  4. [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    486

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

[gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
sdm630modbus adapter
144 Posts 11 Posters 35.8k Views 12 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • wendy2702W wendy2702

    Wichtig ist das der Adapter grün bleibt.

    Dann mal ins log und das Objekt schauen.

    P Offline
    P Offline
    panki2
    wrote on last edited by
    #96

    @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

    Wichtig ist das der Adapter grün bleibt.

    Ok, dann geht es einfacher, wenn ich nur auf die Ampel schauen muss.

    P 2 Replies Last reply
    0
    • P panki2

      @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

      Wichtig ist das der Adapter grün bleibt.

      Ok, dann geht es einfacher, wenn ich nur auf die Ampel schauen muss.

      P Offline
      P Offline
      panki2
      wrote on last edited by
      #97

      @panki2
      Ich habe jetzt alles nochmal durchgemacht mit den Einstellungen der "Typeen". Ampel rot gelb grün gelb.
      Und in den Objekten habe ich nun nichts gefunden.
      Ich gebe für heute auf, mein Kopf schwirrt.
      Ich melde mich wieder, wenn ich wieder klarer sehe.

      1 Reply Last reply
      0
      • D dimaiv

        Hier How To wie ich das gemacht habe:

        S.jpg

        1. Das hier Runterladen :
          https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases/download/mega-20200204/ESPEasy_mega-20200204.zip

        Entpacken

        Screenshot 1.jpg

        Markierte Datei auf ESP flashen

        1. MQTT Broker in IoBroker installieren.

        2. ESPEasy Einstellungen:

        Screenshot 2020-02-22 12.02.16.png

        Screenshot 2020-02-22 11.44.30.png

        Screenshot 2020-02-22 11.44.48.png

        Screenshot 2020-02-22 11.41.42.png

        Screenshot 2020-02-22 11.42.47.png

        Screenshot 2020-02-22 11.43.58.png

        Screenshot 2020-02-22 11.44.08.png

        P Offline
        P Offline
        panki2
        wrote on last edited by
        #98

        @dimaiv DAnke für die ausführliche ANleitung. Ich versuche es dann mal, sobald, der fehlende Adapter angekommen ist.

        P 1 Reply Last reply
        0
        • P panki2

          @dimaiv DAnke für die ausführliche ANleitung. Ich versuche es dann mal, sobald, der fehlende Adapter angekommen ist.

          P Offline
          P Offline
          panki2
          wrote on last edited by panki2
          #99

          @panki2 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

          @dimaiv DAnke für die ausführliche ANleitung.

          2020-02-22 13_49_20-Window.png
          Ich habe leider nur diesen Adapter bekommen. Ich sah eine Anwendung wo man bei DI/DE/RE/R0 auch an RX&TX angeschlossen hatte. 2 Pins wurden irgendwie verbunden.
          Rechts VCC, B,A, GND ist klar

          D 1 Reply Last reply
          0
          • P panki2

            @panki2 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

            @dimaiv DAnke für die ausführliche ANleitung.

            2020-02-22 13_49_20-Window.png
            Ich habe leider nur diesen Adapter bekommen. Ich sah eine Anwendung wo man bei DI/DE/RE/R0 auch an RX&TX angeschlossen hatte. 2 Pins wurden irgendwie verbunden.
            Rechts VCC, B,A, GND ist klar

            D Offline
            D Offline
            dimaiv
            wrote on last edited by
            #100

            @panki2
            ob sowas mit espeasy funktioniert... Mit dem Modul kann ich nicht helfen. Tut mir leid.

            ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
            Node.js v22.21.0
            NPM v10.9.4
            JS controller 7.1.0
            Admin 7.7.20
            ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
            Zigbee LAN Gateway CC2652P
            Zigbee Firmware 20250321

            P 1 Reply Last reply
            0
            • D dimaiv

              @panki2
              ob sowas mit espeasy funktioniert... Mit dem Modul kann ich nicht helfen. Tut mir leid.

              P Offline
              P Offline
              panki2
              wrote on last edited by
              #101

              @dimaiv said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

              Tut mir leid.

              OK, habe mal Deinen Adapter gesucht, gefunden und bestellt.

              1 Reply Last reply
              0
              • P panki2

                @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                Wichtig ist das der Adapter grün bleibt.

                Ok, dann geht es einfacher, wenn ich nur auf die Ampel schauen muss.

                P Offline
                P Offline
                panki2
                wrote on last edited by panki2
                #102

                @wendy2702
                Ich habe heute noch nicht sgemacht, außer alles neu gestartet (raspberry, dann modbus gestoppt und neu gestartet).
                Nun sind 2 Angaben in Objekte, die ich gestern zum Schlusss neu benannt hatte ( test_zwei und phase2). Diese wurden bei den Versuchen gestern mit Float etc. nicht gezeigt, erst heute. . Die Ampel ist jedoch weiter gelb.
                2020-02-22 15_59_40-Window.png

                Das ist die momentane Registereinstellung:
                2020-02-22 16_06_17-Window.png

                CRC Fehler kam im log nur noch einmal? Danach nur noch Error undefined.
                Ich versuch mal weiter, an den verschiedenen Einstellungen zu spielen. Habe jedoch echt keinen Plan mehr.

                1 Reply Last reply
                0
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  wrote on last edited by
                  #103

                  Die Objecte werden angelegt wenn du die im Adapter einrichtest.

                  Solange der Adapter Gelb bleibt kommt da zu 99% nichts an.

                  Du kannst mal für den Spaß die Einträge aus den Holding Registern löschen und bei Eingangsregister einen eintragen und versuchen.

                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  P 1 Reply Last reply
                  0
                  • wendy2702W wendy2702

                    Die Objecte werden angelegt wenn du die im Adapter einrichtest.

                    Solange der Adapter Gelb bleibt kommt da zu 99% nichts an.

                    Du kannst mal für den Spaß die Einträge aus den Holding Registern löschen und bei Eingangsregister einen eintragen und versuchen.

                    P Offline
                    P Offline
                    panki2
                    wrote on last edited by panki2
                    #104

                    @wendy2702
                    da wird dann kontinuierlich abgefragt
                    info: modbus.0 (23915) Connected to slave
                    2020-02-22 17:09:47.837 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                    2020-02-22 17:09:47.841 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                    2020-02-22 17:09:50.904 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                    2020-02-22 17:09:50.906 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                    2020-02-22 17:09:53.944 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                    2020-02-22 17:09:53.946 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                    2020-02-22 17:09:56.979 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                    2020-02-22 17:09:56.981 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                    2020-02-22 17:10:00.014 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                    2020-02-22 17:10:00.016 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                    2020-02-22 17:10:03.052 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                    2020-02-22 17:10:03.054 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                    2020-02-22 17:10:06.087 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                    2020-02-22 17:10:06.089 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                    2020-02-22 17:10:09.123 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                    2020-02-22 17:10:09.125 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes

                    connenction in objects ist dann auf true, aber es wird kein Wert angezeigt
                    Ampel auf grün
                    2020-02-22 17_15_50-Window.png

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      wrote on last edited by
                      #105

                      Als Float Big Endian angelegt?

                      Welche Länge ?

                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • P Offline
                        P Offline
                        panki2
                        wrote on last edited by
                        #106

                        connection ist dann auf true

                        @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                        Welche Länge ?

                        2,1,1
                        der poll (konsole) aktualisiert sich ca, alle 25 sec

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • D Offline
                          D Offline
                          df0101
                          wrote on last edited by
                          #107

                          Mit diesen Einstellungen läuft es jetzt bei mir. Wichtigste Änderung war: die Register gehören bei "EINGANGSREGISTER" eingetragen und NICHT bei Holding Registers...

                          e7af9325-e886-46cc-874f-8531a644decf-grafik.png
                          6928cc35-9a40-402a-9880-3ef7a691fac4-grafik.png

                          P 1 Reply Last reply
                          0
                          • D df0101

                            Mit diesen Einstellungen läuft es jetzt bei mir. Wichtigste Änderung war: die Register gehören bei "EINGANGSREGISTER" eingetragen und NICHT bei Holding Registers...

                            e7af9325-e886-46cc-874f-8531a644decf-grafik.png
                            6928cc35-9a40-402a-9880-3ef7a691fac4-grafik.png

                            P Offline
                            P Offline
                            panki2
                            wrote on last edited by panki2
                            #108

                            @df0101 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                            Mit diesen Einstellungen läuft es jetzt bei mir mit diesen Einstellungen.

                            Viiiiielen Dank. Nun läufts auch bei mir, genau mit Deinen Einstellungen. Die beiden Häkchen bei alias im oberen Verbindungs Menü sind wohl auch wichtig..
                            In dem Thread von Michael Heck hat dieser mich auf "holding register" geschickt. Das ist dann offebar nur bei seinem TCP ADapter wohl passend.
                            Eine Frage: Kann man die Abrufrequenz auch etwas verlängern? Derzeit wird nun periodisch alles abgefragt.

                            Ich werde nun fairereweise auch den Abruf per mqtt , wie oben beschrieben noch testen, dann könnte ich das via WLAN, ohne Kabelverbindung machen.
                            Auf jeden Fall vielen Dank an alle, welche hier mitgeholfen haben. Das zeigt, wie wertvoll Foren sein können.

                            Wie bekomme ich das "gelöst" Schildchen hier in diesen thread?

                            HomoranH 2 Replies Last reply
                            0
                            • M Offline
                              M Offline
                              markus397
                              wrote on last edited by
                              #109

                              Hammer mit Alias geht es auch bei mir und es kommt keine 0 mehr.

                              Gruß
                              Markus

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • P panki2

                                @df0101 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                Mit diesen Einstellungen läuft es jetzt bei mir mit diesen Einstellungen.

                                Viiiiielen Dank. Nun läufts auch bei mir, genau mit Deinen Einstellungen. Die beiden Häkchen bei alias im oberen Verbindungs Menü sind wohl auch wichtig..
                                In dem Thread von Michael Heck hat dieser mich auf "holding register" geschickt. Das ist dann offebar nur bei seinem TCP ADapter wohl passend.
                                Eine Frage: Kann man die Abrufrequenz auch etwas verlängern? Derzeit wird nun periodisch alles abgefragt.

                                Ich werde nun fairereweise auch den Abruf per mqtt , wie oben beschrieben noch testen, dann könnte ich das via WLAN, ohne Kabelverbindung machen.
                                Auf jeden Fall vielen Dank an alle, welche hier mitgeholfen haben. Das zeigt, wie wertvoll Foren sein können.

                                Wie bekomme ich das "gelöst" Schildchen hier in diesen thread?

                                HomoranH Do not disturb
                                HomoranH Do not disturb
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                wrote on last edited by
                                #110

                                @panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                Wie bekomme ich das "gelöst" Schildchen hier in diesen thread?

                                ersten Post editieren und [gelöst] vor die Überschrift setzen

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • P panki2

                                  @df0101 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                  Mit diesen Einstellungen läuft es jetzt bei mir mit diesen Einstellungen.

                                  Viiiiielen Dank. Nun läufts auch bei mir, genau mit Deinen Einstellungen. Die beiden Häkchen bei alias im oberen Verbindungs Menü sind wohl auch wichtig..
                                  In dem Thread von Michael Heck hat dieser mich auf "holding register" geschickt. Das ist dann offebar nur bei seinem TCP ADapter wohl passend.
                                  Eine Frage: Kann man die Abrufrequenz auch etwas verlängern? Derzeit wird nun periodisch alles abgefragt.

                                  Ich werde nun fairereweise auch den Abruf per mqtt , wie oben beschrieben noch testen, dann könnte ich das via WLAN, ohne Kabelverbindung machen.
                                  Auf jeden Fall vielen Dank an alle, welche hier mitgeholfen haben. Das zeigt, wie wertvoll Foren sein können.

                                  Wie bekomme ich das "gelöst" Schildchen hier in diesen thread?

                                  HomoranH Do not disturb
                                  HomoranH Do not disturb
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  wrote on last edited by
                                  #111

                                  @panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                  In dem Thread von Michael Heck hat dieser mich auf "holding register" geschickt.

                                  soweit zum Thema externe Informationen

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • P Offline
                                    P Offline
                                    panki2
                                    wrote on last edited by panki2
                                    #112

                                    Thema doch noch nicht ganz fertig...
                                    Nun lief der modbus ca. 40 Minuten und dann wars plötzlich aus? Ampel rot.!
                                    2020-02-23 14_45_56-logs - ioBroker.png

                                    Für flot möchte ich in history schreiben. Beisst sich da etwas?
                                    2020-02-23 14_49_48-objects - ioBroker.png

                                    Gelb und blau ist vom Zähler, . modbus habe ich jetzt angehalten und wieder gestartet, dann wurde wieder ein Wert eingetragen.
                                    2020-02-23 14_54_49-Flot Edit.png

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      wrote on last edited by
                                      #113

                                      Ich schreibe auch in History und habe keine Probleme.

                                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      P 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • wendy2702W wendy2702

                                        Ich schreibe auch in History und habe keine Probleme.

                                        P Offline
                                        P Offline
                                        panki2
                                        wrote on last edited by
                                        #114

                                        @wendy2702
                                        Kann es sein, dass der Raspbery überfordert ist? Nach Neustart geht das immer paar Abfragen gut, dann ist die Ampel wieder gelb.
                                        Oder es liegt evtl. doch am KAbel. Ich habe nur die 120 Ohm Abschlusswiderstände, wie einige nandere auch.
                                        Wieviele Adressen liest Du denn am Zähler aus?

                                        HomoranH 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • P panki2

                                          @wendy2702
                                          Kann es sein, dass der Raspbery überfordert ist? Nach Neustart geht das immer paar Abfragen gut, dann ist die Ampel wieder gelb.
                                          Oder es liegt evtl. doch am KAbel. Ich habe nur die 120 Ohm Abschlusswiderstände, wie einige nandere auch.
                                          Wieviele Adressen liest Du denn am Zähler aus?

                                          HomoranH Do not disturb
                                          HomoranH Do not disturb
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          wrote on last edited by
                                          #115

                                          @panki2 Da steht doch was von Timeout.
                                          Da erreicht er irgendwie den Client nicht

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          P 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          568

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe