@Wal
kannst du mal auf den stift gehen und mir den Inhalt zeigen?so wie ich das oben im Bild gemacht habe -> topic oder?
ändern kann ich den wert, wenn ich einen eintrage wird er auch gesendet!
Er wird aber nicht aktualisiert wenn ich am Becathemostat ein wert eingebe!?!
Kann es sein das er den Topic nur sendet aber nicht empfängt? -
@bishop ,
du mußt das Objekt unter properties erstellen siehe mein Bild.{ "_id": "mqtt.0.beca.thermostatbeca_6036635.things.thermostat.properties.targetTemperature", "type": "state", "common": { "name": "targetTemperature", "role": "", "type": "number", "desc": "Manuell erzeugt", "unit": "°C", "min": 15, "max": 30, "def": 20, "read": false, "write": true }, "native": {}, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1583050297419, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 } }
-
Ja gesendet wird nur der properties-string, deswegen das Auswerteskript.
-
@Wal
habe gesehen das es neue Updates gibt!läuft soweit ich bekomme nun in stat im MQTT Adapter alles gesendet ohne vorher anlegen zu müssen.
Meine Frage ist jetzt, wie bekomme ich die cmnd angezeigt damit ich auch aus dem Mqtt Adapter steuern kann?
Die werden bei mir nicht angelegt. -
@bishop
aktuell ist die 1.09 von fashberg, da habe ich aber noch einen pullrequest am laufen, da er die cmnd nicht erstellt wie du schon sagtest.
du kannst das Objekt selber erstellen.cmnd/things/thermostat/properties/ecoMode
cmnd/things/thermostat/properties/mode
cmnd/things/thermostat/properties/locked
cmnd/things/thermostat/properties/targetTemperatureecoMode u. locked als Logikwert
mode als Zeichenkette
targetTemperature als Zahlmode steht für "off,heat,auto" heisst soviel wie "aus,hand,Wochenschaltung"
-
Mit pullrequest sieht es dann so aus:
-
Hallo würde mich mal interessieren ob die auch mit dem Broadlink Adapter zusammen spielen.
Würde ich fast wetten. Könnte das jemand mal antesten ? -
@Wal
Vielen Dank werde ich testen.P.s. dein Boden hat 104,5 grad
edit.
Funktioniert das ich die Werte ändern kann, aber im tele/log kommt "warning: Not sending state via MQTT Fussbodenheizung_Bad/stat/things/thermostat/properties, deviceStateComplete=false"
in den stats wird dann auch nichts geändert. -
Guten Morgen
Ich habe nun endlich erfolgreich per Tuya-Convert ein meiner Thermostate geflasht. Jedoch habe ich nun Tasmota 8.20 drauf. Wie bekomme ich nun die FW für das Thermostat installiert? Die Version 1.0.3 von Klaus Ahrenberg sitzt wohl auf Tasmota 7.x, smit geht kein Downgrade. Habt ihr ne Firmware, die auf Tasmota 8.x aufgebaut ist?
Im Moment habe ich aus einem funktionierenden Tuya Thermostat einen Tasmota Briefbeschwerer gemacht, aber wenigstens ist das 1. Thermostat schon mal den China-Cloud-Zwang los. Den Rest schaffe ich bestimmt noch mit Euch zusammen.
Über diesen Weg habe ich geflasht: https://ownsmarthome.de/2019/12/07/tasmota-mit-tuya-convert-over-the-air-flashen/
Hat erst mal prima geklappt. Nun fangen die Probleme an
Danke schon mal im Voraus.
-
@leonracer
kannst du nicht die bin auswählen bei tasmota upgrade und flashen? Wenn nicht versuch mal eine tasmota minimal zu flashen und dann die bin!?! -
@leonracer
du musst die Tasmota 7.2 minimal flashen, danach die 1.09 von Fashberg. Firmware 1.09 Fashbergedit: danach Pfeil nach unten für 7sec. um das Thermostat in den AP-Mode zu versetzen ... das Übliche wie bei Tasmota.
-
edit: Tip vom mir, erstellt euch ein alias.thermostat damit ihr nicht bei jeder Firmwareänderung eure Skripte neu ändern müsst.
Es müssen dann nur noch die Links von den Objekten geändert werden.
targetTemperatur -> alias.0.Wohnzimmer.Heizung.Sollwert{ "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1584820633665, "common": { "name": "Sollwert", "unit": "°C", "role": "value.temperature", "type": "number", "alias": { "id": "mqtt.0.beca.Wohnzimmerthermostat.cmnd.things.thermostat.properties.targetTemperature", "write": "val", "read": "val" }, "custom": { "history.0": { "enabled": true, "changesOnly": true, "debounce": "1000", "maxLength": "960", "retention": "31536000", "changesRelogInterval": "60", "changesMinDelta": 0, "aliasId": "" }, "iqontrol.0": { "enabled": true, "readonly": false, "invert": false, "confirm": false, "pincode": "", "unit": "°C", "unit_zero": "°C", "unit_one": "°C", "min": 15, "max": "30", "step": 0.5, "type": "number", "role": "", "targetValueId": "" } } }, "native": {}, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Heizung.Sollwert", "type": "state" }
-
@bishop sagte in Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod):
@Wal
Vielen Dank werde ich testen.P.s. dein Boden hat 104,5 grad
edit.
Funktioniert das ich die Werte ändern kann, aber im tele/log kommt "warning: Not sending state via MQTT Fussbodenheizung_Bad/stat/things/thermostat/properties, deviceStateComplete=false"
in den stats wird dann auch nichts geändert.Ja, die 104,5 Grad ist kein Sensor dran, waren irgendwann mal da nach einem Update und gingen nicht wieder.
Versuche mal die Firmware von mir, da werden die cmnd erstellt. Vorher die Objekte vom Thermostat aus MQTT.0 löschen und am Besten den Adapter neu starten.
-
@Wal
hab die neue Firmware mal drauf gemacht aber glaube da stimmt was mit den update intervall nicht, die Werte leuchten dauer Grün ich kann auch nichts ändern.In cmnd fehlt noch deviceOn!
Im Tele Log kommt:
warning: Not sending state via MQTT Fussbodenheizung_Bad/stat/things/thermostat/properties, deviceStateComplete=false -
@bishop sagte in Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod):
@Wal
hab die neue Firmware mal drauf gemacht aber glaube da stimmt was mit den update intervall nicht, die Werte leuchten dauer Grün ich kann auch nichts ändern.In cmnd fehlt noch deviceOn!
Im Tele Log kommt:
warning: Not sending state via MQTT Fussbodenheizung_Bad/stat/things/thermostat/properties, deviceStateComplete=falseIch nutze die Firmware, hast du vorher die MQTT-Objekte auch gelöscht ?
deviceOn brauchst du nicht in cmnd, das wird ja mit mode abgedeckt -> off,heat,auto
Ich schaue mal in der Firmware, was der Fehler bedeutet. -
@bishop
der Fehler könnten zu viele MQTT-Nachrichten sein.
Nimm mal meine MQTT-Einstellungen. Falls du noch mehr MQTT-Geräte hast, erstelle eine zweite Instanz mit einem anderen Port und lass das Thermostat darüber laufen.
-
@bishop
du hast Recht, im ungünstigen Fall schwingen sich die MQTT-Meldungen auf. Nimm bitte die Orginale von fashberg.
Ich schaue mir das an. -
Hallo Ihr Profis, so jetzt habe ich die Version von Fasberg auf meinem Thermostat. Sieht schon mal gut aus. Der MQTT-Server läuft auf dem ioBroker und das Thermostat verbindet sich auch. Nur leider fehlen mir die benötigten Datenpunkt wie z.B. Modus, Heiztemperatur oder Sollwert.
Wie komme ich nun an diese Werte ran? Bitte für Noobs
1000Dank!
-
Gefunden!
-
So jetzt gehts weiter. Das ganze sieht jetzt so aus und ich kann am Thermostat Werte verstellen und diese kommen im iobroker an. Wenn ich aber nun Werte im ioBroker verändere, werden diese nicht an das Thermostat gesendet. Was mache ich hier falsch?