      Moin,

      ich habe aktuell den SmartMeter-Adapter im Einsatz. Da ist der IR-Sensor via USB am Raspi. Da sowieso ein NodeMCU in der Nähe ist, würde ich es bevorzugen, dass ich den Sensor einfach an den NodeMCU bastel udn das ganze via MQTT übertrage. Da spar ich mir einen Adpter und ne Fehlerquelle.

      Wie muss ich den USB anklemmen?
      5V ist klar, GND auch. WO aber D- und D+ ranklemen bzw. wie in Tasmota eintragen?

      E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • E
        euro @oberfragger last edited by

        @oberfragger
        ich nutze einen ESP32

        hatte mich hier durchgehangelt
        https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread%2F1095-d0-zähler-sml-auslesen-mit-tasmota%2F=&pageNo=1

        rx an rx und tx (oder eben andersrum) war eben pin 3 wie im Script angegeben

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          milanissimo @Bobofet last edited by

          @bobofet

          hey also meins schaut aktuell so aus.

          Ich bin nur auch am verzweifeln den die variablen p: außer vom Tag bleiben einfach nicht dauerhaft gespeichert.

          Vermute das liegt evtl. daran das es zu viele wahrscheinlich sind.

          >D
          rssi=0
          s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
          v2=0
          v3=0
          sec=0
          hr=0
          md=0
          yr=0
          p:sm=0
          sd=0
          p:sme=0
          sde=0
          p:sma=0
          p:smb=0
          smn=0
          smo=0
          p:sya=0
          p:syb=0
          syn=0
          syo=0
          sspr=0.2599
          ssps=0.078
          yspr=0
          ysps=0
          yspt=0
          ysgp=150.00
          ysfak=0.4109
          getag=0
          ystag=0
          yetag=0
           
          >T
          v2=SML#Total_in
          v3=SML#Total_out
          rssi=Wifi#RSSI
           
          >B
          ->sensor53 r
           
          >S
          
          ;Tagesverbrauch
          hr=hours
          if chg[hr]>0
          and hr==0
          then
          sm=v2
          sme=v3
          svars
          endif
          if upsecs%tper==0
          then
          sd=v2-sm
          sde=v3-sme
          endif
          
          
           
          ;Monatsverbrauch
          md=day
          if chg[md]>0
          and hr==0
          and md==1
          then
          sma=v2
          smb=v3
          svars
          endif
          if upsecs%tper==0
          then
          smn=v2-sma
          smo=v3-smb
          endif
           
          ;Jahresverbrauch
          yr=year
          if chg[yr]>0
          and hr==0
          and md==1
          then
          sya=v2
          syb=v3
          svars
          endif
          if upsecs%tper==0
          then
          syn=v2-sya
          syo=v3-syb
          endif
           
          ;Kosten
          ystag=sd*sspr+ysfak
          yetag=sde*ssps
          getag=ystag-yetag
          yspr=syn*sspr+ysgp
          ysps=syo*ssps
          yspt=yspr-ysps
          endif
           
          >J
          ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
          ,"Einspeisung Tag":"%sde%"
          ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
          ,"Einspeisung Monat":"%smo%"
          ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
          ,"Kosten pro Tag":"%2getag%"
          
          >W
          WLAN Empfang: {m}%rssi%
          ==============
          Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
          Tageskosten:  {m} %2getag%  €
          TagesverbrauchEins:  {m} %2sde%  KWh
          Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
          MonatsverbrauchEins: {m} %2smo% KWh
          Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
          JahresverbrauchEins: {m} %2syo% KWh
          ==============
          Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
          Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
          --------------
          Strom Bezug lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
          Strom Einspeisung lfd. Jahr:{m} %2ysps% €
          Strom Gesamtkosten lfd. Jahr:{m} %2yspt% €
          ==============
          Strom Zählerstände:
          aktuell:         {m} %2v2% KWh
          0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
          0:00 UhrEins:        {m} %2sme% KWh
          Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
          MonatsanfangEins:    {m} %2smb% KWh
          Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
          ==============
           
          >M 1
          +1,13,s,1,9600,SML
          1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,2
          1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,2
          1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
          1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
          1,7707010060320101@#,Meter Nr,,Meter_number,0
          
          #
          
          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            blueTNT last edited by

            Moin zusammen,

            ich habe meinen ESP8266 erfolgreich mit den nötigen Parametern geflasht und einen Fototransistor mit Pullup an D7 (GPIO13) angeschlossen.
            Mein Script:

            >D
            >B
            ->sensor53 r
            tper=10
            >M
            +1,13,s,1,9600,SML
            1,77070100010800ff@1000,Arbeit,kWh,Arbeit,1
            1,77070100100700ff@1000,Leistung,W,Leistung,1
            1,7707010002080061@1000,Woche,kWh,Woche,1
            #
            

            liefert mir auch den Gesamtverbrauch, jedoch nicht den momentanen Wert der aktiven Leistung (oder auch andere Werte).

            Output sensor53 d1:


            11:30:09.510 CMD: sensor53 d1
            11:30:09.516 MQT: stat/Smartmeter_IR/RESULT = {"Time":"2022-06-10T11:30:09","SML":{"CMD":"dump: 1"}}
            11:30:09.732 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 05 08 5b 61 4a 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01 05 02 c9 20 6e 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de
            11:30:09.782 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 6f 74
            11:30:09.783 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
            11:30:09.785 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
            11:30:09.833 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
            11:30:10.732 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 90 57 00 76 05 08 5b 61 4c 62 00 62 00
            11:30:10.782 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 70 74
            11:30:10.784 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
            11:30:10.785 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
            11:30:10.832 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
            11:30:11.734 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 bb 78 00 76 05 08 5b 61 4f 62 00 62 00
            11:30:11.785 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 71 74
            11:30:11.787 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
            11:30:11.789 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
            11:30:11.835 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
            11:30:12.735 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 a1 9e 00 76 05 08 5b 61 52 62 00 62 00
            11:30:12.786 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 72 74
            11:30:12.788 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
            11:30:12.790 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
            11:30:12.835 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
            11:30:13.738 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 ee 42 00 76 05 08 5b 61 55 62 00 62 00
            11:30:13.741 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 73 74
            11:30:13.789 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
            11:30:13.792 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
            11:30:13.839 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
            11:30:14.719 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 24 f1 00 76 05 08 5b 61 58 62 00 62 00
            11:30:14.768 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 74 74
            11:30:14.771 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
            11:30:14.818 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
            11:30:14.822 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
            11:30:15.723 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 fa 80 00 76 05 08 5b 61 5b 62 00 62 00
            11:30:15.774 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 75 74
            11:30:15.776 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
            11:30:15.823 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
            11:30:15.825 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
            11:30:16.724 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 ab 41 00 76 05 08 5b 61 5e 62 00 62 00
            11:30:16.774 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 76 74
            11:30:16.777 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
            11:30:16.823 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
            11:30:16.825 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
            11:30:17.731 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 44 36 00 76 05 08 5b 61 61 62 00 62 00
            11:30:17.733 : 77 01 63 44 2d 00 76 05 08 5b 61 63 62 00 62 00 72 65 00 00 07 01
            11:30:17.736 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20
            11:30:17.738 : 77 74
            11:30:17.781 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
            11:30:17.784 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
            11:30:17.832 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
            11:30:18.388 MQT: tele/Smartmeter_IR/STATE = {"Time":"2022-06-10T11:30:18","Uptime":"0T00:00:20","UptimeSec":20,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Biddebaba","BSSId":"5C:49:79:40:59:B9","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":42,"Signal":-79,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
            11:30:18.397 MQT: tele/Smartmeter_IR/SENSOR = {"Time":"2022-06-10T11:30:18","SML":{"Arbeit":5341.0,"Leistung":0.0,"Woche":0.0}}
            11:30:18.684 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 8e 85 00 76 05 08 5b 61 64 62 00 62 00
            11:30:18.733 : 77 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 72 62 01 65 02 c9 20 78 01 63 7b 65 00 76 05 08 5b 61 66 62 00 62 00 72 65 00 00 07
            11:30:18.782 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 78 74
            11:30:18.785 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
            11:30:18.787 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
            11:30:18.833 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
            11:30:19.736 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 28 80 00 76 05 08 5b 61 67 62 00 62 00
            11:30:19.739 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 79 74
            11:30:19.786 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
            11:30:19.788 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
            11:30:19.836 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
            11:30:20.737 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 4f a4 00 76 05 08 5b 61 6a 62 00 62 00
            11:30:20.740 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7a 74
            11:30:20.787 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
            11:30:20.789 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
            11:30:20.837 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
            11:30:21.738 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 00 78 00 76 05 08 5b 61 6d 62 00 62 00
            11:30:21.741 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7b 74
            11:30:21.789 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
            11:30:21.791 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
            11:30:21.922 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
            11:30:22.728 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 ca cb 00 76 05 08 5b 61 70 62 00 62 00
            11:30:22.778 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7c 74
            11:30:22.780 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
            11:30:22.783 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
            11:30:22.828 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
            11:30:23.731 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 69 78 00 76 05 08 5b 61 73 62 00 62 00
            11:30:23.780 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7d 74
            11:30:23.782 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
            11:30:23.785 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
            11:30:23.830 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
            11:30:24.651 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 38 b9 00 76 05 08 5b 61 76 62 00 62 00
            11:30:24.750 : 77 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01 05 02 c9 20 7d 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 72 62 01 65 02 c9 20 7e 01 63
            11:30:24.753 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7e 74
            11:30:24.756 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
            11:30:24.802 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
            11:30:24.852 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
            11:30:25.752 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 41 80 00 76 05 08 5b 61 79 62 00 62 00
            11:30:25.754 : 77 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 c9 20 7f 74
            11:30:25.801 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 41 50 41 01
            11:30:25.804 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 41 50 41 01 05 de ff 46 01
            11:30:25.852 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 14 dd 01
            11:30:25.902 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 63 8b 33 00 76 05 08 5b 61 7c 62 00 62 00
            11:30:26.410 CMD: sensor53 d0
            11:30:26.417 MQT: stat/Smartmeter_IR/RESULT = {"Time":"2022-06-10T11:30:26","SML":{"CMD":"dump: 0"}}
            11:30:28.397 MQT: tele/Smartmeter_IR/STATE = {"Time":"2022-06-10T11:30:28","Uptime":"0T00:00:30","UptimeSec":30,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Biddebaba","BSSId":"5C:49:79:40:59:B9","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":38,"Signal":-81,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
            11:30:28.407 MQT: tele/Smartmeter_IR/SENSOR = {"Time":"2022-06-10T11:30:28","SML":{"Arbeit":5341.0,"Leistung":0.0,"Woche":0.0}}

            Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?

            Den Pin habe ich eingegeben und sehe auch über das Display vom Zähler (NORAX3D) alle Werte.

            E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • E
              euro @blueTNT last edited by

              @bluetnt
              geht das denn bei irgendwem sonst mit dem Zähler?
              denn mein emh liefert diese Daten auch, nur nicht über die optische Schnittstelle raus

              RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • RalfTh
                RalfTh @euro last edited by

                @euro Meiner schon, das ganze läuft mit Tasmota 8.1.0.4

                b7c05d63-fe4d-4561-a4c8-72187b9eaa01-image.png

                ce8243a4-e394-41dd-9c03-0f09e52e4fe1-image.png
                Bei dir steht da "@1000" und bei mir "@1" Eventuell ist das der Grund?!

                Es ist allerdings auch so, dass nicht jeder Energieversorger alle Parameter freischaltet.

                E B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • E
                  euro @RalfTh last edited by

                  @ralfth
                  Danke für den Input
                  meiner liefert die aktuelle Leistung auch, nur keine Details wie Tages/Wochen Stände
                  meinte das mit meinem Post. Wenn die aktuelle Leistung nicht geht ist natürlich Mist, geht ja meist drum diese Info zu bekommen

                  konnte Danke ioBroker diese Werte vom Zähler an meine Wallbox übergeben, die dadurch dynamisches Solarladen umsetzen kann (Leistung regelt zw 6 und 16A) . Klasse Sache

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    blueTNT @RalfTh last edited by

                    @ralfth , die @1000 ist nur der Devisor. Ändere ich den auf z.B.1 ist der angezeige Wert nur um 3 Nullen länger...
                    https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#meter-metrics
                    Ich werde meinen Energieversorger mal anschreiben. Jedoch wäre es schon verwunderlich, da ich ja über das Display alle Werte sehen kann nachdem ich initial den Pin eingegeben hatte.

                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Christian Röckel
                      Christian Röckel last edited by

                      Hey ich bin neu hier und wollte mir auch einen smarten Stromzähler mit einem ESP8266 Bauen.

                      Leider bin ich noch nicht ganz fündig geworden ob mein vorhandener Stromzähler kompatibel ist.

                      Es handelt sich dabei um einen dzg dws7412.1.

                      Hat den jemand von euch schon zum laufen gebracht und gibt es dann dabei was zu beachten?

                      Mit freundlichen Grüßen

                      Christian

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • E
                        euro last edited by

                        such mal hier im Thread und schau dir Beitrag 187 an 🙂

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • MarioP
                          MarioP last edited by

                          Hallo zusammen - super Arbeit mit dem Script.

                          Ich bekomme aber das Tasmota-Projekt im Atom im Bezug auf
                          USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY etc. nicht richtig konfiguriert.
                          Daher meine Frage, könnte jemand eine BIN hier veröffentlichen?

                          Danke schon mal.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            sangandi @Chaot last edited by

                            @chaot said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                            @bobofet
                            Das Script:

                            >D
                            rssi=0
                            s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                            v2=0
                            hr=0
                            md=0
                            yr=0
                            ;Strom
                            p:sm=0
                            sd=0
                            p:sma=0
                            smn=0
                            p:sya=0
                            syn=0
                            sspr=0.304
                            yspr=0
                            ysgp=120
                            y€=0
                             
                            >T
                            v2=SML#Total_in
                            rssi=Wifi#RSSI
                             
                            >B
                            ->sensor53 r
                            
                            >S
                            ;Tagesverbrauch
                            hr=hours
                            if chg[hr]>0
                            and hr==0
                            and v2>0
                            then
                            sm=v2
                            svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0
                            then
                            sd=v2-sm
                             
                            ;Monatsverbrauch
                            md=day
                            if chg[md]>0
                            and hr==0
                            and md==1
                            and v2>0
                            then
                            sma=v2
                            svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0
                            then
                            smn=v2-sma
                            endif
                             
                            ;Jahresverbrauch
                            yr=year
                            if chg[yr]>0
                            and hr==0
                            and md==1
                            and v2>0
                            then
                            sya=v2
                            svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0
                            then
                            syn=v2-sya
                             
                            ;Kosten
                            yspr=syn*sspr+ysgp
                            endif
                             
                            >J
                            ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                            ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                            ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                            ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                            ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                            ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                            ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                             
                            >W
                            WLAN Empfang: {m}%rssi% dBµV
                            ===============
                            Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  kWh
                            Monatsverbrauch: {m} %2smn% kWh
                            Jahresverbrauch: {m} %2syn% kWh
                            ===============
                            Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                            Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                            ---------------
                            Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                            ===============
                            Strom Zählerstände:
                            aktuell:         {m} %2v2% kWh
                            0:00 Uhr:        {m} %2sm% kWh
                            Monatsanfang:    {m} %2sma% kWh
                            Jahresanfang:    {m} %2sya% kWh
                            ===============
                             
                            >M 1
                            +1,12,s,1,9600,SML
                            1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,kWh,Total_in,2
                            ;1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Total_out,2
                            1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                            1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
                            1,=h===============|
                            1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                            1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                            1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                            1,=h===============|
                            1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                            1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                            1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                            1,=h===============|
                            1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
                            1,=h===============|
                            #
                            

                            Sieht dann so aus:
                            zaehler.jpg

                            Servus,

                            Ist es möglich die Berechnung der Zählerständer (00:00Uhr ,Monatsanfang usw.) für 2 Zähler zu berechnen.
                            Wenn ja, was müsste ich anpassen dass er das für 2 Zähler macht?

                            Gruß
                            sangandi

                            Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Chaot
                              Chaot @sangandi last edited by

                              @sangandi Ich verstehe die Frage nicht.
                              Der ESP liest einen einzelnen Zähler aus mit einem Lesekopf. Willst du zwei Zähler mit einem ESP auslesen?

                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                sangandi @Chaot last edited by sangandi

                                @chaot

                                Ja genau, das ist mein Plan. Aktuell kann ich schon 2 Zähler mit einem esp auslesen.

                                Nur hätte ich gern für beide Zähler die Zählerstände:
                                00:00Uhr
                                Monatsanfang
                                Jahresanfang
                                Tagesverbrauch
                                Wochenverbrauch
                                Monatsverbrauch

                                Ist das möglich?

                                Gruß
                                Sangandi

                                RalfTh Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • RalfTh
                                  RalfTh @sangandi last edited by

                                  @sangandi Das ist möglich. Ich habe das im ioBroker mit einem Skript gelöst. Natürlich kannst du das auch in einem Skript auf dem ESP lösen, da bin ich allerdings überfragt, wie du die zwei Zähler trennst.
                                  Ich finde es im ioBroker eleganter gelöst, da du alle Skripte an einem Platz hast. Die entsprechenden Datenpunkte habe ich mir als Objekte in 0_userdata angelegt.
                                  b3fde3d4-f003-41a1-b728-a004cb6a6f94-image.png
                                  234edc3f-1a1d-46e0-a99f-dec74233fd9b-image.png

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    blueTNT @blueTNT last edited by

                                    Ich habe noch einmal ins Handbuch geschaut. Im Menü des Zählers gibt es den Eintrag "InF OFF (On)" "...kann der Datensatz an der INFO Schnittstelle Ein (On) oder aus (OFF) geschaltet werden."

                                    Nun werden die meisten Daten auch übermittelt. Tagesverbrauch jedoch immer noch nicht, aber Hauptsache ich bekomme die aktuelle Lesitung 🙂

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Chaot
                                      Chaot @sangandi last edited by

                                      @sangandi Das müsste theoretisch möglich sein. Über den Parameter M stellst du den Zähler bzw. die Anzahl der Zähler ein.
                                      Aber wie genau da bin ich ehrlich gesagt überfragt. So tief bin ich in das Script nie eingestiegen. Da wäre es sinnvoll mal im Discord Channel bei Tasmota nachzufragen. Dort sitzt der Entwickler des Scripts.

                                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • C
                                        ctnnemo @Chaot last edited by

                                        Ich habe es soweit geschafft.
                                        Zähler wird ausgelesen
                                        im ESP32 zeigt Tasmota die Werte an und sendet an IOBroker.

                                        im Objekt SENSOR erhalte ich jedoch dass:

                                        {
                                        "Time": "2022-07-08T14:57:20",
                                        "SML": {
                                        "Total_in": 68055.5349,
                                        "Power_curr": 854
                                        },
                                        "ESP32": {
                                        "Temperature": 74.4
                                        },
                                        "TempUnit": "C"
                                        }

                                        Was muss ich ändern, damit ich den aktuellen Bezug (Power_curr) und den Gesamtbezug (Total_in) einfach nur als Wert bekomme?
                                        Oder muss ich in einem Skript den Inhalt zerlegen und "auswerten"?

                                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • C
                                          ctnnemo @ctnnemo last edited by

                                          @ctnnemo

                                          Ich habe den "Sensor" aus dem MQTT - Adapter genommen und nutze jetzt den
                                          Sonoff - Adapter. Dort wird er korrekt dargestellt.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Steffen Demmin
                                            Steffen Demmin @toki1973 last edited by

                                            @toki1973 Wie sieht dein Skript ITRON für Tasmota aus?

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            668
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            162751
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo