NEWS
[gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?
-
@ljmarkus said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
stimmt deine Baudrate?
Zumindest zeigt der Stromzähler das selbe an, wie ich im ioBroker eingestellt habe.
Test mit Analystool von B+G:
Also mit dem analysetool von B+G klappt die Kommunikation??
Was mich wundert, auf dem Zählerdisplay müsste ein Telefonhörer für die bestehende MODBUS- Verbindung angezeigt werden. Muss man den Zähler irgendwie initialisieren?Auch auf einer iobroker Instanz auf dem Win PC klappt der modbus Adapter nicht??
-
Welchen USB Adapter nutzt du?
Wie ist der BUS aufgebaut?
Abschlusswiderstände, Pullup/Pulldown Widerstände verwendet?
Länge und art des Bus Kabels?
Wird der USB Adapter unter LInux erkannt und hast du das richtige Device in der Adapter Konfig eingetragen? -
@wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
Welchen USB Adapter nutzt du?
Ich habe zweit Adapter getestet: Digitus und einen anderen mit CP2102 von silicon valley
Beide funktionieren mit dem Modbustesttool am win10 Laptop.@wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
Wie ist der BUS aufgebaut?
Was meinst Du genau? Also am Stromzähler und in der modbus app sind die selben Parameter eingestell: 9600, 8,1,none
@wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
Abschlusswiderstände, Pullup/Pulldown Widerstände verwendet?
habe 130 Ohm Widerstände am Zähler und am Ende beim Adapter angeschlossen. SO gehts bei den meisten andern ja auch. Kabel: RJ45 CAT 5 Kabel, 5 m lang
@wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
Wird der USB Adapter unter LInux erkannt und hast du das richtige Device in der Adapter Konfig eingetragen?
Wenn der ADapter am RAspberry gesteckt ist kommt xxxUSB0, welche ich angeklickt habe.
Die Einstellungen hzabe ich ja oben abgebildet.Muss man irgendwo im iobroker etwas einstellen, dass die Daten auch abgerufen werden?
-
Du musst die Register einstellen die du auslesen willst.
-
@wendy2702 Ich habe alle möglichen Formen der ADresseingabe eingestellt, die ich hie rim Forum Finden konnte. Iregndwo scheint das fehlende Häckchen der Verursacher zu sein.
-
Denke die Adressen stimmen nicht.
Hast du die Modbus Beschreibung von dem Zähler?
-
@wendy2702 JA die ADressen stehen in der ANleitung in der ART.
" RS485 Modbusregister
Adress: 30001
parameter Number: 1
Beschreibung Phas e1 line xxx
Einheit Volt
Hi byte: 00
Lo Byte: 00mal als Beispiel
-
@panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
Adress: 30001
Und warum steht die Adresse dann nicht so da eingetragen?
-
In der Testsoftware von B+G musss ich hi und lo byte ( also 00 00) eingeben, dann kommen als Antwort die gewünschten Werte
-
@wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
Und warum steht die Adresse dann nicht so da eingetragen?
Ich habe da alle möglichen ARten und Formen der ADressen schon eingegeben, imme ohne Erfolg.
In der ANleitung von "Heck" stehen nur 2 stellige Adressen?
https://www.michael-heck.net/index.php/haussteuerung/sdm630-mit-modbus-in-iobroker-auslesen -
Der ließt seinen Zähler auch über ein zusätzliches Gateway per TCP aus und nicht wie du direkt per RTU.
Trage doch zum testen mal eine Adresse ein un schaue ob du einen Wert bekommst.
-
@wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
Trage doch zum testen mal eine Adresse ein un schaue ob du einen Wert bekommst.
30049 ist Parameter Nummer 25 Sum of Currents 00 30Ampel bleibt auf gelb. Muss man den pi neu booten oder den Adapter stoppen und neu starten, damit die Änderung wirksam wird?
-
Neustart adapter
-
Lösche mal die zweite Adresse, stelle das loggen für den Adapter auf DEBUG.
Neustart ist nicht erforderlich da automatisch erfolgt wenn du etwas änderst.
Bist du sicher das es "Float Big Endian" ist?
Fange mit der ersten Adresse an die angegeben ist.
-
@wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
Bist du sicher das es "Float Big Endian" ist?
Da kenne ich micht nicht so aus. Habe das aus dem link von vorher übernommen, da für das Auslesen der Verfasser "viel Zeit" verwenden musste. In der Testsoftware steht etwas anderes, wie ich in Erinnerung habe. Muss das nochmal einrichten und mir ansehen.
Danke mal für den Tipp. -
@panki2 debug modbus: Ich kann da leider nicht viel auslesen??
-
Mach mal einen aktuellen Screenshot von den Adapter Einstellungen und auf der Konsole mal das wenn der Adapter eingesteckt ist
dmesg
-
@wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
auf der Konsole mal das wenn der Adapter eingesteckt ist
.ich bin leider etwas unbedarft hier. Was meinst Du damit?
-
Hast du schon einmal Putty benutzt?
-
@wendy2702 JA, das kenne ich