das hatte ich schon befürchtet. Aber warum? Und wie löse ich das am besten? Ins Haus kommt 3 x Phase. Die Spule kriege ich bestimmt nicht um alle 3 Drähte. Und selbst wenn, ich denke mir so bekomme ich den Gesamtverbrauch auch nicht heraus.
Grüße..
-
Hat jemand vielleicht ne andere Idee wie ich das messen könnte ohne an die Leitung ran zu müssen? Kleine Sachen kein Problem, aber an die Hausverteilung und Drehstrom gehe ich nicht ran.
Ein PZEM an jede Phase und dann addieren? Verrückter Plan oder einzige Lösung?
Grüße..
-
@HomeZecke sagte in PZEM-004T-v3 Energie-Monitor:
Danke,
das hatte ich schon befürchtet. Aber warum? Und wie löse ich das am besten? Ins Haus kommt 3 x Phase. Die Spule kriege ich bestimmt nicht um alle 3 Drähte. Und selbst wenn, ich denke mir so bekomme ich den Gesamtverbrauch auch nicht heraus.
Grüße..
Deine Zuleitung L1-L3 kommen mit 50Hz (Wechselspannung/ Drehstrom) rein und es gibt zu jeder Phase eine Phasenverschiebung. Bei symmetrischer Belastung z.B. bei einem Drehstrommotor ergibt der Sternpunkt gleich null.
Du kannst dir 3x Pzem-004t V3.0 besorgen, für jede Phase 1 und in ein Bus mit einem Wemos auslesen.
Es gibt seit neusten ein Support in Tasmota für bis zu drei Geräte, habe erst kürzlich ein solches Projekt abgeschlossen. -
-
@HomeZecke Das ganze ist nicht so ungefährlich ohne große Kenntnisse.
Denn wenn du die Stromwandler Leerlaufen lässt, kann die Spannung und Strom zu unendlich laufen und das ist lebensgefährlich!
Alleine schon die Arbeit an Drehstrom ist gefährlich genug. -
@marcuskl wie sehen da deine Geräte Einstellungen aus?
-
@lalalalala sagte in PZEM-004T-v3 Energie-Monitor:
@marcuskl wie sehen da deine Geräte Einstellungen aus?
Habe hier ein Template um dieselbe Konfiguration wie bei mir zu übernehmen:
{"NAME":"Pzem-004t Gate","GPIO":[255,62,56,98,255,255,255,255,255,255,122,255,255],"FLAG":15,"BASE":18} -
Kann das Modul eigentlich in zwei Richtungen messen?
Enrico
-
@RappiRN gute frage, weiß ich jetzt selber gar nicht.
Müsste man testen. -
Einen hättest du schonmal, der dir dankbar wäre.
Enrico
-
@RappiRN sagte in PZEM-004T-v3 Energie-Monitor:
Kann das Modul eigentlich in zwei Richtungen messen?
Wennich das richtig sehe sind das Induktionsschlaifen die die Laeistung erfassen.
Ich kann mir nicht vorstellen, wie die die "Flussrichtung" feststellen sollen -
@Homoran ich eigentlich auch nicht, aber fragen musste ich das!
Enrico
-
@marcuskl sagte in PZEM-004T-v3 Energie-Monitor:
@HomeZecke Das ganze ist nicht so ungefährlich ohne große Kenntnisse.
Denn wenn du die Stromwandler Leerlaufen lässt, kann die Spannung und Strom zu unendlich laufen und das ist lebensgefährlich!
Alleine schon die Arbeit an Drehstrom ist gefährlich genug.Hallo, und Danke! Habe das eh erstmal auf Eis gelegt. Die Idee mit den 3 PZEM ist mir ja auch gekommen, aber wollte mir keine weiteren zulegen.
Ich gehe an den Drehstrom nicht ran, Aber könntest Du bitte das mit dem "Leerlaufen" des Stromwandlers trotzdem näher erläuteren? Wo enstehen da die hohen Spannungen und Ströme? In der Spule? Intersessiert mich halt.
-
@HomeZecke hier kannst du es nachlesen:
https://www.janitza.de/betrieb-von-stromwandlern.html
oder hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Stromwandler -
Ah, danke.
-
@marcuskl
hast Du dies mal nachgestellt oder ist die Info verloren gegangen? Mich würde das brennend interessieren. Genau diese Konstellation habe ich auch in Kombination mit einem Balkonkraftwerk. -
@ice77 nein habe ich nicht getestet