NEWS
Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod)
-
@wal Danke, das hilft mir weiter. Meinst Du denn, es besteht auch bei diesen Geräte eventuell noch die Chance, dass man die Firmware ohne Umlöten umflashen kann?
-
Glückssache, aber meiner Erfahrung nach inzwischen relativ unwahrscheinlich. Ich meine die Chancen stehen aber besser, wenn man hier auf Amazon kauft (und den höheren Preis bezahlt), als wenn man direkt aus China bestellt. Vorausgesetzt natürlich, die Geräte lagern auch hier in Deutschland und werden nicht erst importiert.
-
@berlinerbolle Alles klar, werde es versuchen und dann Rückmeldung geben. Danke Euch!
-
@oxident said in Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod):
Hallo zusammen!
Weiß jemand, ob man derzeit bei Amazon noch "flashbare" Modelle bekommt oder sind nutzen die mittlerweile alle schon den anderen Chipsatz?
Ein Indikator ist (leider) zum Beispiel die Auflösung der Temperatur. Die neuen Geräte haben da teilweise Auflösungen von 0.1, die Alten so weit ich weiß maximal 0.5
-
@oxident sagte in Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod):
@wal Danke, das hilft mir weiter. Meinst Du denn, es besteht auch bei diesen Geräte eventuell noch die Chance, dass man die Firmware ohne Umlöten umflashen kann?
Ich musste die Thermostate immer über einen Adapter flashen, Tuya-Convert hat bei mir da nicht funktioniert.
-
@wal Ok, bin jetzt doch eingeknickt und mache es lieber mit'nem Shelly und Temperaturfühler.
Löten schaff ich nicht
-
@oxident sagte in Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod):
@wal Ok, bin jetzt doch eingeknickt und mache es lieber mit'nem Shelly und Temperaturfühler.
Löten schaff ich nicht
Du kannst dir auch den Thread über das Sonoff Panel anschauen falls du was mit Display möchtest, das hat eine Thermostat Funktion.
-
@wal
Hallo
ich bin neu hier weil
Ich irgendwie in Kontakt mit
Klaus Ahrensberg bzw. den Entwicklern
kommen will.
Habe schon diverse Sachen mit Tuya-convert entclouded
Was will ich?
Ein WLAN Raumthermostat kaufen das ich via Tuya-convert entclouden und dann mit der Ahrensberg Firmware betreiben kann
Problem:
Er gibt 8 Modelle als kompatibel an, leider alles Unterputz Thermostate.
Ich brauche aber ein Aufputz Raumthermostat.
Welches nehmen, was geht?
Würde ungern irgendein WLAN Raumthermostat mit ESP8266 entclouden wenn es dann nicht funktioniert. -
Warum so kompliziert? Nimm doch einfach eine Aufputzdose, und baue dort ein unterstütztes Thermostat deiner Wahl ein. Da gibt es auch Dosen, die nicht hässlich sind...vor allem nicht hässlicher, als die Gehäuse potentieller Aufputz-Thermostate.
-
@paulbaumann ,
das mit der Aufputzdose von @berlinerbolle ist eine gute Idee, aber ich hatte wie gesagt noch kein Thermostat das mit Tuya-Convert zu fashen ging und für den Status vom Relais muss eh gelötet werden. -
Danke für die schnellen Antworten, aber ich kann damit nichts anfangen.
Wahrscheinlich setzt man bei mir zuviel voraus.
Ich kann definitiv nicht löten und bin froh wenn ich mein 08/15 Theben Drehregler (Aufputz) von der Wand bekomme. Habe eher 2 linke Hände. Dafür kenne ich mich besser mit Tyua-konvert aus. Brauche schon so ein Aufputz Thermostat sons
t muss ich das Handtuch werfen -
@Wal
P. S.
Warum muss man trotzdem löten wenn ich das auf gitlab von Klaus Ahrensberg verstanden habe sollte seine Firmware via tyua-konvert doch dann funktionieren für seine 8 angegebenen Unterputz Geräte
Wenn löten zwingend erforderlich kann ich das gleich vergessen... -
Siehe meine Antwort. Wenn Du (Unterputz-)Thermostate findest, die noch eine alte Firmware haben die noch per Tuya-convert zu flashen sind, musst Du nicht löten (so lange du nicht unbedingt den korrekten Hardware Status des Relays auslesen willst). Ich habe das auch so hier.
Dann nimmst Du einfach eine Aufputz Dose und baust da ein Unterputz Thermostat ein. Das Problem ist dann nur, noch ausreichend "alte" Thermostate zu finden, die noch per Tuya-convert ohne löten zu flashen sind.
Edit: zum Beispiel sowas, da kann dann ein Unterputz Thermostat rein: https://www.amazon.de/LogiLink-Professional-NP0223-Aufputzgehäuse-Unterputzdosen/dp/B00LA7071Y/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3RPJUSEPIO1I4&keywords=aufputzdose&qid=1664258320&sprefix=aufputzdose%2Caps%2C96&sr=8-6
-
@berlinerbolle
Gut danke
Da ich wirklich nur den externen gefunden habe ist jetzt diese Dose und der Me81h wifi da.
2 Fragen dazu
1.Es gibt ja hier weiter oben diverse Leute die mit Tuya-convert die Firmware Rauf brachten,
wie bringe ich ihn in den WLAN Konfigmodus,
an 220V anstecken dann anschalten auf einen Pfeil nach unten 8 Sekunden drücken und ausschalten oder wie geht es?
2.Das Teil hat einen externen Sensor mitgeliefert, angeschlossen an 2 recht langen Strippen. Brauche ich den wenn mein Use Case ist Einbau für Regelung meiner Fussbodenheizung, lokal wie weltweit über Tunnel? -
Hi Leute.
Ich habe mir vor kurzem ein Beca BHT-002 von Amazon gekauft.
Anscheinend ist hier eine ganz neue Hardwarevariante verbaut worden.
Als Chip kommt hier der Tuya CB3S zum Einsatz, der nicht mit Tasmota geflasht werden kann.
Als Ersatz dafür habe ich bereits einen ESP-12S geflasht und transplantiert.Nun zur eigentlichen Frage:
Weis jemand wie ich bei diesem neuen Layout den Relais-Status auf den GPIO hinbekomme?Beste Grüße
EDIT: Gelöst
Der Relais-Status kann über die 0Ohm Widerstände von Q5 & Q6 ausgewertet werden.
In diesem Fall, mit dieser Platinenversion, kann das Signal vom Widerstand über Q5 oder vom entsprechenden Pin der Stiftleiste J2 abgegriffen werden.