@Rene_HM könntest du bitte ganz kurz auf mein letztes Anliegen eingehen? Ich bekomme es einfach nicht hin den TemperaturOverride fehlerfrei zu setzen.
Danke! -
@ide10 nimm mal die aktuelle 0.3.6. Habe dafür eben noch ein bug fix eingebaut...
-
@Rene_HM habe die 0.3.6 installiert, aber leider gleiches Szenario.
Ist hier vllt der Fehler "start temperature override for room TemperaturOverride"
Muesste hier nicht der room stehen wo jetzt TemperatureOverride steht?Edit:
Fehler kommt bei beiden Datenpunkten:
-
@ide10 wann hast du die 0.3.6 installiert? Ich habe nach meinem ersten post hier bzgl. der neuen Version noch weitere Änderungen in's github geschoben. Der Fehler liegt genau dort, wo du vermutest, ich konnte das Verhalten hier auch nachvollziehen. Kannst du evtl. nochmal updaten?
-
@Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
@ide10 nimm mal die aktuelle 0.3.6. Habe dafür eben noch ein bug fix eingebaut...
habe danach geupdated. Werde trotzdem jetzt nochmals installieren
Edit:
Sauber. Funktioniert. Mein Fehler. Wahrscheinlich vor dem Bugfix die neue Git gezogen und danach installiert anstatt neu zu holen.
Besten DankEdit Edit:
Eine Frage hätte ich noch. Was bedeutet Color in den Haupteinstellungen unter Funktion? -
Du meinst da?
Das hole ich mir aus den Aufzählungen:
Wo das also bei dir herkommt, kann ich dir nicht beantworten... -
@Rene_HM ok das mit dem "color" hat sich damit auch geklärt.
Da ich gerade am durchtesten aller Funktionen bin, ist mir das nächste aufgefallen. Und zwar geht es um die override Funktion. Sie funktioniert jetzt tadellos was den Timer angeht. Angenommen ich stelle eine gewünschte Zeit, z.B. auf 10min geht der Adapter in den override und schaltet auch brav nach 10min in den normal mode.
Jetzt möchte ich aber nach z.B. nach 5min wieder den normal mode. Jetzt habe ich iwo hier im thread gelesen das man die mit eingabe von 0° wieder normalisieren könne. Entweder habe ich mich da verlesen, oder diese Funktion funktioniert bei mir nicht wie sie soll.
Folgende Warnung erscheint bei Eingabe von 0° aber normalisiert wird erst nach Ablauf des Timers.Bin ich jetzt fehl informiert, oder geht es z.Zt. einfach nicht?
-
@Rene_HM
Hallo Danke für die Anpassung.
Der Adapter ist wirklich super.
Ich bekomme aber noch einen Fehler beim Wechsel in den Gastmodus
heatingcontrol.0 2019-11-25 11:21:42.186 error exception in HandleStateChange [TypeError: Cannot read property 'length' of undefined] -
So, die Sache mit der absoluten Absenkung scheint nach ersten Tests jetzt zu funktionieren. Wenngleich er im Log mault wenn die Temp auf 0 - also deaktiviert ist.
Hier noch ein paar Anmerkungen zum jetzigen Stand:
-
In der Adapter Settings Hauptseite gibt es den Datenpunkt für "derzeit Anwesend". Ich gehe davon aus, dass dieser ein true/false erwartet (hab dazu nix dokumentiert gefunden). Viele, auch ich, verwenden für Anwesenheitskontrolle den Radar Adapter, dieser liefert aber kein true/false sondern unter .nhere die Anzahl der anwesenden Personen. 0 wenn keiner da ist. Wär toll wenn das direkt verwendet werden könnte. Ich hab mir ein Script gebaut das nen true/false Datenpunkt aus der Personenzahl erstellt, aber sollte ja kein großer Akt sein das direkt im Adapter zu machen. Also ein Feature Request.
-
Die Einstellungen für die absolute Absenkung in den Ordner "absolute" zu legen find ich prima, nachvollziehbar und logisch. Allerdings ist es inkonsequent die Daten für die relative Absenkung direkt unter dem Raum abzulegen, hier fände ich nen zweiten Ordner "relative" logischer.
-
Um im Vis die Anzeige dynamisch auf abs/rel umzustellen (je nachdem was eben im Adapter eingestellt wurde) fände ich es toll wenn es nen Datenpunkt gäbe, in dem diese Einstellung angegeben wäre (womit man dann die Sichtbarkeit im Vis steuern kann)
-
-
Habe mal eine Visualisierung für den Adapter gebaut. Benutze den Adapter mit absoluten Temperaturen, darum sind die Absenktemperaturen als absolute Zahlen. Die VIS ist für den Raum Wohnzimmer und kann mit Wordpad an andere Räume angepasst werden. Ical ist noch nicht implementiert, dazu benötige ich von Rene noch Infos, was man in der Instanz eintragen muss.
Über weitere Anregungen zur Visualisierung würde ich mich freuen. -
Hallo René,
der Adapter läuft bei mir mit der aktuellen 0.3.6, es sind 8 Räume angelegt. Seit dieser Version habe ich das Problem, dass die Instanz zeitweise rot ist und in den Haupteinstellungen seht "Adapter nicht online. Bitte stellen Sie sicher, dass er läuft!" Wenn ich iobroker stoppe und wieder starte ist eine zeit lang alles okay, dann habe ich jedoch das selbe Problem wieder.
Kannst Du bitte noch erklären, was man bei "Urlaub" und "Urlaub anwesend" eintragen soll. Ist wie wie beim Script von Looxer über Ical mit den entsprechenden Einträgen?
Insgesamt hast Du in den 6 Monaten einen tollen Adapter entwickelt, der vielen helfen wird.
-
@ide10 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
Jetzt habe ich iwo hier im thread gelesen das man die mit eingabe von 0° wieder normalisieren könne. Entweder habe ich mich da verlesen, oder diese Funktion funktioniert bei mir nicht wie sie soll.
Das mit 0°C ist so nicht implementiert. Man kann den Override abbrechen, indem man z.Bsp. 1 Minute Dauer einstellt. Dann wird nach 1 Minute wieder auf normal gestellt. Abschalten des Override mit 0°C könnte ich aber einbauen...
-
@dirk1962 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
Hallo René,
der Adapter läuft bei mir mit der aktuellen 0.3.6, es sind 8 Räume angelegt. Seit dieser Version habe ich das Problem, dass die Instanz zeitweise rot ist und in den Haupteinstellungen seht "Adapter nicht online. Bitte stellen Sie sicher, dass er läuft!" Wenn ich iobroker stoppe und wieder starte ist eine zeit lang alles okay, dann habe ich jedoch das selbe Problem wieder.Das sollte so nicht sein. Kannst du mal im log schauen, ob da etwas auffälliges ist? Ich tippe auf irgendeinen Datenpunkt, der den Adapter ständig triggert
Kannst Du bitte noch erklären, was man bei "Urlaub" und "Urlaub anwesend" eintragen soll. Ist wie wie beim Script von Looxer über Ical mit den entsprechenden Einträgen?
Bzgl. der Einstellungen habe ich hier etwas geschrieben:
https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol#temperature-descrease--increase -
@Rene_HM Im log ist nichts auffälliges und die Thermostate werden sogar geschaltet. In der Instanz werden keine Geräte angezeigt und er ist rot.
Ich befürchte, ich werde alles neu installieren müssen, dann sind allerdings alle Zeiten und Temperaturen von 8 Räumen weg . -
@Pittini sagte
So, die Sache mit der absoluten Absenkung scheint nach ersten Tests jetzt zu funktionieren. Wenngleich er im Log mault wenn die Temp auf 0 - also deaktiviert ist.
ja, da stimmt der check nicht, 0 sollte okay sein, null nicht. Muss ich noch anpassen...
In der Adapter Settings Hauptseite gibt es den Datenpunkt für "derzeit Anwesend". Ich gehe davon aus, dass dieser ein true/false erwartet (hab dazu nix dokumentiert gefunden). Viele, auch ich, verwenden für Anwesenheitskontrolle den Radar Adapter, dieser liefert aber kein true/false sondern unter .nhere die Anzahl der anwesenden Personen. 0 wenn keiner da ist. Wär toll wenn das direkt verwendet werden könnte. Ich hab mir ein Script gebaut das nen true/false Datenpunkt aus der Personenzahl erstellt, aber sollte ja kein großer Akt sein das direkt im Adapter zu machen. Also ein Feature Request.
sollte machbar sein...
Die Einstellungen für die absolute Absenkung in den Ordner "absolute" zu legen find ich prima, nachvollziehbar und logisch. Allerdings ist es inkonsequent die Daten für die relative Absenkung direkt unter dem Raum abzulegen, hier fände ich nen zweiten Ordner "relative" logischer.
ja, finde ich auch, habe ich absichtlicht nicht gemacht, um nicht schon wieder alle existierende Datenpunkte zu verschieben, spätestens mit Version 1.0. ist das dann aber so...
Um im Vis die Anzeige dynamisch auf abs/rel umzustellen (je nachdem was eben im Adapter eingestellt wurde) fände ich es toll wenn es nen Datenpunkt gäbe, in dem diese Einstellung angegeben wäre (womit man dann die Sichtbarkeit im Vis steuern kann)
Ich könnte den Mode als Datenpunkt herauslegen (read only)...
-
@Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
Ich könnte den Mode als Datenpunkt herauslegen (read only)...
Das wäre perfekt.
Sobald das und die Datenpunktänderung durch ist, kann ich das Vis dann fertigmachen und gern hier zur Verfügung stellen wenn Interesse besteht.
Sieht aktuell so aus:
-
@Pittini sieht Spitze aus, Interesse ist vorhanden
Baerny -
Ich habe das Problem, dass der Adapter meine Homematic Heizungssteuerung nicht finden kann.
Die Räume im Adapter sind alle leer !?
Homematic Geräte sind sauber in ioBroker vorhanden:
Hier das Log dazu:
Ich habe keine CCU sonder nutze Homegear als Gateway. Sollte aber diesen Adapter nicht stören da ich im ioBroker alles auf den Heizkörpern steuern kann.
Hat jemand einen Tipp für mich ?
Vielen Dank!Heating Adapter 0.3.6
Platform: linux
Node.js: v10.17.0
NPM: 6.11.3
adapters count: 260
Active instances: 44 -
@BeNeDeLuX wurden bei mir auch nicht automatisch erkannt, leg sie doch von Hand an.
-
@Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
@ide10 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
Jetzt habe ich iwo hier im thread gelesen das man die mit eingabe von 0° wieder normalisieren könne. Entweder habe ich mich da verlesen, oder diese Funktion funktioniert bei mir nicht wie sie soll.
Das mit 0°C ist so nicht implementiert. Man kann den Override abbrechen, indem man z.Bsp. 1 Minute Dauer einstellt. Dann wird nach 1 Minute wieder auf normal gestellt. Abschalten des Override mit 0°C könnte ich aber einbauen...
Wäre klasse wenn du das so einbauen könntest.
@Pittini ich wäre auch an deiner VIS interessiert. Wäre klasse wenn du sie uns bereitstellen könntest.