Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
tuyamqttmqttraumthermostat
135 Beiträge 18 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 14 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L Offline
    L Offline
    leonracer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #29

    Guten Morgen 🙂

    Ich habe nun endlich erfolgreich per Tuya-Convert ein meiner Thermostate geflasht. Jedoch habe ich nun Tasmota 8.20 drauf. Wie bekomme ich nun die FW für das Thermostat installiert? Die Version 1.0.3 von Klaus Ahrenberg sitzt wohl auf Tasmota 7.x, smit geht kein Downgrade. Habt ihr ne Firmware, die auf Tasmota 8.x aufgebaut ist?

    Im Moment habe ich aus einem funktionierenden Tuya Thermostat einen Tasmota Briefbeschwerer gemacht, aber wenigstens ist das 1. Thermostat schon mal den China-Cloud-Zwang los. Den Rest schaffe ich bestimmt noch mit Euch zusammen.

    Über diesen Weg habe ich geflasht: https://ownsmarthome.de/2019/12/07/tasmota-mit-tuya-convert-over-the-air-flashen/

    Hat erst mal prima geklappt. Nun fangen die Probleme an 😞

    Danke schon mal im Voraus.

    B WalW 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • L leonracer

      Guten Morgen 🙂

      Ich habe nun endlich erfolgreich per Tuya-Convert ein meiner Thermostate geflasht. Jedoch habe ich nun Tasmota 8.20 drauf. Wie bekomme ich nun die FW für das Thermostat installiert? Die Version 1.0.3 von Klaus Ahrenberg sitzt wohl auf Tasmota 7.x, smit geht kein Downgrade. Habt ihr ne Firmware, die auf Tasmota 8.x aufgebaut ist?

      Im Moment habe ich aus einem funktionierenden Tuya Thermostat einen Tasmota Briefbeschwerer gemacht, aber wenigstens ist das 1. Thermostat schon mal den China-Cloud-Zwang los. Den Rest schaffe ich bestimmt noch mit Euch zusammen.

      Über diesen Weg habe ich geflasht: https://ownsmarthome.de/2019/12/07/tasmota-mit-tuya-convert-over-the-air-flashen/

      Hat erst mal prima geklappt. Nun fangen die Probleme an 😞

      Danke schon mal im Voraus.

      B Offline
      B Offline
      bishop
      schrieb am zuletzt editiert von
      #30

      @leonracer
      kannst du nicht die bin auswählen bei tasmota upgrade und flashen? Wenn nicht versuch mal eine tasmota minimal zu flashen und dann die bin!?!

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L leonracer

        Guten Morgen 🙂

        Ich habe nun endlich erfolgreich per Tuya-Convert ein meiner Thermostate geflasht. Jedoch habe ich nun Tasmota 8.20 drauf. Wie bekomme ich nun die FW für das Thermostat installiert? Die Version 1.0.3 von Klaus Ahrenberg sitzt wohl auf Tasmota 7.x, smit geht kein Downgrade. Habt ihr ne Firmware, die auf Tasmota 8.x aufgebaut ist?

        Im Moment habe ich aus einem funktionierenden Tuya Thermostat einen Tasmota Briefbeschwerer gemacht, aber wenigstens ist das 1. Thermostat schon mal den China-Cloud-Zwang los. Den Rest schaffe ich bestimmt noch mit Euch zusammen.

        Über diesen Weg habe ich geflasht: https://ownsmarthome.de/2019/12/07/tasmota-mit-tuya-convert-over-the-air-flashen/

        Hat erst mal prima geklappt. Nun fangen die Probleme an 😞

        Danke schon mal im Voraus.

        WalW Online
        WalW Online
        Wal
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        #31

        @leonracer
        du musst die Tasmota 7.2 minimal flashen, danach die 1.09 von Fashberg. Firmware 1.09 Fashberg

        edit: danach Pfeil nach unten für 7sec. um das Thermostat in den AP-Mode zu versetzen ... das Übliche wie bei Tasmota.

        Gruß
        Walter

        DoorIO-Adapter
        wioBrowser-Adapter und wioBrowser

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • WalW Online
          WalW Online
          Wal
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          #32

          edit: Tip vom mir, erstellt euch ein alias.thermostat damit ihr nicht bei jeder Firmwareänderung eure Skripte neu ändern müsst.
          Es müssen dann nur noch die Links von den Objekten geändert werden.
          targetTemperatur -> alias.0.Wohnzimmer.Heizung.Sollwert

          {
            "from": "system.adapter.admin.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1584820633665,
            "common": {
              "name": "Sollwert",
              "unit": "°C",
              "role": "value.temperature",
              "type": "number",
              "alias": {
                "id": "mqtt.0.beca.Wohnzimmerthermostat.cmnd.things.thermostat.properties.targetTemperature",
                "write": "val",
                "read": "val"
              },
              "custom": {
                "history.0": {
                  "enabled": true,
                  "changesOnly": true,
                  "debounce": "1000",
                  "maxLength": "960",
                  "retention": "31536000",
                  "changesRelogInterval": "60",
                  "changesMinDelta": 0,
                  "aliasId": ""
                },
                "iqontrol.0": {
                  "enabled": true,
                  "readonly": false,
                  "invert": false,
                  "confirm": false,
                  "pincode": "",
                  "unit": "°C",
                  "unit_zero": "°C",
                  "unit_one": "°C",
                  "min": 15,
                  "max": "30",
                  "step": 0.5,
                  "type": "number",
                  "role": "",
                  "targetValueId": ""
                }
              }
            },
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "ownerGroup": "system.group.administrator",
              "state": 1636
            },
            "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Heizung.Sollwert",
            "type": "state"
          }
          

          alias.png

          Gruß
          Walter

          DoorIO-Adapter
          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • B bishop

            @Wal
            Vielen Dank werde ich testen.

            P.s. dein Boden hat 104,5 grad 🙂

            edit.
            Funktioniert das ich die Werte ändern kann, aber im tele/log kommt "warning: Not sending state via MQTT Fussbodenheizung_Bad/stat/things/thermostat/properties, deviceStateComplete=false"
            in den stats wird dann auch nichts geändert.

            WalW Online
            WalW Online
            Wal
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von Wal
            #33

            @bishop sagte in Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod):

            @Wal
            Vielen Dank werde ich testen.

            P.s. dein Boden hat 104,5 grad 🙂

            edit.
            Funktioniert das ich die Werte ändern kann, aber im tele/log kommt "warning: Not sending state via MQTT Fussbodenheizung_Bad/stat/things/thermostat/properties, deviceStateComplete=false"
            in den stats wird dann auch nichts geändert.

            Ja, die 104,5 Grad 🙂 ist kein Sensor dran, waren irgendwann mal da nach einem Update und gingen nicht wieder.

            Versuche mal die Firmware von mir, da werden die cmnd erstellt. Vorher die Objekte vom Thermostat aus MQTT.0 löschen und am Besten den Adapter neu starten.

            Gruß
            Walter

            DoorIO-Adapter
            wioBrowser-Adapter und wioBrowser

            B 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • WalW Wal

              @bishop sagte in Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod):

              @Wal
              Vielen Dank werde ich testen.

              P.s. dein Boden hat 104,5 grad 🙂

              edit.
              Funktioniert das ich die Werte ändern kann, aber im tele/log kommt "warning: Not sending state via MQTT Fussbodenheizung_Bad/stat/things/thermostat/properties, deviceStateComplete=false"
              in den stats wird dann auch nichts geändert.

              Ja, die 104,5 Grad 🙂 ist kein Sensor dran, waren irgendwann mal da nach einem Update und gingen nicht wieder.

              Versuche mal die Firmware von mir, da werden die cmnd erstellt. Vorher die Objekte vom Thermostat aus MQTT.0 löschen und am Besten den Adapter neu starten.

              B Offline
              B Offline
              bishop
              schrieb am zuletzt editiert von bishop
              #34

              @Wal
              hab die neue Firmware mal drauf gemacht aber glaube da stimmt was mit den update intervall nicht, die Werte leuchten dauer Grün ich kann auch nichts ändern.

              In cmnd fehlt noch deviceOn!
              Im Tele Log kommt:
              warning: Not sending state via MQTT Fussbodenheizung_Bad/stat/things/thermostat/properties, deviceStateComplete=false

              WalW 3 Antworten Letzte Antwort
              0
              • B bishop

                @Wal
                hab die neue Firmware mal drauf gemacht aber glaube da stimmt was mit den update intervall nicht, die Werte leuchten dauer Grün ich kann auch nichts ändern.

                In cmnd fehlt noch deviceOn!
                Im Tele Log kommt:
                warning: Not sending state via MQTT Fussbodenheizung_Bad/stat/things/thermostat/properties, deviceStateComplete=false

                WalW Online
                WalW Online
                Wal
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #35

                @bishop sagte in Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod):

                @Wal
                hab die neue Firmware mal drauf gemacht aber glaube da stimmt was mit den update intervall nicht, die Werte leuchten dauer Grün ich kann auch nichts ändern.

                In cmnd fehlt noch deviceOn!
                Im Tele Log kommt:
                warning: Not sending state via MQTT Fussbodenheizung_Bad/stat/things/thermostat/properties, deviceStateComplete=false

                Ich nutze die Firmware, hast du vorher die MQTT-Objekte auch gelöscht ?
                deviceOn brauchst du nicht in cmnd, das wird ja mit mode abgedeckt -> off,heat,auto
                Ich schaue mal in der Firmware, was der Fehler bedeutet.

                Gruß
                Walter

                DoorIO-Adapter
                wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • B bishop

                  @Wal
                  hab die neue Firmware mal drauf gemacht aber glaube da stimmt was mit den update intervall nicht, die Werte leuchten dauer Grün ich kann auch nichts ändern.

                  In cmnd fehlt noch deviceOn!
                  Im Tele Log kommt:
                  warning: Not sending state via MQTT Fussbodenheizung_Bad/stat/things/thermostat/properties, deviceStateComplete=false

                  WalW Online
                  WalW Online
                  Wal
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #36

                  @bishop
                  der Fehler könnten zu viele MQTT-Nachrichten sein.
                  Nimm mal meine MQTT-Einstellungen. Falls du noch mehr MQTT-Geräte hast, erstelle eine zweite Instanz mit einem anderen Port und lass das Thermostat darüber laufen.
                  mqtt.png

                  Gruß
                  Walter

                  DoorIO-Adapter
                  wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B bishop

                    @Wal
                    hab die neue Firmware mal drauf gemacht aber glaube da stimmt was mit den update intervall nicht, die Werte leuchten dauer Grün ich kann auch nichts ändern.

                    In cmnd fehlt noch deviceOn!
                    Im Tele Log kommt:
                    warning: Not sending state via MQTT Fussbodenheizung_Bad/stat/things/thermostat/properties, deviceStateComplete=false

                    WalW Online
                    WalW Online
                    Wal
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #37

                    @bishop
                    du hast Recht, im ungünstigen Fall schwingen sich die MQTT-Meldungen auf. Nimm bitte die Orginale von fashberg.
                    Ich schaue mir das an.

                    Gruß
                    Walter

                    DoorIO-Adapter
                    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • L Offline
                      L Offline
                      leonracer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #38

                      Hallo Ihr Profis, so jetzt habe ich die Version von Fasberg auf meinem Thermostat. Sieht schon mal gut aus. Der MQTT-Server läuft auf dem ioBroker und das Thermostat verbindet sich auch. Nur leider fehlen mir die benötigten Datenpunkt wie z.B. Modus, Heiztemperatur oder Sollwert.

                      Wie komme ich nun an diese Werte ran? Bitte für Noobs 🙂

                      1000Dank!

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • L Offline
                        L Offline
                        leonracer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #39

                        Gefunden! 🙂

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • L Offline
                          L Offline
                          leonracer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #40

                          So jetzt gehts weiter. Das ganze sieht jetzt so aus und ich kann am Thermostat Werte verstellen und diese kommen im iobroker an. Wenn ich aber nun Werte im ioBroker verändere, werden diese nicht an das Thermostat gesendet. Was mache ich hier falsch?

                          38473436-4050-43c5-8be6-02898f2f4daa-grafik.png

                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • L leonracer

                            So jetzt gehts weiter. Das ganze sieht jetzt so aus und ich kann am Thermostat Werte verstellen und diese kommen im iobroker an. Wenn ich aber nun Werte im ioBroker verändere, werden diese nicht an das Thermostat gesendet. Was mache ich hier falsch?

                            38473436-4050-43c5-8be6-02898f2f4daa-grafik.png

                            B Offline
                            B Offline
                            bishop
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #41

                            @leonracer
                            ja da ist @Wal gerade dran. Funktioniert gerade noch nicht so richtig, wie ich ja berichtet habe.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • L Offline
                              L Offline
                              leonracer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #42

                              Okay, Danke... habe aber schon die States von Hand zu Fuss angelegt und es hat geklappt. Bin gerade dabei meine 3 anderen Thermostate einzubinden. Jetzt geht auch Yahka so wie es soll. Bin echt happy, denn habe mich Monate lang mit dem Tuya-Schrott rumgequält.

                              Vielen Dank an Euch, Ihr seid Hammer

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B Offline
                                B Offline
                                bishop
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #43

                                @Wal
                                habs auch mal manuell angelegt, funktioniert soweit!
                                Habe aber noch eine Frage vorher war es so, dass ich mit deviceOn das Display an und ausschalten konnte ohne das der State auf heat ging da ja auch nicht geheizt werden muss wenn targettemp. niedriger als ist, ist.

                                Wenn ich jetzt mode auf on schalte kommt in stats der wert heat (ich habe den Hardwaremode bei mir gemacht) also Relais ist aus, somit is heat eigentlich nicht korrekt oder?

                                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • B bishop

                                  @Wal
                                  habs auch mal manuell angelegt, funktioniert soweit!
                                  Habe aber noch eine Frage vorher war es so, dass ich mit deviceOn das Display an und ausschalten konnte ohne das der State auf heat ging da ja auch nicht geheizt werden muss wenn targettemp. niedriger als ist, ist.

                                  Wenn ich jetzt mode auf on schalte kommt in stats der wert heat (ich habe den Hardwaremode bei mir gemacht) also Relais ist aus, somit is heat eigentlich nicht korrekt oder?

                                  WalW Online
                                  WalW Online
                                  Wal
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                  #44

                                  @bishop sagte in Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod):

                                  @Wal
                                  habs auch mal manuell angelegt, funktioniert soweit!
                                  Habe aber noch eine Frage vorher war es so, dass ich mit deviceOn das Display an und ausschalten konnte ohne das der State auf heat ging da ja auch nicht geheizt werden muss wenn targettemp. niedriger als ist, ist.

                                  Wenn ich jetzt mode auf on schalte kommt in stats der wert heat (ich habe den Hardwaremode bei mir gemacht) also Relais ist aus, somit is heat eigentlich nicht korrekt oder?

                                  Schön das es bei euch auch funktioniert.

                                  Wie es mit der Orginal-Tuya-Firmware funzte weiss ich gar nicht, habe ich noch nie getestet da ich ein Cloudverweigerer bin.

                                  Also 🙂 ,
                                  der Status des Relais wird mit Hardwaremod unter stat/state angezeigt.
                                  mode "heat" heisst nur das das Thermostat auf Hand steht es wird nicht mit den Schedules gearbeitet.
                                  Du kannst unter cmnd/mode = off oder cmnd/deviceOn = false das Thermostat ausschalten.
                                  Hand geht mit cmnd/mode=heat oder cmnd/modeSchedules=false.
                                  Schedules kann man unter cmnd/mode=auto oder cmnd/modeSchedules=true einschalten.
                                  Alles ohne Gewähr. Das ist nicht von mir. 😉
                                  Versuche mich gerade mit der orginal Tasmotafirmware und Rules/Script mein Test-Thermostat zum laufen zu bewegen.
                                  Teilerfolge habe ich schon.
                                  deviceOn,locked,ecoMode gehen schon. Anzeige für target,actual und floor auch.
                                  Evtl. geht da irgendwann mal was.

                                  Gruß
                                  Walter

                                  DoorIO-Adapter
                                  wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • WalW Online
                                    WalW Online
                                    Wal
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #45

                                    Es geht schon ein wenig:
                                    tas.png

                                    Gruß
                                    Walter

                                    DoorIO-Adapter
                                    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • B Offline
                                      B Offline
                                      bishop
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #46

                                      @Wal
                                      Wow sehr nice, interessant.
                                      Darf man fragen wie du das gemacht hast?

                                      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • B bishop

                                        @Wal
                                        Wow sehr nice, interessant.
                                        Darf man fragen wie du das gemacht hast?

                                        WalW Online
                                        WalW Online
                                        Wal
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #47

                                        @bishop sagte in Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod):

                                        @Wal
                                        Wow sehr nice, interessant.
                                        Darf man fragen wie du das gemacht hast?

                                        Mit dem neuen Script-Editor von Tasmota, der muss im Quellcode erst aktiviert werden. Ich bekomme im Sonoff-Adapter auch schon alles angezeigt, kann nur noch keine Nachrichten von ioBroker an das Thermostat schicken. Im Webinterface geht auch schon alles.

                                        Gruß
                                        Walter

                                        DoorIO-Adapter
                                        wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • WalW Online
                                          WalW Online
                                          Wal
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                          #48

                                          Die Steuerung vom Tuya_Thermostat mit der Tasmota-Firmware und dem Sonoff-Adapter funktioniert jetzt weitgehend. Falls Tester da währen die ein Testthermostat haben, könnte ich mal alles zusammenstellen.
                                          todo:
                                          Uhrzeit stellen
                                          Schedulesplan erstellen

                                          Der Rest funktioniert.
                                          Tasmota_Tuya_Thermostat.png

                                          Tasmota-Script Code:

                                          >D
                                          p:ha=0
                                          p:lo=0
                                          p:ec=0
                                          p:soll=0
                                          target=0
                                          pin5=0
                                          temp=0
                                          tempf=0
                                          >E
                                          soll=TuyaReceived#DpType2Id2/2
                                          temp=TuyaReceived#DpType2Id3/2
                                          tempf=TuyaReceived#DpType2Id102/2
                                          if chg[temp]>0 {
                                          =>publish stat/%topic%/RESULT {"istwert":"%1temp%"}
                                          }
                                          if chg[tempf]>0 {
                                          =>publish stat/%topic%/RESULT {"floor":"%1tempf%"}
                                          }
                                          >F
                                          if chg[ha]>0 {
                                          =>TuyaSend4 4,%0ha%
                                          =>publish stat/%topic%/RESULT {"Script":">ha=%0ha%"}
                                          }
                                          if pin5!=pin[5] {
                                          pin5=pin[5]
                                          =>publish stat/%topic%/RESULT {"state":"%0pin5%"}
                                          }
                                          if chg[soll]>0 {
                                          target=soll*2
                                          =>TuyaSend2 2,%target%
                                          =>publish stat/%topic%/RESULT {"Script":">soll=%1soll%"}
                                          }
                                          if chg[ec]>0 {
                                          =>TuyaSend1 5,%0ec%
                                          =>publish stat/%topic%/RESULT {"Script":">ec=%0ec%"}
                                          }
                                          if chg[lo]>0 {
                                          =>TuyaSend1 6,%0lo%
                                          =>publish stat/%topic%/RESULT {"Script":">lo=%0lo%"}
                                          }
                                          >W
                                          ck(pin5 "RelaisState on/off   ")
                                          Sollwert:{m} %1soll% °C
                                          Istwert:{m} %1temp% °C
                                          Floor:{m} %1tempf% °C
                                          sl(15 30 soll "15" "Sollwert" "30")
                                          bu(ha "Hand" "Auto")
                                          bu(ec "Eco" "Normal")
                                          bu(lo "Lock" "Unlock")
                                          

                                          Gruß
                                          Walter

                                          DoorIO-Adapter
                                          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          599

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe