Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    526

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

[gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
sdm630modbus adapter
144 Posts 11 Posters 35.9k Views 12 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M Offline
    M Offline
    markus397
    wrote on last edited by
    #109

    Hammer mit Alias geht es auch bei mir und es kommt keine 0 mehr.

    Gruß
    Markus

    1 Reply Last reply
    0
    • P panki2

      @df0101 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

      Mit diesen Einstellungen läuft es jetzt bei mir mit diesen Einstellungen.

      Viiiiielen Dank. Nun läufts auch bei mir, genau mit Deinen Einstellungen. Die beiden Häkchen bei alias im oberen Verbindungs Menü sind wohl auch wichtig..
      In dem Thread von Michael Heck hat dieser mich auf "holding register" geschickt. Das ist dann offebar nur bei seinem TCP ADapter wohl passend.
      Eine Frage: Kann man die Abrufrequenz auch etwas verlängern? Derzeit wird nun periodisch alles abgefragt.

      Ich werde nun fairereweise auch den Abruf per mqtt , wie oben beschrieben noch testen, dann könnte ich das via WLAN, ohne Kabelverbindung machen.
      Auf jeden Fall vielen Dank an alle, welche hier mitgeholfen haben. Das zeigt, wie wertvoll Foren sein können.

      Wie bekomme ich das "gelöst" Schildchen hier in diesen thread?

      HomoranH Do not disturb
      HomoranH Do not disturb
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      wrote on last edited by
      #110

      @panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

      Wie bekomme ich das "gelöst" Schildchen hier in diesen thread?

      ersten Post editieren und [gelöst] vor die Überschrift setzen

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      1 Reply Last reply
      0
      • P panki2

        @df0101 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

        Mit diesen Einstellungen läuft es jetzt bei mir mit diesen Einstellungen.

        Viiiiielen Dank. Nun läufts auch bei mir, genau mit Deinen Einstellungen. Die beiden Häkchen bei alias im oberen Verbindungs Menü sind wohl auch wichtig..
        In dem Thread von Michael Heck hat dieser mich auf "holding register" geschickt. Das ist dann offebar nur bei seinem TCP ADapter wohl passend.
        Eine Frage: Kann man die Abrufrequenz auch etwas verlängern? Derzeit wird nun periodisch alles abgefragt.

        Ich werde nun fairereweise auch den Abruf per mqtt , wie oben beschrieben noch testen, dann könnte ich das via WLAN, ohne Kabelverbindung machen.
        Auf jeden Fall vielen Dank an alle, welche hier mitgeholfen haben. Das zeigt, wie wertvoll Foren sein können.

        Wie bekomme ich das "gelöst" Schildchen hier in diesen thread?

        HomoranH Do not disturb
        HomoranH Do not disturb
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        wrote on last edited by
        #111

        @panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

        In dem Thread von Michael Heck hat dieser mich auf "holding register" geschickt.

        soweit zum Thema externe Informationen

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Reply Last reply
        0
        • P Offline
          P Offline
          panki2
          wrote on last edited by panki2
          #112

          Thema doch noch nicht ganz fertig...
          Nun lief der modbus ca. 40 Minuten und dann wars plötzlich aus? Ampel rot.!
          2020-02-23 14_45_56-logs - ioBroker.png

          Für flot möchte ich in history schreiben. Beisst sich da etwas?
          2020-02-23 14_49_48-objects - ioBroker.png

          Gelb und blau ist vom Zähler, . modbus habe ich jetzt angehalten und wieder gestartet, dann wurde wieder ein Wert eingetragen.
          2020-02-23 14_54_49-Flot Edit.png

          1 Reply Last reply
          0
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            wrote on last edited by
            #113

            Ich schreibe auch in History und habe keine Probleme.

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            P 1 Reply Last reply
            0
            • wendy2702W wendy2702

              Ich schreibe auch in History und habe keine Probleme.

              P Offline
              P Offline
              panki2
              wrote on last edited by
              #114

              @wendy2702
              Kann es sein, dass der Raspbery überfordert ist? Nach Neustart geht das immer paar Abfragen gut, dann ist die Ampel wieder gelb.
              Oder es liegt evtl. doch am KAbel. Ich habe nur die 120 Ohm Abschlusswiderstände, wie einige nandere auch.
              Wieviele Adressen liest Du denn am Zähler aus?

              HomoranH 1 Reply Last reply
              0
              • P panki2

                @wendy2702
                Kann es sein, dass der Raspbery überfordert ist? Nach Neustart geht das immer paar Abfragen gut, dann ist die Ampel wieder gelb.
                Oder es liegt evtl. doch am KAbel. Ich habe nur die 120 Ohm Abschlusswiderstände, wie einige nandere auch.
                Wieviele Adressen liest Du denn am Zähler aus?

                HomoranH Do not disturb
                HomoranH Do not disturb
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                wrote on last edited by
                #115

                @panki2 Da steht doch was von Timeout.
                Da erreicht er irgendwie den Client nicht

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                P 1 Reply Last reply
                0
                • HomoranH Homoran

                  @panki2 Da steht doch was von Timeout.
                  Da erreicht er irgendwie den Client nicht

                  P Offline
                  P Offline
                  panki2
                  wrote on last edited by panki2
                  #116

                  @Homoran said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                  Da erreicht er irgendwie den Client nicht

                  Da ich gerade am raspberry /iobroker und am Zähler nichts mache, könnte es vielleicht doch am Kabel liegen?
                  Ich habe da keine Vermutung, wo ich da schauen muss.
                  Mir ist gerade aufgefallen, dass sich der usbport verabschiedet hat?? nur modbus adapter aus und wieder angeschaltet.
                  2020-02-23 21_05_43-instances - ioBroker.png

                  nach modbusadapter "neu laden" war der port wieder sichtbar.

                  Dann hat er wieder paar Daten ausgelesen bis CRC Fehler kam und danach poll fehler. Dann war der adapter wieder auf gelb.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    wrote on last edited by
                    #117

                    PI Überfordert!?

                    Schau dir doch die Auslastung an.

                    Läuft da nur ioBroker drauf? Wenn mit wievielten Adaptern?

                    Der Seriell Port ist nur sichtbar wenn der Adapter läuft.

                    Was für einen PI hast du und wie ist die Stromversorgung?

                    Bezüglich Kabel hatte ich schon links gepostet in denen Bilder mit Pull UP / Down sind.

                    Ich habe 2 Zähler die ich auslese mit ca. 25 Werten. Einer erforderte zusätzlich zu dem Abschlußwiderstand auch Pull UP/DOWN..

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    P 1 Reply Last reply
                    0
                    • wendy2702W wendy2702

                      PI Überfordert!?

                      Schau dir doch die Auslastung an.

                      Läuft da nur ioBroker drauf? Wenn mit wievielten Adaptern?

                      Der Seriell Port ist nur sichtbar wenn der Adapter läuft.

                      Was für einen PI hast du und wie ist die Stromversorgung?

                      Bezüglich Kabel hatte ich schon links gepostet in denen Bilder mit Pull UP / Down sind.

                      Ich habe 2 Zähler die ich auslese mit ca. 25 Werten. Einer erforderte zusätzlich zu dem Abschlußwiderstand auch Pull UP/DOWN..

                      P Offline
                      P Offline
                      panki2
                      wrote on last edited by panki2
                      #118

                      @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                      Einer erforderte zusätzlich zu dem Abschlußwiderstand auch Pull UP/DOWN..

                      Danke für die Info. Dann werde ich mir mal die notwendigen Widerstände besorgen.
                      -es läuft nur der iobroker drauf
                      -pi 3 plus original 2 A Stromversorgung
                      2020-02-24 11_23_39-Window.png
                      -Adapter installiert= Instanzen?

                      P 1 Reply Last reply
                      0
                      • P panki2

                        @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                        Einer erforderte zusätzlich zu dem Abschlußwiderstand auch Pull UP/DOWN..

                        Danke für die Info. Dann werde ich mir mal die notwendigen Widerstände besorgen.
                        -es läuft nur der iobroker drauf
                        -pi 3 plus original 2 A Stromversorgung
                        2020-02-24 11_23_39-Window.png
                        -Adapter installiert= Instanzen?

                        P Offline
                        P Offline
                        panki2
                        wrote on last edited by panki2
                        #119

                        @panki2 Ich habe nun noch einmal den anderen RS485/USB Adapter SH-U10 mit dem silicon labs CP2102 angeschlossen und der bus läuft (bis jetzt) stabil.
                        ..und ich sehe jetzt regelmäßig den "modbus-Telefonhörer" im Stromzählerdisplay

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          wrote on last edited by
                          #120

                          @panki2

                          Der PI sollte nicht ausgelastet sein.

                          Netzteil 2A !?

                          Ich meine mich erinnern zu können das es 2,5 oder 3 haben sollte.

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          HomoranH P 2 Replies Last reply
                          0
                          • wendy2702W wendy2702

                            @panki2

                            Der PI sollte nicht ausgelastet sein.

                            Netzteil 2A !?

                            Ich meine mich erinnern zu können das es 2,5 oder 3 haben sollte.

                            HomoranH Do not disturb
                            HomoranH Do not disturb
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            wrote on last edited by
                            #121

                            @wendy2702 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                            Ich meine mich erinnern zu können das es 2,5 oder 3 haben sollte.

                            Die Frage ist auch ob er liefert was drauf steht.

                            Ich habe letzte Woche wegen etwas im Syno-Syslog gesucht und einträge von dem RasPi der piVCCU gefunden.
                            Ich wusste gar nicht ehr, dass ich das CCU-Syslog auf der Syno speichere:
                            undervoltage.png

                            Auch das Netzteil liefert angeblich 2A - und es ist nur ein Pi2

                            Da brauche ich mich über Kommunikationsstörungen und nicht gefahrene Rollläden nicht mehr zu wundern.
                            Muss da auch ein stabileres Netzteil dran hängen

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            GlasfaserG 1 Reply Last reply
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @wendy2702 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                              Ich meine mich erinnern zu können das es 2,5 oder 3 haben sollte.

                              Die Frage ist auch ob er liefert was drauf steht.

                              Ich habe letzte Woche wegen etwas im Syno-Syslog gesucht und einträge von dem RasPi der piVCCU gefunden.
                              Ich wusste gar nicht ehr, dass ich das CCU-Syslog auf der Syno speichere:
                              undervoltage.png

                              Auch das Netzteil liefert angeblich 2A - und es ist nur ein Pi2

                              Da brauche ich mich über Kommunikationsstörungen und nicht gefahrene Rollläden nicht mehr zu wundern.
                              Muss da auch ein stabileres Netzteil dran hängen

                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              wrote on last edited by
                              #122

                              @Homoran sagte in [Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?](/post

                              Ich habe letzte Woche wegen etwas im Syno-Syslog gesucht und einträge von dem RasPi der piVCCU gefunden.
                              Ich wusste gar nicht ehr, dass ich das CCU-Syslog auf der Syno speichere:

                              Ist wohl seeehr lange her :)

                              Hier die Einstellungen :
                              1.JPG

                              2.JPG

                              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                              HomoranH 1 Reply Last reply
                              0
                              • GlasfaserG Glasfaser

                                @Homoran sagte in [Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?](/post

                                Ich habe letzte Woche wegen etwas im Syno-Syslog gesucht und einträge von dem RasPi der piVCCU gefunden.
                                Ich wusste gar nicht ehr, dass ich das CCU-Syslog auf der Syno speichere:

                                Ist wohl seeehr lange her :)

                                Hier die Einstellungen :
                                1.JPG

                                2.JPG

                                HomoranH Do not disturb
                                HomoranH Do not disturb
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                wrote on last edited by
                                #123

                                @Glasfaser sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                Ist wohl seeehr lange her

                                oh ja, kann schon fast 10 Jahre her sein.
                                schleppt sich wahrscheinlich per Backup seit der CCU1 mit ;-)

                                Habe auch (noch) nicht die schicke RaspiMatic Oberfläche:
                                syslog_piVCCU.png

                                In der Syno sieht es wenigstens gleich aus:
                                Syslog_Syno.png

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Reply Last reply
                                1
                                • wendy2702W wendy2702

                                  @panki2

                                  Der PI sollte nicht ausgelastet sein.

                                  Netzteil 2A !?

                                  Ich meine mich erinnern zu können das es 2,5 oder 3 haben sollte.

                                  P Offline
                                  P Offline
                                  panki2
                                  wrote on last edited by
                                  #124

                                  @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                  Ich meine mich erinnern zu können das es 2,5 oder 3 haben sollte.
                                  Stimmt, ich hatte nur ein 2 A Netzteil. Habe nun das original raspberry (weiße) Netzteil mit 2,5 A. Seitdem läuft alles soweit ohne Hänger.

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    wrote on last edited by
                                    #125

                                    :+1: :ok_hand:

                                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • D dimaiv

                                      Hier How To wie ich das gemacht habe:

                                      S.jpg

                                      1. Das hier Runterladen :
                                        https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases/download/mega-20200204/ESPEasy_mega-20200204.zip

                                      Entpacken

                                      Screenshot 1.jpg

                                      Markierte Datei auf ESP flashen

                                      1. MQTT Broker in IoBroker installieren.

                                      2. ESPEasy Einstellungen:

                                      Screenshot 2020-02-22 12.02.16.png

                                      Screenshot 2020-02-22 11.44.30.png

                                      Screenshot 2020-02-22 11.44.48.png

                                      Screenshot 2020-02-22 11.41.42.png

                                      Screenshot 2020-02-22 11.42.47.png

                                      Screenshot 2020-02-22 11.43.58.png

                                      Screenshot 2020-02-22 11.44.08.png

                                      P Offline
                                      P Offline
                                      panki2
                                      wrote on last edited by
                                      #126

                                      @dimaiv said in [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?:

                                      Hier How To wie ich das gemacht habe:

                                      Rückmeldung: Klappt alles bestens mit Deinem Aufbau. Alle wieviel sec fragst Du die Werte ab?

                                      D 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • D dimaiv

                                        @panki2
                                        Wenn du mit diesen Werten zufrieden bist, dann brauchst du nix umschreiben.

                                        case 0: return SDM630_VOLTAGE_AVERAGE;
                                        case 1: return SDM630_CURRENTSUM;
                                        case 2: return SDM630_POWERTOTAL;
                                        case 3: return SDM630_VOLT_AMPS_TOTAL;
                                        case 4: return SDM630_VOLT_AMPS_REACTIVE_TOTAL;
                                        case 5: return SDM630_POWER_FACTOR_TOTAL;
                                        case 6: return SDM630_FREQUENCY;
                                        case 7: return SDM630_IMPORT_ACTIVE_ENERGY;
                                        case 8: return SDM630_EXPORT_ACTIVE_ENERGY;
                                        case 9: return SDM630_IMPORT_ACTIVE_ENERGY;

                                        P Offline
                                        P Offline
                                        panki2
                                        wrote on last edited by panki2
                                        #127

                                        @dimaiv said in [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?:

                                        Wenn du mit diesen Werten zufrieden bist, dann brauchst du nix umschreiben

                                        Falls doch, wo schreibe ich das um? Ich brauche speziell eine Phase, da daran meine Balkonanlage hängt und ich von dieser Phase die STröme benötige.
                                        und
                                        case 8 und case 9 lauten in Deiner AUflistung gleich?

                                        D 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • P panki2

                                          @dimaiv said in [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?:

                                          Hier How To wie ich das gemacht habe:

                                          Rückmeldung: Klappt alles bestens mit Deinem Aufbau. Alle wieviel sec fragst Du die Werte ab?

                                          D Offline
                                          D Offline
                                          dimaiv
                                          wrote on last edited by dimaiv
                                          #128

                                          @panki2
                                          Hi.
                                          Aktuelle Verbrauch pro Phase lese ich alle 5 sek aus, Rest 1 mal/min.
                                          Wenn du andere Werte auslesen möchtest als vordefinierten, muss du:

                                          1. Quellcode von ESPEasy runterladen.
                                          2. Bibliothek "SDM_Energy_Meter" - "SDM.h" manuel ändern.
                                          3. Plugin "P078_Eastron.ino" manuel ändern.
                                          4. Platformio.ini anpassen.
                                          5. Neue kompilieren.
                                          6. Firmware flashen.

                                          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
                                          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                                          Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                          Zigbee Firmware 20250321

                                          P 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          611

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe