Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. FRöLING Lambdatronic S3200

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    142

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

FRöLING Lambdatronic S3200

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
89 Posts 18 Posters 30.2k Views 17 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • H Offline
    H Offline
    Hausbaer
    wrote on last edited by
    #77

    :anguished:
    Meine SD hat mich verlassen.

    Nach der Neuinstallation bekomme ich keine Verbindung mehr zum Fröling.
    Einstellungen sind identisch.
    Ich meine aber, beim letzten Mal eine Systemdatei angepasst zu haben.

    Ich finde das aber nicht mehr, kann mir da jemand weiterhelfen?

    A 1 Reply Last reply
    0
    • H Hausbaer

      :anguished:
      Meine SD hat mich verlassen.

      Nach der Neuinstallation bekomme ich keine Verbindung mehr zum Fröling.
      Einstellungen sind identisch.
      Ich meine aber, beim letzten Mal eine Systemdatei angepasst zu haben.

      Ich finde das aber nicht mehr, kann mir da jemand weiterhelfen?

      A Offline
      A Offline
      alex303
      wrote on last edited by
      #78

      Hallo zusammen,

      habe bisher eine Guntamatic Biostar im Einsatz, und lese bzw. steuere die Heizung über Gira HS aus:
      Re: Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic)

      Nun bin ich dabei mir einen Fröling S4 turbo zu kaufen.
      Kann man den auch über Modbus IP in Gira HS einbinden?

      Gruß
      alex303

      1 Reply Last reply
      0
      • H Offline
        H Offline
        Hausbaer
        wrote on last edited by Hausbaer
        #79

        Leider ist mein Kessel per Modbus noch immer nicht wieder erreichbar.

        Ich hab diese Anleitung schon mehrfach durchprobiert. Hab den Raspi vom Fröling getrennt, die EInstellungen am Fröling auf Ursprungszustand gesetzt, die Steuerung neu gestartet und wieder neu gestartet - mein Modbus-Adapter bleibt gelb.

        Wie bekomm ich das wieder ans Laufen?

        H 1 Reply Last reply
        0
        • H Hausbaer

          Leider ist mein Kessel per Modbus noch immer nicht wieder erreichbar.

          Ich hab diese Anleitung schon mehrfach durchprobiert. Hab den Raspi vom Fröling getrennt, die EInstellungen am Fröling auf Ursprungszustand gesetzt, die Steuerung neu gestartet und wieder neu gestartet - mein Modbus-Adapter bleibt gelb.

          Wie bekomm ich das wieder ans Laufen?

          H Offline
          H Offline
          Hausbaer
          wrote on last edited by
          #80

          @hausbaer sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:

          Leider ist mein Kessel per Modbus noch immer nicht wieder erreichbar.

          Ich hab diese Anleitung schon mehrfach durchprobiert. Hab den Raspi vom Fröling getrennt, die EInstellungen am Fröling auf Ursprungszustand gesetzt, die Steuerung neu gestartet und wieder neu gestartet - mein Modbus-Adapter bleibt gelb.

          Wie bekomm ich das wieder ans Laufen?

          Kurzes Update, vielleicht hat jemand die selben Probleme.

          Die Heizungssteuerung im Menü zurückgesetzt (kein Werksreset, nur die in der Anleitung beschriebenen Änderungen bzgl. Modbus rückgängig gemacht) und per "Notschalter" außer Betrieb gesetzt.
          Raspi mit Modbus-iobroker-Instanz ausgeschaltet, Stromlos gemacht, USB Adapter entfernt.
          Raspberry gestartet, Modbus-Einstellungen gelöscht (nicht die Instanz, nur die Adressregister etc.), danach wieder ausgeschalten.
          Heizung wieder in Betrieb genommen und gewartet, bis sie wieder betriebsbereit war.
          Raspi in Betrieb genommen, mit USB-Adapter verbunden.
          In Heizungssteuerung die notwendigen Einstellungen wieder vorgenommen (ohne Ausschalten!)
          Im Modbus-Adapter die Einstellungen geprüft, eine Registeradresse angelegt und gespeichert.

          => Adapter wieder gelb.

          Raspberry heruntergefahren, vom Netz getrennt, USB umgesteck, Raspberry wieder gestartet.

          => Adapter wieder gelb.

          In Konsole:

          • iob stop modbus
          • iob upload modbus
          • iob start modbus

          SIehe da, Adapter wird grün - für ca. fünf Sekunden, danach wieder gelb.
          Aber ein Wert ist schon mal da, der aber nicht aktualisiert wird (auch nach 12 Stunden nicht).
          In den Einstellungen des Modbus-Adapter unter Allgemein neben "Aliases benutzen" auch "Direkte Adressen benutzen (bei Aliases)) angehakt und gespeichert.

          => Adapter springt sofort auf rot.

          Einstellungen des Modbus Adapter öffnen, den Haken bei "direkte Adressen benutzen (bei Aliases)" wieder rausnehmen, Die vorher eingetragene Register-Adresse löschen (weil da ne Nummer stand, die es lt. Registerauszug nicht gibt), die Einstellungen gespeichert und den Adapter neu gestartet.

          => Adapter noch immer gelb.

          In den Einstellungen eine Registeradresse hinzugefügt, gespeichert und Adapter neu gestartet.

          => Adapter wird grün und aktualisiert die Werte auch.

          1 Reply Last reply
          1
          • H Offline
            H Offline
            Hausbaer
            wrote on last edited by
            #81

            Ich komm hier noch zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis.

            Es scheint mir, dass nicht alle Adressen im Fröling Dokument genannt werden.
            MIr liegt vor:

            B1200419_ModBus_Lambdatronic_3200_50-04_05-17_de

            Folgende Heizungskomponenten sind vorhanden:
            . Scheitholz-Pellet Kombibrenner SP Dual

            • Boiler / Pufferspeicher Altbau (Boiler 01 / Puffer 01)
            • Boiler / Pufferspeicher Neubau (Boiler 02 / Puffer 02)
            • Heizkreis Heizkörper Altbau (Heizkreis 01)
            • Heizkreis Heizkörper Neubau (Heizkreis 06)

            Für den Pufferspeicher Altbau gibt es für den Ladezustand die Adresse 32007. Hier werden auch Werte geliefert.
            FÜr den Pufferspeicher Neubau fehlt diese Adresse. Mein Gedankengang war, dass die entsprechend der Nummerierung in der Liste die 32047 sein müsste, es wird aber ein utopischer Wert geliefert.

            Ebenfalls finde ich keine Adressen für

            • Heizkreis 01 -> Pumpe läuft
            • Heizkreis 02 -> Pumpe läuft

            Fehlend ist meines Erachtens nach auch eine Adresse für

            • Betriebsart (Automatik / manuelle Beschickung)
            • Heizphase (Anheizen, Vorwärmen, SH-Heizen......)

            Für die Umschaltung Automatik-Manuell gibt es zwar
            40136 Automatisch Zünden
            Diese bleibt aber unabhängig von der Einstellung am Kessel bei "0"
            Da dieser Wert R/W ist, müsste das die Steuerungsadresse sein und unter "Holding Register" eingetragen werden können.
            Ein Steuern zwischen Automatikbetrieb und manuellem Beschicken sollte hier möglich sein.

            Hat hier jemand die fehlenden Adressen gefunden?
            Ist meine Annahme mit der "40136" richtig?

            A 1 Reply Last reply
            0
            • H Hausbaer

              Ich komm hier noch zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis.

              Es scheint mir, dass nicht alle Adressen im Fröling Dokument genannt werden.
              MIr liegt vor:

              B1200419_ModBus_Lambdatronic_3200_50-04_05-17_de

              Folgende Heizungskomponenten sind vorhanden:
              . Scheitholz-Pellet Kombibrenner SP Dual

              • Boiler / Pufferspeicher Altbau (Boiler 01 / Puffer 01)
              • Boiler / Pufferspeicher Neubau (Boiler 02 / Puffer 02)
              • Heizkreis Heizkörper Altbau (Heizkreis 01)
              • Heizkreis Heizkörper Neubau (Heizkreis 06)

              Für den Pufferspeicher Altbau gibt es für den Ladezustand die Adresse 32007. Hier werden auch Werte geliefert.
              FÜr den Pufferspeicher Neubau fehlt diese Adresse. Mein Gedankengang war, dass die entsprechend der Nummerierung in der Liste die 32047 sein müsste, es wird aber ein utopischer Wert geliefert.

              Ebenfalls finde ich keine Adressen für

              • Heizkreis 01 -> Pumpe läuft
              • Heizkreis 02 -> Pumpe läuft

              Fehlend ist meines Erachtens nach auch eine Adresse für

              • Betriebsart (Automatik / manuelle Beschickung)
              • Heizphase (Anheizen, Vorwärmen, SH-Heizen......)

              Für die Umschaltung Automatik-Manuell gibt es zwar
              40136 Automatisch Zünden
              Diese bleibt aber unabhängig von der Einstellung am Kessel bei "0"
              Da dieser Wert R/W ist, müsste das die Steuerungsadresse sein und unter "Holding Register" eingetragen werden können.
              Ein Steuern zwischen Automatikbetrieb und manuellem Beschicken sollte hier möglich sein.

              Hat hier jemand die fehlenden Adressen gefunden?
              Ist meine Annahme mit der "40136" richtig?

              A Offline
              A Offline
              alex303
              wrote on last edited by
              #82

              Hallo,
              Ich möchte meine Fröling S4 Turbo auslesen und steuern.
              Da iobroker auf der Synology läuft, möchte ich die Verbindung über einen NPort 5110 von Moxa herstellen.
              Die Verbindung bekomme ich nicht hin.

              Hat einer eine Idee ob es überhaupt funktioniert bzw. wie die Einstellung des Moxa sind?

              S 1 Reply Last reply
              0
              • A alex303

                Hallo,
                Ich möchte meine Fröling S4 Turbo auslesen und steuern.
                Da iobroker auf der Synology läuft, möchte ich die Verbindung über einen NPort 5110 von Moxa herstellen.
                Die Verbindung bekomme ich nicht hin.

                Hat einer eine Idee ob es überhaupt funktioniert bzw. wie die Einstellung des Moxa sind?

                S Online
                S Online
                SmartHomer 0
                wrote on last edited by
                #83

                @alex303
                Auf die Schnelle habe ich im Moxa-Datenblatt nichts bzgl. ModBus gelesen - auf Seite der Fröling-Steuerung wird das ModBus-Protokoll gefahren.

                A 1 Reply Last reply
                0
                • S SmartHomer 0

                  @alex303
                  Auf die Schnelle habe ich im Moxa-Datenblatt nichts bzgl. ModBus gelesen - auf Seite der Fröling-Steuerung wird das ModBus-Protokoll gefahren.

                  A Offline
                  A Offline
                  alex303
                  wrote on last edited by
                  #84

                  Hier die Operating Settings des Moxa:
                  moxa_setting-1.jpg
                  Muss hier noch etwas eingetragen werden?

                  Im ioBroker habe ich das eingetragen:
                  iobroker-1.jpg
                  iobroker-2.jpg
                  Nach einen Neustart des Adapter wird kurz alles grün, aber nach ein paar Sekunden die Verbindung zum Gerät rot.
                  iobroker-3.jpg
                  Hat jemand eine Idee?

                  A 1 Reply Last reply
                  0
                  • A alex303

                    Hier die Operating Settings des Moxa:
                    moxa_setting-1.jpg
                    Muss hier noch etwas eingetragen werden?

                    Im ioBroker habe ich das eingetragen:
                    iobroker-1.jpg
                    iobroker-2.jpg
                    Nach einen Neustart des Adapter wird kurz alles grün, aber nach ein paar Sekunden die Verbindung zum Gerät rot.
                    iobroker-3.jpg
                    Hat jemand eine Idee?

                    A Offline
                    A Offline
                    alex303
                    wrote on last edited by
                    #85

                    Erstes Problem gelöst!

                    Habe nun ein MGate MB3180 von Moxa gekauft, und siehe da, die Verbindung funktioniert.

                    Nun das zweite Problem:
                    die Temperaturen z.B. Kessel oder Außentemperatur werden doppelt so groß geschrieben, kann man im ioBroker eine Faktor einstellen?

                    S 1 Reply Last reply
                    0
                    • A alex303

                      Erstes Problem gelöst!

                      Habe nun ein MGate MB3180 von Moxa gekauft, und siehe da, die Verbindung funktioniert.

                      Nun das zweite Problem:
                      die Temperaturen z.B. Kessel oder Außentemperatur werden doppelt so groß geschrieben, kann man im ioBroker eine Faktor einstellen?

                      S Online
                      S Online
                      SmartHomer 0
                      wrote on last edited by SmartHomer 0
                      #86

                      @alex303 sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:

                      Erstes Problem gelöst!

                      Habe nun ein MGate MB3180 von Moxa gekauft, und siehe da, die Verbindung funktioniert.

                      Nun das zweite Problem:
                      die Temperaturen z.B. Kessel oder Außentemperatur werden doppelt so groß geschrieben, kann man im ioBroker eine Faktor einstellen?

                      Also konnte der ursprüngliche Moxa-Wandler doch nicht das Modbus-Protokoll.

                      Bzgl. Faktor einzelner Register:
                      Wenn Du in der Modbus-Instanz den Experten-Modus aktivierst (Klick auf das Kopf-Symbol), erscheint bei den Registern die zusätzliche Spalte „Faktor“. Dort 0,5 eintragen (Faktor-Werte s. Modbus-Doku von Fröling).

                      A 1 Reply Last reply
                      0
                      • S SmartHomer 0

                        @alex303 sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:

                        Erstes Problem gelöst!

                        Habe nun ein MGate MB3180 von Moxa gekauft, und siehe da, die Verbindung funktioniert.

                        Nun das zweite Problem:
                        die Temperaturen z.B. Kessel oder Außentemperatur werden doppelt so groß geschrieben, kann man im ioBroker eine Faktor einstellen?

                        Also konnte der ursprüngliche Moxa-Wandler doch nicht das Modbus-Protokoll.

                        Bzgl. Faktor einzelner Register:
                        Wenn Du in der Modbus-Instanz den Experten-Modus aktivierst (Klick auf das Kopf-Symbol), erscheint bei den Registern die zusätzliche Spalte „Faktor“. Dort 0,5 eintragen (Faktor-Werte s. Modbus-Doku von Fröling).

                        A Offline
                        A Offline
                        alex303
                        wrote on last edited by
                        #87

                        Es hat bisher alles funktioniert bis auf den Ertrag 32620 bis 32622. Dort kommt nichts.

                        Mir fehlt auch noch die Möglichkeit die Pumpe von dem diff. Regler manuell zu steuern.

                        Hat einer eine Idee?

                        A 1 Reply Last reply
                        0
                        • A alex303

                          Es hat bisher alles funktioniert bis auf den Ertrag 32620 bis 32622. Dort kommt nichts.

                          Mir fehlt auch noch die Möglichkeit die Pumpe von dem diff. Regler manuell zu steuern.

                          Hat einer eine Idee?

                          A Offline
                          A Offline
                          alex303
                          wrote on last edited by
                          #88

                          Ich glaube den Ertrag 32620 bis 32622 bezieht sich auf die Solaranlage.

                          Die Adresse der Erzeugten Wärmeenergie suche ich.

                          A 1 Reply Last reply
                          0
                          • A alex303

                            Ich glaube den Ertrag 32620 bis 32622 bezieht sich auf die Solaranlage.

                            Die Adresse der Erzeugten Wärmeenergie suche ich.

                            A Offline
                            A Offline
                            alex303
                            wrote on last edited by alex303
                            #89

                            Könnt Ihr den Wärmemengenzähler auslesen und die Pumpe der Differenz Reglung steuern?

                            1 Reply Last reply
                            0
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate
                            FAQ Cloud / IOT
                            HowTo: Node.js-Update
                            HowTo: Backup/Restore
                            Downloads
                            BLOG

                            558

                            Online

                            32.7k

                            Users

                            82.4k

                            Topics

                            1.3m

                            Posts
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Login

                            • Don't have an account? Register

                            • Login or register to search.
                            • First post
                              Last post
                            0
                            • Home
                            • Recent
                            • Tags
                            • Unread 0
                            • Categories
                            • Unreplied
                            • Popular
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe