NEWS
[gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?
-
Neustart adapter
-
Lösche mal die zweite Adresse, stelle das loggen für den Adapter auf DEBUG.
Neustart ist nicht erforderlich da automatisch erfolgt wenn du etwas änderst.
Bist du sicher das es "Float Big Endian" ist?
Fange mit der ersten Adresse an die angegeben ist.
-
@wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
Bist du sicher das es "Float Big Endian" ist?
Da kenne ich micht nicht so aus. Habe das aus dem link von vorher übernommen, da für das Auslesen der Verfasser "viel Zeit" verwenden musste. In der Testsoftware steht etwas anderes, wie ich in Erinnerung habe. Muss das nochmal einrichten und mir ansehen.
Danke mal für den Tipp. -
@panki2 debug modbus: Ich kann da leider nicht viel auslesen??
-
Mach mal einen aktuellen Screenshot von den Adapter Einstellungen und auf der Konsole mal das wenn der Adapter eingesteckt ist
dmesg
-
@wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
auf der Konsole mal das wenn der Adapter eingesteckt ist
.ich bin leider etwas unbedarft hier. Was meinst Du damit?
-
Hast du schon einmal Putty benutzt?
-
@wendy2702 JA, das kenne ich
-
Also die Adaptereinstellungen sind laut screen:
-
Also dann mit Putty auf deinen iobroker Rechner einloggen an dem der USB Adapter steckt und dann den Befehl von oben eingeben.
Ergebnis hier posten.
-
Die Werte für Baudrate, Data/Stop Bits, Parity, Geräte ID sind identisch mit denen die du in dem Windows Testprogramm eingestellt hast?
-
@wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
Die Werte für Baudrate, Data/Stop Bits, Parity, Geräte ID sind identisch mit denen die du in dem Windows Testprogramm eingestellt hast?
JA, wie auf dem screenshot von oben.
welchen Befehl soll ich auf der Konsole (putty) eingeben?
-
@wendy2702 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
Mach mal einen aktuellen Screenshot von den Adapter Einstellungen und auf der Konsole mal das wenn der Adapter eingesteckt ist
dmesg
-
@wendy2702
das ist etwas lang, was da am Bildschirm erscheint.
NAch was muss ich genau suchen? -
So etwas in der Art sollte irgendwo am Ende stehen:
FTDI USB Serial Device converter now attached to
-
@wendy2702 Ich hoffe, Du meinsst dies hier:
-
Das meinte ich. Wollte nur wissten ob der Adapter wirklich USB0 ist.
Jetzt stelle erstmal deine Adapter werte so ein:
Dann die INSTANZ auf Debug Stellen. Das machst du im experten modus.
Dann hier DEBUG einstellen:
Das log am besten als Text kopieren und hier in Code Tags einfügen, ist einfacher zu lesen!
-
@wendy2702 debug modus eingestellt
-
@panki2 da ist bei mir noch eine Wartezeit mit bei den Einstellungen?
-
Hast du Putty noch auf?
dann am besten da mal das rein kopieren und mit return bestätigen:
tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2020-02-21.log |grep modbus
Welche Version vom Adapter hast du installiert?