Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    23
    1
    1.3k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.5k

[gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
sdm630modbus adapter
144 Beiträge 11 Kommentatoren 33.9k Aufrufe 12 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • P panki2

    @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

    Einer erforderte zusätzlich zu dem Abschlußwiderstand auch Pull UP/DOWN..

    Danke für die Info. Dann werde ich mir mal die notwendigen Widerstände besorgen.
    -es läuft nur der iobroker drauf
    -pi 3 plus original 2 A Stromversorgung
    2020-02-24 11_23_39-Window.png
    -Adapter installiert= Instanzen?

    P Offline
    P Offline
    panki2
    schrieb am zuletzt editiert von panki2
    #119

    @panki2 Ich habe nun noch einmal den anderen RS485/USB Adapter SH-U10 mit dem silicon labs CP2102 angeschlossen und der bus läuft (bis jetzt) stabil.
    ..und ich sehe jetzt regelmäßig den "modbus-Telefonhörer" im Stromzählerdisplay

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      schrieb am zuletzt editiert von
      #120

      @panki2

      Der PI sollte nicht ausgelastet sein.

      Netzteil 2A !?

      Ich meine mich erinnern zu können das es 2,5 oder 3 haben sollte.

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • wendy2702W wendy2702

        @panki2

        Der PI sollte nicht ausgelastet sein.

        Netzteil 2A !?

        Ich meine mich erinnern zu können das es 2,5 oder 3 haben sollte.

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #121

        @wendy2702 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

        Ich meine mich erinnern zu können das es 2,5 oder 3 haben sollte.

        Die Frage ist auch ob er liefert was drauf steht.

        Ich habe letzte Woche wegen etwas im Syno-Syslog gesucht und einträge von dem RasPi der piVCCU gefunden.
        Ich wusste gar nicht ehr, dass ich das CCU-Syslog auf der Syno speichere:
        undervoltage.png

        Auch das Netzteil liefert angeblich 2A - und es ist nur ein Pi2

        Da brauche ich mich über Kommunikationsstörungen und nicht gefahrene Rollläden nicht mehr zu wundern.
        Muss da auch ein stabileres Netzteil dran hängen

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @wendy2702 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

          Ich meine mich erinnern zu können das es 2,5 oder 3 haben sollte.

          Die Frage ist auch ob er liefert was drauf steht.

          Ich habe letzte Woche wegen etwas im Syno-Syslog gesucht und einträge von dem RasPi der piVCCU gefunden.
          Ich wusste gar nicht ehr, dass ich das CCU-Syslog auf der Syno speichere:
          undervoltage.png

          Auch das Netzteil liefert angeblich 2A - und es ist nur ein Pi2

          Da brauche ich mich über Kommunikationsstörungen und nicht gefahrene Rollläden nicht mehr zu wundern.
          Muss da auch ein stabileres Netzteil dran hängen

          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          schrieb am zuletzt editiert von
          #122

          @Homoran sagte in [Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?](/post

          Ich habe letzte Woche wegen etwas im Syno-Syslog gesucht und einträge von dem RasPi der piVCCU gefunden.
          Ich wusste gar nicht ehr, dass ich das CCU-Syslog auf der Syno speichere:

          Ist wohl seeehr lange her :)

          Hier die Einstellungen :
          1.JPG

          2.JPG

          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • GlasfaserG Glasfaser

            @Homoran sagte in [Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?](/post

            Ich habe letzte Woche wegen etwas im Syno-Syslog gesucht und einträge von dem RasPi der piVCCU gefunden.
            Ich wusste gar nicht ehr, dass ich das CCU-Syslog auf der Syno speichere:

            Ist wohl seeehr lange her :)

            Hier die Einstellungen :
            1.JPG

            2.JPG

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #123

            @Glasfaser sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

            Ist wohl seeehr lange her

            oh ja, kann schon fast 10 Jahre her sein.
            schleppt sich wahrscheinlich per Backup seit der CCU1 mit ;-)

            Habe auch (noch) nicht die schicke RaspiMatic Oberfläche:
            syslog_piVCCU.png

            In der Syno sieht es wenigstens gleich aus:
            Syslog_Syno.png

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • wendy2702W wendy2702

              @panki2

              Der PI sollte nicht ausgelastet sein.

              Netzteil 2A !?

              Ich meine mich erinnern zu können das es 2,5 oder 3 haben sollte.

              P Offline
              P Offline
              panki2
              schrieb am zuletzt editiert von
              #124

              @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

              Ich meine mich erinnern zu können das es 2,5 oder 3 haben sollte.
              Stimmt, ich hatte nur ein 2 A Netzteil. Habe nun das original raspberry (weiße) Netzteil mit 2,5 A. Seitdem läuft alles soweit ohne Hänger.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                schrieb am zuletzt editiert von
                #125

                :+1: :ok_hand:

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D dimaiv

                  Hier How To wie ich das gemacht habe:

                  S.jpg

                  1. Das hier Runterladen :
                    https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases/download/mega-20200204/ESPEasy_mega-20200204.zip

                  Entpacken

                  Screenshot 1.jpg

                  Markierte Datei auf ESP flashen

                  1. MQTT Broker in IoBroker installieren.

                  2. ESPEasy Einstellungen:

                  Screenshot 2020-02-22 12.02.16.png

                  Screenshot 2020-02-22 11.44.30.png

                  Screenshot 2020-02-22 11.44.48.png

                  Screenshot 2020-02-22 11.41.42.png

                  Screenshot 2020-02-22 11.42.47.png

                  Screenshot 2020-02-22 11.43.58.png

                  Screenshot 2020-02-22 11.44.08.png

                  P Offline
                  P Offline
                  panki2
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #126

                  @dimaiv said in [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?:

                  Hier How To wie ich das gemacht habe:

                  Rückmeldung: Klappt alles bestens mit Deinem Aufbau. Alle wieviel sec fragst Du die Werte ab?

                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D dimaiv

                    @panki2
                    Wenn du mit diesen Werten zufrieden bist, dann brauchst du nix umschreiben.

                    case 0: return SDM630_VOLTAGE_AVERAGE;
                    case 1: return SDM630_CURRENTSUM;
                    case 2: return SDM630_POWERTOTAL;
                    case 3: return SDM630_VOLT_AMPS_TOTAL;
                    case 4: return SDM630_VOLT_AMPS_REACTIVE_TOTAL;
                    case 5: return SDM630_POWER_FACTOR_TOTAL;
                    case 6: return SDM630_FREQUENCY;
                    case 7: return SDM630_IMPORT_ACTIVE_ENERGY;
                    case 8: return SDM630_EXPORT_ACTIVE_ENERGY;
                    case 9: return SDM630_IMPORT_ACTIVE_ENERGY;

                    P Offline
                    P Offline
                    panki2
                    schrieb am zuletzt editiert von panki2
                    #127

                    @dimaiv said in [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?:

                    Wenn du mit diesen Werten zufrieden bist, dann brauchst du nix umschreiben

                    Falls doch, wo schreibe ich das um? Ich brauche speziell eine Phase, da daran meine Balkonanlage hängt und ich von dieser Phase die STröme benötige.
                    und
                    case 8 und case 9 lauten in Deiner AUflistung gleich?

                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • P panki2

                      @dimaiv said in [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?:

                      Hier How To wie ich das gemacht habe:

                      Rückmeldung: Klappt alles bestens mit Deinem Aufbau. Alle wieviel sec fragst Du die Werte ab?

                      D Offline
                      D Offline
                      dimaiv
                      schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                      #128

                      @panki2
                      Hi.
                      Aktuelle Verbrauch pro Phase lese ich alle 5 sek aus, Rest 1 mal/min.
                      Wenn du andere Werte auslesen möchtest als vordefinierten, muss du:

                      1. Quellcode von ESPEasy runterladen.
                      2. Bibliothek "SDM_Energy_Meter" - "SDM.h" manuel ändern.
                      3. Plugin "P078_Eastron.ino" manuel ändern.
                      4. Platformio.ini anpassen.
                      5. Neue kompilieren.
                      6. Firmware flashen.

                      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                      Zigbee LAN Gateway CC2652P
                      Zigbee Firmware 20250321

                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • P panki2

                        @dimaiv said in [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?:

                        Wenn du mit diesen Werten zufrieden bist, dann brauchst du nix umschreiben

                        Falls doch, wo schreibe ich das um? Ich brauche speziell eine Phase, da daran meine Balkonanlage hängt und ich von dieser Phase die STröme benötige.
                        und
                        case 8 und case 9 lauten in Deiner AUflistung gleich?

                        D Offline
                        D Offline
                        dimaiv
                        schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                        #129

                        @panki2 sagte in [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?:

                        @dimaiv said in [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?:

                        Wenn du mit diesen Werten zufrieden bist, dann brauchst du nix umschreiben

                        Falls doch, wo schreibe ich das um? Ich brauche speziell eine Phase, da daran meine Balkonanlage hängt und ich von dieser Phase die STröme benötige.
                        und
                        case 8 und case 9 lauten in Deiner AUflistung gleich?

                        case 0: return SDM630_VOLTAGE_AVERAGE;
                        case 1: return SDM630_CURRENTSUM;
                        case 2: return SDM630_POWERTOTAL;
                        case 3: return SDM630_VOLT_AMPS_TOTAL;
                        case 4: return SDM630_VOLT_AMPS_REACTIVE_TOTAL;
                        case 5: return SDM630_POWER_FACTOR_TOTAL;
                        case 6: return SDM630_FREQUENCY;
                        case 7: return SDM630_IMPORT_ACTIVE_ENERGY;
                        case 8: return SDM630_EXPORT_ACTIVE_ENERGY;
                        case 9: return SDM630_IMPORT_ACTIVE_ENERGY;

                        Du meinst 7 und 9 ? sieht so aus... ist Original was du im Originalzustand auslesen kannst.

                        Ich habe auf so was umgeschrieben:

                          case 0: return SDM630_VOLTAGE_AVERAGE;
                          case 1: return SDM630_FREQUENCY;
                          case 2: return SDM630_TOTAL_ACTIVE_ENERGY;
                          case 3: return SDM630_POWER1;
                          case 4: return SDM630_POWER2;
                          case 5: return SDM630_POWER3;
                          case 6: return SDM630_POWERTOTAL;
                          case 7: return SDM630_PHASE_1_TOTAL_ACTIVE_ENERGY;
                          case 8: return SDM630_PHASE_2_TOTAL_ACTIVE_ENERGY;
                          case 9: return SDM630_PHASE_3_TOTAL_ACTIVE_ENERGY;
                        

                        Damit kann ich für mich sinnvollere Werte auslesen, z.b. Momentane Verbrauch pro Phase und gesamte Verbrauch pro Phase.

                        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                        Zigbee LAN Gateway CC2652P
                        Zigbee Firmware 20250321

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D dimaiv

                          @panki2
                          Hi.
                          Aktuelle Verbrauch pro Phase lese ich alle 5 sek aus, Rest 1 mal/min.
                          Wenn du andere Werte auslesen möchtest als vordefinierten, muss du:

                          1. Quellcode von ESPEasy runterladen.
                          2. Bibliothek "SDM_Energy_Meter" - "SDM.h" manuel ändern.
                          3. Plugin "P078_Eastron.ino" manuel ändern.
                          4. Platformio.ini anpassen.
                          5. Neue kompilieren.
                          6. Firmware flashen.
                          P Offline
                          P Offline
                          panki2
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #130

                          @dimaiv said in [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?:

                          Bibliothek "SDM_Energy_Meter" - "SDM.h" manuel ändern.
                          Plugin "P078_Eastron.ino" manuel ändern.
                          Platformio.ini anpassen.
                          Neue kompilieren.
                          Firmware flashen.

                          Das ist erst mal alles Bahnhof für mich "anpassen? und kompilieren?.. Ich werde mich da mal einlesen was ich da machen muss bzw. kann.

                          D 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • P panki2

                            @dimaiv said in [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?:

                            Bibliothek "SDM_Energy_Meter" - "SDM.h" manuel ändern.
                            Plugin "P078_Eastron.ino" manuel ändern.
                            Platformio.ini anpassen.
                            Neue kompilieren.
                            Firmware flashen.

                            Das ist erst mal alles Bahnhof für mich "anpassen? und kompilieren?.. Ich werde mich da mal einlesen was ich da machen muss bzw. kann.

                            D Offline
                            D Offline
                            dimaiv
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #131

                            @panki2
                            Welche Register möchtest du auslesen?

                            ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                            ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                            Zigbee LAN Gateway CC2652P
                            Zigbee Firmware 20250321

                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D dimaiv

                              @panki2
                              Welche Register möchtest du auslesen?

                              P Offline
                              P Offline
                              panki2
                              schrieb am zuletzt editiert von panki2
                              #132

                              @dimaiv said in [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?:

                              Welche Register möchtest du auslesen?

                              Gib mir bitte etwas Zeit.
                              Ich habe ja mit modbus nun alles auslesen können und schaue nun mal , welche Werte für mich sinnvoll sind.
                              mqtt hat für mich halt den Vorteil, dass ich mit Deiner Funk-Lösung funken kann und nicht wie bei modbus lange Kabel legen muss. Hat halt alles vor und Nachteile.
                              Ich muss sehen , welche DAten ich brauche und dann weiß, welche Register das genau sind. Ich verlaufe mich da etwas in den verschiednen Angaben, die ausgelesen werden können und was die bedeuten.
                              Spannung allg. bzw. Phase 3 V
                              Frequenz allg. Hz
                              Import Gesamt KWh und dto Phase 3
                              Export Gesamt kWh und dto Phase 3
                              Phase 3 momentaner Bedarf? 30263??
                              Gesamtbezug (möglichts der selbe Wert, den der Stromzähler vom Versorger anzeigt. kWh.
                              Ich weiß aber nicht, ob der SDM-STromzähler saldierend ist.

                              D 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • P panki2

                                @dimaiv said in [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?:

                                Welche Register möchtest du auslesen?

                                Gib mir bitte etwas Zeit.
                                Ich habe ja mit modbus nun alles auslesen können und schaue nun mal , welche Werte für mich sinnvoll sind.
                                mqtt hat für mich halt den Vorteil, dass ich mit Deiner Funk-Lösung funken kann und nicht wie bei modbus lange Kabel legen muss. Hat halt alles vor und Nachteile.
                                Ich muss sehen , welche DAten ich brauche und dann weiß, welche Register das genau sind. Ich verlaufe mich da etwas in den verschiednen Angaben, die ausgelesen werden können und was die bedeuten.
                                Spannung allg. bzw. Phase 3 V
                                Frequenz allg. Hz
                                Import Gesamt KWh und dto Phase 3
                                Export Gesamt kWh und dto Phase 3
                                Phase 3 momentaner Bedarf? 30263??
                                Gesamtbezug (möglichts der selbe Wert, den der Stromzähler vom Versorger anzeigt. kWh.
                                Ich weiß aber nicht, ob der SDM-STromzähler saldierend ist.

                                D Offline
                                D Offline
                                dimaiv
                                schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                                #133

                                @panki2
                                Ja, klar, probier mal ruhig, und sag mir die 10 Register die du mit ESPEasy auslesen möchtest.
                                Die Register haben alle eine bestimmte Adresse.

                                https://bg-etech.de/download/manual/SDM630-Modbus-V2.pdf

                                Ab Seite 55

                                ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                                Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                Zigbee Firmware 20250321

                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • D dimaiv

                                  @panki2
                                  Ja, klar, probier mal ruhig, und sag mir die 10 Register die du mit ESPEasy auslesen möchtest.
                                  Die Register haben alle eine bestimmte Adresse.

                                  https://bg-etech.de/download/manual/SDM630-Modbus-V2.pdf

                                  Ab Seite 55

                                  P Offline
                                  P Offline
                                  panki2
                                  schrieb am zuletzt editiert von panki2
                                  #134

                                  @dimaiv
                                  die 7 bzw. 8 gerade genannten. Die Zuordnung zu den Registern fällt mir etwas schwer.
                                  Ok, fast so wie Du außer Phase 3 etwas im Augenmerk wegen der Solaranlage.
                                  voltage average 30043 00 2A
                                  frequenz 30071 00 46
                                  phase 3 power 30017 00 10
                                  L3 import kwH 30351 01 5e
                                  L3 export 30357 01 64
                                  total kwh 30343 01 56
                                  power total 30053 00 43
                                  L2 import 30349 01 5c
                                  L1 import 30347 015a

                                  Ich hoffe, ich habe die richtigen Daten ausgesucht.

                                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • P panki2

                                    @dimaiv
                                    die 7 bzw. 8 gerade genannten. Die Zuordnung zu den Registern fällt mir etwas schwer.
                                    Ok, fast so wie Du außer Phase 3 etwas im Augenmerk wegen der Solaranlage.
                                    voltage average 30043 00 2A
                                    frequenz 30071 00 46
                                    phase 3 power 30017 00 10
                                    L3 import kwH 30351 01 5e
                                    L3 export 30357 01 64
                                    total kwh 30343 01 56
                                    power total 30053 00 43
                                    L2 import 30349 01 5c
                                    L1 import 30347 015a

                                    Ich hoffe, ich habe die richtigen Daten ausgesucht.

                                    D Offline
                                    D Offline
                                    dimaiv
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #135

                                    @panki2
                                    firmware.bin

                                    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                    Node.js v22.21.0
                                    NPM v10.9.4
                                    JS controller 7.1.0
                                    Admin 7.7.20
                                    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                                    Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                    Zigbee Firmware 20250321

                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • D dimaiv

                                      @panki2
                                      firmware.bin

                                      P Offline
                                      P Offline
                                      panki2
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #136

                                      @dimaiv
                                      Vielen Dank für Deine Mühe.
                                      Nun habe ich die gewünschten Daten.

                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • P panki2

                                        @dimaiv
                                        Vielen Dank für Deine Mühe.
                                        Nun habe ich die gewünschten Daten.

                                        P Offline
                                        P Offline
                                        panki2
                                        schrieb am zuletzt editiert von panki2
                                        #137

                                        @panki2
                                        Die node mcu mit mqtt verbindet sich nicht mit dem iobroker. Ampel bleibt gelb.
                                        Welchen credentials gebe ich denn bei espeasy ein?
                                        Ich bin von einem raspi auf einen nettop-Pc umgezogen und möchte alles neu einrichten.
                                        Gibt es da andere PAswöter evtl.
                                        2020-02-29 16_53_43-Window.png

                                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • P panki2

                                          @panki2
                                          Die node mcu mit mqtt verbindet sich nicht mit dem iobroker. Ampel bleibt gelb.
                                          Welchen credentials gebe ich denn bei espeasy ein?
                                          Ich bin von einem raspi auf einen nettop-Pc umgezogen und möchte alles neu einrichten.
                                          Gibt es da andere PAswöter evtl.
                                          2020-02-29 16_53_43-Window.png

                                          D Offline
                                          D Offline
                                          dimaiv
                                          schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                                          #138

                                          @panki2
                                          Benutzername und Password muss du im MQTT Adapter einrichten.
                                          Und dann da Eintragen.

                                          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
                                          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                                          Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                          Zigbee Firmware 20250321

                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          793

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe