NEWS
Wasserzähler - Selfmade
-
@jomjol Hi jomjol,
ich komme nochmals auf die ZaehlerstandClass.py zurück. Ich habe in der config.ini in der Sektion:stehen. Trotzdem gibt es negative Sprünge als auch Werte die > 100 Liter auseinander liegen....
Oder mache ich was mit dem Parser falsch?
RegEX = [N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9]\D\d\d\d\d -
@pfried Hallo pfried,
auf den ersten Blick sehe ich keinen Fehler und eigentlich dürftest du keine negativen Werte haben. Zwei Fragen dazu:- Hast du den Server nach Änderung der Config.ini neu gestartet?
- usePreValue funktioniert nur, wenn auch mindestens einmal ein vollständiger Wert (also ohne "N") gelesen wurde. Alternativ kannst du den WErt auch mit
/setPreValue?value=406.1187
setzen.
Beste Grüße, jomjol
-
@jomjol Hallo jomjol, der Server wird über den Docker restart Befehl alle zwei Stunden neu gestartet. Ich habe das auch getestet und es wird bei jeden restart auch die config.ini übernommen.
Ich hatte den usePreValue zu dem oben genannten Zeitpunkt nicht in Verwendung. Das Bild zeigt zwar die Verwendung, ist aber nicht aktuell.
Liebe Grüße
Paul -
Sooo, hab das DAU Stadium verlassen und muss nur noch etwas nachjustieren:
Meine ESP Cam zickt im WLAN rum, wenn sie sich sich mit dem Mesh Repeater verbindet, dann ist sie nicht mehr erreichbar. Und ohne das ich ihn kurz rausziehe, geht sie immer zum Repeater, obwohl der weiter weg ist als die FritzBox.
Warum werden mir eigentlich die 3 Analogen Zeiger Positionen angezeigt, obwohl in der ini
[AnalogReadOut] #If enabled analog counters will be read, if disabled only digital counters will be read. Enabled=false
gesetzt ist?
Grüße Brati
-
@Brati Hi Brati,
das ist noch ein Bug - das Feature ROI-Zeichnen habe ich implementiert, als es das Disable noch nicht gab. Korrigiere ich bei Gelegenheit - mach vielleicht in Issue in Github, dann vergesse ich es nicht. -
@pfried Hi Paul,
dann ist alles klar. Ohne "usePreValue" wird funktiniert der Consistency Check nicht, da er ja keinen Wert als Vergleich hat - momentan speichert er den Vorgängerwert nur, wenn "usePreValue" auch gesetzt ist und nur dann kann auch ein Vergleich auf Maximale Veränderung bzw. negative Werte gemacht werden.
Müsste eigentlich nicht unbedingt sein. Aber ich bin noch nicht auf die Idee gekommen, dass jemand den ConsistencyCheck ohne usePreValue macht. Macht auch nicht in jeder Situation Sinn, denn wenn du das "N" bei Ziffernswechsel ersetzt, kann auch kein Konsistenzcheck gemacht werden.
Müsste mal überlegen, wie es am sinnvollsten ist. Was wäre dein Vorschlag? Vielleicht kannst du einen Issue in Github machen, dann bleibt es im Ideenspeicher.
Beste Grüße,
jomjol -
@jomjol
Hallo,ich habe noch ein Problem festgestellt:
Durch das Restarten des Docker-Containers ist der preValue weg.
D.h. wenn @pfried alle 2h seinen Container neu startet und er in dieser Zeit ein NaN hat, nach dem Start der Wert nicht mehr korrigiert wird.Könnte das in eine Datei ins config-Verzeichnis geschrieben werden?
-
@sissiwup
Hallo,für alle die den docker häufiger restarten habe ich das Skript angepaßt.
Der letzte Wert wird als preValue gesetzt.
Gleichzeitig habe ich noch angepasst, dass nicht nur 3-stellige Wasserzähler funktionieren.createState('javascript.0.vWasserzaehler',""); schedule('*/10 * * * *', function () { var url = "http://192.168.1.13:3000/setPreValue?value="+getState('javascript.0.vWasserzaehler').val; var req = require('request'); req(url, function(error, response, body) { if (body){ log("Set OK:"+ body,"info"); } else { log("Set fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn"); } }) var url = "http://192.168.1.13:3000/wasserzaehler.html?usePreValue"; var req = require('request'); req(url, function(error, response, body) { if (body){ var count=String(body.match(/^[0-9.N]+/)); log("Body OK:"+body+"->" + count,"info"); setState("javascript.0.vWasserzaehler",count); } else { log("Body fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn"); } }) });
-
@sissiwup Colle Idee mit dem automatischen Setzen von preValue. Den Wert könnte man auch intern speichern. Frage ist dann nur, was mache ich, wenn der Container länger nicht lief und der Wert schon "sehr alt" ist. Man könnte noch ein Verfallsdatum hinzufügen - überlege ich mir mal.
-
-
@sissiwup Bitte um Nachsicht ich bin Anfänger: Ich habe statt dem Parser im IOBroker nun unter javascript Deinen Code reinkopiert, aber es stellt das Ding bei var req = require('request'); auf: cannot find name 'require'
Was mache ich falsch?
-
@pfried hi,
die IP von Zeile 5 stimmt erstmal nicht mit Zeile 18 überein. Xxx.xxx.x.130 & xxx.xxx.x.13 ...
So als Schnellübersicht... -
@Rababersaft Habe ich nun ausgebessert, danke für den Hinweis!
Fehlermeldung im Log: -
@pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
@sissiwup Bitte um Nachsicht ich bin Anfänger: Ich habe statt dem Parser im IOBroker nun unter javascript Deinen Code reinkopiert, aber es stellt das Ding bei var req = require('request'); auf: cannot find name 'require'
Was mache ich falsch?
Hallo,
request ist schon vordefiniert. Muss nicht mehr eingebunden werden.
Und zur Fehlermeldung siehe: Forum zu FehlercreateState('javascript.0.vWasserzaehler',""); schedule('*/10 * * * *', function () { var url = "http://192.168.1.13:3000/setPreValue?value="+getState('javascript.0.vWasserzaehler').val; request(url, function(error, response, body) { if (body){ log("Set OK:"+ body,"info"); } else { log("Set fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn"); } }) var url = "http://192.168.1.13:3000/wasserzaehler.html?usePreValue"; request(url, function(error, response, body) { if (body){ var count=String(body.match(/^[0-9.N]+/)); log("Body OK:"+body+"->" + count,"info"); setState("javascript.0.vWasserzaehler",count); } else { log("Body fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn"); } }) });
-
@pfried
Was steht in javascript.0.vWasserzaehler ?
Schreib da mal deinen letzten Wert rein123.34567
-
@jomjol sagte in Wasserzähler - Selfmade:
@sissiwup Colle Idee mit dem automatischen Setzen von preValue. Den Wert könnte man auch intern speichern. Frage ist dann nur, was mache ich, wenn der Container länger nicht lief und der Wert schon "sehr alt" ist. Man könnte noch ein Verfallsdatum hinzufügen - überlege ich mir mal.
Ja, ich mußte bei mir die 0.1 auch schon erhöhen, da ich die Wasseruhr nur alle 10 Minuten auslese. Nutze jetzt 0.5 (config.ini)
-
@sissiwup @pfried
Ich habe gerade die rolling erweitert, um das Speichern und Laden des preValue-Wertes in eine "prevalue.ini". Über zwei Parameter im Bereich ConsinstencyCheck kann man ...- Das Laden ein/ausschalten:
ReadPreValueFromFileAtStartup=True
- Eine maximale Zeit seit dem letzten Speichern und dem Laden definieren, um zu alte Werte beim Laden zu verwerfen:
ReadPreValueFromFileMaxAge=30
Einheit hier ist Minuten - sprich wenn der gespeicherte Wert älter als 30 Minuten vor dem Neustart ist, wird er nicht mehr geladen.
Der Docker-Build für die normale Rolling und Raspi-Rolling läuft gerade auf Docker-Hub und sollte bald verfügbar sein. Macht euch vielleicht vorher ein Backup eurer alten Rolling, da ich für Debugging und Fehlersuche die Tage nicht so viel Zeit habe. Bei mir läuft es, aber man weiß ja nie :-).
Gruß, jomjol
- Das Laden ein/ausschalten:
-
@sissiwup Danke, jetzt geht es!
-
Druckt jemand die Halterung für den ESP32 in schwarz gegen Bezahlung?
-
Update der latest (amd64) und raspi (armv7) Version auf V5.3.0 (aktuelle Rollings). Bei sind in den letzten Tagen keine Fehler aufgetreten oder gemeldet worden und ich beginne eine größe Implementierung für die Config.ini - daher das Update.
Gruß,
jomjol