Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    324

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

[gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
sdm630modbus adapter
144 Beiträge 11 Kommentatoren 34.3k Aufrufe 12 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D dimaiv

    @panki2
    Wenn du mit diesen Werten zufrieden bist, dann brauchst du nix umschreiben.

    case 0: return SDM630_VOLTAGE_AVERAGE;
    case 1: return SDM630_CURRENTSUM;
    case 2: return SDM630_POWERTOTAL;
    case 3: return SDM630_VOLT_AMPS_TOTAL;
    case 4: return SDM630_VOLT_AMPS_REACTIVE_TOTAL;
    case 5: return SDM630_POWER_FACTOR_TOTAL;
    case 6: return SDM630_FREQUENCY;
    case 7: return SDM630_IMPORT_ACTIVE_ENERGY;
    case 8: return SDM630_EXPORT_ACTIVE_ENERGY;
    case 9: return SDM630_IMPORT_ACTIVE_ENERGY;

    P Offline
    P Offline
    panki2
    schrieb am zuletzt editiert von panki2
    #127

    @dimaiv said in [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?:

    Wenn du mit diesen Werten zufrieden bist, dann brauchst du nix umschreiben

    Falls doch, wo schreibe ich das um? Ich brauche speziell eine Phase, da daran meine Balkonanlage hängt und ich von dieser Phase die STröme benötige.
    und
    case 8 und case 9 lauten in Deiner AUflistung gleich?

    D 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • P panki2

      @dimaiv said in [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?:

      Hier How To wie ich das gemacht habe:

      Rückmeldung: Klappt alles bestens mit Deinem Aufbau. Alle wieviel sec fragst Du die Werte ab?

      D Offline
      D Offline
      dimaiv
      schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
      #128

      @panki2
      Hi.
      Aktuelle Verbrauch pro Phase lese ich alle 5 sek aus, Rest 1 mal/min.
      Wenn du andere Werte auslesen möchtest als vordefinierten, muss du:

      1. Quellcode von ESPEasy runterladen.
      2. Bibliothek "SDM_Energy_Meter" - "SDM.h" manuel ändern.
      3. Plugin "P078_Eastron.ino" manuel ändern.
      4. Platformio.ini anpassen.
      5. Neue kompilieren.
      6. Firmware flashen.

      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321

      P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • P panki2

        @dimaiv said in [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?:

        Wenn du mit diesen Werten zufrieden bist, dann brauchst du nix umschreiben

        Falls doch, wo schreibe ich das um? Ich brauche speziell eine Phase, da daran meine Balkonanlage hängt und ich von dieser Phase die STröme benötige.
        und
        case 8 und case 9 lauten in Deiner AUflistung gleich?

        D Offline
        D Offline
        dimaiv
        schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
        #129

        @panki2 sagte in [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?:

        @dimaiv said in [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?:

        Wenn du mit diesen Werten zufrieden bist, dann brauchst du nix umschreiben

        Falls doch, wo schreibe ich das um? Ich brauche speziell eine Phase, da daran meine Balkonanlage hängt und ich von dieser Phase die STröme benötige.
        und
        case 8 und case 9 lauten in Deiner AUflistung gleich?

        case 0: return SDM630_VOLTAGE_AVERAGE;
        case 1: return SDM630_CURRENTSUM;
        case 2: return SDM630_POWERTOTAL;
        case 3: return SDM630_VOLT_AMPS_TOTAL;
        case 4: return SDM630_VOLT_AMPS_REACTIVE_TOTAL;
        case 5: return SDM630_POWER_FACTOR_TOTAL;
        case 6: return SDM630_FREQUENCY;
        case 7: return SDM630_IMPORT_ACTIVE_ENERGY;
        case 8: return SDM630_EXPORT_ACTIVE_ENERGY;
        case 9: return SDM630_IMPORT_ACTIVE_ENERGY;

        Du meinst 7 und 9 ? sieht so aus... ist Original was du im Originalzustand auslesen kannst.

        Ich habe auf so was umgeschrieben:

          case 0: return SDM630_VOLTAGE_AVERAGE;
          case 1: return SDM630_FREQUENCY;
          case 2: return SDM630_TOTAL_ACTIVE_ENERGY;
          case 3: return SDM630_POWER1;
          case 4: return SDM630_POWER2;
          case 5: return SDM630_POWER3;
          case 6: return SDM630_POWERTOTAL;
          case 7: return SDM630_PHASE_1_TOTAL_ACTIVE_ENERGY;
          case 8: return SDM630_PHASE_2_TOTAL_ACTIVE_ENERGY;
          case 9: return SDM630_PHASE_3_TOTAL_ACTIVE_ENERGY;
        

        Damit kann ich für mich sinnvollere Werte auslesen, z.b. Momentane Verbrauch pro Phase und gesamte Verbrauch pro Phase.

        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
        Zigbee LAN Gateway CC2652P
        Zigbee Firmware 20250321

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D dimaiv

          @panki2
          Hi.
          Aktuelle Verbrauch pro Phase lese ich alle 5 sek aus, Rest 1 mal/min.
          Wenn du andere Werte auslesen möchtest als vordefinierten, muss du:

          1. Quellcode von ESPEasy runterladen.
          2. Bibliothek "SDM_Energy_Meter" - "SDM.h" manuel ändern.
          3. Plugin "P078_Eastron.ino" manuel ändern.
          4. Platformio.ini anpassen.
          5. Neue kompilieren.
          6. Firmware flashen.
          P Offline
          P Offline
          panki2
          schrieb am zuletzt editiert von
          #130

          @dimaiv said in [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?:

          Bibliothek "SDM_Energy_Meter" - "SDM.h" manuel ändern.
          Plugin "P078_Eastron.ino" manuel ändern.
          Platformio.ini anpassen.
          Neue kompilieren.
          Firmware flashen.

          Das ist erst mal alles Bahnhof für mich "anpassen? und kompilieren?.. Ich werde mich da mal einlesen was ich da machen muss bzw. kann.

          D 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • P panki2

            @dimaiv said in [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?:

            Bibliothek "SDM_Energy_Meter" - "SDM.h" manuel ändern.
            Plugin "P078_Eastron.ino" manuel ändern.
            Platformio.ini anpassen.
            Neue kompilieren.
            Firmware flashen.

            Das ist erst mal alles Bahnhof für mich "anpassen? und kompilieren?.. Ich werde mich da mal einlesen was ich da machen muss bzw. kann.

            D Offline
            D Offline
            dimaiv
            schrieb am zuletzt editiert von
            #131

            @panki2
            Welche Register möchtest du auslesen?

            ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
            Node.js v22.21.0
            NPM v10.9.4
            JS controller 7.1.0
            Admin 7.7.20
            ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
            Zigbee LAN Gateway CC2652P
            Zigbee Firmware 20250321

            P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D dimaiv

              @panki2
              Welche Register möchtest du auslesen?

              P Offline
              P Offline
              panki2
              schrieb am zuletzt editiert von panki2
              #132

              @dimaiv said in [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?:

              Welche Register möchtest du auslesen?

              Gib mir bitte etwas Zeit.
              Ich habe ja mit modbus nun alles auslesen können und schaue nun mal , welche Werte für mich sinnvoll sind.
              mqtt hat für mich halt den Vorteil, dass ich mit Deiner Funk-Lösung funken kann und nicht wie bei modbus lange Kabel legen muss. Hat halt alles vor und Nachteile.
              Ich muss sehen , welche DAten ich brauche und dann weiß, welche Register das genau sind. Ich verlaufe mich da etwas in den verschiednen Angaben, die ausgelesen werden können und was die bedeuten.
              Spannung allg. bzw. Phase 3 V
              Frequenz allg. Hz
              Import Gesamt KWh und dto Phase 3
              Export Gesamt kWh und dto Phase 3
              Phase 3 momentaner Bedarf? 30263??
              Gesamtbezug (möglichts der selbe Wert, den der Stromzähler vom Versorger anzeigt. kWh.
              Ich weiß aber nicht, ob der SDM-STromzähler saldierend ist.

              D 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • P panki2

                @dimaiv said in [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?:

                Welche Register möchtest du auslesen?

                Gib mir bitte etwas Zeit.
                Ich habe ja mit modbus nun alles auslesen können und schaue nun mal , welche Werte für mich sinnvoll sind.
                mqtt hat für mich halt den Vorteil, dass ich mit Deiner Funk-Lösung funken kann und nicht wie bei modbus lange Kabel legen muss. Hat halt alles vor und Nachteile.
                Ich muss sehen , welche DAten ich brauche und dann weiß, welche Register das genau sind. Ich verlaufe mich da etwas in den verschiednen Angaben, die ausgelesen werden können und was die bedeuten.
                Spannung allg. bzw. Phase 3 V
                Frequenz allg. Hz
                Import Gesamt KWh und dto Phase 3
                Export Gesamt kWh und dto Phase 3
                Phase 3 momentaner Bedarf? 30263??
                Gesamtbezug (möglichts der selbe Wert, den der Stromzähler vom Versorger anzeigt. kWh.
                Ich weiß aber nicht, ob der SDM-STromzähler saldierend ist.

                D Offline
                D Offline
                dimaiv
                schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                #133

                @panki2
                Ja, klar, probier mal ruhig, und sag mir die 10 Register die du mit ESPEasy auslesen möchtest.
                Die Register haben alle eine bestimmte Adresse.

                https://bg-etech.de/download/manual/SDM630-Modbus-V2.pdf

                Ab Seite 55

                ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                Zigbee LAN Gateway CC2652P
                Zigbee Firmware 20250321

                P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D dimaiv

                  @panki2
                  Ja, klar, probier mal ruhig, und sag mir die 10 Register die du mit ESPEasy auslesen möchtest.
                  Die Register haben alle eine bestimmte Adresse.

                  https://bg-etech.de/download/manual/SDM630-Modbus-V2.pdf

                  Ab Seite 55

                  P Offline
                  P Offline
                  panki2
                  schrieb am zuletzt editiert von panki2
                  #134

                  @dimaiv
                  die 7 bzw. 8 gerade genannten. Die Zuordnung zu den Registern fällt mir etwas schwer.
                  Ok, fast so wie Du außer Phase 3 etwas im Augenmerk wegen der Solaranlage.
                  voltage average 30043 00 2A
                  frequenz 30071 00 46
                  phase 3 power 30017 00 10
                  L3 import kwH 30351 01 5e
                  L3 export 30357 01 64
                  total kwh 30343 01 56
                  power total 30053 00 43
                  L2 import 30349 01 5c
                  L1 import 30347 015a

                  Ich hoffe, ich habe die richtigen Daten ausgesucht.

                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • P panki2

                    @dimaiv
                    die 7 bzw. 8 gerade genannten. Die Zuordnung zu den Registern fällt mir etwas schwer.
                    Ok, fast so wie Du außer Phase 3 etwas im Augenmerk wegen der Solaranlage.
                    voltage average 30043 00 2A
                    frequenz 30071 00 46
                    phase 3 power 30017 00 10
                    L3 import kwH 30351 01 5e
                    L3 export 30357 01 64
                    total kwh 30343 01 56
                    power total 30053 00 43
                    L2 import 30349 01 5c
                    L1 import 30347 015a

                    Ich hoffe, ich habe die richtigen Daten ausgesucht.

                    D Offline
                    D Offline
                    dimaiv
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #135

                    @panki2
                    firmware.bin

                    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                    Zigbee LAN Gateway CC2652P
                    Zigbee Firmware 20250321

                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D dimaiv

                      @panki2
                      firmware.bin

                      P Offline
                      P Offline
                      panki2
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #136

                      @dimaiv
                      Vielen Dank für Deine Mühe.
                      Nun habe ich die gewünschten Daten.

                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • P panki2

                        @dimaiv
                        Vielen Dank für Deine Mühe.
                        Nun habe ich die gewünschten Daten.

                        P Offline
                        P Offline
                        panki2
                        schrieb am zuletzt editiert von panki2
                        #137

                        @panki2
                        Die node mcu mit mqtt verbindet sich nicht mit dem iobroker. Ampel bleibt gelb.
                        Welchen credentials gebe ich denn bei espeasy ein?
                        Ich bin von einem raspi auf einen nettop-Pc umgezogen und möchte alles neu einrichten.
                        Gibt es da andere PAswöter evtl.
                        2020-02-29 16_53_43-Window.png

                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • P panki2

                          @panki2
                          Die node mcu mit mqtt verbindet sich nicht mit dem iobroker. Ampel bleibt gelb.
                          Welchen credentials gebe ich denn bei espeasy ein?
                          Ich bin von einem raspi auf einen nettop-Pc umgezogen und möchte alles neu einrichten.
                          Gibt es da andere PAswöter evtl.
                          2020-02-29 16_53_43-Window.png

                          D Offline
                          D Offline
                          dimaiv
                          schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                          #138

                          @panki2
                          Benutzername und Password muss du im MQTT Adapter einrichten.
                          Und dann da Eintragen.

                          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                          Node.js v22.21.0
                          NPM v10.9.4
                          JS controller 7.1.0
                          Admin 7.7.20
                          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                          Zigbee LAN Gateway CC2652P
                          Zigbee Firmware 20250321

                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • D dimaiv

                            @panki2
                            Benutzername und Password muss du im MQTT Adapter einrichten.
                            Und dann da Eintragen.

                            P Offline
                            P Offline
                            panki2
                            schrieb am zuletzt editiert von panki2
                            #139

                            @dimaiv said in [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?:

                            Benutzername und Password muss du im MQTT Adapter einrichten

                            ..und die selben (user und password) dann bei "credentials" im espeasy eintragen?
                            Iregndwie finden die sich nicht mehr...

                            D 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • P panki2

                              @dimaiv said in [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?:

                              Benutzername und Password muss du im MQTT Adapter einrichten

                              ..und die selben (user und password) dann bei "credentials" im espeasy eintragen?
                              Iregndwie finden die sich nicht mehr...

                              D Offline
                              D Offline
                              dimaiv
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #140

                              @panki2
                              IP Adresse?
                              Neue Hardware ,neue IP Adresse?

                              ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                              ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                              Zigbee LAN Gateway CC2652P
                              Zigbee Firmware 20250321

                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D dimaiv

                                @panki2
                                IP Adresse?
                                Neue Hardware ,neue IP Adresse?

                                P Offline
                                P Offline
                                panki2
                                schrieb am zuletzt editiert von panki2
                                #141

                                @dimaiv Ich bin immer noch an der Fehlersuche.
                                Der erste Adapter funktioniert mit der Ursprungsfirmware an beiden iobrokern /raspi und nettop)
                                Den zweiten Adapter bekomm ich bei beiden iobrokern zum laufen. Er zeigt im konfigurationsmenü /espeasy) die Daten vom Stromzähler an, doch die Ampeln im ioproker werden nicht grün.
                                (weder mit Ursprungssoftware noch mit Deiner Firmware)
                                Ich habe die ports jeweils mal verändert, die Passwörter, nichts geht. Vielleicht hat auch das board einen Schuss?
                                Die beiden espeasyadapter haben jeweils unterschiedliche ips im wlan Netzwerk

                                Ich versteh nicht, auch ein dritter Adapter ergibt nur eine gelbe Ampel. Werden im iobroker die macadressen auch irgendwie gespeichert? Ich habe Adapter 2 und drei genau nach Deiner Anleitung oben eingestellt , so wie Adapter eins, der ja funktioniert.
                                Wie gesagt, in der adapterkonfigsoftware werden werte vom Zähler angezeigt. Es muss also an der Verbindung zum iobroker selbst liegen..

                                S 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • P panki2

                                  @dimaiv Ich bin immer noch an der Fehlersuche.
                                  Der erste Adapter funktioniert mit der Ursprungsfirmware an beiden iobrokern /raspi und nettop)
                                  Den zweiten Adapter bekomm ich bei beiden iobrokern zum laufen. Er zeigt im konfigurationsmenü /espeasy) die Daten vom Stromzähler an, doch die Ampeln im ioproker werden nicht grün.
                                  (weder mit Ursprungssoftware noch mit Deiner Firmware)
                                  Ich habe die ports jeweils mal verändert, die Passwörter, nichts geht. Vielleicht hat auch das board einen Schuss?
                                  Die beiden espeasyadapter haben jeweils unterschiedliche ips im wlan Netzwerk

                                  Ich versteh nicht, auch ein dritter Adapter ergibt nur eine gelbe Ampel. Werden im iobroker die macadressen auch irgendwie gespeichert? Ich habe Adapter 2 und drei genau nach Deiner Anleitung oben eingestellt , so wie Adapter eins, der ja funktioniert.
                                  Wie gesagt, in der adapterkonfigsoftware werden werte vom Zähler angezeigt. Es muss also an der Verbindung zum iobroker selbst liegen..

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  sperlinm
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #142

                                  @panki2 Das liest sich ja alles Super:)
                                  ICh habe auch den SDM 630 am Modbus dran und würde gern meinen Wechselrichter, der auch als Master mit eigender Adresse mit dran hängt, mit auslesen. Das Protokoll habe ich und dadurch, dass der SDM mit dem WR schon spricht, sind Baudrate und co auch gleich. Aber ich habe probleme die Register richtig einzutragen.
                                  Gibt es jemanden in diesem Forum, der mir dabei helfen kann die richtigen Laufweiten (16 bit / 32 bit little big endian u.dgl. und Addressierungen zu übersetzen? (Abschnitt 5 und 6 des Protokolls)

                                  Ganz lieben Dank im Voraus.

                                  Modbus protocol for P17 for MPI hybrid 10k.pdf

                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S sperlinm

                                    @panki2 Das liest sich ja alles Super:)
                                    ICh habe auch den SDM 630 am Modbus dran und würde gern meinen Wechselrichter, der auch als Master mit eigender Adresse mit dran hängt, mit auslesen. Das Protokoll habe ich und dadurch, dass der SDM mit dem WR schon spricht, sind Baudrate und co auch gleich. Aber ich habe probleme die Register richtig einzutragen.
                                    Gibt es jemanden in diesem Forum, der mir dabei helfen kann die richtigen Laufweiten (16 bit / 32 bit little big endian u.dgl. und Addressierungen zu übersetzen? (Abschnitt 5 und 6 des Protokolls)

                                    Ganz lieben Dank im Voraus.

                                    Modbus protocol for P17 for MPI hybrid 10k.pdf

                                    P Offline
                                    P Offline
                                    ple
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #143

                                    Mal so eine Frage in die Runde, für meine Kernsanierung Elternhaus mit 30kWp PV, Wärmepumpe usw. wollte ich gerne soweit wie möglich alles mitloggen und die Stromzähler SDM630 kommen mir da recht gelegen.
                                    wie wäre es jetzt am besten diese einzubinden? MQTT wäre sicherlich am einfachsten.
                                    Kann man die SDM in Rheine schalten um das ganze mit einem Node abzuwickeln?
                                    Oder doch lieber eine Modbus Instanz, da der Nuc in der Ecke stehen wird.

                                    Intel Nuc + Proxmox

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • P Offline
                                      P Offline
                                      purligar
                                      schrieb am zuletzt editiert von purligar
                                      #144

                                      @panki2 Wäre es möglich mir die EEM Meter Settings Software von Eastron per Mail zu senden ? Der link oben funktioniert nicht mehr.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      Antworten
                                      • In einem neuen Thema antworten
                                      Anmelden zum Antworten
                                      • Älteste zuerst
                                      • Neuste zuerst
                                      • Meiste Stimmen


                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate

                                      531

                                      Online

                                      32.5k

                                      Benutzer

                                      81.7k

                                      Themen

                                      1.3m

                                      Beiträge
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                      ioBroker Community 2014-2025
                                      logo
                                      • Anmelden

                                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                      • Erster Beitrag
                                        Letzter Beitrag
                                      0
                                      • Home
                                      • Aktuell
                                      • Tags
                                      • Ungelesen 0
                                      • Kategorien
                                      • Unreplied
                                      • Beliebt
                                      • GitHub
                                      • Docu
                                      • Hilfe