NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

PZEM-004T-v3 Energie-Monitor

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
pzem-004t-v30energie-messgerät
19 Posts 7 Posters 3.1k Views 6 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M Malaus

    @marcuskl wie sehen da deine Geräte Einstellungen aus?

    marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    wrote on last edited by
    #9

    @lalalalala sagte in PZEM-004T-v3 Energie-Monitor:

    @marcuskl wie sehen da deine Geräte Einstellungen aus?

    Habe hier ein Template um dieselbe Konfiguration wie bei mir zu übernehmen:
    {"NAME":"Pzem-004t Gate","GPIO":[255,62,56,98,255,255,255,255,255,255,122,255,255],"FLAG":15,"BASE":18}

    78759234_2539915442783161_4061889084522496000_n.png

    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.

    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM

    1 Reply Last reply
    1
    • R Offline
      R Offline
      RappiRN
      Most Active
      wrote on last edited by
      #10

      Kann das Modul eigentlich in zwei Richtungen messen?

      Enrico

      marcusklM HomoranH 2 Replies Last reply
      0
      • R RappiRN

        Kann das Modul eigentlich in zwei Richtungen messen?

        Enrico

        marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        wrote on last edited by
        #11

        @RappiRN gute frage, weiß ich jetzt selber gar nicht.
        Müsste man testen.

        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.

        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM

        ice77I 1 Reply Last reply
        0
        • R Offline
          R Offline
          RappiRN
          Most Active
          wrote on last edited by
          #12

          Einen hättest du schonmal, der dir dankbar wäre. :grinning:

          Enrico

          1 Reply Last reply
          1
          • R RappiRN

            Kann das Modul eigentlich in zwei Richtungen messen?

            Enrico

            HomoranH Do not disturb
            HomoranH Do not disturb
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            wrote on last edited by
            #13

            @RappiRN sagte in PZEM-004T-v3 Energie-Monitor:

            Kann das Modul eigentlich in zwei Richtungen messen?

            Wennich das richtig sehe sind das Induktionsschlaifen die die Laeistung erfassen.
            Ich kann mir nicht vorstellen, wie die die "Flussrichtung" feststellen sollen

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            R 1 Reply Last reply
            0
            • HomoranH Homoran

              @RappiRN sagte in PZEM-004T-v3 Energie-Monitor:

              Kann das Modul eigentlich in zwei Richtungen messen?

              Wennich das richtig sehe sind das Induktionsschlaifen die die Laeistung erfassen.
              Ich kann mir nicht vorstellen, wie die die "Flussrichtung" feststellen sollen

              R Offline
              R Offline
              RappiRN
              Most Active
              wrote on last edited by
              #14

              @Homoran ich eigentlich auch nicht, aber fragen musste ich das! :blush:

              Enrico

              1 Reply Last reply
              0
              • marcusklM marcuskl

                @HomeZecke Das ganze ist nicht so ungefährlich ohne große Kenntnisse.
                Denn wenn du die Stromwandler Leerlaufen lässt, kann die Spannung und Strom zu unendlich laufen und das ist lebensgefährlich!
                Alleine schon die Arbeit an Drehstrom ist gefährlich genug.

                HomeZeckeH Offline
                HomeZeckeH Offline
                HomeZecke
                wrote on last edited by
                #15

                @marcuskl sagte in PZEM-004T-v3 Energie-Monitor:

                @HomeZecke Das ganze ist nicht so ungefährlich ohne große Kenntnisse.
                Denn wenn du die Stromwandler Leerlaufen lässt, kann die Spannung und Strom zu unendlich laufen und das ist lebensgefährlich!
                Alleine schon die Arbeit an Drehstrom ist gefährlich genug.

                Hallo, und Danke! Habe das eh erstmal auf Eis gelegt. Die Idee mit den 3 PZEM ist mir ja auch gekommen, aber wollte mir keine weiteren zulegen.

                Ich gehe an den Drehstrom nicht ran, Aber könntest Du bitte das mit dem "Leerlaufen" des Stromwandlers trotzdem näher erläuteren? Wo enstehen da die hohen Spannungen und Ströme? In der Spule? Intersessiert mich halt.

                marcusklM 1 Reply Last reply
                0
                • HomeZeckeH HomeZecke

                  @marcuskl sagte in PZEM-004T-v3 Energie-Monitor:

                  @HomeZecke Das ganze ist nicht so ungefährlich ohne große Kenntnisse.
                  Denn wenn du die Stromwandler Leerlaufen lässt, kann die Spannung und Strom zu unendlich laufen und das ist lebensgefährlich!
                  Alleine schon die Arbeit an Drehstrom ist gefährlich genug.

                  Hallo, und Danke! Habe das eh erstmal auf Eis gelegt. Die Idee mit den 3 PZEM ist mir ja auch gekommen, aber wollte mir keine weiteren zulegen.

                  Ich gehe an den Drehstrom nicht ran, Aber könntest Du bitte das mit dem "Leerlaufen" des Stromwandlers trotzdem näher erläuteren? Wo enstehen da die hohen Spannungen und Ströme? In der Spule? Intersessiert mich halt.

                  marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  wrote on last edited by
                  #16

                  @HomeZecke hier kannst du es nachlesen:
                  https://www.janitza.de/betrieb-von-stromwandlern.html
                  oder hier:
                  https://de.wikipedia.org/wiki/Stromwandler

                  Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.

                  Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • HomeZeckeH Offline
                    HomeZeckeH Offline
                    HomeZecke
                    wrote on last edited by
                    #17

                    Ah, danke.

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • marcusklM marcuskl

                      @RappiRN gute frage, weiß ich jetzt selber gar nicht.
                      Müsste man testen.

                      ice77I Offline
                      ice77I Offline
                      ice77
                      wrote on last edited by
                      #18

                      @marcuskl
                      hast Du dies mal nachgestellt oder ist die Info verloren gegangen? Mich würde das brennend interessieren. Genau diese Konstellation habe ich auch in Kombination mit einem Balkonkraftwerk.

                      hier der Thread

                      marcusklM 1 Reply Last reply
                      0
                      • ice77I ice77

                        @marcuskl
                        hast Du dies mal nachgestellt oder ist die Info verloren gegangen? Mich würde das brennend interessieren. Genau diese Konstellation habe ich auch in Kombination mit einem Balkonkraftwerk.

                        hier der Thread

                        marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        wrote on last edited by
                        #19

                        @ice77 nein habe ich nicht getestet

                        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.

                        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM

                        1 Reply Last reply
                        0
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        292

                        Online

                        32.6k

                        Users

                        82.3k

                        Topics

                        1.3m

                        Posts
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Login

                        • Don't have an account? Register

                        • Login or register to search.
                        • First post
                          Last post
                        0
                        • Home
                        • Recent
                        • Tags
                        • Unread 0
                        • Categories
                        • Unreplied
                        • Popular
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe