Test Adapter HeatingControl v2.12.x
-
@dominik-f
so, wollt mich nochmal melden...
Hab die VIS (Pittini) nun erfolgreich eingebunden und es funktioniert auch fast alles.
Natürlich will ich da einiges an meine Wünsche anpassen, aber ich denke ich werd mich jetzt einfach mal bissl mit VIS befassen müssen. Will ja auch verstehen was da im Hintergrund "abläuft".
Die Fragen werden definitiv irgendwann kommen, da mach ich dann aber wie gesagt nen neuen Thread auf.@nullehope Ich habe mir auch das Beispiel bei Pittini geholt und Angepasst.

-
@Rene_HM
ich habe diese Woche einen Aqara Sensor im Bad installiert und wollte jetzt die Funktion nutzen für den externen Sensor.
Werde aber noch nicht ganz schlau daraus.
Ich verstehe nicht warum Heatingcontrol weiter "aufheizt" wenn die Raumtemperatur auf 21 Grad steht und der externe Sensor schon über 23 Grad misst.
Die Offsetberechnung ist ja ok, aber warum steuert er das Ventil weiter auf, wenn die Raumtemperatur eigentlich schon viel zu hoch ist?
Oder mache/verstehe ich irgendetwas falsch?
Hier das Log dazu:heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.674 debug AddStatusToLog skip Badezimmer EG auto 25°C heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.602 debug UpdateDPs for Badezimmer EG auto heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.601 debug new temp offset for Badezimmer EG is 4 heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.600 debug ### handle state change acked heatingcontrol.0.Rooms.Badezimmer EG.TemperatureOffset {"val":4,"ack":true,"ts":1678279816597,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1678263446413} heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.547 debug (avg) TempOffset 4 heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.546 debug tempDiff 4.32 heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.546 debug Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 23.38 heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.546 debug (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 27.7 heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.545 debug TempOffset Badezimmer EG heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.545 debug TempOffset calc 124.32 / 31 = 4 heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.545 debug tempdiff: 27.7 - 23.38 = 4.32 heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.544 debug use value heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.544 debug time diff 0.8872833333333333 heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.544 debug got 27.7 from hm-rpc.0.LEQ1205683.4.ACTUAL_TEMPERATURE LastUpdate 08.03.2023 13:49:23 heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.541 debug got 23.38 from ext_Sensor LastUpdate 08.03.2023 13:50:16 heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.541 debug calculate temp offset for Badezimmer EG old value is 4, got value {"val":23.38,"ack":true,"ts":1678279816527,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1678279816527} in auto heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.541 debug Badezimmer EG ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":23.38,"ack":true,"ts":1678279816527,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1678279816527} in auto heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.540 debug CheckStateChangeDevice alias.0.Sensor.Bad EG.temperature heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.540 debug HandleStateChangeDevices alias.0.Sensor.Bad EG.temperature heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.540 debug ### handle state change acked alias.0.Sensor.Bad EG.temperature {"val":23.38,"ack":true,"ts":1678279816527,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1678279816527} heatingcontrol.0 2023-03-08 13:49:23.487 debug AddStatusToLog skip Badezimmer EG auto 25°C heatingcontrol.0 2023-03-08 13:49:23.418 debug UpdateDPs for Badezimmer EG auto heatingcontrol.0 2023-03-08 13:49:23.418 debug CheckStartManualMode Badezimmer EG heatingcontrol.0 2023-03-08 13:49:23.418 debug CheckManualMode Badezimmer EG target 25 current manual target -99 state auto heatingcontrol.0 2023-03-08 13:49:23.418 debug Change Status target temperature in Badezimmer EG to 25 (profile 21) in auto heatingcontrol.0 2023-03-08 13:49:23.417 debug Badezimmer EG ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":25,"ack":true,"ts":1678279763290,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1678279268493} in auto heatingcontrol.0 2023-03-08 13:49:23.417 debug ChangeStatus recall cmd from list Badezimmer EG Thermostats_Target {"val":25,"ack":true,"ts":1678279763290,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1678279268493} (0) heatingcontrol.0 2023-03-08 13:49:23.360 debug AddStatusToLog skip Badezimmer EG auto 25°C heatingcontrol.0 2023-03-08 13:49:23.304 debug ChangeStatus called, while already changing, push to list Badezimmer EG Thermostats_Target {"val":25,"ack":true,"ts":1678279763290,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1678279268493} (1) heatingcontrol.0 2023-03-08 13:49:23.304 debug CheckStateChangeDevice hm-rpc.0.LEQ1205683.4.SET_TEMPERATURE heatingcontrol.0 2023-03-08 13:49:23.304 debug HandleStateChangeDevices hm-rpc.0.LEQ1205683.4.SET_TEMPERATURE heatingcontrol.0 2023-03-08 13:49:23.303 debug ### handle state change acked hm-rpc.0.LEQ1205683.4.SET_TEMPERATURE {"val":25,"ack":true,"ts":1678279763290,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1678279268493} heatingcontrol.0 2023-03-08 13:49:23.301 debug UpdateDPs for Badezimmer EG auto heatingcontrol.0 2023-03-08 13:49:23.301 debug Change Status current temperature in Badezimmer EG to 27.7@coyote am besten du kommentierst in dem github ebenfalls sonst wirds vermutlich nix ^^
-
@Rene_HM
ich habe diese Woche einen Aqara Sensor im Bad installiert und wollte jetzt die Funktion nutzen für den externen Sensor.
Werde aber noch nicht ganz schlau daraus.
Ich verstehe nicht warum Heatingcontrol weiter "aufheizt" wenn die Raumtemperatur auf 21 Grad steht und der externe Sensor schon über 23 Grad misst.
Die Offsetberechnung ist ja ok, aber warum steuert er das Ventil weiter auf, wenn die Raumtemperatur eigentlich schon viel zu hoch ist?
Oder mache/verstehe ich irgendetwas falsch?
Hier das Log dazu:heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.674 debug AddStatusToLog skip Badezimmer EG auto 25°C heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.602 debug UpdateDPs for Badezimmer EG auto heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.601 debug new temp offset for Badezimmer EG is 4 heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.600 debug ### handle state change acked heatingcontrol.0.Rooms.Badezimmer EG.TemperatureOffset {"val":4,"ack":true,"ts":1678279816597,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1678263446413} heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.547 debug (avg) TempOffset 4 heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.546 debug tempDiff 4.32 heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.546 debug Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 23.38 heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.546 debug (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 27.7 heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.545 debug TempOffset Badezimmer EG heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.545 debug TempOffset calc 124.32 / 31 = 4 heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.545 debug tempdiff: 27.7 - 23.38 = 4.32 heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.544 debug use value heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.544 debug time diff 0.8872833333333333 heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.544 debug got 27.7 from hm-rpc.0.LEQ1205683.4.ACTUAL_TEMPERATURE LastUpdate 08.03.2023 13:49:23 heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.541 debug got 23.38 from ext_Sensor LastUpdate 08.03.2023 13:50:16 heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.541 debug calculate temp offset for Badezimmer EG old value is 4, got value {"val":23.38,"ack":true,"ts":1678279816527,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1678279816527} in auto heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.541 debug Badezimmer EG ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":23.38,"ack":true,"ts":1678279816527,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1678279816527} in auto heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.540 debug CheckStateChangeDevice alias.0.Sensor.Bad EG.temperature heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.540 debug HandleStateChangeDevices alias.0.Sensor.Bad EG.temperature heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.540 debug ### handle state change acked alias.0.Sensor.Bad EG.temperature {"val":23.38,"ack":true,"ts":1678279816527,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1678279816527} heatingcontrol.0 2023-03-08 13:49:23.487 debug AddStatusToLog skip Badezimmer EG auto 25°C heatingcontrol.0 2023-03-08 13:49:23.418 debug UpdateDPs for Badezimmer EG auto heatingcontrol.0 2023-03-08 13:49:23.418 debug CheckStartManualMode Badezimmer EG heatingcontrol.0 2023-03-08 13:49:23.418 debug CheckManualMode Badezimmer EG target 25 current manual target -99 state auto heatingcontrol.0 2023-03-08 13:49:23.418 debug Change Status target temperature in Badezimmer EG to 25 (profile 21) in auto heatingcontrol.0 2023-03-08 13:49:23.417 debug Badezimmer EG ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":25,"ack":true,"ts":1678279763290,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1678279268493} in auto heatingcontrol.0 2023-03-08 13:49:23.417 debug ChangeStatus recall cmd from list Badezimmer EG Thermostats_Target {"val":25,"ack":true,"ts":1678279763290,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1678279268493} (0) heatingcontrol.0 2023-03-08 13:49:23.360 debug AddStatusToLog skip Badezimmer EG auto 25°C heatingcontrol.0 2023-03-08 13:49:23.304 debug ChangeStatus called, while already changing, push to list Badezimmer EG Thermostats_Target {"val":25,"ack":true,"ts":1678279763290,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1678279268493} (1) heatingcontrol.0 2023-03-08 13:49:23.304 debug CheckStateChangeDevice hm-rpc.0.LEQ1205683.4.SET_TEMPERATURE heatingcontrol.0 2023-03-08 13:49:23.304 debug HandleStateChangeDevices hm-rpc.0.LEQ1205683.4.SET_TEMPERATURE heatingcontrol.0 2023-03-08 13:49:23.303 debug ### handle state change acked hm-rpc.0.LEQ1205683.4.SET_TEMPERATURE {"val":25,"ack":true,"ts":1678279763290,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1678279268493} heatingcontrol.0 2023-03-08 13:49:23.301 debug UpdateDPs for Badezimmer EG auto heatingcontrol.0 2023-03-08 13:49:23.301 debug Change Status current temperature in Badezimmer EG to 27.7@coyote Nochmal zur Funktionsweise des Offsets:
Es wird die Differenz zwischen Ist-Temperatur am zusätzlichem Sensor im Raum und am Sensor am Thermostat berechnet. In deinem Fall
- Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 23.38
- Ist-Temperatur am Thermostat 27.7
ergibt eine Differenz von 4.32 gerundet 4
Das bedeutet, am Punkt wo die Regelung der Temperatur stattfindet (am Thermostat) haben wir eine 4°C höhere Temperatur als im Raum selbst. Das ist auch verständlich, weil das Thermostat in der Regel am Heizkörper selbst montiert ist.
Die Regelung der Temperatur (also Ventil auf oder zu) erfolgt also am Thermostat. Da hat der Adapter keinen Einfluß. Der Adapter gibt nur die Zieltemperatur für diese Regelung vor. Aktuell hast du eine Zieltemperatur von 21°C eingestellt.
Mit oben genannter Berechnung geht der Adapter davon aus, dass am Thermostat eine um 4°C höhere Temperatur als im Raum gemessen wird. Damit wir also im Raum die 21°C erreichen, müssen wir am Thermostat auf 21°C plus 4°C (also 25°C) einstellen. Genau das macht der Adapter.
Diese Vorgang wurde auch im Ticket 182 beschrieben. Das ganze ist ein Kompromiss, da wir die reale Ist-Temperatur des Sensors im Raum nicht dem Thermostat als Messgröße zur Verfügung stellen können. -
welches ist denn die beste Methode, um eine Absenkung für alle Heizkörper zu erreichen, welche nur bis zur nächsten "automatischen" Änderung greift?
Kann ich dafür den Partymodus nehmen, oder bleibt der dann solange aktiv bis ich ihn wieder manuell deaktiviere?
Habe dafür leider nichts gefunden. Auch beim Punkt "override" ist mir noch nicht ganz klar, wann der greift bzw. was der macht. Vermutlich liegts aber mit an meinen mangelnden Englischkenntnissen...
-
inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.
Features:
- setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
- beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
- Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
- automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
- Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
- es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
- Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
- im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
- Absenkung bei Abwesenheit
- Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
- Verbindung zu ical
- Verbindung zu Feiertags-Adapter
- Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
- Kamin-Modus
- Wartungsmodus
- mehrere Profile
- Tages-Programme für
- Montag - Sonntag
- Montag - Freitag + Samstag - Samstag
- jeden Tag separat
Versionen:
@rene_hm
Hi, erst einmal vieLob für den sensationellen Adapter. Habe ihn schon seit ein paar Jahren im Einsatz.
Dabei hat sich in der Praxis eine kleine Usability Anforderung ergeben.
Wäre es möglich den Telegram Meldungstext editierbar zu machen? Oder es würde schon ausreichen die Meldungen zu verkürzen.
Z. Bsp nur senden von "Zimmernamen: Fenster geöffnet" , oder geschlossen ohne den Status
Und zum Bsp. Checkbox für Adapternamen senden. Ja/nein
Oder noch anhängen "Temperatur auf xx Grad" -
Hallo zusammen,
ich habe gerade ein Problem mit dem HeatingControl, er schaltet aus mir nicht ersichtlichen Gründen immer in den manuellen Modus.
Ich stelle dann immer wieder auf Auto, aber irgendwie komme ich nicht mehr hinterher
Mir ist also nicht bekannt, warum er auf manuell stellt und ich verstehe auch nicht die Uhrzeiten, an denen er umstellt.
Wie kann ich herausfinden, woher diese Umschaltung kommt?

-
Hallo zusammen,
ich habe gerade ein Problem mit dem HeatingControl, er schaltet aus mir nicht ersichtlichen Gründen immer in den manuellen Modus.
Ich stelle dann immer wieder auf Auto, aber irgendwie komme ich nicht mehr hinterher
Mir ist also nicht bekannt, warum er auf manuell stellt und ich verstehe auch nicht die Uhrzeiten, an denen er umstellt.
Wie kann ich herausfinden, woher diese Umschaltung kommt?

-
Ja, das ist das Problem. Alles auf manuell, keine anderen Programme die darauf zugreifen, keine Skripte, Bedienung am Aktor gesperrt.
-
Homematic und ja, in der CCU auf manuell.
Alle Aktoren haben ansonsten die Zeitpläne gelöscht- Selbst wenn sie also auf Automatic gerutsch wären, sind dort ganz andere Zeiten und Temperaturen hinterlegt.
Ich weiß also, wie bereits gesagt, nicht einmal, woher diese Uhrzeiten und Temperaturen kommen
Es funktionierte ja auch Jahre. Auf einmal jedoch dieses Phänomen

-
Homematic und ja, in der CCU auf manuell.
Alle Aktoren haben ansonsten die Zeitpläne gelöscht- Selbst wenn sie also auf Automatic gerutsch wären, sind dort ganz andere Zeiten und Temperaturen hinterlegt.
Ich weiß also, wie bereits gesagt, nicht einmal, woher diese Uhrzeiten und Temperaturen kommen
Es funktionierte ja auch Jahre. Auf einmal jedoch dieses Phänomen

-
@fuxxz2
Ich verwende auch CCU und bei mir läuft alles korrekt. Benutze aber wegen (anderen) Fehlern nicht die neueste Firmware 3.69.6 -
@quarkmax
Die Frage ist ja erstmal, woher kommt diese Manuell Schaltung. Wahrscheinlich nicht von der CCU@fuxxz2
Ich kann nur Vermuten: Vom Thermostat selber, er schaltet ja das hinterlegte Profil, auch wenn keine Verbindung zur CCU besteht. Ich würde möglicher Fehlerquellen schrittweise prüfen. Also die Globale Sperre rausnehmen, auf Auto stellen dann die Zeit in einem Wochenprofil ändern und neu schreiben lassen. In der Hoffnung dass die Daten korrekt auf das Thermostat übertragen wurden, dann wieder auf Manuell stellen. Kann man ja erstmal mit einem Thermostat prüfen. Die globale Sperre erst einschalten, wenn es so läuft. Das wäre mein Ansatz. -
Um 18 Uhr hat er wieder alles auf manuell gestellt, habe vorher in der CCU das Protokoll aktiviert.
Dort steht um 18 Uhr:
Manu-Modus, kein Fehler, Boost-Status 0min, Soll-Temperatur 12.00°C, Urlaub-Temperatur 5.00°C, Urlaub-Start-Uhrzeit 0minutes, Urlaub-Start-Tag 1day, Urlaub-Start-Monat 1month, Urlaub-Start-Jahr 0year, Urlaub-Ende-Uhrzeit 0minutes, Urlaub-Ende-Tag 1day, Urlaub-Ende-Monat 1month, Urlaub-Ende-Jahr 0yearDas deckt sich also mit der Anzeige im VIS

Aber woher kommt der Wert jetzt? Er schreibt ja sogar noch ins Protokoll: Manu-Modus!
Und in den Geräteeinstellungen kommt nirgends der Wert 12°C vor -
Um 18 Uhr hat er wieder alles auf manuell gestellt, habe vorher in der CCU das Protokoll aktiviert.
Dort steht um 18 Uhr:
Manu-Modus, kein Fehler, Boost-Status 0min, Soll-Temperatur 12.00°C, Urlaub-Temperatur 5.00°C, Urlaub-Start-Uhrzeit 0minutes, Urlaub-Start-Tag 1day, Urlaub-Start-Monat 1month, Urlaub-Start-Jahr 0year, Urlaub-Ende-Uhrzeit 0minutes, Urlaub-Ende-Tag 1day, Urlaub-Ende-Monat 1month, Urlaub-Ende-Jahr 0yearDas deckt sich also mit der Anzeige im VIS

Aber woher kommt der Wert jetzt? Er schreibt ja sogar noch ins Protokoll: Manu-Modus!
Und in den Geräteeinstellungen kommt nirgends der Wert 12°C vor@fuxxz2
12 Grad kommen bei mir wenn ein Fenster auf ist, das ist in Homematic die voreingestellte Absenktemperatur. Die Thermostate erkennen das auch selbst wenn die Temperatur zu schnell absinkt, gehen die von "Fenster auf" aus und überschreiben alles.
Eventuell triggerst du auch den State für Fenster auf an? -
Ich habe die Thermostate jetzt auch zurückgesetzt und neu angelernt. Homatic HM-CC-RT-DN sind das.
Die Thermostate interessieren sich nicht für Fenster, wenn diese nicht über die CCU verbunden sind.Pläne von Homematic sollten übrigens gar nicht greifen, solange das Gerät auf Manu steht. So ist es zumindest in einer anderen Installation bei mir.
Die Absenkung der Fenster ist überall auf -10 Grad und wenn ich ein Fenster aufmache, bleibt er trotzdem im AUTO Modus beim Heating Control. Zudem steht dann dort im Protokoll auto WindowsOpen

Das ist aber jetzt meine 2. Installation, bei der alles funktioniert. Ich vergleiche nur und teste. Aber Fenster haben damit nix zu tun.
Homematic Profile auch nicht, ich weiß wirklich nicht, wie ich die Verbindung zu diesen Profilen herstellen soll. Manuell ist manuell, dann schaltet die CCU gar nix.
Zudem stehen die Thermostate auf folgenden Modus:

Alle Änderungen sind also ausgeschlossen. -
Ich habe die Thermostate jetzt auch zurückgesetzt und neu angelernt. Homatic HM-CC-RT-DN sind das.
Die Thermostate interessieren sich nicht für Fenster, wenn diese nicht über die CCU verbunden sind.Pläne von Homematic sollten übrigens gar nicht greifen, solange das Gerät auf Manu steht. So ist es zumindest in einer anderen Installation bei mir.
Die Absenkung der Fenster ist überall auf -10 Grad und wenn ich ein Fenster aufmache, bleibt er trotzdem im AUTO Modus beim Heating Control. Zudem steht dann dort im Protokoll auto WindowsOpen

Das ist aber jetzt meine 2. Installation, bei der alles funktioniert. Ich vergleiche nur und teste. Aber Fenster haben damit nix zu tun.
Homematic Profile auch nicht, ich weiß wirklich nicht, wie ich die Verbindung zu diesen Profilen herstellen soll. Manuell ist manuell, dann schaltet die CCU gar nix.
Zudem stehen die Thermostate auf folgenden Modus:

Alle Änderungen sind also ausgeschlossen.Ich hätte noch eine Idee. Hast du vielleicht mehrere Geräte gruppiert? Vielleicht steht die Gruppe ja auf Auto?
-
Hallo zusammen,
bin noch recht unerfahren im Umgang mit Heatingcontrol und hänge gerade an folgender Problematik:
Habe im Heatingcontrol Adapter bei den Profileinstellungen Mo-Fr und Sa-So ausgewählt. Das ist soweit für die meisten Räume auch ok, allerdings habe ich einen Raum bei dem ich damit nicht klar komme, weil ich z.B. Mo-Mi andere Einstellungen benötige.
Gibt es einen Weg das so zu realisieren, ich habe leider dazu im Forum nicht das Richtige finden können?
Vielen Dank im Voraus für einen Tipp hierzu!