE_AVERAGE 0x002A //V
#define SDM630_CURRENT_AVERAGE 0x002E //A
#define SDM630_FREQUENCY 0x0046 //HZ
#define SDM630_IMPORT_ACTIVE_ENERGY 0x0048 //Wh
#define SDM630_EXPORT_ACTIVE_ENERGY 0x004A //Wh
#define SDM630_IMPORT_REACTIVE_ENERGY 0x004C //VARh
#define SDM630_EXPORT_REACTIVE_ENERGY 0x004E //VARh
#define SDM630_TOTAL_SYSTEM_POWER_DEMAND 0x0054 //W
#define SDM630_MAXIMUM_TOTAL_SYSTEM_POWER 0x0056 //W
#define SDM630_PHASE_1_LN_VOLTS_THD 0x00EA //%
#define SDM630_PHASE_2_LN_VOLTS_THD 0x00EC //%
#define SDM630_PHASE_3_LN_VOLTS_THD 0x00EE //%
#define SDM630_AVERAGE_VOLTS_THD 0x00F8 //%
#define SDM630_PHASE_1_CURRENT_THD 0x00F0 //%
#define SDM630_PHASE_2_CURRENT_THD 0x00F2 //%
#define SDM630_PHASE_3_CURRENT_THD 0x00F4 //%
#define SDM630_AVERAGE_CURRENT_THD 0x00FA //%
#define SDM630_TOTAL_ACTIVE_ENERGY 0x0156 //Wh
#define SDM630_PHASE_1_TOTAL_ACTIVE_ENERGY 0x0166 //Wh
#define SDM630_PHASE_2_TOTAL_ACTIVE_ENERGY 0x0168 //Wh
#define SDM630_PHASE_3_TOTAL_ACTIVE_ENERGY 0x016Adas hier kann man mit ESPEasy auslesen
Strom nehme ich aus der Steckdose. -
@dimaiv said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
Strom nehme ich aus der Steckdose.
..ist schon klar. Doch ich habe im Zählerschrank keine Steckdose und müsste ja den Adapter dort irgendwo plazieren.
Ich gehe da von einem youtube tutorial aus, wo der ESP8266 (Adapter??) via Wlan funkt oder welchen Adapter hast Du da genau verbaut? SOrry, bin in der Materie nicht soo firm. Etwas löten und flashen wäre aber nicht so das Thema. -
@markus397 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
die frage ist was bei dir auf der ersten Seite steht?
Du meinst das hier?
-
@panki2
Ja, funkt über WLAN, bei mir ist normale NodeMCU mit ESPEasy (Plugin für SDM630 musste ich umschreiben, damit er mir die von mir gewünschte Daten liefert), glaube ich so heißen die.
Und ein RS485 to TTL Adapter.
und 120 Ohm Wiederstand.
Läuft genau 1 Jahr lang bei mir schon.
Heute möchte ich updaten. -
Ja,
Bei mir ist es so -
@markus397 so habe ich das auch eingestellt und trotzdem ist die Ampel gelb.
Hast Du irgendwelche Adressen (wie/wo??) eingetragen, damit es grün wird?Ich habe da noch eine Wartezeit drin
-
@dimaiv said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
Ja, funkt über WLAN, bei mir ist normale NodeMCU mit ESPEasy
Da ich mit dem USB Adapter partout nicht weiterkomme, die Ampel im iobroker bleibt einfach gelb, egal, was ich versuche, werde ich mich mal mit Deiner Lösung anfreunden. Ich hoffe, ich bekomme das mit meinem Wissensstand hin.
Erst mal musss ich recherchieren, was da alles umgeschrieben werden soll, wie Du es angedeutet hast.. Darin kenne ich mich nicht aus, bisher.