Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Visualisierung
  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

[Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor

[Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor

Scheduled Pinned Locked Moved Visualisierung
vistemplate
919 Posts 47 Posters 278.7k Views 75 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • G GiuseppeS

    @sigi234
    Im Log sollte eine Meldung erscheinen, wenn ein Timer ausgelöst hat.

    EDIT:
    OK, habe heute gegen Glasfaser keine Chance bin zu langsam, gehe jetzt schlafen 😂

    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    Forum Testing Most Active
    wrote on last edited by
    #538

    @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:

    @sigi234
    Im Log sollte eine Meldung erscheinen, wenn ein Timer ausgelöst hat.

    Ja, das sehe ich. Ich meine in der Tabelle.

    Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
    Immer Daten sichern!

    GlasfaserG 1 Reply Last reply
    0
    • sigi234S sigi234

      @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:

      @sigi234
      Im Log sollte eine Meldung erscheinen, wenn ein Timer ausgelöst hat.

      Ja, das sehe ich. Ich meine in der Tabelle.

      GlasfaserG Online
      GlasfaserG Online
      Glasfaser
      wrote on last edited by
      #539

      @sigi234

      Alles mit dem Logparser .. siehe oben !

      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

      sigi234S 1 Reply Last reply
      0
      • G GiuseppeS

        @sigi234
        Im Log sollte eine Meldung erscheinen, wenn ein Timer ausgelöst hat.

        EDIT:
        OK, habe heute gegen Glasfaser keine Chance bin zu langsam, gehe jetzt schlafen 😂

        GlasfaserG Online
        GlasfaserG Online
        Glasfaser
        wrote on last edited by Glasfaser
        #540

        @GiuseppeS

        im Script bei :

        -> Timer ausgeführt. Bedingung(en) nachträglich erfüllt!

        Trigger ich dann mit :

        setState("javascript.0.Timer." + path + ".BackgroundTimersAfterwardsFulfilled", true);
                                setStateDelayed("javascript.0.Timer." + path + ".BackgroundTimersAfterwardsFulfilled", false, 500, false);
        

        Damit die erstellte Log Tabelle von den nicht erfüllten Bedingungen wieder gelöscht wird .

        Problem was ich nicht finde ...
        wenn die Bedingung abgebrochen wird in der Tabelle selber , mit bed oder auf die Zahl Bedingung , das dort auch der Trigger ausgelöst wird .

        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

        1 Reply Last reply
        0
        • GlasfaserG Glasfaser

          @sigi234

          Alles mit dem Logparser .. siehe oben !

          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          Forum Testing Most Active
          wrote on last edited by
          #541

          @Glasfaser sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:

          @sigi234

          Alles mit dem Logparser .. siehe oben !

          Ja, den habe ich.

          Aber mein nächstes Projekt:

          Überwachung und Steuerung eines Weinkühlschranks.
          Das wird mit dem Timer Super gehen.
          Also, Kühlschrank wird nur zu bestimmten Zeiten und nur wenn die Temperatur unter X Grad fällt eingeschaltet. 😀
          Ich werde da einfach einen Hue Bewegungssensor reinstellen in Kombination mit einer Funksteckdose.

          So ungefähr halt.

          Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Immer Daten sichern!

          GlasfaserG 1 Reply Last reply
          0
          • sigi234S sigi234

            @Glasfaser sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:

            @sigi234

            Alles mit dem Logparser .. siehe oben !

            Ja, den habe ich.

            Aber mein nächstes Projekt:

            Überwachung und Steuerung eines Weinkühlschranks.
            Das wird mit dem Timer Super gehen.
            Also, Kühlschrank wird nur zu bestimmten Zeiten und nur wenn die Temperatur unter X Grad fällt eingeschaltet. 😀
            Ich werde da einfach einen Hue Bewegungssensor reinstellen in Kombination mit einer Funksteckdose.

            So ungefähr halt.

            GlasfaserG Online
            GlasfaserG Online
            Glasfaser
            wrote on last edited by
            #542

            @sigi234 sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:

            Ja, den habe ich.

            Ja ... ich weiß das du den hast 😉

            Überwachung und Steuerung eines Weinkühlschranks.

            Geiles Projekt 😂

            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

            1 Reply Last reply
            0
            • G Offline
              G Offline
              GiuseppeS
              wrote on last edited by
              #543

              @sigi234
              Für die Anzeige ausgeführter Timer sollte die Log-Ausgabe genügen. Innerhalb der Tabelle dürfte es eh nur eine vorübergehende Darstellung sein, da Timer sich ja u.U. täglich wiederholen und somit die Darstellung rechtzeitig zurück gesetzt werden müsste.

              @Glasfaser
              Log Variablen ist mit logSuffix ergänzt. Überall wo logPraefix verwendet wird, steht am Ende des Logs noch logSuffix.

              Bzgl. des gewünschten States für die Darstellung der nachträglich erfüllten Timer bin ich noch nicht ganz sicher:
              Dein State wird auf true gesetzt, wenn Timer nachträglich erfüllt werden und setzt sich automatisch zurück. Ok.
              Es könnten allerdings mehrere Timer im Hintergrund schlummern und wenn einer auslöst, dürften eigentlich nicht alle bereinigt werden. Eigentlich müsste dem State statt true/false der Timer-Name mitgegeben werden. Somit könnte explizit dieser Timer aus dem Log bereinigt werden. Dann mit nachgelagertem Skript deinerseits.

              Allgemein bzgl. Log:
              Ich bin der Meinung, dass eine Log-Ausgabe kontinuierlich sein müsste und keine nachträgliche Manipulation eines Logs stattfinden sollte.
              Aber wenn dir ein State iwie weiterhilft mach ich den rein, stört ja nicht.

              GlasfaserG 2 Replies Last reply
              0
              • G GiuseppeS

                @sigi234
                Für die Anzeige ausgeführter Timer sollte die Log-Ausgabe genügen. Innerhalb der Tabelle dürfte es eh nur eine vorübergehende Darstellung sein, da Timer sich ja u.U. täglich wiederholen und somit die Darstellung rechtzeitig zurück gesetzt werden müsste.

                @Glasfaser
                Log Variablen ist mit logSuffix ergänzt. Überall wo logPraefix verwendet wird, steht am Ende des Logs noch logSuffix.

                Bzgl. des gewünschten States für die Darstellung der nachträglich erfüllten Timer bin ich noch nicht ganz sicher:
                Dein State wird auf true gesetzt, wenn Timer nachträglich erfüllt werden und setzt sich automatisch zurück. Ok.
                Es könnten allerdings mehrere Timer im Hintergrund schlummern und wenn einer auslöst, dürften eigentlich nicht alle bereinigt werden. Eigentlich müsste dem State statt true/false der Timer-Name mitgegeben werden. Somit könnte explizit dieser Timer aus dem Log bereinigt werden. Dann mit nachgelagertem Skript deinerseits.

                Allgemein bzgl. Log:
                Ich bin der Meinung, dass eine Log-Ausgabe kontinuierlich sein müsste und keine nachträgliche Manipulation eines Logs stattfinden sollte.
                Aber wenn dir ein State iwie weiterhilft mach ich den rein, stört ja nicht.

                GlasfaserG Online
                GlasfaserG Online
                Glasfaser
                wrote on last edited by
                #544

                @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:

                Allgemein bzgl. Log:
                Ich bin der Meinung, dass eine Log-Ausgabe kontinuierlich sein müsste und keine nachträgliche Manipulation eines Logs stattfinden sollte.

                ist ja nur für den Adapter Logparser gedacht !

                1. Man kann auch mit dem Logparser ganz normal danach Filtern , das heißt auch ganz ohne den Zusatz ( aber ohne Log Beeinflussung )

                2. Der Adapter Logpaser bringt aber zusätzlich eine Filterung mit , so das man die Logausgabe manipulieren kann , die ich bei dir im Script nutze .

                Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                1 Reply Last reply
                0
                • G GiuseppeS

                  @sigi234
                  Für die Anzeige ausgeführter Timer sollte die Log-Ausgabe genügen. Innerhalb der Tabelle dürfte es eh nur eine vorübergehende Darstellung sein, da Timer sich ja u.U. täglich wiederholen und somit die Darstellung rechtzeitig zurück gesetzt werden müsste.

                  @Glasfaser
                  Log Variablen ist mit logSuffix ergänzt. Überall wo logPraefix verwendet wird, steht am Ende des Logs noch logSuffix.

                  Bzgl. des gewünschten States für die Darstellung der nachträglich erfüllten Timer bin ich noch nicht ganz sicher:
                  Dein State wird auf true gesetzt, wenn Timer nachträglich erfüllt werden und setzt sich automatisch zurück. Ok.
                  Es könnten allerdings mehrere Timer im Hintergrund schlummern und wenn einer auslöst, dürften eigentlich nicht alle bereinigt werden. Eigentlich müsste dem State statt true/false der Timer-Name mitgegeben werden. Somit könnte explizit dieser Timer aus dem Log bereinigt werden. Dann mit nachgelagertem Skript deinerseits.

                  Allgemein bzgl. Log:
                  Ich bin der Meinung, dass eine Log-Ausgabe kontinuierlich sein müsste und keine nachträgliche Manipulation eines Logs stattfinden sollte.
                  Aber wenn dir ein State iwie weiterhilft mach ich den rein, stört ja nicht.

                  GlasfaserG Online
                  GlasfaserG Online
                  Glasfaser
                  wrote on last edited by
                  #545

                  @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:

                  zgl. des gewünschten States für die Darstellung der nachträglich erfüllten Timer bin ich noch nicht ganz sicher:
                  Somit könnte explizit dieser Timer aus dem Log bereinigt werden.

                  Das geht leider in einem Gesamtlog nicht .. das ein Eintrag gelöscht wird.

                  .... stelle es noch zurück , da ich selber damit noch am werkeln bin 🙂

                  aber hier kannst du mir noch ein Tip geben !

                  @Glasfaser sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                  @GiuseppeS

                  Problem was ich nicht finde ...
                  wenn die Bedingung abgebrochen wird in der Tabelle selber , mit bed oder auf die Zahl Bedingung , das dort auch der Trigger ausgelöst wird .

                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                  G 1 Reply Last reply
                  0
                  • GlasfaserG Glasfaser

                    @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:

                    zgl. des gewünschten States für die Darstellung der nachträglich erfüllten Timer bin ich noch nicht ganz sicher:
                    Somit könnte explizit dieser Timer aus dem Log bereinigt werden.

                    Das geht leider in einem Gesamtlog nicht .. das ein Eintrag gelöscht wird.

                    .... stelle es noch zurück , da ich selber damit noch am werkeln bin 🙂

                    aber hier kannst du mir noch ein Tip geben !

                    @Glasfaser sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                    @GiuseppeS

                    Problem was ich nicht finde ...
                    wenn die Bedingung abgebrochen wird in der Tabelle selber , mit bed oder auf die Zahl Bedingung , das dort auch der Trigger ausgelöst wird .

                    G Offline
                    G Offline
                    GiuseppeS
                    wrote on last edited by
                    #546

                    @Glasfaser
                    Lade nachher, wenn ich am PC bin, die aktuelle Version hoch. Dort ist zumindest das mit LogSuffix und Bugfix für die DialogBox drin.

                    Wegen dem Abfangen beim Löschen der gemerkten Timer:
                    Das einfachste wird es sein wenn du dich an die "Löschfunktion" der gemerkten Timer hängst.

                    function resetBackgroundTimers(target){
                    ...... 
                    } 
                    

                    Diese Funktion wird aus den beiden Click-Trigger heraus aufgerufen. target ist entweder ="all" (entspricht Überschrift "Bed" ) oder =Gerätename.

                    1 Reply Last reply
                    1
                    • G Offline
                      G Offline
                      GiuseppeS
                      wrote on last edited by GiuseppeS
                      #547

                      Eine neue Version ist online:

                      Changelog 30.05.2020
                      Betrifft ausschließlich Skript

                      • Bugfix "ErrorMessage" im PopUp (Gelber Streifen beim ersten Start nicht sichtbar)
                      • Neue Variable im Edit-Bereich: logSuffix
                        Kann genutzt werden, um Log-Ausgabe noch flexibler anzupassen (Ist für manuelles Update nicht zwingend neu anzulegen)
                      sigi234S 1 Reply Last reply
                      0
                      • G GiuseppeS

                        Eine neue Version ist online:

                        Changelog 30.05.2020
                        Betrifft ausschließlich Skript

                        • Bugfix "ErrorMessage" im PopUp (Gelber Streifen beim ersten Start nicht sichtbar)
                        • Neue Variable im Edit-Bereich: logSuffix
                          Kann genutzt werden, um Log-Ausgabe noch flexibler anzupassen (Ist für manuelles Update nicht zwingend neu anzulegen)
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        Forum Testing Most Active
                        wrote on last edited by
                        #548

                        @GiuseppeS

                        Cool, kannst du reinschreiben ob sich nur das Skript oder auch die Widgets geändert haben?

                        Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                        Immer Daten sichern!

                        G 1 Reply Last reply
                        0
                        • sigi234S sigi234

                          @GiuseppeS

                          Cool, kannst du reinschreiben ob sich nur das Skript oder auch die Widgets geändert haben?

                          G Offline
                          G Offline
                          GiuseppeS
                          wrote on last edited by GiuseppeS
                          #549

                          @sigi234
                          Hast Recht, ergänze ich noch. Nur Skript hat sich geändert.

                          Edit:
                          Werde es zukünftig bei jedem Update dazu schreiben

                          GlasfaserG 1 Reply Last reply
                          1
                          • G GiuseppeS

                            @sigi234
                            Hast Recht, ergänze ich noch. Nur Skript hat sich geändert.

                            Edit:
                            Werde es zukünftig bei jedem Update dazu schreiben

                            GlasfaserG Online
                            GlasfaserG Online
                            Glasfaser
                            wrote on last edited by
                            #550

                            @GiuseppeS

                            Danke funktioniert , aber du mußt noch etwas ändern !

                            Ich habe es ja so :

                            var logPraefix = '[Timer] ##{"severity":"", "from":"", "message":"'; // Wenn stdLog = true, kann hiermit die Ausgabe des ausgeführten Timers manipuliert werden
                            var logPraefixend = '"}##'; // Logparser Ende
                            

                            So ist dein Update dazu

                            var logPraefix = "Timer: ";
                            var logSuffix = "";
                            

                            Es kommt eine Fehlermeldung , da du bei dir " drin hast , deshab habe ich bei mir auf ' geändert.
                            Weil das manipulieren ( Logparser ) enthält schon ein ".

                            Also dann so:

                            var logPraefix = 'Timer: ';
                            var logSuffix = '  ';
                            

                            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                            G 1 Reply Last reply
                            0
                            • GlasfaserG Glasfaser

                              @GiuseppeS

                              Danke funktioniert , aber du mußt noch etwas ändern !

                              Ich habe es ja so :

                              var logPraefix = '[Timer] ##{"severity":"", "from":"", "message":"'; // Wenn stdLog = true, kann hiermit die Ausgabe des ausgeführten Timers manipuliert werden
                              var logPraefixend = '"}##'; // Logparser Ende
                              

                              So ist dein Update dazu

                              var logPraefix = "Timer: ";
                              var logSuffix = "";
                              

                              Es kommt eine Fehlermeldung , da du bei dir " drin hast , deshab habe ich bei mir auf ' geändert.
                              Weil das manipulieren ( Logparser ) enthält schon ein ".

                              Also dann so:

                              var logPraefix = 'Timer: ';
                              var logSuffix = '  ';
                              
                              G Offline
                              G Offline
                              GiuseppeS
                              wrote on last edited by GiuseppeS
                              #551

                              @Glasfaser
                              Das Skript muss ja allgemeine Gültigkeit haben. Du kannst oben deinen Inhalt verwenden. Es bleibt ja von zukünftigen Updates ausgeschlossen. Ich habe aktuell keine vernünftige Anwendung für die kryptische Zeichenfolge ✌

                              Wenn innerhalb eines Strings das Anführungszeichen genutzt werden soll geht es übrigens mit "
                              Zum Beispiel so

                              var logSuffix = "test)}\" "
                              

                              Edit:
                              Kann im nächsten Update statt " auch ' verwenden. Aber Update kommt dann zusammen mit anderen Punkten, wenn Ideen mitgeteilt werden.

                              GlasfaserG 1 Reply Last reply
                              1
                              • G GiuseppeS

                                @Glasfaser
                                Das Skript muss ja allgemeine Gültigkeit haben. Du kannst oben deinen Inhalt verwenden. Es bleibt ja von zukünftigen Updates ausgeschlossen. Ich habe aktuell keine vernünftige Anwendung für die kryptische Zeichenfolge ✌

                                Wenn innerhalb eines Strings das Anführungszeichen genutzt werden soll geht es übrigens mit "
                                Zum Beispiel so

                                var logSuffix = "test)}\" "
                                

                                Edit:
                                Kann im nächsten Update statt " auch ' verwenden. Aber Update kommt dann zusammen mit anderen Punkten, wenn Ideen mitgeteilt werden.

                                GlasfaserG Online
                                GlasfaserG Online
                                Glasfaser
                                wrote on last edited by
                                #552

                                @GiuseppeS

                                Ja .... kein Thema .
                                .. bin ja erstmal eine Ausnahme mit dem Logparser 😁

                                Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • A Offline
                                  A Offline
                                  ak1
                                  wrote on last edited by
                                  #553

                                  @GiuseppeS Habe ich es richtig verstanden, dass Du demnächst die Views auf Uhulas MDCSS V2 umstellst?

                                  G 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • A ak1

                                    @GiuseppeS Habe ich es richtig verstanden, dass Du demnächst die Views auf Uhulas MDCSS V2 umstellst?

                                    G Offline
                                    G Offline
                                    GiuseppeS
                                    wrote on last edited by
                                    #554

                                    @ak1
                                    Ich will in den kommenden Wochen meine eigene VIS auf MDCSS 2 umstellen. Würde dann den Timer auch auf MDCSS 2 umstellen. Als Download würde ich die letzte Version des Timer mit MDCSS 1 belassen und zusätzlich v2 hochladen. Voraussetzung ist, dass ich mit MDCSS 2 gut klar komme und tatsächlich komplett umsteige.
                                    Allerdings: selbst wenn sich meine CSS Version vom Anwender unterscheidet, jeder kann selbst die Widgets schnell überarbeiten. Und an den Widgets gibt es seltener Updates als vom Skript. Zumindest werden, wenn überhaupt, immer nur wenige Widgets überarbeitet/hinzugefügt/gelöscht.

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • A Offline
                                      A Offline
                                      ak1
                                      wrote on last edited by
                                      #555

                                      @GiuseppeS Ja, das macht Sinn. Besten Dank!

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • M Offline
                                        M Offline
                                        micklafisch
                                        wrote on last edited by
                                        #556

                                        Hallo zusammen,
                                        ich bin gerade dabei neben den schaltbaren Steckdosen auch für eine schnellere Bearbeitung der Zeiten meine Rollläden mit dem Skript abzubilden. Bisher hat die Steuerung der Rollläden meine CCU mit den entsprechenden Programmen übernommen (Hardware: Somfy RTS Rollläden mit einem nanoCUL433 Stick an der CCU).

                                        Ich muss damit die Kommandos für mehrere Rollläden auch sauber verarbeitet werden eine bzw. besser zwei Sekunden zwischen den einzelnen Befehlen lassen. Sonst verschluckt der CUL das zu schnell gesendete Kommando einfach und der nächste Rollladen mach gar nichts.

                                        Jetzt gibt zwar das Script eine Möglichkeit für ein Zufall her, allerdings nur für Minuten. Jetzt würden 4 Rollläden in einem Raum um mehrere Minuten verzögert zufahren - entsprechend niedrig ist zuhause der WAF.

                                        In der CCU hatte ich in den einzelnen Programmen pro Rollladen einfacheine Verzögerung in Sekunden eingetragen.

                                        Gibt es hier schon Lösungsansätze von anderen Usern? Wie macht ihr das bzw. steuert überhaupt einer auch über einen CUL433 Stick seine Rollläden?

                                        G 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • M micklafisch

                                          Hallo zusammen,
                                          ich bin gerade dabei neben den schaltbaren Steckdosen auch für eine schnellere Bearbeitung der Zeiten meine Rollläden mit dem Skript abzubilden. Bisher hat die Steuerung der Rollläden meine CCU mit den entsprechenden Programmen übernommen (Hardware: Somfy RTS Rollläden mit einem nanoCUL433 Stick an der CCU).

                                          Ich muss damit die Kommandos für mehrere Rollläden auch sauber verarbeitet werden eine bzw. besser zwei Sekunden zwischen den einzelnen Befehlen lassen. Sonst verschluckt der CUL das zu schnell gesendete Kommando einfach und der nächste Rollladen mach gar nichts.

                                          Jetzt gibt zwar das Script eine Möglichkeit für ein Zufall her, allerdings nur für Minuten. Jetzt würden 4 Rollläden in einem Raum um mehrere Minuten verzögert zufahren - entsprechend niedrig ist zuhause der WAF.

                                          In der CCU hatte ich in den einzelnen Programmen pro Rollladen einfacheine Verzögerung in Sekunden eingetragen.

                                          Gibt es hier schon Lösungsansätze von anderen Usern? Wie macht ihr das bzw. steuert überhaupt einer auch über einen CUL433 Stick seine Rollläden?

                                          G Offline
                                          G Offline
                                          GiuseppeS
                                          wrote on last edited by
                                          #557

                                          @micklafisch
                                          Die Erweiterung um Sekunden würde einige Änderungen und somit umfangreiche Tests mit sich bringen. Unabhängig davon wäre es mal wieder ein Feld mehr im Editor. Ich befürchte, dass schon jetzt manch ein User abgeschreckt wird.

                                          Idee für Workaround, falls du auch Istwerte der Rollläden siehst am Beispiel von drei Rollläden:

                                          Rollladen 1 fährt runter um gewünschte Uhrzeit, dusk + Zufallsminuten.
                                          Rollladen 2 fährt runter um dusk - 59 Minuten (Uhrzeit sollte definitiv vor Rollladen 1 sein), Bedingung: Rollladen 1 muss unten sein, Timer merken aktiv.
                                          Rollladen 3 fährt runter um dusk - 59 Minuten (Uhrzeit sollte definitiv vor Rollladen 1 sein), Bedingung: Rollladen 2 muss unten sein, Timer merken aktiv.

                                          Somit würden die Rollläden alle nacheinander runterfahren und auch in Abhängigkeit voneinander. Wichtig wäre, dass hier die Istwerte der Rollläden in die Aufzählung der Bedingungen mit aufgenommen werden.

                                          Andernfalls müsste ich mir was einfallen lassen...

                                          M 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          617

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe