Ich habe 2 Zähler die ich auslese mit ca. 25 Werten. Einer erforderte zusätzlich zu dem Abschlußwiderstand auch Pull UP/DOWN..
-
@wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
Einer erforderte zusätzlich zu dem Abschlußwiderstand auch Pull UP/DOWN..
Danke für die Info. Dann werde ich mir mal die notwendigen Widerstände besorgen.
-es läuft nur der iobroker drauf
-pi 3 plus original 2 A Stromversorgung
-Adapter installiert= Instanzen? -
@panki2 Ich habe nun noch einmal den anderen RS485/USB Adapter SH-U10 mit dem silicon labs CP2102 angeschlossen und der bus läuft (bis jetzt) stabil.
..und ich sehe jetzt regelmäßig den "modbus-Telefonhörer" im Stromzählerdisplay -
Der PI sollte nicht ausgelastet sein.
Netzteil 2A !?
Ich meine mich erinnern zu können das es 2,5 oder 3 haben sollte.
-
@wendy2702 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
Ich meine mich erinnern zu können das es 2,5 oder 3 haben sollte.
Die Frage ist auch ob er liefert was drauf steht.
Ich habe letzte Woche wegen etwas im Syno-Syslog gesucht und einträge von dem RasPi der piVCCU gefunden.
Ich wusste gar nicht ehr, dass ich das CCU-Syslog auf der Syno speichere:
Auch das Netzteil liefert angeblich 2A - und es ist nur ein Pi2
Da brauche ich mich über Kommunikationsstörungen und nicht gefahrene Rollläden nicht mehr zu wundern.
Muss da auch ein stabileres Netzteil dran hängen -
@Homoran sagte in [Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?](/post
Ich habe letzte Woche wegen etwas im Syno-Syslog gesucht und einträge von dem RasPi der piVCCU gefunden.
Ich wusste gar nicht ehr, dass ich das CCU-Syslog auf der Syno speichere:Ist wohl seeehr lange her
Hier die Einstellungen :
-
@Glasfaser sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
Ist wohl seeehr lange her
oh ja, kann schon fast 10 Jahre her sein.
schleppt sich wahrscheinlich per Backup seit der CCU1 mitHabe auch (noch) nicht die schicke RaspiMatic Oberfläche:
In der Syno sieht es wenigstens gleich aus:
-
@wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
Ich meine mich erinnern zu können das es 2,5 oder 3 haben sollte.
Stimmt, ich hatte nur ein 2 A Netzteil. Habe nun das original raspberry (weiße) Netzteil mit 2,5 A. Seitdem läuft alles soweit ohne Hänger. -
-
@dimaiv said in [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?:
Hier How To wie ich das gemacht habe:
Rückmeldung: Klappt alles bestens mit Deinem Aufbau. Alle wieviel sec fragst Du die Werte ab?
-
@dimaiv said in [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?:
Wenn du mit diesen Werten zufrieden bist, dann brauchst du nix umschreiben
Falls doch, wo schreibe ich das um? Ich brauche speziell eine Phase, da daran meine Balkonanlage hängt und ich von dieser Phase die STröme benötige.
und
case 8 und case 9 lauten in Deiner AUflistung gleich? -
@panki2
Hi.
Aktuelle Verbrauch pro Phase lese ich alle 5 sek aus, Rest 1 mal/min.
Wenn du andere Werte auslesen möchtest als vordefinierten, muss du:- Quellcode von ESPEasy runterladen.
- Bibliothek "SDM_Energy_Meter" - "SDM.h" manuel ändern.
- Plugin "P078_Eastron.ino" manuel ändern.
- Platformio.ini anpassen.
- Neue kompilieren.
- Firmware flashen.
-
@panki2 sagte in [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?:
@dimaiv said in [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?:
Wenn du mit diesen Werten zufrieden bist, dann brauchst du nix umschreiben
Falls doch, wo schreibe ich das um? Ich brauche speziell eine Phase, da daran meine Balkonanlage hängt und ich von dieser Phase die STröme benötige.
und
case 8 und case 9 lauten in Deiner AUflistung gleich?case 0: return SDM630_VOLTAGE_AVERAGE;
case 1: return SDM630_CURRENTSUM;
case 2: return SDM630_POWERTOTAL;
case 3: return SDM630_VOLT_AMPS_TOTAL;
case 4: return SDM630_VOLT_AMPS_REACTIVE_TOTAL;
case 5: return SDM630_POWER_FACTOR_TOTAL;
case 6: return SDM630_FREQUENCY;
case 7: return SDM630_IMPORT_ACTIVE_ENERGY;
case 8: return SDM630_EXPORT_ACTIVE_ENERGY;
case 9: return SDM630_IMPORT_ACTIVE_ENERGY;Du meinst 7 und 9 ? sieht so aus... ist Original was du im Originalzustand auslesen kannst.
Ich habe auf so was umgeschrieben:
case 0: return SDM630_VOLTAGE_AVERAGE; case 1: return SDM630_FREQUENCY; case 2: return SDM630_TOTAL_ACTIVE_ENERGY; case 3: return SDM630_POWER1; case 4: return SDM630_POWER2; case 5: return SDM630_POWER3; case 6: return SDM630_POWERTOTAL; case 7: return SDM630_PHASE_1_TOTAL_ACTIVE_ENERGY; case 8: return SDM630_PHASE_2_TOTAL_ACTIVE_ENERGY; case 9: return SDM630_PHASE_3_TOTAL_ACTIVE_ENERGY;
Damit kann ich für mich sinnvollere Werte auslesen, z.b. Momentane Verbrauch pro Phase und gesamte Verbrauch pro Phase.
-
@dimaiv said in [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?:
Bibliothek "SDM_Energy_Meter" - "SDM.h" manuel ändern.
Plugin "P078_Eastron.ino" manuel ändern.
Platformio.ini anpassen.
Neue kompilieren.
Firmware flashen.Das ist erst mal alles Bahnhof für mich "anpassen? und kompilieren?.. Ich werde mich da mal einlesen was ich da machen muss bzw. kann.
-
@panki2
Welche Register möchtest du auslesen? -
@dimaiv said in [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?:
Welche Register möchtest du auslesen?
Gib mir bitte etwas Zeit.
Ich habe ja mit modbus nun alles auslesen können und schaue nun mal , welche Werte für mich sinnvoll sind.
mqtt hat für mich halt den Vorteil, dass ich mit Deiner Funk-Lösung funken kann und nicht wie bei modbus lange Kabel legen muss. Hat halt alles vor und Nachteile.
Ich muss sehen , welche DAten ich brauche und dann weiß, welche Register das genau sind. Ich verlaufe mich da etwas in den verschiednen Angaben, die ausgelesen werden können und was die bedeuten.
Spannung allg. bzw. Phase 3 V
Frequenz allg. Hz
Import Gesamt KWh und dto Phase 3
Export Gesamt kWh und dto Phase 3
Phase 3 momentaner Bedarf? 30263??
Gesamtbezug (möglichts der selbe Wert, den der Stromzähler vom Versorger anzeigt. kWh.
Ich weiß aber nicht, ob der SDM-STromzähler saldierend ist. -
@panki2
Ja, klar, probier mal ruhig, und sag mir die 10 Register die du mit ESPEasy auslesen möchtest.
Die Register haben alle eine bestimmte Adresse.https://bg-etech.de/download/manual/SDM630-Modbus-V2.pdf
Ab Seite 55
-
@dimaiv
die 7 bzw. 8 gerade genannten. Die Zuordnung zu den Registern fällt mir etwas schwer.
Ok, fast so wie Du außer Phase 3 etwas im Augenmerk wegen der Solaranlage.
voltage average 30043 00 2A
frequenz 30071 00 46
phase 3 power 30017 00 10
L3 import kwH 30351 01 5e
L3 export 30357 01 64
total kwh 30343 01 56
power total 30053 00 43
L2 import 30349 01 5c
L1 import 30347 015aIch hoffe, ich habe die richtigen Daten ausgesucht.
-
-
@dimaiv
Vielen Dank für Deine Mühe.