NEWS
Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
-
Ich bin gerade mit espeasy was anderes am versuchen.
Ich habe einen eigenen Datenpunkt erstellt, den ich mit ESPeasy und send to http steuere.
Hintergrund ist das ich bei send to http einen ACK habe. Ich erhoffe mir dadurch keine Impulse mehr zu verlieren. -
ESP Easy:
Rules
on Gasimp00#State=1 do
SendToHTTP 192.168.0.254,8087,/set/0_userdata.0.Gasimp?value=true
endonon Gasimp00#State=0 do
SendToHTTP 192.168.0.254,8087,/set/0_userdata.0.Gasimp?value=false
endonLogs
1049597480: SW : GPIO=12 State=0 Output value=0
1049597489: EVENT: Gasimp00#State=0
1049597505: ACT : SendToHTTP 192.168.0.254,8087,/set/0_userdata.0.Gasimp?value=false
1049597941: EVENT: Clock#Time=Wed,04:01
1049605864: SW : GPIO=12 State=1 Output value=1
1049605870: EVENT: Gasimp00#State=1
1049605880: ACT : SendToHTTP 192.168.0.254,8087,/set/0_userdata.0.Gasimp?value=trueIOBroker Log
javascript.0 2021-11-10 04:01:08.608 info (25390) script.js.gaszz: 8259.5
javascript.0 2021-11-10 04:01:08.608 info (25390) script.js.gaszz: gasimpuls gekriegt -
@cino
In den Controller Settings kann man doch ACK für MQTT aktivieren?!
Sollte dies nicht reichen?
Und wird bei den "send to http" Requests eine Queue aufgebaut, falls das Ziel mal nicht erreicht werden kann? -
Puh ich wusste nicht das es sowas gibt.
-
@cino Macht doch nix. So ein Forum ist für den Austausch gedacht.
-
Hallo,
Auf welcher Stelle gibt es den Impuls? Bei der Nulldurchkehrung auf der letzten Stelle im Gaszähler?
Ich habe den Pipersberg G4 RF1. -
@omnedon Ich meine in dem Moment wo das Plättchen oben im Gehäuse verschwindet.
-
@cino
Ich sehe bei mir bei der „6“ auf der letzten Stelle so ein Plättchen:
Ist es das? -
ja genau
-
@cino
Danke für Deine Hilfe!
Ich habe noch eine Frage zu dem Aqara Fenstersensor.
Wo befindet sich hier der Magnet auf der Platine?
1, 2 oder 3?Das Plättchen ist an der letzten Stelle, aber der Reed-Kontakt kann überall liegen, oder?
Ich konnte noch keine Stelle finden, an der der Sensor anschlägt. -
Auf der Palatine ist 1 der Reed-Kontakt, welcher durch den Magneten im Zählwerk ausgelöst wird.
Wenn Du Dir die Gasröhre genauer ansiehst, dann siehst Du die zwei Kontakte die durch den Magneten zusammengezogen werden.Du solltest ein Signal bekommen, wenn Du den Kontakt quer oberhalb des Zählers mit dem Magneten platzierst, so dass das das Röhrchen mittig darüber liegt.
-
Bei manchen Zählern ist das reine Glückssache. Ich hatte es aufgegeben und mir den originalen impulsgeber gekauft.
-
@w00dst0ck Danke für die Erklärung.
Liegt der Magnet im Zählwerk an der Stelle wo das Plättchen sich bewegt? -
@cino
Hallo,
Welchen Impulsgeber brauche ich? Wie wird dieser angeschlossen? -
@omnedon also in der Regel ist das Plättchen der Magnet. Kannst Du im Idealfall mit einem Kompass oder einer Kompass-App in deinem Smartphone testen.
Bzgl. des Impulsnehmers für Deinen Zähler dürfte Dir Google ganz schnell ein Ergebnis liefern.
-
Hallo,
da ich das Thema sehr spannend finde, habe ich mich mal ans Werk gemacht und es tatsächlich zum laufen bekommen.
Ich habe einen G4 RF1 Zähler.
Als erstes habe ich den Fensterkontakt von Aqara umgebaut. Anleitungen gibt es hier ja genug.
Ich habe den internen Reed-Kontakt heraus geknipst und mit Kabel verlängert.
Soll heißen, der vorhandene Reed-Kontakt kann verwendet werden.
Dann habe ich gewartet, bis die 2. Stelle nach dem Komma eine 7 war und habe dann die Heizung ausgeschaltet.
Nun bin ich mit dem Reed-Kontakt oberhalb des Zählwerks herum gefahren, bis ich im Zigbee Adapter des ioBrokers sehen konnte, dass der Haken auf Contact Event gesprungen ist.
Vor dem herum fahren habe ich einen Streifen doppelseitiges Klebeband über dem Zählwerk angebracht.
Was mir nicht klar war, ist, dass der Fensterkontakt nicht sendet, wenn man ihn direkt auf das Metallgehäuse des Gaszählers legt. Der Abstand muss schon sehr groß sein.
Der Abstand von der Rückwand bis zur vorderen Kante des Reed-Kontaktes beträgt 7mm.
Anbei noch ein paar Fotos von der Position des Reed-Kontaktes.
Ich hoffe, dass die Anleitung verständlich ist und ich so einigen helfen konnte.
-
.....ich habe mit den Zählimpulsen beim Gas keine Probleme.
Siehe https://forum.iobroker.net/topic/35404/ferraris-zähler-mit-tcrt5000-und-esp8266/83?_=1636845626770Dort zähle ich mit der 6......
@ sci3wh, ich beziehe mein Gas auch vom gleichen Anbieter....
-
Ich wollte auch nochmal Feedback geben. Nachdem ich bei ESPeasy unter den MQQT Einstellungen ACK aktiviert habe, zählt er richtig seit 2 Tagen
-
@cino ,
warum das und warum wurde etwas in den Rules eingetragen?
Das einzigste was ich runter gestellt habe ist Minimum Send Interval....
Keine Sorge wegen der Anzahl der Ticks....habe erst vor kurzem ein Reset gemacht.
Der Zähler1 machte die meisten Probleme, der ging immer nach. Ist auch der am meist geforderte.
Inzwischen ist das auch behoben, nach Einstellen der genauen Entprell Zeit.
Hat zwar gedauert mit dem Antasten, aber jetzt ist Ruhe.
btw....ich nutze eine angepasste ESPeasy Version, wo nur das nötigste drin ist. -
@ralfth Hey Ralf, danke für das Feedback. Ich hatte vor ca. 2 Wochen den Zählerstand vom Gaszähler in iobroker neu eingetragen. Daraufhin habe ich mich mit Laptop vor den Zähler gesetzt und geschaut, was der DP "Is open" macht, wenn der Gaszähler eine Runde macht. Das passte soweit auch alles. Nur kann ich mich nicht 2 Wochen lang davor setzen und das ganze protokollieren. Wie dem sei, nach 2 Wochen habe ich nun eine Abweichung von ca. 4 m³. Ich vermute, das wird stetig mehr.