      Hi,
      ich habe mir den Ferraris Stromzähler von Schimmermedia mit dem NodeMCU über MQTT nachgebaut.
      Allerdings zählt der falsch.

      Der Zähler hat auf dem Schild 120 Umdr/kWh stehen und ich hatte zunächst einmal 120 da eingestellt im Script.
      Zack doppelter Verbrauch. facepalm

      Hab jetzt 240 eignestellt und nun zählt er zu langsam.
      Gestern 0:00 : Zähler= 11570 ioBroker=11565
      hab dann korrigiert
      Heute morgen : 11573 - 11572 (2/3 zu wenig)
      13:00 11578 - 11576 (6/8 zu wenig)

      on({id: 'mqtt.0.Stromzaehler.Zaehlerdiode.Total', change: "ne"}, function (obj) {
          /*
         get total;
         diff = total-lastTotal;
          mi diff weiterrechnen statt + 1
          danach if else machen
      
          */
        var value = obj.state.val;
        var oldValue = obj.oldState.val;
        if (getState("mqtt.0.Stromzaehler.Zaehlerdiode.Arbeitsvariable").val < '240') {
          setState("mqtt.0.Stromzaehler.Zaehlerdiode.Arbeitsvariable"/*Arbeitsvariable*/, (getState("mqtt.0.Stromzaehler.Zaehlerdiode.Arbeitsvariable").val + getState("mqtt.0.Stromzaehler.Zaehlerdiode.Count").val));
        } else {
          var temp = getState("mqtt.0.Stromzaehler.Zaehlerdiode.Arbeitsvariable").val;  //objekt reinladen
          var howMany = Math.floor(temp/240);  // so oft ist er schon über 240 gelaufen
          temp = temp % 240;   //rest
          setState("mqtt.0.Stromzaehler.Zaehlerdiode.Arbeitsvariable"/*Arbeitsvariable*/, temp);
          setState("mqtt.0.Stromzaehler.Zaehlerdiode.Zaehlerstand"/*Zaehlerstand*/, (parseFloat(getState("mqtt.0.Stromzaehler.Zaehlerdiode.Zaehlerstand").val) + howMany));
        }
      });
      

      Wo setze ich an? Fehler im Script?
      Der Durchgang am Sensor wird auf jeden Fall immer erkannt.
      Habe das Script nämlich mal angepasst um eventuelle Stromausfälle am iobroker zu korrigieren.

      Nils

      paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @jmeister79 last edited by

        @jmeister79 sagte:

        Wo setze ich an?

        Am Trigger: Es wird bei jedem Impuls 2 x getriggert: Änderung auf true und Änderung auf false. Verwende als Trigger-Bedingung "ist größer als letztes", dann wird bei jedem Impuls nur einmal getriggert.

        SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @paul53 last edited by

          @paul53 sagte in Ferrariszähler zähler zählt zu wenig:

          dann wird bei jedem Impuls

          ...und da ist dein Problem der Genauigkeit. Denn oftmals liefern die Sensoren keinen "richtigen" Impuls (= ein Rechtecksignal), sondern 2 oder 3, was dann als jeweils ein Impuls gewertet wird.
          Man müsste jetzt mal ausrechnen, wie schnell die Scheibe maximal drehen kann (Hausanschlussleistung, 120U/kWh...). Schneller als das können dann keine zwei Impulse kommen und du kannst im Sketch eine Verzögerung einbauen.
          Erst wenn millis größer als letzte millis + xx --> dann echter Impuls

          jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jmeister79
            jmeister79 @SBorg last edited by

            @SBorg das schließe ich aus, ich hab ja eher zu wenig impulse, also n Jitter wird es hier nicht sein, allerhöchstens, wenn die SCheibe zu schnell dreht, dass er das "rechteck" verpasst.

            Ich hab mald as Originalskript und die Idee von @paul53 eingebaut und vergleiche mal die drei Werte.

            Ich spiele grad mit dem Gedanken hinter dem Zähler zu kappen und n eigenen Stromsensor einzubauen. Gewagt... 😉

            SBorg mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @jmeister79 last edited by

              @jmeister79
              Das Skript erscheint mir etwas kompliziert. Vorschlag:

              Blockly_temp.JPG

              jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @jmeister79 last edited by

                @jmeister79 sagte in Ferrariszähler zähler zählt zu wenig:

                Ich spiele grad mit dem Gedanken hinter dem Zähler zu kappen und n eigenen Stromsensor einzubauen. Gewagt..

                Finde ich eh die beste Lösung. Einen ungeeichten, 3-phasigen LCD-Zähler mit S0 gibt es für ~30,- €. Man braucht halt nur Platz und ggf. jemand der ihn einbaut.
                Wenn du keine Sternmotoren betreibst, könntest du auch eine "Strom-Zange" um den Nullleiter legen und mittels Arduino auswerten.

                H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • jmeister79
                  jmeister79 @paul53 last edited by

                  @paul53 leider zählt der mqtt nur die impulse und das nicht absolut. Darum ist das Skript etwas komplexer.
                  Der Zähler läuft im nodeMC irgendwann voll und beginnt von vorne. Darum schaue ich auf Änderung und verwalte den Zählerstand im ioBroker.

                  Habe leider n 3phasenmotor für mein Hauswasserwerk angeschlossen...

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @jmeister79 last edited by

                    @jmeister79 sagte:

                    verwalte den Zählerstand im ioBroker.

                    Nichts anderes macht das von mir vorgeschlagene Skript: Es wandelt die Zählerimpulse in einen Zählerstand-Datenpunkt unabhängig davon, ob der nodeMC einen eigenen Zähler enthält.

                    jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • jmeister79
                      jmeister79 @paul53 last edited by

                      @paul53 ich werde es mal ausprobieren

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • H
                        hans_999 @SBorg last edited by

                        @SBorg said in Ferrariszähler zähler zählt zu wenig:

                        Wenn du keine Sternmotoren betreibst, könntest du auch eine "Strom-Zange" um den Nullleiter legen und mittels Arduino auswerten.

                        Kann man so machen. Aber das bringt überhaupt keinen vernünftigen Wert. Wenn die Phasen gleichmäßig belastet sind, fließt kein Strom im N.
                        Sonst würde ja der Strom in N (als Summe der Phasenströme) im Extremfall 3x so hoch sein, wie der maximale Strom pro Phase. Und dann hätte man ein großes Problem mit den N.

                        @jmeister79 said in Ferrariszähler zähler zählt zu wenig:

                        Hab jetzt 240 eignestellt und nun zählt er zu langsam.

                        [Vermutung]
                        Die Impulse werden im Skript (in der Node MCU ?) nicht schnell genug verarbeitet. Dann kann es passieren, dass bereits der Folgeimpuls da ist, wenn das Skript loslegt.
                        [/Vermutung]

                        jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • jmeister79
                          jmeister79 @hans_999 last edited by

                          @hans_999
                          Hi,
                          ja das kann sein, wenn das rad sehr schnell dreht, dass er dann einen verschluckt.
                          Allerdings beobachte ich das jetzt seit ein paar Tagen. Und es ist immer ein Verhältnis von 3/2 (Zähler/ioBroker).

                          Für mich riecht das jetzt bei der Kosntanz eher danach, dass die Umdrehungen pro kWh nicht stimmen.

                          Nils

                          planetkeane 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • planetkeane
                            planetkeane @jmeister79 last edited by

                            @jmeister79 Hey. Das Thema ist zwar schon alt, aber hast du eine Lösung gefunden? Ist bei mir nämlich identisch

                            jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • mcm1957
                              mcm1957 @jmeister79 last edited by mcm1957

                              storniert
                              Hab übersehen das das Thema schon halb verwest war ..

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • jmeister79
                                jmeister79 @planetkeane last edited by

                                @planetkeane
                                ja irgendwie hab ich eine Gefunden. Auf jeden fall mit script und seitdem gehts.
                                Da irgendwie ein riesen Denkfehler drin.

                                Bin grad im Büro, schreib mir mal ne PN heute nachmittag dann antworte ich heir nochmal mti dem script.

                                Nils

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • First post
                                  Last post

                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate
                                FAQ Cloud / IOT
                                HowTo: Node.js-Update
                                HowTo: Backup/Restore
                                Downloads
                                BLOG

                                841
                                Online

                                31.9k
                                Users

                                80.3k
                                Topics

                                1.3m
                                Posts

                                mqtt
                                6
                                14
                                692
                                Loading More Posts
                                • Oldest to Newest
                                • Newest to Oldest
                                • Most Votes
                                Reply
                                • Reply as topic
                                Log in to reply
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                The ioBroker Community 2014-2023
                                logo