    • chefkoch009
      chefkoch009 Developer @sourex last edited by

      @sourex entfern mal das / aus der mittelgruppe.

      VG
      chefkoch009

      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        sourex @chefkoch009 last edited by

        @chefkoch009
        in der Tat, alle anderen ohne / gehen.
        In der 1.20 war das noch kein Problem.
        Ich werde Licht raus schmeißen, war eh nur zum testen.
        Ich möchte nichts an dem Licht ändern seitdem du das so zum laufen bekommen hast das es in der VIS alles auch richtig angezeigt wird 🙂

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • frankthegreat
          frankthegreat @chefkoch009 last edited by

          @chefkoch009
          Hab gerade die 1.0.40 auf mein Testsystem geprügelt. Meine Projektdatei lässt sich jetzt ohne Probleme einlesen 👌
          Ein Nachpflegen der Adressen scheint auf den ersten Blick auch nicht mehr nötig zu sein.
          Super Arbeit, die du hier ablieferst. 👍
          Vielen Dank

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • J
            Jörg D. last edited by

            Guten Abend,

            das Update von der 1.0.39 auf die 40 startet der Adapter nicht mehr. Fehler im Log:

            startInstance knx.0: cannot find start file!

            Nach Downgrade auf 1.0.39 läuft er wieder.

            Jörg

            chefkoch009 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • chefkoch009
              chefkoch009 Developer @Jörg D. last edited by

              @Jörg-D ein Upgrade via github funktioniert auch nicht. Installier es bitte mit npm.

              VG
              chefkoch009

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • J
                Jörg D. last edited by

                Danke! Einen schönen Sonntag 🙂

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  mstrack last edited by

                  Ich habe ein Problem mit der aktuellen 1.0.41 und dem Senden von Temperaturwerten mit dem DPT 9.001. Beim aktualisieren eines Wertes in iobroker bekomme ich auf die besagte GA nur einen Read und die entsprechende Antwort vom KNX-Bus bzw des Gerätes in der Diagnose der ETS zu sehen. Das Objekt im iobroker bleibt auf dem von mir geänderten Wert.

                  Nach etlichem Probieren habe ich einen der weiter obe stehenden Tips mit dem zurückgehen auf Version 1.0.20 versucht. damit funktioniert die Kommunikation exakt wie gewünscht.

                  Grüße Martin

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    mstrack @mstrack last edited by

                    @mstrack Hat sich geklärt, ich hatte noch falsche Flags in der ETS gesetzt gehabt und deshalb das komishe Verhalten. Jetzt wo ich alles angepasst habe funktioniert wieder alles wie gewollt.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • tsero
                      tsero last edited by

                      Hallo zusammen!

                      Habe da ein Problem mit Bus Reads ... möchte eine GA auslesen, aber es wird kein GroupValueRead abgesetzt. Bin aktuell auf 1.0.41.
                      Der DP ist folgendermaßen definiert:

                      {
                        "from": "system.adapter.knx.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1586887293841,
                        "common": {
                          "name": "Messen Wind max m/s",
                          "type": "number",
                          "role": "value",
                          "unit": "m/s",
                          "max": 670670,
                          "min": 0,
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "update": true
                        },
                        "native": {
                          "dpt": "DPT9.005",
                          "address": "0/1/52",
                          "addressRefId": "P-01ED-0_GA-55",
                          "statusGARefId": "",
                          "actGARefId": "",
                          "objRef": "O-2_R-631",
                          "devName": "M-0001_A-9101-01-0F6B-O00C9",
                          "devInst": "P-01ED-0_DI-620",
                          "objectSize": ""
                        },
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "ownerGroup": "system.group.administrator",
                          "state": 1636
                        },
                        "_id": "knx.0.0_Zentral.0_1_Messwerte.Messen_Wind_max_m_s",
                        "type": "state"
                      }
                      

                      Damit versuche ich einen Wert von der Wetterstation auszulesen:

                       log("max knx wind = "+getState('knx.0.0_Zentral.0_1_Messwerte.Messen_Wind_max_m_s').val);
                      

                      Aber am Bus passiert gar nichts! Kein Read. Im log sehe ich auch keinen Bus-Request

                      2020-04-19 13:49:27.541 - info: javascript.0 (10521) Stop script script.js.Tests.JS_tests
                      2020-04-19 13:49:27.688 - info: javascript.0 (10521) Start javascript script.js.Tests.JS_tests
                      2020-04-19 13:49:27.703 - info: javascript.0 (10521) script.js.Tests.JS_tests: max knx wind = 0.9
                      2020-04-19 13:49:27.707 - info: javascript.0 (10521) script.js.Tests.JS_tests: licht EG SZ = true
                      2020-04-19 13:49:27.708 - info: javascript.0 (10521) script.js.Tests.JS_tests: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      2020-04-19 13:49:27.719 - silly: knx.0 (11641) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.Schalten.EG.EG_Schlafzimmer_Licht__E10_1:{"val":true,"ack":false,"ts":1587296967716,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1587296746683}
                      2020-04-19 13:49:38.654 - info: javascript.0 (10521) Stop script script.js.Tests.JS_tests
                      2020-04-19 13:49:38.791 - info: javascript.0 (10521) Start javascript script.js.Tests.JS_tests
                      2020-04-19 13:49:38.801 - info: javascript.0 (10521) script.js.Tests.JS_tests: max knx wind = 0.9
                      2020-04-19 13:49:38.801 - info: javascript.0 (10521) script.js.Tests.JS_tests: licht EG SZ = true
                      2020-04-19 13:49:38.804 - info: javascript.0 (10521) script.js.Tests.JS_tests: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      2020-04-19 13:49:38.815 - silly: knx.0 (11641) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.Schalten.EG.EG_Schlafzimmer_Licht__E10_1:{"val":true,"ack":false,"ts":1587296978810,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1587296746683}
                      

                      Das einzige was auf den Bus raus geht, ist ein setState, aber sämtliche getStates gehen nicht raus.
                      Eigentlich sollte doch wenn L und U gesetzt sind ein GroupValueRead gemacht werden, oder? Funktioniert das bei euch?? Oder steh' ich wieder mal auf der Leitung ...

                      Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer @tsero last edited by

                        @tsero

                        getState kann keinen GetValueRead auf dem Bus auslösen. Das ist nur eine Abfrage der ioBroker Datenbank und es wird nicht beim Adapter nachgefragt (und so wie du es verwendest, wird sogar nichtmal die DB gefragt, sondern der Cache des Javascript Adapters). Von daher kann es so nicht gehen.

                        Was gehen könnte ist, wenn du den State schreibst. Da hatte @chefkoch009 mal etwas implementiert, das wenn read & write Flags im ioBroker beide true ein GetValueRead ausgeführt wird, wenn du darauf mit setState schreibst, siehe auch die Readme des Adapters ( https://github.com/iobroker/iobroker.knx ) (es haben auch die Flags der GA noch etwas zu sagen -> guck am besten nach).

                        Natürlich musst du dein Skript deutlich anders machen, und zwar eher so:

                        //log new measurement, ack: true -> only react to readings from bus!
                        on({ id: 'knx.0.0_Zentral.0_1_Messwerte.Messen_Wind_max_m_s', ack: true}, (e) => {
                             log("max knx wind = "+e.state.val);
                        });
                        
                        //trigger GroupValueRead
                        setState('knx.0.0_Zentral.0_1_Messwerte.Messen_Wind_max_m_s', 0);
                        
                        

                        Wichtig ist das ack: true beim "on" -> damit reagiert die Funktion nur auf Daten, die vom Bus kommen (sonst würde es auch die 0 ausgeben, die wir unten schreiben). Anstatt 0 schreiben, könnte man auch irgendeine andere Zahl, z.B. den aktuellen Wert oder was negatives. Das man den Wert selber schreibt, muss man bei anderen Skripten / Statistik / Sourceanalytics / History irgendwie im Kopf haben. Daher nutze ich die Funktion nicht so gerne, sondern lasse eigentlich alle meine KNX Geräte zyklisch senden (damit könnte man sich im Skript dann das "setState" sparen).

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • tsero
                          tsero last edited by

                          @Garfonso

                          Danke für die Erklärung! Hatte mir schon sowas gedacht. Allerdings bin ich von der Adapter-Doku ausgegangen, und aufgrund von
                          0bcc8ade-c2cd-4f24-bd8b-bf385a80e9b4-image.png habe ich mir gedacht, ein getState wäre ein Trigger für das GroupValueRead. Bin gerade erst dabei mich in ioBroker einzuarbeiten und da gibt es natürlich noch ein paar Startschwierigkeiten ...

                          Das mit dem Caching von getStates ist mir auch neu und eine Beschreibung dazu konnte ich auch noch nicht finden. Die Funktionsbeschreibung erwähnt das nämlich nicht.

                          Wie du schon schreibst, schön ist die Variante nicht. Ich kann den Messwert auch über eine eigene GA anfordern. Denke mal das wird dann die bessere Variante sein. Das würde ich dann ungefähr so machen

                              setState('knx.0.0_Zentral.0_1_Messwerte.Abfrage_Wind_max',true);
                              setStateDelayed("javascript.0.scriptEnabled.Wetter.iMaxWind", getState("knx.0.0_Zentral.0_1_Messwerte.Messen_Wind_max_m_s").val*3.6,2000);
                          

                          Kann ich davon ausgehen, dass ich mit einer Verzögerung von 2s dann schon den neuen Wert mit getState bekomme (am Bus sehe ich den Response nach <0,1s). Oder bekomme ich dann noch den Wert aus dem Cache? Bzw. wie kann man den Cache umgehen?

                          Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @tsero last edited by

                            @tsero said in Test Adapter KNX v1.0.x:

                            @Garfonso

                            Danke für die Erklärung! Hatte mir schon sowas gedacht. Allerdings bin ich von der Adapter-Doku ausgegangen, und aufgrund von
                            0bcc8ade-c2cd-4f24-bd8b-bf385a80e9b4-image.png habe ich mir gedacht, ein getState wäre ein Trigger für das GroupValueRead. Bin gerade erst dabei mich in ioBroker einzuarbeiten und da gibt es natürlich noch ein paar Startschwierigkeiten ...

                            Gerne.
                            Ja, das hab ich mir auch gedacht, "Trigger" ist da sicherlich nicht gut verständlich. Da ist man als ioBroker-Entwickler dann auch etwas betriebsblind, weil man weiß, dass ein getState beim Adapter nicht ankommt und es daher nur ein setState sein kann. 🙂 Also Trigger = setState

                            Das mit dem Caching von getStates ist mir auch neu und eine Beschreibung dazu konnte ich auch noch nicht finden. Die Funktionsbeschreibung erwähnt das nämlich nicht.

                            Das ist eine Vereinfachung, die der Javascript Adapter für die User macht, kann man in der Instanz einstellen. Sonst wäre getState immer asynchron, das heißt, du müsstest getState immer mit callbacks verarbeiten, also so z.B.:

                            getState(id, (state) => {
                               log("State " + id + " is " + state.val);
                            });
                            
                            // <- hier kann ich auf "state" NICHT zugreifen -> alles muss jetzt in den callback mit rein. Bei mehreren states, die ich abrufen will, wird das schnell sehr unübersichtlich.
                            

                            Wie du schon schreibst, schön ist die Variante nicht. Ich kann den Messwert auch über eine eigene GA anfordern. Denke mal das wird dann die bessere Variante sein. Das würde ich dann ungefähr so machen

                                setState('knx.0.0_Zentral.0_1_Messwerte.Abfrage_Wind_max',true);
                                setStateDelayed("javascript.0.scriptEnabled.Wetter.iMaxWind", getState("knx.0.0_Zentral.0_1_Messwerte.Messen_Wind_max_m_s").val*3.6,2000);
                            

                            Kann ich davon ausgehen, dass ich mit einer Verzögerung von 2s dann schon den neuen Wert mit getState bekomme (am Bus sehe ich den Response nach <0,1s). Oder bekomme ich dann noch den Wert aus dem Cache? Bzw. wie kann man den Cache umgehen?

                            Das setStateDelayed verwendest du da falsch...? das getState würde so immer noch sofort ausgeführt und nur der Wert später gesetzt. Für das, was du erreichen willst, brauchst du setTimeout (javascript funktion):

                            setState('knx.0.0_Zentral.0_1_Messwerte.Abfrage_Wind_max',true);
                            
                            setTimeout(function () {
                                   const windGeschwindigkeit = getState("knx.0.0_Zentral.0_1_Messwerte.Messen_Wind_max_m_s").val*3.6; 
                                   setState("javascript.0.scriptEnabled.Wetter.iMaxWind", windGeschwindigkeit);
                            },2000);
                            

                            Ich würde es so nicht machen, sondern tatsächlich den state abonieren, das heißt, die Funktion wird jedesmal aufgerufen, wenn sich der state ändert -> also sobald ioBroker das Update vom KNX Bus gelesen hat, wird deine Funktion auch aufgerufen. Oder willst du nur, das etwas passiert, wenn du vorher das setState machst?
                            (Warum hast du scriptEnabled in deiner id, die du setzen willst?)

                            Also:

                            //log new measurement, ack: true -> only react to readings from bus!
                            on({ id: 'knx.0.0_Zentral.0_1_Messwerte.Messen_Wind_max_m_s', ack: true}, (e) => {
                                //diese Funktion wird jedesmal aufgerufen, wenn der State aktualisiert wird, also wenn was neues vom KNX Bus kommt
                               log("max knx wind = "+e.state.val);
                               setState("javascript.0.Wetter.scriptEnabled.iMaxWind", e.state.val * 3.6, true); //ich setze hier gerne ack=true, dann wird es in der Objektliste grün ;-)
                            });
                            
                            //update erzeugen:
                            setState('knx.0.0_Zentral.0_1_Messwerte.Abfrage_Wind_max',true);
                            
                            //ggf. auch auf Knopfdruck? -> state erstellen und darauf reagieren
                            on({ id: 'javascript.0.jetzt_mal_wind_auslesen', val: true, ack: false}, function (e) {
                              setState('knx.0.0_Zentral.0_1_Messwerte.Abfrage_Wind_max',true);
                              setStateDelayed('javascript.0.jetzt_mal_wind_auslesen', false, true, 500); //nach 500ms wieder auf false setzen, nicht notwendig aber hübscher ;-)
                            });
                            

                            Grundsätzlich in Skripten würde ich das immer so machen:
                            wenn immer etwas passieren soll, wenn neue Information reinkommt, dann unbeding mit on() den state abonnieren.
                            Wenn du das ganze nur für eine einmalige Berechnung brauchst, dann ist getState ok. In deinem speziellen Fall würde ich aber da bei on bleiben, das du nur einmal was machen willst, könnte man auch so erreichen:

                            //update erzeugen:
                            setState('knx.0.0_Zentral.0_1_Messwerte.Abfrage_Wind_max',true);
                            let doSomething = true; //ok, funktion darf einmal ausgeführt werden.
                            
                            //wird nur etwas tun, wenn doSomething = true
                            on({ id: 'knx.0.0_Zentral.0_1_Messwerte.Messen_Wind_max_m_s', ack: true}, (e) => {
                                //diese Funktion wird jedesmal aufgerufen, wenn der State aktualisiert wird, also wenn was neues vom KNX Bus kommt
                               if (doSomething) {
                                   log("max knx wind = "+e.state.val);
                                   setState("javascript.0.Wetter.scriptEnabled.iMaxWind", e.state.val * 3.6, true); //ich setze hier gerne ack=true, dann wird es in der Objektliste grün ;-)
                                  doSomething = false;
                               }
                            });
                            

                            (ok, besser wäre noch das schedule wieder zu entfernen, geht auch mit unsubscribe, meine ich, müsste ich aber nachgucken).

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • tsero
                              tsero last edited by

                              @Garfonso und nochmals danke ... habe wieder einiges gelernt. Ich denke jetzt passt es. Immer zur vollen Stunde frage ich den max-Windwert der letzten Stunde ab und setzte ihn danach zurück. Über die subscription lausche ich auf den neuen max-Werte und setzt ihn dann in meinen DP:

                              schedule("0 * * * *", function () {
                                  setState('knx.0.0_Zentral.0_1_Messwerte.Abfrage_Wind_max',true);
                                  setStateDelayed("knx.0.0_Zentral.0_1_Messwerte.Reset_Wind_max",true,500);
                              });
                              
                              on({ id: 'knx.0.0_Zentral.0_1_Messwerte.Messen_Wind_max_m_s', ack: true}, (e) => {
                                  //diese Funktion wird jedesmal aufgerufen, wenn der State aktualisiert wird, also wenn was neues vom KNX Bus kommt
                                 setState("javascript.0.Wetter.iMaxWind", e.state.val * 3.6, true); 
                              });
                              

                              Bei deiner Frage Warum hast du scriptEnabled in deiner id, die du setzen willst? bin ich dann gleich mal ins Schwitzen geraten ... und wie befürchtet, habe ich wiedermal ins Schwarze getroffen. Beim initialen Herumspielen habe ich den Ordner scriptEnabled gesehen. Dachte mir, aha, klingt gut, da kommt alles was zu den aktivierten Scripts gehört rein. Also habe ich ohne viel nachzudenken alle DPs da drinnen anlegt.
                              Nach deiner Frage, habe ich dann mal nach scriptEnabled gegooglt ... war wohl doch nicht so optimal.
                              Naja, das war jetzt meine Nachmittagsbeschäftigung. Habe alle DPs da raus geholt .. eine schöne Arbeit. Aber jetzt isses sauber.

                              Eine Verständnisfrage hätte ich dann doch noch zur zeitlichen Abfolge. Die Sinnhaftigkeit des Scripts bitte nicht beachten.
                              Verstehe ich das richtig, dass der zeitliche Ablauf wie folgt ist:

                              (2) wird sofort vom Cache gelesen, aber erst nach 2s in den DP (1) geschrieben.
                              Das log Kommand (3) wird erst nach Ablauf der 2s ausgeführt, und der DP (4) wird auch erst nach 2s ausgelesen.
                              Kommt das so hin?

                              75b0a59b-ff8b-4946-b603-84513a077d63-image.png

                              Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Garfonso
                                Garfonso Developer @tsero last edited by

                                @tsero said in Test Adapter KNX v1.0.x:

                                (2) wird sofort vom Cache gelesen, aber erst nach 2s in den DP (1) geschrieben.
                                Das log Kommand (3) wird erst nach Ablauf der 2s ausgeführt, und der DP (4) wird auch erst nach 2s ausgelesen.
                                Kommt das so hin?

                                Ja, alles korrekt. 🙂

                                Wenn du jetzt nach }); noch etwas stehen hättest, das würde ebenfalls sofort ausgeführt. Das kann manchmal etwas kontraintuitiv sein.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • H
                                  Hansi1234 last edited by

                                  Hi Leute,

                                  jetzt muss ich doch nochmal fragen.
                                  Ich würde gerne ein Button in der Vis haben, der die Jalousie/n ganz runter fährt und dann die Lamellen auf "lichten" verstellt. Heißt, dass die Lamellen gerade sind.
                                  Eigentlich müsste das doch mit der absoluten Lamellenpositon realisierbar sein oder?
                                  Aber dann benötige ich doch eigentlich ein Script, weil ich die absolute Lamellenposition angeben muss und dann noch die Position. Oder stehe ich komplett auf dem Schlauch? Habt ihr das selber vielleicht schon umgesetzt?

                                  Garfonso K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Garfonso
                                    Garfonso Developer @Hansi1234 last edited by

                                    @Hansi1234
                                    Würde ich über ein Skript lösen, ja.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • K
                                      killroy2 @Hansi1234 last edited by

                                      @Hansi1234 Das sind konstante Positionen die nicht berechnet werden müssen. Mein Knx Aktor kennt dazu Szenen pro Schalktanal. Eine Szene besteht z.B. aus absoluter Höhenposition und Lamellenposition.

                                      H 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • H
                                        Hansi1234 @killroy2 last edited by

                                        @killroy2
                                        Das hat funktioniert, danke dir 🙂

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          Sali84 last edited by

                                          Kann mir zufällig jemand sagen, wie ich im iobroker den rawDPvalue eines Datenpunktes anzeigen/nutzen kann?
                                          Ich sehe jeweils nur den DecodedDPvalue...

                                          Vielen Dank

                                          Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Garfonso
                                            Garfonso Developer @Sali84 last edited by Garfonso

                                            @Sali84
                                            Ich glaube nicht, dass das vorgesehen ist. Warum brauchst du das denn? (Oder ich verstehe gerade nicht ganz, was der Decoded Value ist).

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            655
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            knx adapter
                                            93
                                            719
                                            135614
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo