    • apollon77
      apollon77 @klassisch last edited by

      @klassisch sml ist üblicherweise 9600baud und unidirectional. D0 was hier nicht so üblich ist wäre bidirektional und startet mit 300baud für die Initialisierung und dann wird gewechselt.

      1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • K
        klassisch Most Active last edited by klassisch

        So, beim Nachbarn gab es schon letztes Jahr einen neuen Zähler. Der hat einen Drehstromzähler bekommen, obwohl er nur Wechselstrom brauchte.
        Der Zähler ist aus der itron 3.HZ Reihe Kurzinfo
        Einige Eigenschaften

        • TLS-verschlüsselte Datenübertragung
        • Signaturgeschützte Verbrauchswerte
        • LMN-Schnittstelle als RS485 mit 921,6 k b/s
        • frontseitig IR-Info-Schnittstelle (Baudrate 9600 Bd.), unidirektional, Protokoll SML V1.04
        • sowie eine LMN-Schnittstelle (2*RS485; Baudrate 921,6 kb/s) Protokoll SML unverschlüsselt und TLS verschlüsselt, HDLC, SML
        • Bei Anschluss des intelligenten Zählers an ein Gateway wird die Ausgabe der Daten TLS-verschlüsselt.
        • Auf dem Gehäuse ist eine Server Id und ein public key aufgedruckt
        • optionale Griddaten: Spannung, Strom und Leistung pro Phase. Gesamtleistung, Phasenwinkel U zu U und U zu I nach FNN MS2020 Lastenheft
        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • K
          klassisch Most Active last edited by klassisch

          So wie es aussieht, kann man billige Module von ebay oder aliexpress "IR flame sensor" mil LM393 Komparator wie ebay 263396640047 (2 st. 1 EUR oder andere 5St 1.80) nutzen.
          Beispiel "IR Flame detector" IR-flame-detector-6x4-P1350452 - Kopie.JPG
          Gibts auch in etwas edler mit Zehngangtrimmer, derzeit rote Platine.
          Beispiel 2: "TCRT5000 Infrared Reflective Switch IR Barrier", womit man prinzipiell auch noch einen Sendepfad darstellen kann.IR-Head-TCRT5000-6x4-P1350450 - Kopie.JPG
          Allerdings muß man einen Keramikkondensator (1), welcher parallel zum Phototransistor geschaltet ist, entfernen und den Vorwiderstand (2) vor dem Phototransistor auf ca. 1KOhm verkleinern.
          Vorher: IR-Reader-before-4x4-P1350456 - Kopie.JPG
          Nachher: IR-Head-modified-6x4-P1350462 - Kopie.JPG
          Die Teile haben in etwa eine Schaltung wie Beispielsweise dort beschrieben.
          IR-Head-Flame-TCRT5000-receive.JPG

          Also C1 entfernen und R1 (im o.g. Schaltplan 1 MOhm bei mir waren 10kOhm drin) auf 1kOhm verkleinern oder einen 1k Widerstand parallel schalten (R2). Trimmer auf "mittlere Stellung".
          Dazu Trimer in beide Richtungen verdrehen, bis jeweils die blinkende Diode aufhört zu blinken, Aussetzpunkte am Trimmer markieren oder merken und dann den Trimmer auf die Mitte zwischen den Aussetzpunkten stellen.
          Testweise Integration: "Power"-LED leuchtet dauernd, "DATA"-LED blinkt, wenn Daten gesendet werden, z.B. sekündlich.
          Meter-integration-temp-6x4-P1350458 - Kopie.JPG
          Diesen Lesekopf dann mit einem TTL - USB Wandler verbinden. Den auf 5V stellen. Geht noch selbst mit 23m Telefonleitung (Pollin Restposten 1.95) dazwischen. Für die endgültige Lösung kommen da natürlich RS485 Module dazwischen.
          Wenn mein Zähler da ist und ich alles installiert habe, mache ich eine kurze Beschreibung/HowTo wenn Interesse besteht.

          1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • R
            rl last edited by

            Hallo zusammen,

            man kann im VIS-Editor z.B. im einem HTML-Widget Berechnungen durchführen.
            Die Eingabe erfolgt im HTML Eingabefeld unter Eigenschaften/Allgemein.

            Das funktioniert mit values aus Datenpunkten nach dem Schema: (als Beispiel)
            {value1:info.0.sysinfo.cpu.temperature.main;value2:info.0.sysinfo.cpu.temperature.main;value1*value2}

            Leider funktioniert das nicht mit den values aus den Smartmetern.
            {value1:smartmeter.1.1-0:1_8_0__255.value;value2:smartmeter.1.1-0:2_8_0__255.value;value1-value2}

            Vermutlich stört der Doppelpunkt, der sonst die Variable von der Zuweisung trennt.

            Was kann man (außer JavaScript) noch tun.
            Kann der Alias Eintrag in History.0 helfen, wie komme ich da ran?
            Kann ich die IDs ändern ohne ins Chaos zu stürzen?

            vis1.JPG

            a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • a200
              a200 @rl last edited by a200

              @rl war schon leider hier: https://forum.iobroker.net/topic/18468/bindings-von-dp-mit-doppelpunkt

              Doppelpunkt ist ein zugelassenes Zeichen in DatenPunkt-Namen. Funktioniert jedoch nicht mit Bindings. Pech für uns. Siehe: https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter/issues/16

              Parodontitis created this issue in Apollon77/ioBroker.smartmeter

              closed Bindings with : #16

              apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • apollon77
                apollon77 @a200 last edited by

                @a200 inzwischen mit den aliases könnte man sich doch damit behelfen.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • R
                  rl last edited by

                  Danke für die Antworten,

                  mich interessiert aber noch, wie ich aus VIS auf diese Aliase zugreifen kann?
                  Es gibt ja keine Datenpunkte, oder?

                  apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • apollon77
                    apollon77 @rl last edited by

                    @rl wenn du einen alias anlegst ist das ein normales Objekt nur dann Unter alias.0.*

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • K
                      klassisch Most Active @klassisch last edited by

                      [Teil-OT: Smartmeter von NetzeBW]

                      @klassisch sagte in Test Adapter Smartmeter 3.0.x:

                      Dann schreibe ich Netze-BW an und frage

                      Nachdem die erste Antwort nicht nur weniger, sondern auch andere Informationen als die Anleitungen der Webseite enthielten, habe ich in der jetzigen Runde etwas mehr Info erhalten. Ich versuche die Antworten meinen Fragen zuzuordnen und fasse sie zusammen:

                      • Basic Variante:
                        • welche Zählertype

                      Moderne Messeinrichtung gemäß FNN Lastenheft. Auf den Hersteller/Type hat der Kunde keinen Einfluß und es wird auch nichts an den Kunden genannt oder gar zugesichert.

                      • Welche Schnittstelle D0 oder SML

                      Info-Schnittstelle, lokal, IR-Basis. SML, Kein WMBus.
                      Ein Lesekopf kann verwendet werden, NetzeBW gibt aber keine Empfehlung ab

                      • Steht ein WMBUS mit OMS zur Verfügung

                      Nein

                      falls ja: Kann man das AES-Pwd erhalten

                      Nein

                      falls ja: Welche zusätzlichen Informationen werden zur Verfügung gestellt

                      • Teure Cloud Variante:
                        • welche Zählertype

                      keine Angaben, ich denke ähnlich wie beim Basis-Zähler

                      • steht die optische Schnittstelle weiterhin zur Verfügung

                      Keine Angaben

                      • Welche Schnittstelle D0 oder SML

                      Keine Angaben

                      • Welcher Schreib-/Lesekopf wird empfohlen

                      Keine Angaben

                      • Steht ein WMBUS mit OMS zur Verfügung

                      Keine klare Angabe, sondern: Lokal stehen die Kunden an der HAN-Schnittstelle des Smart Meter Gateways zur Verfügung. Zugangsdaten gibt es vom Kunden Support. HAN nutzt statische IPv4 Adresse. Es ist keine direkte Verbindung zum Kundenrechner vorgesehen, Routeranschluß wäre technisch möglich. Die Daten können per TRuDi-SW ausgelesen werden

                      falls ja: Kann man das AES-Pwd erhalten
                      falls ja: Welche zusätzlichen Informationen werden zur Verfügung gestellt

                      • Welche Informationen werden über die Cloud zur Verügung gestellt

                      Die Meßdaten werden per Mobilfunk an den Meßstellenbetreiber gesendet. Dieser stellt diese Daten dem Kunden auf seinem Kundenportal zur Verfügung. Es wird GUI verwendet.

                      Wird eine API zur Abfrage der Daten angeboten oder nur eine Web-Oberfläche

                      GUI, also wohl keinen API

                      Auch wenn das Bild beim intelligenten Zähler für mich noch nicht ganz klar ist, werde ich die intelligente Meßstelle nicht beantragen.
                      Der in der Anleitung der Basis-Variante "Moderne Meßstellle" benannten (per PIN erweiterten) Daten der Info-Schnittstelle
                      › Zählerstand zu +A (und –A) mit Nachkommastelle
                      › Momentanleistung
                      › Metadaten wie Geräte-Id, Hersteller-ID, Statuswort
                      reichen mir. Rest erledigt ioBroker.
                      Erste Versuche lassen erwarten, daß ich die Daten mit einem "IR Flame Detektor" auslesen und per RS485 an den Rechner übermittelt werden kann. Getestete Leitungslänge von 23m scheint kein Problem zu sein.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • H
                        hacki11 last edited by

                        Hi,

                        vorhin mit dem Holley Zähler getestet und eine Frage zu dem Ignorieren der CRC.
                        Der Holley schickt eine falsche CRC da kann ich nichts machen, daher ich man könne ja

                        | SML: CRC-prüfsummenfehler ignorieren auf true setzen

                        Jedoch scheinen die Messages dennoch ignoriert zu werden:

                        smartmeter.0 2020-02-29 20:45:24.034 info (31069) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!

                        Ist das so gewünscht? Ich hätte jetzt von der Einstellung erwartet, dass die Nachricht verarbeitet wird, auch bei falscher CRC.

                        apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • apollon77
                          apollon77 @hacki11 last edited by

                          @hacki11 Die Log Meldung heisst an sich das die falsche CRC ignoriert wurde ... also sollte tun. Schick doch mal ein bissl mehr vom Log

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • H
                            hacki11 last edited by hacki11

                            sehr gern:
                            https://pastebin.com/W64K3CaQ
                            Es tauchen keine Objects auf
                            Werte sehen aber im Log sehr gut aus (trotz Holley, juhu 🙂

                            apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • apollon77
                              apollon77 @hacki11 last edited by

                              @hacki11 hm ... leg mal GitHub issue bitte an.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                stoffel67 last edited by

                                Hallo, ich häng mich mal da dran...
                                versuche gerade meinen IR Adapter mit Smartmeter zum laufen zu bringen...
                                IR Kopf hängt an eien Weos D1 mit ESP-Link drauf.d.h. TCP: IP:23

                                smartmeter.0
                                2023-11-20 18:32:32.600	debug	Error: Message CRC-Check invalid -> no data available
                                
                                smartmeter.0
                                2023-11-20 18:32:32.598	warn	Message CRC-Check invalid -> no data available
                                
                                smartmeter.0
                                2023-11-20 18:32:21.597	debug	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b01010101760573fac802620062007263010176010102310b0a01445a470003b4bbc672620164eda913620263e41600760574fac802620062007263070177010b0a01445a470003b4bbc60701016200621e52ff640137000177070100000800ff017262016200621e52ff6502938ead0177070100100700ff017262016200621b52fe53025b010101639cc300760575fac80262006200726302017101639011001b1b1b1b1a00f332
                                
                                smartmeter.0
                                2023-11-20 18:32:21.595	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b01010101760573fac802620062007263010176010102310b0a01445a470003b4bbc672620164eda913620263e41600760574fac802620062007263070177010b0a01445a470003b4bbc60701016200621e52ff640137000177070100000800ff017262016200621e52ff6502938ead0177070100100700ff017262016200621b52fe53025b010101639cc300760575fac80262006200726302017101639011001b1b1b1b1a00f332
                                
                                smartmeter.0
                                2023-11-20 18:32:10.602	debug	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b01010101760552fac802620062007263010176010102310b0a01445a470003b4bbc672620164eda9086202630ff200760553fac802620062007263070177010b0a01445a470003b4bbc60701016200621e52ff640137000177070100020800ff017262016200621e52ff6502938ead0177070100100700ff017262016200621b52fe53028f01010163444800760554fac8026200620062630201710162c14a001b1b1b1b1a009a9e
                                
                                smartmeter.0
                                2023-11-20 18:32:10.600	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b01010101760552fac802620062007263010176010102310b0a01445a470003b4bbc672620164eda9086202630ff200760553fac802620062007263070177010b0a01445a470003b4bbc60701016200621e52ff640137000177070100020800ff017262016200621e52ff6502938ead0177070100100700ff017262016200621b52fe53028f01010163444800760554fac8026200620062630201710162c14a001b1b1b1b1a009a9e
                                
                                smartmeter.0
                                2023-11-20 18:31:59.594	debug	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field for Integer!: Message: 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
                                
                                smartmeter.0
                                2023-11-20 18:31:59.591	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field for Integer!: Message: 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
                                
                                smartmeter.0
                                2023-11-20 18:31:48.630	debug	connected set to false
                                
                                smartmeter.0
                                2023-11-20 18:31:48.598	debug	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field for Integer!: Message: 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
                                
                                smartmeter.0
                                2023-11-20 18:31:48.595	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field for Integer!: Message: 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
                                
                                smartmeter.0
                                2023-11-20 18:31:37.781	info	Received 5 values, 2 updated
                                
                                smartmeter.0
                                2023-11-20 18:31:37.711	debug	Set State 1-0:16_7_0__255.value = 6.45
                                
                                smartmeter.0
                                2023-11-20 18:31:37.709	debug	1-0:16.7.0*255: Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) = 6.45 W
                                
                                smartmeter.0
                                2023-11-20 18:31:37.707	debug	Data for 1-0:2_8_0__255 unchanged
                                
                                smartmeter.0
                                2023-11-20 18:31:37.704	debug	1-0:2.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 4322.4749 kWh
                                
                                smartmeter.0
                                2023-11-20 18:31:37.699	debug	connected set to true
                                
                                smartmeter.0
                                2023-11-20 18:31:37.611	debug	Set State 1-0:1_8_0__255.value = 7.9616
                                
                                smartmeter.0
                                2023-11-20 18:31:37.610	debug	1-0:1.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 7.9616 kWh
                                
                                smartmeter.0
                                2023-11-20 18:31:37.608	debug	Data for 1-0:96_1_0__255 unchanged
                                
                                smartmeter.0
                                2023-11-20 18:31:37.606	debug	1-0:96.1.0*255: Serialnumber = 0a01445a470003b4bbc6
                                
                                smartmeter.0
                                2023-11-20 18:31:37.604	debug	Data for 1-0:96_50_1__1 unchanged
                                
                                smartmeter.0
                                2023-11-20 18:31:37.601	debug	1-0:96.50.1*1: Wartungseintrag (T1) letztes Jahr = DZG
                                
                                smartmeter.0
                                2023-11-20 18:31:26.599	debug	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (4) for Unsigned!: Message: 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
                                
                                

                                in der Console kommen auch Werte aber der Smartmeter Adapter liest nicht richtig, siehe log, manchmal kommen vernünftige Werte

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • MartinP
                                  MartinP last edited by MartinP

                                  ESP-Link ist ja anscheinend so etwas, wie eine serial-to tcp Gateway. Die Auswertung der Telegramme übernimmt dann der Smartmeter-Adapter.
                                  Da kenne ich mich leider nicht besonders gut aus. Kann man da in ESP-Link die Baudrate Reset-Sicher konfigurieren?

                                  Wenn es kein originaler WEMOS D1 Mini ist, könnte ein Hardware-Problem ursächlich sein(das mich mit einem D1 Mini von AZ Delivery umtreibt).
                                  Aber nur, insofern die Baudrate nicht reset-sicher konfiguriert ist... Auch die Ausrichtung des IR-Lesekopfes könnte nicht optimal sein, und es kommen wirklich verstümmelte Zeichen beim Lesekopf an...

                                  Zum AZ-Delivery Problem: Mein D1 Mini wurde mit einem zu schwachen 5V -> 3,3V Spannungsregler geliefert, der gelegentlich durch Überlastung zu einem Neustart des ESP führt (brown out)....

                                  Ich habe mit meinem Node MCU, den ich für das Zähler-Auslesen nutze einen anderen Weg gewählt - ich habe eine selbst gebaute Tasmota-Version installiert. Die stellt dann direkt die Messwerte per MQTT zur Verfügung, ohne die Hilfe des Smartmeter-Adapters ...

                                  Die Lösung mit ESP-Link war mir damals nicht bekannt.

                                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    stoffel67 @MartinP last edited by

                                    @martinp
                                    könntest du mir deine tasmota Version mal zur Verfügung stellen…
                                    der Zähler scheint im Sekundentakt zu senden…

                                    MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • MartinP
                                      MartinP @stoffel67 last edited by

                                      @stoffel67 Ich habe die vor einigen Monaten (ich glaube) nach folgender Anleitung erstellt:

                                      https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/

                                      Hier gibt es fertige Images, die jünger sind als meines:

                                      https://ottelo.jimdofree.com/stromzähler-auslesen-tasmota/

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • First post
                                        Last post

                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate

                                      964
                                      Online

                                      31.6k
                                      Users

                                      79.5k
                                      Topics

                                      1.3m
                                      Posts

                                      smartmeter
                                      16
                                      130
                                      13563
                                      Loading More Posts
                                      • Oldest to Newest
                                      • Newest to Oldest
                                      • Most Votes
                                      Reply
                                      • Reply as topic
                                      Log in to reply
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                      The ioBroker Community 2014-2023
                                      logo