Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Praktische Anwendungen (Showcase)
    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

    NEWS

    • Monatsrückblick - April 2025

    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo

    • Save The Date: ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06.

    Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Holger Etzel
      Holger Etzel @RalfTh last edited by Holger Etzel

      @RalfTh also ich komme zumindest mit der IP auf den tasmota. da ich mich mit dem Thema flashen nicht so auskenne kann ich nicht sagen ob ich alles richtig gemacht habe. Habe alles nach der Anleitung im ersten Post gemacht.

      Zählertyp muss ich heute abend mal nachsehhen.

      RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • RalfTh
        RalfTh @Holger Etzel last edited by

        @Holger-Etzel Es kann dir allerdings keiner weiterhelfen, wenn du nicht mal ein Bild oder eine Typenbezeichnung deines Zählers sendest. Wenn du nämlich so was siehst

        2533aa5a-3e25-468e-8628-8fdbce001f55-image.png

        dann musst du das Skript unter dem Menüpunkt Einstellungen und dann Skript konfigurieren eingeben.

        >D
        s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style="
        v2=0
        hr=0
        md=0
        yr=0
        ;Strom
        sm=0
        sd=0
        sma=50263.000
        smn=0
        sya=49239.000
        syn=0
        sspr=0.2502
        yspr=0
        ysgp=104.16
        y€=0
        
        >T
        v2=SML#DJ_TPWRIN
        
        >B
        ->sensor53 r
        tper=10
        
        >S
        ;Tagesverbrauch
        hr=hours
        if chg[hr]>0
        and hr==0
        and v2>0
        then
        sm=v2
        svars
        endif
        if upsecs%tper==0{
        sd=v2-sm
        }
        
        ;Monatsverbrauch
        md=day
        if chg[md]>0
        and md==1
        and v2>0
        then
        sma=v2
        svars
        endif
        if upsecs%tper==0{
        smn=v2-sma
        } 
        
        ;Jahresverbrauch
        yr=year
        if chg[yr]>0
        and hr==0
        and md==1
        and v2>0
        then
        sya=v2
        svars
        endif
        if upsecs%tper==0{
        syn=v2-sya
        ;Kosten
        yspr=syn*sspr+ysgp
        }
        
        >J
        ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
        ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
        ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
        ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%3sm%"
        ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
        ,"Zählerstand Jahrsenanfang":"%2sya%"
        
        >W
        
        ==============
        
        Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
        
        Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
        
        Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
        
        ==============
        
        Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
        
        Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
        
        --------------
        
        Kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
        
        ==============
        
        Zählerstände:
        
        aktuell:         {m} %2v2% KWh
        
        0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
        
        Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
        
        Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
        
        ==============
        
        
        >M
        
        +1,13,s,16,9600,SML
        
        1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2
        
        1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2
        
        1,770701000f0700ff@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0
        
        1,77070100000009ff@#,Zaehler Nr,,Meter_number,0
        
        #
        

        Besonders für den letzten Teil, ab >M, ist es wichtig, welchen Stromzähler du hast sonst geht da gar nichts.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • F
          Feinfinger last edited by

          N’Abend zusammen,

          Erstmal danke für das tolle Tutorial, hab den Lesekopf in Betrieb und er liefert fleißig Daten.

          Hab jetzt aber den ganzen Thread durchgearbeitet und keine Möglichkeit gefunden, die Werte für den Jahresverbrauch zu ändern. Dort steht jetzt mein aktueller Zählerstand, was natürlich etwas hoch ist. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, diese Werte beim Start anzugeben?

          RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • RalfTh
            RalfTh @Feinfinger last edited by

            @Feinfinger Ich habe mir das mittlerweile alles in ein Blockly geschrieben und berechne dort. Das hat auch den Vorteil, dass du noch flexibler bist und die Daten Aufzeichnen kannst.

            Reicht dir das Skript aus, dann kannst du im Script ganz oben in der Variablen sya den Zählerwert deiner letzten Abrechnung eingeben (falls ungerade Werte bitte das "," durch "." ersetzen.)

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • TheDuke
              TheDuke last edited by

              Hallo zusammen ,
              erst mal danke für die Anleitung .

              Mein Zähler ist ein MT691
              MT691.png
              Funktioniert soweit alles nur ich bekomme leider nur den Zählerstand und den Verbrauch ausgelesen.

              Wenn ich logge bekomme ich folgenden Code :

              13:49:48 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 49 53 4b 01 
              13:49:48 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 49 53 4b 00 04 20 2f f5 01 
              13:49:48 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1d 69 04 01 62 1e 52 ff 65 09 e4 ad aa 01 
              13:49:48 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 fd cd 01 01 01 63 55 f7 00 76 05 0e cc 8d 4b 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 29 cc 00 00 00 1b 1b 1b 1b 1a 02 80 
              13:49:49 : 8a 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 05 0e cc 8d 4c 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 05 04 ee d9 c4 0b 0a 01 49 53 4b 00 04 20 2f f5 
              13:49:49 : 72 62 01 65 04 ee dc 6e 01 63 43 f9 00 76 05 0e cc 8d 4d 62 00 62 00 72 63 07 01 
              13:49:49 : 77 01 0b 0a 01 49 53 4b 00 04 20 2f f5 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 04 ee dc 6e 74 
              13:49:49 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 49 53 4b 01 
              

              Kann es sein das der nicht mehr ausspuckt ?

              lG TheDuke

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                MyMeyer last edited by MyMeyer

                @Jaschkopf sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                Lesekopf (Volkszähler

                Hi, welchen Lesekopf kann ich von Volkszähler nehmen ? USV ,RS232 TDL oder welche Version ist die Richtige ? NodeNCU ist bereits vorhanden. 5V kommen direkt aus dem Sicherungskasten. Nur beim Lesekopf tue mich schwer. Erst wollte ich eine zusammenbauen , aber jetzt möchte ich doch ein fertiges Gerät kaufen.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  MyMeyer last edited by MyMeyer

                  Hallo, habe jetzt den Volkszähler zusammen gebaut und alles angeschlossen inkl. Flash.
                  Ich habe folgenden Zähler: Iskra MT175 SML

                  Script sieht so aus:

                  >D
                  >B
                  ->sensor53 r
                  tper=10
                  >M
                  +1,13,s,0,9600,SML
                  1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,3
                  1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,3
                  1,77070100100700ff@1000,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,3
                  #
                  

                  Leider kommt nichts an.

                  Hier mein Log:


                  16:53:25 CMD: sensor53 d1
                  16:53:25 MQT: stat/Stromzähler_V2/RESULT = {"Time":"2020-08-15T16:53:25","SML":{"CMD":"dump: 1"}}
                  16:53:31 MQT: tele/Stromzähler_V2/STATE = {"Time":"2020-08-15T16:53:31","Uptime":"0T00:00:59","UptimeSec":59,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":99,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ-Smart","BSSId":"2A:E8:29:67:35:2D","Channel":1,"RSSI":100,"Signal":-34,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                  16:53:31 MQT: tele/Stromzähler_V2/SENSOR = {"Time":"2020-08-15T16:53:31","SML":{"DJ_TPWRIN":0.000,"DJ_TPWROUT":0.000,"DJ_TPWRCURR":0.000}}
                  16:53:41 MQT: tele/Stromzähler_V2/STATE = {"Time":"2020-08-15T16:53:41","Uptime":"0T00:01:09","UptimeSec":69,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":99,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ-Smart","BSSId":"2A:E8:29:67:35:2D","Channel":1,"RSSI":100,"Signal":-34,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                  16:53:41 MQT: tele/Stromzähler_V2/SENSOR = {"Time":"2020-08-15T16:53:41","SML":{"DJ_TPWRIN":0.000,"DJ_TPWROUT":0.000,"DJ_TPWRCURR":0.000}}
                  16:53:51 MQT: tele/Stromzähler_V2/STATE = {"Time":"2020-08-15T16:53:51","Uptime":"0T00:01:19","UptimeSec":79,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":99,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ-Smart","BSSId":"2A:E8:29:67:35:2D","Channel":1,"RSSI":100,"Signal":-33,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                  16:53:51 MQT: tele/Stromzähler_V2/SENSOR = {"Time":"2020-08-15T16:53:51","SML":{"DJ_TPWRIN":0.000,"DJ_TPWROUT":0.000,"DJ_TPWRCURR":0.000}}

                  521f135a-c1a6-4fdb-ac38-998b8b4c9aff-image.png
                  kann ich irgentzwie die Diode testen ? Vielleicht habe ich ja beim zusammen löten nicht sauber (zu heiss) gearbeitet. 😞

                  J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • J
                    Jaschkopf @MyMeyer last edited by

                    @MyMeyer Du kannst den Lesekopf mit einem FTDI Adapter am Computer direkt testen. Wenn der Lesekopf mit 1cm Abstand über einem weißen Blatt Papier liegt und du Daten sendest, sollte er durch die Reflektion auf dem Papier den identischen Wert zurück lesen. So kannst du einen Hardwarefehler ausschließen.

                    Gruß Jaschkopf

                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      baeri @Jaschkopf last edited by

                      Hallo zusammen,

                      mein Stromzähler lief jetzt gut ein halbes Jahr ohne Probleme, nun zerhaut es aber regelmäßig meine Flot Diagramme und auch teilweise die Berechnungen des letzten Tages.
                      Grund dafür: Der Zähler liefert ab und an eine 0 - die lässt sich ja im Diagramm unterdrücken, aber seit neustem sehe ich in der History auch des öfteren den Wert "1".
                      Meine Frage: Kann man diese falschen Werte direkt in Tasmota unterdrücken?
                      Notlösung wäre quasi ein Skript, das überprüft, ob der neue Wert > dem alten ist und in einem separaten Datenpunkt zu speichern. Falls nicht wird der Wert einfach verworfen...

                      Danke euch im Voraus!

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        MKMM98 last edited by MKMM98

                        Hallo,

                        erstmal danke für die Ausführliche Anleitung.
                        Habe Tasmota auf dem NODEMCU8266 geflasht und mit dem TTL-Adapter von Jaschkopf verbunden hat alles super funktioniert.
                        Leider fehlen mir die Daten im Iobroker, unter dem Sonoff Adapter unter Objekte wird das ESP8266 angezeigt.
                        Der TTL-Adapter ist an 3,3V, GND, RX GPIO3 und TX an GPIO1.
                        Ich bekomme ich Tasmota Menü die Verbrauchdaten angezeigt nur unter Objekte ich Iobroker nicht.
                        Mein Zähler ist ein ISKRA MT175.

                        Zähler_5.jpg Zähler_4.jpg Zähler_3.jpg Zähler_2 - Kopie.jpg Zähler_1.jpg

                        Beim ersten Start des ESP8266 wurde mir OBIS angzeigt, erst als ich das Script editiert und aktiviert habe hat sich das in SML geändert. SML ist ja auch richtig. Wenn ich das Script deaktiviere bekomme ich unter Objekte im Iobroker 3 Zeilen Zähler OBIS Power_curr, Zähler Obis Total_in und Zähler OBIS Total_out diese Werte bleiben aber dauerhaft auf null da das Script deaktiviert wurde und ich ja auch SML benötige.
                        Jemmanf vielleicht eine Idee, warum die SML Daten unter Objekte fehlen.

                        Danke
                        Gruß
                        MKMM

                        Wer lesen kann.......
                        Hat sich erledigt.
                        Habe eine Hinweiß von Jaschkopf überlesen.


                        Wichtig ist nur, dass im Adapter die drei Checkboxen „Automatische Erstellung von Zuständen“ aktiviert werden, damit die Objekte auch angelegt werden.

                        Gruß
                        MKMM

                        oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • oberfragger
                          oberfragger @MKMM98 last edited by oberfragger

                          Sagtmal,

                          gibts solche Möglichkeit auch mit einem USB-Lesekopf? Also im Zweifel irgendwie den USB an einen Sonoff, NodeMCu o.ä. anschließen? Dann spare ich mir den Smartmeter-Adapter. Das wäre eine super Sache.

                          Ich habe aktuell so einen Weidmann-Opto-Kopf.

                          mkrobe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • mkrobe
                            mkrobe @oberfragger last edited by

                            Habe diese Script am laufen:

                            >D
                            >B
                            =>sensor53 r
                            tper=10
                            >M 1
                            +1,3,s,1,9600,ED300L
                            1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,kWh,DJ_Power_IN,3
                            1,77070100020800ff@1000,eingespeist,kWh,DJ_Power_OUT,3
                            1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,DJ_Power_akt,0
                            #
                            

                            Ist es möglich, dem "Gesamtverbrauch" einen Wert unterzujubeln den er immer dem aktuellen addiert?
                            Hintergrund ist das der Solateur beide Zähler umklemmen musste, und mir deswegen ca 5000kWh "fehlen"

                            RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • RalfTh
                              RalfTh @mkrobe last edited by

                              @mkrobe Natürlich geht das..... Siehe mein Post vom 20.Juni 2020 hier. Vorlage ist dabei Jaschkopf's Skript. Du löst das allerdings eleganter mit einem Blockly im ioBrocker. Hier berechne ich sogar den Tagespreis, Monatspreis und Jahrespreis für den aktuellen Energieversorger. Außerdem protokolliere ich das mit Influx.

                              mkrobe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • mkrobe
                                mkrobe @RalfTh last edited by

                                @RalfTh
                                Dank Dir für den Tipp, blicke aber durch das Script nicht durch.
                                Blockly habe ich vermieden, bin froh dass ich das erstmal mit Flott soweit auf dei Reihe bekommen habe 😉 Übrigens solltest Du "kWh" schreiben, dann passt das 🙂

                                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  da_Woody @mkrobe last edited by

                                  @mkrobe irgenwie steh ich im wald.
                                  ich versuch seit 3 tagen atom und platformio zu insten. atom läuft durch, dann sag ich im packet manager platformio, installieren, der platformio menüpunkt kommt, aber es taucht ein fenster auf wo in der 3. zeile atom dependencies mit einem DL zeichen blinkt und nicht mehr verschwindet.
                                  8bfa0506-8445-4d3a-91a3-e90c22875818-grafik.png
                                  wenn ich mir die files von arendst in VSC anschaue, stimmen die zeilenangaben nicht mit der beschreibung überein bzw. finde ich dort teilweise zeilen gar nicht.
                                  somit bin ich zu dämlich mir eine bin zu erstellen, die ich dann mit tasmotizer auf den D1-mini flashen könnte.
                                  help needed...

                                  T da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    toki1973 @da_Woody last edited by

                                    Ist ein Auslesen eines modernen IR Stromzählers mit einem Wemos D1 der mit ESP Easy geflashed ist und mit einer Fotodiode (Light Sensor) Modul bestückt ist welcher die Impulse aufnimmt und diese dann an den ioBroker(Meter Adapter) sendet möglich?​

                                    Oder was steckt in dem Tastkopf noch drin?

                                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @toki1973 last edited by

                                      @toki1973 lies dir den 1. beitrag durch...

                                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • T
                                        toki1973 @da_Woody last edited by

                                        @da_Woody said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                                        @toki1973 lies dir den 1. beitrag durch...

                                        • Lesekopf (Volkszähler oder ähnlich)

                                        Meine Frage wäre was im Lesekopf enthalten ist bzw. ob das auch mit einem Fototransistor am ESP8266 möglich ist

                                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @toki1973 last edited by

                                          @toki1973 die einfachste variante ist
                                          Volkszähler.png
                                          bei den leseköpfen die @Jaschkopf hatte ist ein bisschen SMD gefrickel angesagt.

                                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • T
                                            toki1973 @da_Woody last edited by

                                            @da_Woody said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                                            @toki1973 die einfachste variante ist
                                            Volkszähler.png
                                            bei den leseköpfen die @Jaschkopf hatte ist ein bisschen SMD gefrickel angesagt.

                                            Danke -werde mal test

                                            T 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            790
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            162602
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo