[gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?
-
@wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
auf der Konsole mal das wenn der Adapter eingesteckt ist
.ich bin leider etwas unbedarft hier. Was meinst Du damit?
-
Hast du schon einmal Putty benutzt?
-
@wendy2702 JA, das kenne ich
-
Also die Adaptereinstellungen sind laut screen:
-
Also dann mit Putty auf deinen iobroker Rechner einloggen an dem der USB Adapter steckt und dann den Befehl von oben eingeben.
Ergebnis hier posten.
-
Die Werte für Baudrate, Data/Stop Bits, Parity, Geräte ID sind identisch mit denen die du in dem Windows Testprogramm eingestellt hast?
-
@wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
Die Werte für Baudrate, Data/Stop Bits, Parity, Geräte ID sind identisch mit denen die du in dem Windows Testprogramm eingestellt hast?
JA, wie auf dem screenshot von oben.
welchen Befehl soll ich auf der Konsole (putty) eingeben?
-
@wendy2702 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
Mach mal einen aktuellen Screenshot von den Adapter Einstellungen und auf der Konsole mal das wenn der Adapter eingesteckt ist
dmesg
-
@wendy2702
das ist etwas lang, was da am Bildschirm erscheint.
NAch was muss ich genau suchen? -
So etwas in der Art sollte irgendwo am Ende stehen:
FTDI USB Serial Device converter now attached to
-
@wendy2702 Ich hoffe, Du meinsst dies hier:
-
Das meinte ich. Wollte nur wissten ob der Adapter wirklich USB0 ist.
Jetzt stelle erstmal deine Adapter werte so ein:
Dann die INSTANZ auf Debug Stellen. Das machst du im experten modus.
Dann hier DEBUG einstellen:
Das log am besten als Text kopieren und hier in Code Tags einfügen, ist einfacher zu lesen!
-
@wendy2702 debug modus eingestellt
-
@panki2 da ist bei mir noch eine Wartezeit mit bei den Einstellungen?
-
Hast du Putty noch auf?
dann am besten da mal das rein kopieren und mit return bestätigen:
tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2020-02-21.log |grep modbus
Welche Version vom Adapter hast du installiert?
-
@wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2020-02-21.log |grep modbus
Der Befehl bringt keine Antwort in Putty sondern es erscheint gleich wieder der grüne promt
Version: modbus.0
-
Der befehl schaut kontinuierlich in das Logfile und sucht nach "Modbus".
Es kommt etwas wenn du den Adapter mal neu startest.
modbus.0 ist deine Instanz nummer aber nicht die Version.
Die findest du z.B. hier:
-
Hoi wendy2702
ich habe einen Arzttermin und muss leider hier unterbrechen, auch wenn ich es toll finde, dass Du mir so versuchst, zu helfen und ich gerne dran bleiben würde.
Kannst Du mir bitte noch Dinge/Werte nennen, mit denen ich heute Abend mal "spielen" kann. Vielleicht finden wir dann den Übeltäter..
Vorerst vielen Dank... -
Arzt geht vor.
Schau mal nach dem restart der Instanz was in Putty steht.
Ich persönlich habe immer mit einem Address wert angefangen und für diesen dann die verschiedenen Einstellungen für "Float", "Signed", "Unsigned" durch probiert bis der Wert stimmte wenn die Einstellung nicht in der Doku angegeben war.
Wenn z.B. die Adresse "30001" nicht im Zähler bekannt ist sieht man das eigentlich im Debug Logfile.
-
@wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
modbus.0 ist deine Instanz nummer aber nicht die Version.
Ich habe da irgendwie eine andere Oberfläche.