Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter KNX v1.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Test Adapter KNX v1.0.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
knx adapter
719 Beiträge 93 Kommentatoren 190.0k Aufrufe 85 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S shadow18

    Erst einmal an großes Lob für den KNX Adapter. Ich bin vor kurzem auf iobroker umgestiegen. Die Version 1.0.36 läuft soweit sehr stabil bis auf die Reconnects alle 2-4 Minuten. Ich habe mal die ältere Version 1.0.31 versucht, hier tritt das Problem nicht auf, aber dafür bricht die Verbindung zum knx ab und wird auch nicht wieder aufgebaut. Ich habe bereits alles versucht, das Problem tritt auch auf, wenn keine KNX Datei importiert ist.

    Standard Log:

    undefined2020-01-07 15:42:20.285 - info: knx.0 (10211) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    2020-01-07 15:42:20.292 - info: knx.0 (10211) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    2020-01-07 15:42:20.298 - info: knx.0 (10211) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    2020-01-07 15:42:22.286 - info: knx.0 (10211) Using UDP with local IP: 192.168.2.251
    2020-01-07 15:42:22.288 - info: knx.0 (10211) Event : UDP - listening
    2020-01-07 15:42:22.298 - info: knx.0 (10211) Connected - local UDP Server listening on 192.168.2.251:36590
    2020-01-07 15:44:22.486 - info: knx.0 (10211) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    2020-01-07 15:44:22.490 - info: knx.0 (10211) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    2020-01-07 15:44:22.494 - info: knx.0 (10211) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    2020-01-07 15:44:24.487 - info: knx.0 (10211) Using UDP with local IP: 192.168.2.251
    2020-01-07 15:44:24.487 - info: knx.0 (10211) Event : UDP - listening
    2020-01-07 15:44:24.488 - info: knx.0 (10211) Connected - local UDP Server listening on 192.168.2.251:37150
    2020-01-07 15:46:24.681 - info: knx.0 (10211) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    2020-01-07 15:46:24.683 - info: knx.0 (10211) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    2020-01-07 15:46:24.686 - info: knx.0 (10211) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    2020-01-07 15:46:26.682 - info: knx.0 (10211) Using UDP with local IP: 192.168.2.251
    2020-01-07 15:46:26.683 - info: knx.0 (10211) Event : UDP - listening
    2020-01-07 15:46:26.685 - info: knx.0 (10211) Connected - local UDP Server listening on 192.168.2.251:53972
    2020-01-07 15:48:26.885 - info: knx.0 (10211) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    2020-01-07 15:48:26.888 - info: knx.0 (10211) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    2020-01-07 15:48:26.892 - info: knx.0 (10211) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    2020-01-07 15:48:28.886 - info: knx.0 (10211) Using UDP with local IP: 192.168.2.251
    2020-01-07 15:48:28.887 - info: knx.0 (10211) Event : UDP - listening
    2020-01-07 15:48:28.889 - info: knx.0 (10211) Connected - local UDP Server listening on 192.168.2.251:34124
    

    Erweiterer Log:

    2020-01-07 12:55:19.532 - info: knx.0 (2019) =====> STATE_TUNNELING_ACK
    2020-01-07 12:55:19.535 - info: knx.0 (2019) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 34 2f 00 ChID : 52 SeqCntIN : 47 SeqCntOUT : 0 queue length : 0
    2020-01-07 12:55:19.535 - info: knx.0 (2019) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
    2020-01-07 12:55:19.536 - info: knx.0 (2019) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
    2020-01-07 12:55:22.522 - info: knx.0 (2019) Received DISCONNECT_REQUEST: 06 10 02 09 00 10 34 34 08 01 c0 a8 02 df 0e 57 - ChannelID 52 SeqCntIN : 47 SeqCntOUT : 0 for 192.168.2.223:1487
    2020-01-07 12:55:22.523 - info: knx.0 (2019) ( END 1 ) Sending DISCONNECT_REQUEST_RESPONSE : 06 10 02 0a 00 08 25 00 ChID : 0 SeqCntIN : 47 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
    2020-01-07 12:55:22.523 - info: knx.0 (2019) Change state from STATE_READY(7) to STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16)
    2020-01-07 12:55:22.524 - info: knx.0 (2019) Change state from STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0)
    2020-01-07 12:55:22.524 - info: knx.0 (2019) Connection persists.....closing now
    2020-01-07 12:55:22.526 - info: knx.0 (2019) ... not able to close connection, because already closed
    2020-01-07 12:55:22.526 - info: knx.0 (2019) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    2020-01-07 12:55:22.526 - info: knx.0 (2019) STATE_DISCONNECT_RESPONSE : from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) ... connection closed
    2020-01-07 12:55:22.527 - info: knx.0 (2019) ( END ) Sending DISCONNECT_REQUEST : 06 10 02 09 00 10 34 00 08 01 00 00 00 00 b4 6b ChID : 0 SeqCntIN : 47 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
    2020-01-07 12:55:22.527 - info: knx.0 (2019) Change state from STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15)
    2020-01-07 12:55:22.528 - info: knx.0 (2019) STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
    2020-01-07 12:55:22.528 - info: knx.0 (2019) Change state from STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0)
    2020-01-07 12:55:22.528 - info: knx.0 (2019) Connection persists.....closing now
    2020-01-07 12:55:22.529 - info: knx.0 (2019) ... not able to close connection, because already closed
    2020-01-07 12:55:22.530 - info: knx.0 (2019) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    2020-01-07 12:55:22.532 - info: knx.0 (2019) Change state from STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16)
    2020-01-07 12:55:22.533 - info: knx.0 (2019) STATE_DISCONNECT_RESPONSE : from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) ... connection closed
    2020-01-07 12:55:22.533 - info: knx.0 (2019) Received DISCONNECT_RESPONSE06 10 02 0a 00 08 34 21
    2020-01-07 12:55:22.534 - info: knx.0 (2019) Change state from STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0)
    2020-01-07 12:55:22.534 - info: knx.0 (2019) Connection persists.....closing now
    2020-01-07 12:55:22.536 - info: knx.0 (2019) ... not able to close connection, because already closed
    2020-01-07 12:55:22.536 - info: knx.0 (2019) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #64

    @shadow18
    Disconnects alle 2-4 Minuten ist wohl kaum "stabil". 😉
    Von welcher Version ist das Log?
    In jedem Fall sieht es so aus, als ob die Gegenseite dem ioBroker sagt, er soll sich jetzt trennen. Hat deine IP Bridge vielleicht nur eine Verbindung (aus irgendeinem Grund sind die meist begrenzt, meine hat 3 mögliche gleichzeitige Verbindungen, zum Glück) und z.B. ein ETS läuft noch irgendwo und will auch verbinden und die zwei "streiten" sich um die einzige Verbindung?

    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation

    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung

    S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • GarfonsoG Garfonso

      @shadow18
      Disconnects alle 2-4 Minuten ist wohl kaum "stabil". 😉
      Von welcher Version ist das Log?
      In jedem Fall sieht es so aus, als ob die Gegenseite dem ioBroker sagt, er soll sich jetzt trennen. Hat deine IP Bridge vielleicht nur eine Verbindung (aus irgendeinem Grund sind die meist begrenzt, meine hat 3 mögliche gleichzeitige Verbindungen, zum Glück) und z.B. ein ETS läuft noch irgendwo und will auch verbinden und die zwei "streiten" sich um die einzige Verbindung?

      S Offline
      S Offline
      shadow18
      schrieb am zuletzt editiert von shadow18
      #65

      @Garfonso hast du auch wieder Recht 🙂
      Ich nutze den neusten Adapter 1.0.36.

      Ich nutze den Enertex KNX Router, hier habe ich 5 Kanäle, 2 sind noch frei siehe Bild.

      b5e122ac-5795-4a9a-bc2f-c8e9e974562e-image.png
      db483fe2-4f0d-4e46-a4ac-26a5e23a0f21-image.png

      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S shadow18

        @Garfonso hast du auch wieder Recht 🙂
        Ich nutze den neusten Adapter 1.0.36.

        Ich nutze den Enertex KNX Router, hier habe ich 5 Kanäle, 2 sind noch frei siehe Bild.

        b5e122ac-5795-4a9a-bc2f-c8e9e974562e-image.png
        db483fe2-4f0d-4e46-a4ac-26a5e23a0f21-image.png

        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #66

        @shadow18
        ok, dann bin ich überfragt... aber es sieht für mich irgendwie nicht so aus, als ob die disconnects am Adapter liegen... spontan wäre meine Idee mal alles neuzustarten, also PC und KNX Router...

        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation

        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • GarfonsoG Garfonso

          @shadow18
          ok, dann bin ich überfragt... aber es sieht für mich irgendwie nicht so aus, als ob die disconnects am Adapter liegen... spontan wäre meine Idee mal alles neuzustarten, also PC und KNX Router...

          S Offline
          S Offline
          shadow18
          schrieb am zuletzt editiert von
          #67

          @Garfonso

          So ich habe dein Tipp mal aufgegriffen. Ich habe noch ein Gira X1, das ja auch Tunnel zur Verfügung stellt. Also IP geändert und siehe da seit 10 min. kein Reconnect. Also muss es an dem Enertex Router liegen.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Offline
            S Offline
            sinner
            schrieb am zuletzt editiert von
            #68

            Interessant, ich habe den IP-Router von Gira (4 gleichzeitige Verbindungen) und permanent ist eigentlich nur der Homeserver darüber verbunden. Dazu kommt für Programmiervorgänge hin und wieder ETS.
            Der Adapter v1.0.35 meldet bei mir auch permanente Disconnects alle paar Minuten, die v1.0.36 meldet diese auch, allerdings funktioniert die Kommunikation mit dem Bus mit dieser Version bei mir nicht, daher kann ich die nicht verwenden.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • F Offline
              F Offline
              fuchs1978
              schrieb am zuletzt editiert von
              #69

              Ich nutze das IP Interface von Enertex. Nach der Version 1.0.20 baut der Adapter keine Verbindung mehr auf. Kann ich sinnvolle Debug Daten für den Entwickler aus Iobroker ziehen?

              S M 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • F fuchs1978

                Ich nutze das IP Interface von Enertex. Nach der Version 1.0.20 baut der Adapter keine Verbindung mehr auf. Kann ich sinnvolle Debug Daten für den Entwickler aus Iobroker ziehen?

                S Offline
                S Offline
                shadow18
                schrieb am zuletzt editiert von
                #70

                @fuchs1978
                IP Interface von Enertex habe ich auch noch rum liegen, kann das ja auch mal testen, dürfte dann ja auch nicht laufen.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Offline
                  S Offline
                  Snapergy
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #71

                  Hallo zusammen,

                  ich habe mal eine Frage, da ich bislang noch keine Antwort gefunden habe 😞

                  Gibt es eine Möglichkeit die KNX-Telegramme zu via Iobroker sich ausgeben zu lassen? Wie es in der ETS im "Diagnose"-Modul möglich ist. So könnte ich jederzeit im Vis mir die letzten Bus-Mitteilungen anschauen, ohne immer auf die ETS zurückgreifen zu müssen.

                  GarfonsoG S 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • F fuchs1978

                    Ich nutze das IP Interface von Enertex. Nach der Version 1.0.20 baut der Adapter keine Verbindung mehr auf. Kann ich sinnvolle Debug Daten für den Entwickler aus Iobroker ziehen?

                    M Offline
                    M Offline
                    mpenno
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #72

                    @fuchs1978 : Bei mir genau das gleiche. Ich wollte mal wieder ein aktuelles System haben, um andere Adapter installieren zu können und war dabei alles zu aktualisieren:

                    • js-controller von 1.5.14 auf 2.1.1
                    • Node.js auf 10.18.0 (alte Version hatte ich mir nicht notiert)

                    Da kam mir dann schon irgendwas mit dem KNX-Adapter 1.0.20 komisch vor, also dachte ich, ich mache ein Update auf die Version 1.0.36.

                    Der Apdapter ließ sich gut installieren, startete auch ohne Probleme, aber er blieb auf "gelb". Nur das Maus-over zeigte an, dass er sich mit dem Enertex IP-Router nicht verbinden konnte.
                    Im eigentlichen Log gab es trotz Debug-Modus keine Meldung.

                    Hatte dann versucht ein paar ältere 1.0.3x Adapterversionen zu probieren, aber überall das gleiche, so dass ich wieder bei der Version 1.0.20 und dem js-controller 1.5.14 bin.

                    Aber interessant, dass ich mit dem Entertex-Router nicht der einzige bin.
                    Mals sehen, was @shadow18 herausfindet.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Snapergy

                      Hallo zusammen,

                      ich habe mal eine Frage, da ich bislang noch keine Antwort gefunden habe 😞

                      Gibt es eine Möglichkeit die KNX-Telegramme zu via Iobroker sich ausgeben zu lassen? Wie es in der ETS im "Diagnose"-Modul möglich ist. So könnte ich jederzeit im Vis mir die letzten Bus-Mitteilungen anschauen, ohne immer auf die ETS zurückgreifen zu müssen.

                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #73

                      @Snapergy said in Test Adapter KNX v1.0.x:

                      Hallo zusammen,

                      ich habe mal eine Frage, da ich bislang noch keine Antwort gefunden habe 😞

                      Gibt es eine Möglichkeit die KNX-Telegramme zu via Iobroker sich ausgeben zu lassen? Wie es in der ETS im "Diagnose"-Modul möglich ist. So könnte ich jederzeit im Vis mir die letzten Bus-Mitteilungen anschauen, ohne immer auf die ETS zurückgreifen zu müssen.

                      Du kannst im Admin -> Ereignisse gucken und da nach knx filtern. Da siehst du dann, wie sich die Objekte ändern. Wenn ack = true, dann kommt es vom Bus, wenn ack = false, dann geht es an den Bus.

                      @mpenno said in Test Adapter KNX v1.0.x:

                      Hatte dann versucht ein paar ältere 1.0.3x Adapterversionen zu probieren, aber überall das gleiche, so dass ich wieder bei der Version 1.0.20 und dem js-controller 1.5.14 bin.

                      In solchen Situationen ist es echt ärgerlich, dass der Quellcode nicht offen ist... 😞

                      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation

                      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung

                      G S 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • J Offline
                        J Offline
                        JojoS
                        schrieb am zuletzt editiert von JojoS
                        #74

                        Wegen der Import Probleme bin ich auch hier gelandet.
                        Eine knxproj aus ETS 5.7.3 lässt sich nicht mit Adapter Version >1.0.20 einlesen, auch nicht mit der hier genannten 1.0.31. Das ETS Update habe ich auch erst vor Weihnachten gemacht, mit der 5.7.1 hatte das noch geklappt. Leider bekomme ich das Projekt auch nicht mehr auf 5.7.1 runter, auch nicht wenn es auf einem anderen Rechner mit ETS 5.7.1 Installation gelesen + exportiert wird.

                        Jetzt bin ich unsicher, soll ich den Adpater auf 1.0.20 laufen lassen oder auf der aktuellen Version? Was bei beiden nicht klappt ist die Strom/Betriebsstundenwerte eines Aktors anzuzeigen. Sollte das gehen? Die Werte sind neu durch den Import mit der 1.0.20 entstanden, aber die Datentypen scheinen falsch zu sein.
                        Die Betriebsstunden und Stromwerte habe ich in eigene Mittelgruppen gelegt, die GA Namen sind gleich mit Schalten und Status, ist das ein Problem?

                        Update:
                        Strom/Betriebsstunden klappt jetzt doch. Ich hatte den NodeRed KNX Ultimate Node installiert und der meckerte beim Import der CSV Datei einige nicht gesetzte Datentypen an. Nachem ich das behoben hatte zeigte mir der KNX Adapter auch die Werte an.
                        Zusätzlich ist mir jetzt noch die Einstellung für true/false im KNX Adapter aufgefallen, ich meine die war vorher nicht da. Habe ich durch hin- und herinstallieren jetzt vielleicht noch fehlende npm Pakete installiert?
                        ioBroker habe ich noch unter Win7 laufen, beim npm install gibt es auch immer eine Latte an Fehlermeldungen, die Pakete werden aber trotzdem installiert. Ist das ok?

                        Update2:
                        und noch eine Beobachtung:
                        Nach dem Downgrade auf Adapter 1.0.20 und Einlesen funktioniert meine Strommessung auch nur mit diesem Adapter. Nach Update auf 1.0.36 wird der Stromwert in der Objektliste kurz grün, aber der Wert wird nicht aktualisiert. Mit dem 1.0.20 wird der Wert korrekt aktualisiert.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • GarfonsoG Garfonso

                          @Snapergy said in Test Adapter KNX v1.0.x:

                          Hallo zusammen,

                          ich habe mal eine Frage, da ich bislang noch keine Antwort gefunden habe 😞

                          Gibt es eine Möglichkeit die KNX-Telegramme zu via Iobroker sich ausgeben zu lassen? Wie es in der ETS im "Diagnose"-Modul möglich ist. So könnte ich jederzeit im Vis mir die letzten Bus-Mitteilungen anschauen, ohne immer auf die ETS zurückgreifen zu müssen.

                          Du kannst im Admin -> Ereignisse gucken und da nach knx filtern. Da siehst du dann, wie sich die Objekte ändern. Wenn ack = true, dann kommt es vom Bus, wenn ack = false, dann geht es an den Bus.

                          @mpenno said in Test Adapter KNX v1.0.x:

                          Hatte dann versucht ein paar ältere 1.0.3x Adapterversionen zu probieren, aber überall das gleiche, so dass ich wieder bei der Version 1.0.20 und dem js-controller 1.5.14 bin.

                          In solchen Situationen ist es echt ärgerlich, dass der Quellcode nicht offen ist... 😞

                          G Offline
                          G Offline
                          gd-systeme
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #75

                          @Garfonso unter Node Red gibt es die KNX Ultimate Node... da kannst du "Monitoring" einschalten.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • GarfonsoG Garfonso

                            @Snapergy said in Test Adapter KNX v1.0.x:

                            Hallo zusammen,

                            ich habe mal eine Frage, da ich bislang noch keine Antwort gefunden habe 😞

                            Gibt es eine Möglichkeit die KNX-Telegramme zu via Iobroker sich ausgeben zu lassen? Wie es in der ETS im "Diagnose"-Modul möglich ist. So könnte ich jederzeit im Vis mir die letzten Bus-Mitteilungen anschauen, ohne immer auf die ETS zurückgreifen zu müssen.

                            Du kannst im Admin -> Ereignisse gucken und da nach knx filtern. Da siehst du dann, wie sich die Objekte ändern. Wenn ack = true, dann kommt es vom Bus, wenn ack = false, dann geht es an den Bus.

                            @mpenno said in Test Adapter KNX v1.0.x:

                            Hatte dann versucht ein paar ältere 1.0.3x Adapterversionen zu probieren, aber überall das gleiche, so dass ich wieder bei der Version 1.0.20 und dem js-controller 1.5.14 bin.

                            In solchen Situationen ist es echt ärgerlich, dass der Quellcode nicht offen ist... 😞

                            S Offline
                            S Offline
                            Snapergy
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #76

                            @Garfonso

                            Und dann mit dem History Adapter Speichern und mittels eines geeigneten Widgets ausgeben lassen? Oder geht das auch einfacher?

                            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Snapergy

                              @Garfonso

                              Und dann mit dem History Adapter Speichern und mittels eines geeigneten Widgets ausgeben lassen? Oder geht das auch einfacher?

                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #77

                              @Snapergy
                              Ah, jetzt seh ich erst, dass du die im vis haben willst... hm... warum? 😉 Siehst du nicht im vis den Status der Geräte? grübel Ich muss sagen, dass ich bei vis nicht der Experte bin... da geht bestimmt was, keine Ahnung. Vielleicht auch mit dem, was @gd-systeme sagt...

                              @JojoS
                              Grundsätzlich ist es kein Problem den Adapter auf 1.0.20 laufen zu lassen (ggf. irgendwann mal mit neueren js-controllern?), wenn du damit keine Probleme hast. Auch hin und her installieren (also zurück gehen für import und zu einem neueren für Betrieb) ist kein Problem. Die Fehlermeldungen bei der Installation deuten darauf hin, dass die npm Pakete nicht so ganz sauber sind... unter linux gibt es mittlerweile den "fixer" dafür, der das gerade zieht, ggf. gibt es für Windows was ähnliches (vielleicht den installer?). Meine Erfahrung ist, dass das nervig ist, weil es Zeit kostet, aber eigentlich kein größeres Problem sonst.
                              Die Option von 0/1 auf true/false zu konvertieren kam mit einer der letzten Versionen, kann sein, dass 1.0.20 die noch nicht hatte. Das hat jedenfalls nichts mit npm Paketen zu tun, sondern einfach mit der Adapter Version.

                              Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation

                              Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung

                              S 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • GarfonsoG Garfonso

                                @Snapergy
                                Ah, jetzt seh ich erst, dass du die im vis haben willst... hm... warum? 😉 Siehst du nicht im vis den Status der Geräte? grübel Ich muss sagen, dass ich bei vis nicht der Experte bin... da geht bestimmt was, keine Ahnung. Vielleicht auch mit dem, was @gd-systeme sagt...

                                @JojoS
                                Grundsätzlich ist es kein Problem den Adapter auf 1.0.20 laufen zu lassen (ggf. irgendwann mal mit neueren js-controllern?), wenn du damit keine Probleme hast. Auch hin und her installieren (also zurück gehen für import und zu einem neueren für Betrieb) ist kein Problem. Die Fehlermeldungen bei der Installation deuten darauf hin, dass die npm Pakete nicht so ganz sauber sind... unter linux gibt es mittlerweile den "fixer" dafür, der das gerade zieht, ggf. gibt es für Windows was ähnliches (vielleicht den installer?). Meine Erfahrung ist, dass das nervig ist, weil es Zeit kostet, aber eigentlich kein größeres Problem sonst.
                                Die Option von 0/1 auf true/false zu konvertieren kam mit einer der letzten Versionen, kann sein, dass 1.0.20 die noch nicht hatte. Das hat jedenfalls nichts mit npm Paketen zu tun, sondern einfach mit der Adapter Version.

                                S Offline
                                S Offline
                                Snapergy
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #78

                                @Garfonso
                                Naja, viele KNX-Geräte schalten automatisch (z.B. Außenbeleuchtung in Abhängigkeit von Bewegung und Dämmerung), die schalte ich also nie über die VIS, außer ich will sie auf Dauerbeleuchtung schalten.

                                Nun kommt es aber manchmal vor, dass Geräte einen nicht nachvollziehbaren Zustand haben (z.B. Außenlampen auf Dauerbeleuchtung, ohne jene geschalten zu haben). Im würde nun gerne nachvollziehen wollen, warum das so ist. Dazu muss ich in der ETS das Diagnose-Modul aufrufen, welche allerdings erst ab Start "loggt". Könnte ich nun die Ereignisse via Iobroker loggen und z.B. 10h vorhalten und via VIS ausgeben, wäre das natürlich am einfachsten.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • dageD Offline
                                  dageD Offline
                                  dage
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #79

                                  Hallo,

                                  ich bin noch im Stable Zweig also 0.8.6 würde aber gerne die Verknüpfungen ab Adapter 1.x.x nutzen. Alle anderen Adapter sind aktuell aus dem Stable. Ich nutze an sich nur KNX, YAKHA, Telegram und Scripte.

                                  Ich habe in der ETS alles so vorbereitet.

                                  Lampen GAs:
                                  Decke Schalten
                                  Decke Schalten Status
                                  Decke Absolut
                                  Decke Absolut Status
                                  Decke Dimmen

                                  Rollo GAs:
                                  Wohnen AUF/AB
                                  Wohnen Stop
                                  Wohnen Relativ
                                  Wohnen Relativ Status
                                  Wohnen Lamellen
                                  Wohnen Lamellen Status

                                  Ist das so OK für die automatische Verknüpfung?
                                  Welche Version funktioniert zuverlässig? Ich habe hier öfters die 1.0.20 gelesen.

                                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • dageD dage

                                    Hallo,

                                    ich bin noch im Stable Zweig also 0.8.6 würde aber gerne die Verknüpfungen ab Adapter 1.x.x nutzen. Alle anderen Adapter sind aktuell aus dem Stable. Ich nutze an sich nur KNX, YAKHA, Telegram und Scripte.

                                    Ich habe in der ETS alles so vorbereitet.

                                    Lampen GAs:
                                    Decke Schalten
                                    Decke Schalten Status
                                    Decke Absolut
                                    Decke Absolut Status
                                    Decke Dimmen

                                    Rollo GAs:
                                    Wohnen AUF/AB
                                    Wohnen Stop
                                    Wohnen Relativ
                                    Wohnen Relativ Status
                                    Wohnen Lamellen
                                    Wohnen Lamellen Status

                                    Ist das so OK für die automatische Verknüpfung?
                                    Welche Version funktioniert zuverlässig? Ich habe hier öfters die 1.0.20 gelesen.

                                    T Offline
                                    T Offline
                                    tombox
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #80

                                    @dage
                                    Wenn du ETS > 5.6 bist musst du zum import auf mindest 1.0.31 sein.
                                    1.0.36 hat kleine Verbesserungen, aber import funktioniert nicht mit allen ETS exports
                                    1.0.20 ist an sich stabil funktioniert aber nur mit ETS <=5.6 exports

                                    ETS 5.7.3 exports können nicht importiert werden.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • nightstoreN Offline
                                      nightstoreN Offline
                                      nightstore
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #81

                                      @tombox said in Test Adapter KNX v1.0.x:

                                      t aber nur mit ETS <=5.6 exports

                                      so ganz passt das bei mir nicht, bin auf ETS 5.72 und benutze die Version 1.0.36 für den import, danach installiere ich die 1.0.20 mache nochmal ein Import wobei der Hacken nur neue Objekte hinzufügen angewählt ist so funktioniert es bei mir auch mit größeren Änderungen an der ETS.
                                      Habe iobroker vor kurzem neu aufgesetzt, und backup eingespielt alles aktuell (node v10.18.1).., bis natürlich der KNX Adapter.
                                      Allerdings benutze ich noch weiterhin 0 und 1 statt true und false.

                                      Schade das der Adapter zur Zeit nicht weiterentwickelt wird, eventuell sollten wir chefkoch für seine harte Arbeit in den Adapter mal ne kleine spende zukommen lassen und hoffen dass er noch ein update bringt. 🙂

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • dageD Offline
                                        dageD Offline
                                        dage
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #82

                                        Danke für die Infos. Ich habe MDT Rollos im einsatz, die ja mir 0 und 1 arbeiten. Würden die auch durch true / false ersetzt oder wie ist das zu verstehen? Macht das Für den Aktor einen Unterschied?

                                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • dageD dage

                                          Danke für die Infos. Ich habe MDT Rollos im einsatz, die ja mir 0 und 1 arbeiten. Würden die auch durch true / false ersetzt oder wie ist das zu verstehen? Macht das Für den Aktor einen Unterschied?

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          tombox
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #83

                                          @dage Für den Aktor ist das glaube egal es ist nur das ioBroker mit true false arbeitet.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          625

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe