NEWS
Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
-
@Feinfinger Ich habe mir das mittlerweile alles in ein Blockly geschrieben und berechne dort. Das hat auch den Vorteil, dass du noch flexibler bist und die Daten Aufzeichnen kannst.
Reicht dir das Skript aus, dann kannst du im Script ganz oben in der Variablen sya den Zählerwert deiner letzten Abrechnung eingeben (falls ungerade Werte bitte das "," durch "." ersetzen.)
-
Hallo zusammen ,
erst mal danke für die Anleitung .Mein Zähler ist ein MT691
Funktioniert soweit alles nur ich bekomme leider nur den Zählerstand und den Verbrauch ausgelesen.Wenn ich logge bekomme ich folgenden Code :
13:49:48 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 49 53 4b 01 13:49:48 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 49 53 4b 00 04 20 2f f5 01 13:49:48 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1d 69 04 01 62 1e 52 ff 65 09 e4 ad aa 01 13:49:48 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 fd cd 01 01 01 63 55 f7 00 76 05 0e cc 8d 4b 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 29 cc 00 00 00 1b 1b 1b 1b 1a 02 80 13:49:49 : 8a 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 05 0e cc 8d 4c 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 05 04 ee d9 c4 0b 0a 01 49 53 4b 00 04 20 2f f5 13:49:49 : 72 62 01 65 04 ee dc 6e 01 63 43 f9 00 76 05 0e cc 8d 4d 62 00 62 00 72 63 07 01 13:49:49 : 77 01 0b 0a 01 49 53 4b 00 04 20 2f f5 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 04 ee dc 6e 74 13:49:49 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 49 53 4b 01
Kann es sein das der nicht mehr ausspuckt ?
lG TheDuke
-
@Jaschkopf sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
Lesekopf (Volkszähler
Hi, welchen Lesekopf kann ich von Volkszähler nehmen ? USV ,RS232 TDL oder welche Version ist die Richtige ? NodeNCU ist bereits vorhanden. 5V kommen direkt aus dem Sicherungskasten. Nur beim Lesekopf tue mich schwer. Erst wollte ich eine zusammenbauen , aber jetzt möchte ich doch ein fertiges Gerät kaufen.
-
Hallo, habe jetzt den Volkszähler zusammen gebaut und alles angeschlossen inkl. Flash.
Ich habe folgenden Zähler: Iskra MT175 SMLScript sieht so aus:
>D >B ->sensor53 r tper=10 >M +1,13,s,0,9600,SML 1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,3 1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,3 1,77070100100700ff@1000,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,3 #
Leider kommt nichts an.
Hier mein Log:
kann ich irgentzwie die Diode testen ? Vielleicht habe ich ja beim zusammen löten nicht sauber (zu heiss) gearbeitet. -
@MyMeyer Du kannst den Lesekopf mit einem FTDI Adapter am Computer direkt testen. Wenn der Lesekopf mit 1cm Abstand über einem weißen Blatt Papier liegt und du Daten sendest, sollte er durch die Reflektion auf dem Papier den identischen Wert zurück lesen. So kannst du einen Hardwarefehler ausschließen.
Gruß Jaschkopf
-
Hallo zusammen,
mein Stromzähler lief jetzt gut ein halbes Jahr ohne Probleme, nun zerhaut es aber regelmäßig meine Flot Diagramme und auch teilweise die Berechnungen des letzten Tages.
Grund dafür: Der Zähler liefert ab und an eine 0 - die lässt sich ja im Diagramm unterdrücken, aber seit neustem sehe ich in der History auch des öfteren den Wert "1".
Meine Frage: Kann man diese falschen Werte direkt in Tasmota unterdrücken?
Notlösung wäre quasi ein Skript, das überprüft, ob der neue Wert > dem alten ist und in einem separaten Datenpunkt zu speichern. Falls nicht wird der Wert einfach verworfen...Danke euch im Voraus!
-
Hallo,
erstmal danke für die Ausführliche Anleitung.
Habe Tasmota auf dem NODEMCU8266 geflasht und mit dem TTL-Adapter von Jaschkopf verbunden hat alles super funktioniert.
Leider fehlen mir die Daten im Iobroker, unter dem Sonoff Adapter unter Objekte wird das ESP8266 angezeigt.
Der TTL-Adapter ist an 3,3V, GND, RX GPIO3 und TX an GPIO1.
Ich bekomme ich Tasmota Menü die Verbrauchdaten angezeigt nur unter Objekte ich Iobroker nicht.
Mein Zähler ist ein ISKRA MT175.Beim ersten Start des ESP8266 wurde mir OBIS angzeigt, erst als ich das Script editiert und aktiviert habe hat sich das in SML geändert. SML ist ja auch richtig. Wenn ich das Script deaktiviere bekomme ich unter Objekte im Iobroker 3 Zeilen Zähler OBIS Power_curr, Zähler Obis Total_in und Zähler OBIS Total_out diese Werte bleiben aber dauerhaft auf null da das Script deaktiviert wurde und ich ja auch SML benötige.
Jemmanf vielleicht eine Idee, warum die SML Daten unter Objekte fehlen.Danke
Gruß
MKMMWer lesen kann.......
Hat sich erledigt.
Habe eine Hinweiß von Jaschkopf überlesen.
Gruß
MKMM -
Sagtmal,
gibts solche Möglichkeit auch mit einem USB-Lesekopf? Also im Zweifel irgendwie den USB an einen Sonoff, NodeMCu o.ä. anschließen? Dann spare ich mir den Smartmeter-Adapter. Das wäre eine super Sache.
Ich habe aktuell so einen Weidmann-Opto-Kopf.
-
Habe diese Script am laufen:
>D >B =>sensor53 r tper=10 >M 1 +1,3,s,1,9600,ED300L 1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,kWh,DJ_Power_IN,3 1,77070100020800ff@1000,eingespeist,kWh,DJ_Power_OUT,3 1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,DJ_Power_akt,0 #
Ist es möglich, dem "Gesamtverbrauch" einen Wert unterzujubeln den er immer dem aktuellen addiert?
Hintergrund ist das der Solateur beide Zähler umklemmen musste, und mir deswegen ca 5000kWh "fehlen" -
@mkrobe Natürlich geht das..... Siehe mein Post vom 20.Juni 2020 hier. Vorlage ist dabei Jaschkopf's Skript. Du löst das allerdings eleganter mit einem Blockly im ioBrocker. Hier berechne ich sogar den Tagespreis, Monatspreis und Jahrespreis für den aktuellen Energieversorger. Außerdem protokolliere ich das mit Influx.
-
@RalfTh
Dank Dir für den Tipp, blicke aber durch das Script nicht durch.
Blockly habe ich vermieden, bin froh dass ich das erstmal mit Flott soweit auf dei Reihe bekommen habe Übrigens solltest Du "kWh" schreiben, dann passt das -
@mkrobe irgenwie steh ich im wald.
ich versuch seit 3 tagen atom und platformio zu insten. atom läuft durch, dann sag ich im packet manager platformio, installieren, der platformio menüpunkt kommt, aber es taucht ein fenster auf wo in der 3. zeile atom dependencies mit einem DL zeichen blinkt und nicht mehr verschwindet.
wenn ich mir die files von arendst in VSC anschaue, stimmen die zeilenangaben nicht mit der beschreibung überein bzw. finde ich dort teilweise zeilen gar nicht.
somit bin ich zu dämlich mir eine bin zu erstellen, die ich dann mit tasmotizer auf den D1-mini flashen könnte.
help needed... -
Ist ein Auslesen eines modernen IR Stromzählers mit einem Wemos D1 der mit ESP Easy geflashed ist und mit einer Fotodiode (Light Sensor) Modul bestückt ist welcher die Impulse aufnimmt und diese dann an den ioBroker(Meter Adapter) sendet möglich?
Oder was steckt in dem Tastkopf noch drin?
-
@toki1973 lies dir den 1. beitrag durch...
-
@da_Woody said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
@toki1973 lies dir den 1. beitrag durch...
- Lesekopf (Volkszähler oder ähnlich)
Meine Frage wäre was im Lesekopf enthalten ist bzw. ob das auch mit einem Fototransistor am ESP8266 möglich ist
-
@toki1973 die einfachste variante ist
bei den leseköpfen die @Jaschkopf hatte ist ein bisschen SMD gefrickel angesagt. -
@da_Woody said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
@toki1973 die einfachste variante ist
bei den leseköpfen die @Jaschkopf hatte ist ein bisschen SMD gefrickel angesagt.Danke -werde mal test
-
ich gestehe, ich geb W.O. wie schon weiter oben geschrieben,
atom lässt sich hier nicht insten, warum auch immer. mit VCS bring ich auch nichts zusammen.
hab zwar heute auf dem laptop geschafft atom mit platformio zu insten, aber auch da bekomme ich kein .bin zusammen.
mit den ganzen topics die ich so finde, wird die verwirrung auch nicht besser...
den d1mini hatte ich schon fertig, DPs stehn noch im sonoff drinnen. die ganzen OBIS-werte und co.
dann meinte harrym, er will da was anderes draufspielen, dazu kam es aber nicht mehr, der d1mini wurde nur überschrieben. harrym ist auch nicht mehr erreichbar für mich.
auf den d1mini hab ich jetzt mal tasmota 9.1 geflasht, ist auch erreichbar. weis aber absolut nicht weiter, wie, was ,wo ich was einstellen muss.
so wars damals mit tasmotizer über com3 geflasht.
könnte sich eventuell jemand erbarmen und mir trottel eine passende .bin zur verfügung stellen? danke! -
So habe einen Wemos geflashed und Skipt aktiviert. Wo finde ich denn nun Informtionen zu meinem Itron Zähler (Dieser Link funktioniert nicht mehr. https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/smart-meter-interface)
Mein Zähler sendet auch scon fleissig IR Impulse. Da ich keinen Lesekopf habe wollte ich vorerst mal mit einem IR Sensor Modul KY-022 experimentiern. Hat da jemand Erfahrungen damit? Gibt es eigentlich einen Schaltplan im Netz für den Selbstbau des Kopfes mit integriertem Schmitt-Trigger?
-
@Jaschkopf
Inwischen bin ich auf einen IR Transistor gewechselt und kann tatsächlich Daten auslesen. Leider habe ich kein passendes Script für meine Itron Zähler gefunden. Wie gehe ich denn am besten vor wenn ich das hier auswerten will?16:20:27.109 : 1b 1b 1b 1b 16:20:27.153 : 01 01 01 01 76 09 73 07 00 00 04 25 2c d8 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01 09 00 00 00 00 01 61 c1 10 0b 0a 01 49 54 52 16:20:27.193 : 00 03 4b a8 1e 72 62 01 65 01 61 c2 1d 01 63 de d0 00 76 09 73 07 00 00 04 25 2c d9 62 00 62 00 72 65 00 00 07 01 16:20:27.223 : 77 01 0b 0a 01 49 54 52 00 03 4b a8 1e 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 01 61 c2 1d 73 16:20:27.241 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 49 54 52 01 16:20:27.266 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 49 54 52 00 03 4b a8 1e 01 16:20:27.310 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 0c dd 01 01 01 63 de 95 00 76 09 73 07 00 00 04 25 2c 16:20:27.355 : da 62 00 62 00 72 65 00 00 02 01 71 01 63 3d 40 00 00 00 1b 1b 1b 1b 1a 02 0c 1d 16:20:28.110 : 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 16:20:28.155 : 76 09 73 07 00 00 04 25 2c db 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01 09 00 00 00 00 01 61 c1 11 0b 0a 01 49 54 52 00 03 4b a8 1e 72 16:20:28.189 : 62 01 65 01 61 c2 1e 01 63 96 7d 00 76 09 73 07 00 00 04 25 2c dc 62 00 62 00 72 65 00 00 07 01 16:20:28.219 : 77 01 0b 0a 01 49 54 52 00 03 4b a8 1e 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 01 61 c2 1e 73 16:20:28.237 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 49 54 52 01 16:20:28.262 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 49 54 52 00 03 4b a8 1e 01 16:20:28.308 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 0c dd 01 01 01 63 58 ea 00 76 09 73 07 00 00 04 25 2c dd 16:20:28.353 : 62 00 62 00 72 65 00 00 02 01 71 01 63 7e 58 00 00 00 1b 1b 1b 1b 1a 02 4a 08 16:20:29.126 : 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 09 73 07 00 00 04 25 2c de 62 00 62 00 72 65 00 00 01 01 76 16:20:29.170 : 01 01 09 00 00 00 00 01 61 c1 12 0b 0a 01 49 54 52 00 03 4b a8 1e 72 62 01 65 01 61 c2 1f 01 63 3f e5 00 76 09 73 07 00 00 04 16:20:29.184 : 25 2c df 62 00 62 00 72 65 00 00 07 01