NEWS
[gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?
-
@panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
Adress: 30001
Und warum steht die Adresse dann nicht so da eingetragen?
@wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
Und warum steht die Adresse dann nicht so da eingetragen?
Ich habe da alle möglichen ARten und Formen der ADressen schon eingegeben, imme ohne Erfolg.
In der ANleitung von "Heck" stehen nur 2 stellige Adressen?
https://www.michael-heck.net/index.php/haussteuerung/sdm630-mit-modbus-in-iobroker-auslesen -
Der ließt seinen Zähler auch über ein zusätzliches Gateway per TCP aus und nicht wie du direkt per RTU.
Trage doch zum testen mal eine Adresse ein un schaue ob du einen Wert bekommst.
@wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
Trage doch zum testen mal eine Adresse ein un schaue ob du einen Wert bekommst.

30049 ist Parameter Nummer 25 Sum of Currents 00 30Ampel bleibt auf gelb. Muss man den pi neu booten oder den Adapter stoppen und neu starten, damit die Änderung wirksam wird?
-
@wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
Trage doch zum testen mal eine Adresse ein un schaue ob du einen Wert bekommst.

30049 ist Parameter Nummer 25 Sum of Currents 00 30Ampel bleibt auf gelb. Muss man den pi neu booten oder den Adapter stoppen und neu starten, damit die Änderung wirksam wird?
-
Lösche mal die zweite Adresse, stelle das loggen für den Adapter auf DEBUG.
Neustart ist nicht erforderlich da automatisch erfolgt wenn du etwas änderst.
Bist du sicher das es "Float Big Endian" ist?
Fange mit der ersten Adresse an die angegeben ist.
-
Lösche mal die zweite Adresse, stelle das loggen für den Adapter auf DEBUG.
Neustart ist nicht erforderlich da automatisch erfolgt wenn du etwas änderst.
Bist du sicher das es "Float Big Endian" ist?
Fange mit der ersten Adresse an die angegeben ist.
@wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
Bist du sicher das es "Float Big Endian" ist?
Da kenne ich micht nicht so aus. Habe das aus dem link von vorher übernommen, da für das Auslesen der Verfasser "viel Zeit" verwenden musste. In der Testsoftware steht etwas anderes, wie ich in Erinnerung habe. Muss das nochmal einrichten und mir ansehen.
Danke mal für den Tipp. -
@wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
Bist du sicher das es "Float Big Endian" ist?
Da kenne ich micht nicht so aus. Habe das aus dem link von vorher übernommen, da für das Auslesen der Verfasser "viel Zeit" verwenden musste. In der Testsoftware steht etwas anderes, wie ich in Erinnerung habe. Muss das nochmal einrichten und mir ansehen.
Danke mal für den Tipp. -
Mach mal einen aktuellen Screenshot von den Adapter Einstellungen und auf der Konsole mal das wenn der Adapter eingesteckt ist
dmesg@wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
auf der Konsole mal das wenn der Adapter eingesteckt ist
.ich bin leider etwas unbedarft hier. Was meinst Du damit?
-
@wendy2702 JA, das kenne ich
-
Die Werte für Baudrate, Data/Stop Bits, Parity, Geräte ID sind identisch mit denen die du in dem Windows Testprogramm eingestellt hast?
@wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
Die Werte für Baudrate, Data/Stop Bits, Parity, Geräte ID sind identisch mit denen die du in dem Windows Testprogramm eingestellt hast?
JA, wie auf dem screenshot von oben.
welchen Befehl soll ich auf der Konsole (putty) eingeben?
-
Mach mal einen aktuellen Screenshot von den Adapter Einstellungen und auf der Konsole mal das wenn der Adapter eingesteckt ist
dmesg@wendy2702 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
Mach mal einen aktuellen Screenshot von den Adapter Einstellungen und auf der Konsole mal das wenn der Adapter eingesteckt ist
dmesg -
@wendy2702 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
Mach mal einen aktuellen Screenshot von den Adapter Einstellungen und auf der Konsole mal das wenn der Adapter eingesteckt ist
dmesg@wendy2702
das ist etwas lang, was da am Bildschirm erscheint.
NAch was muss ich genau suchen?