NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Test Adapter HeatingControl v2.12.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
heating
3.2k Posts 236 Posters 2.0m Views 205 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • Rene_HMR Rene_HM

    @siggi0904 wäre das nicht eher ein feature für den HM-Adapter? Dann muss das nicht jede Anwendung selbst behandeln...

    Siggi0904S Offline
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904
    wrote on last edited by
    #2591

    @rene_hm Sicher, aber bis das da im stable angekommen ist, vergeht sicher eine lange Zeit.
    Daher die Bitte es im Heating Adapter zu integrieren.

    1 Reply Last reply
    0
    • C Offline
      C Offline
      Cino
      wrote on last edited by
      #2592

      Wie regelt ihr das mit eurer Heizung und Thermostaten. Bei meiner Vaillant Therme habe ich im Wohnzimmer einen Raumregler.

      So wie ich das verstanden habe, geht die Heizung aus wenn die Temperatur im Wohnzimmer dann erreicht ist.

      IOB@RPI4
      Shelly, Zigbee, ebus

      1 Reply Last reply
      0
      • Siggi0904S Siggi0904

        @Rene_HM könntest du eine Option integrieren, die die Ausführung der Stellwerte checkt.
        Ich hab hin und wieder das Problem, dass das Thermostat den Wert nicht erhält und dann die CCU blinkt. Nochmaliges Absenden hilft dann.

        Script dazu siehe: https://forum.iobroker.net/topic/53725/gelegentlich-fehler-bei-homematic/12

        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        Developer
        wrote on last edited by
        #2593

        @siggi0904 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

        könntest du eine Option integrieren, die die Ausführung der Stellwerte checkt.

        Kannst du bitte dazu ein Ticket im github anlegen?

        Siggi0904S 1 Reply Last reply
        0
        • Rene_HMR Rene_HM

          @siggi0904 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

          könntest du eine Option integrieren, die die Ausführung der Stellwerte checkt.

          Kannst du bitte dazu ein Ticket im github anlegen?

          Siggi0904S Offline
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904
          wrote on last edited by
          #2594

          @rene_hm erledigt.
          https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/306

          1 Reply Last reply
          0
          • C Offline
            C Offline
            Cino
            wrote on last edited by
            #2595

            Müssen bei den Max Thermostaten die Einstellung auf manual oder auto stehen?
            Was ist mit den Temperaturen in der Max Software? Werden die nicht auch übertragen?

            IOB@RPI4
            Shelly, Zigbee, ebus

            Dominik F.D 1 Reply Last reply
            0
            • C Offline
              C Offline
              Cino
              wrote on last edited by
              #2596

              5df12b47-03f5-48fe-bf56-f3cd967fa60a-image.png

              abe13759-1703-4033-9aed-7b73f0ee9f47-image.png

              Diese 18 Grad beim Wohnzimmer, sind die wegen dem Offset? Laut Wochenplan sollen es ja 21 Grad sein.
              Die Frage ist dann, warum bei Werkraum er bei 20 Grad steht?!
              beff69eb-7981-4072-bc41-128ea5353a38-image.png

              IOB@RPI4
              Shelly, Zigbee, ebus

              1 Reply Last reply
              0
              • C Cino

                Müssen bei den Max Thermostaten die Einstellung auf manual oder auto stehen?
                Was ist mit den Temperaturen in der Max Software? Werden die nicht auch übertragen?

                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                wrote on last edited by
                #2597

                @cino

                Normalerweise müssen die Thermostate auf Manuel stehen, damit die nur über Heatingcontrol gesteuert werden. Wenn die auf Auto stehen, bekommen die immer wieder neue Zielwerte von der Software vom Hersteller. Heatingcontrol überschreibt diese zwar immer wieder, aber sobald ein neuer Zielwert von der anderen Software kommt, wird dieser dann genommen.

                Es gibt dazu einen Log für die Thermostate, schau dir den mal an, dann kannst du erkennen was Heatingcontrol gerade eingestellt hat und kannst es korrigieren

                1 Reply Last reply
                0
                • Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  Developer
                  wrote on last edited by
                  #2598

                  Im github und NPM liegt die 2.8.6 zum Testen bereit.
                  siehe auch github
                  Es gibt folgende Änderungen:

                  • das Handling der Fenstersensoren wurde intern überarbeitet. Wenn mehrere Fenster für einen Raum konfiguriert waren, die Sensoren regelmässig updates senden und OpenDelay oder CloseDelay verwendet wurde, gab es immer wieder Probleme. Diese sollten jetzt behoben sein...

                  Feedback ist wie immer willkommen...

                  Übrigens: ich suche support bei der Erstellung bzw. Update der Dokumentation. Bei Interesse bitte melden...

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • sigi234S sigi234

                    Hallo, Super teste gerade..........
                    Installation hat geklappt, Code 0

                    Adapter Englisch + Deutsch vermischt?

                    • Wie kann ich das Profil einstellen?

                    • Thermostat erkannt:
                      Muss ich da was einstellen?
                      Screenshot (3207).png

                    LOG:

                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:36.770	debug	sendTo "listDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:36.770	debug	all rooms done [{"room":"Esszimmer","thermostat":"OEQ0655913","thermostatType":"HM-CC-RT-DN","thermostatTypeID":2,"actor1":"","actor1Type":"","actor1TypeID":"","actor2":"","actor2Type":"","actor2TypeI
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:36.768	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.1","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 1"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:1","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:36.768	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.4","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper Esszimmer"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:4","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":1,"FLAGS":1
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:36.766	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.6","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 6"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:6","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:36.765	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.5","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 5"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:5","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:36.764	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.3","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 3"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:3","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:36.762	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.2","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 2"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:2","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:32.663	debug	sendTo "listDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:32.663	debug	all rooms done [{"room":"Esszimmer","thermostat":"OEQ0655913","thermostatType":"HM-CC-RT-DN","thermostatTypeID":2,"actor1":"","actor1Type":"","actor1TypeID":"","actor2":"","actor2Type":"","actor2TypeI
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:32.662	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.1","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 1"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:1","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:32.661	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.4","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper Esszimmer"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:4","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":1,"FLAGS":1
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:32.658	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.6","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 6"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:6","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:32.657	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.5","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 5"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:5","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:32.656	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.3","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 3"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:3","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:32.656	debug	supported thermostat found OEQ0655913 {"_id":"hm-rpc.1.OEQ0655913.2","type":"channel","common":{"name":"Heizkörper 2"},"native":{"ADDRESS":"OEQ0655913:2","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX"
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:31.886	debug	sendTo "Test" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0: das ist ein Test
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:31.415	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.822	debug	[INFO] status = true next event: 20 May 2019 21:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.821	debug	[INFO] status = true next event: 20 May 2019 16:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.821	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 12:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.820	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 08:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.820	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 05:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.819	debug	cron jobs
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.814	debug	CheckTemperatureChange is called
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.814	debug	[INFO] status = true next event: 20 May 2019 21:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.814	debug	[INFO] status = true next event: 20 May 2019 16:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.814	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 12:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.813	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 08:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.813	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 05:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.812	debug	cron jobs
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.811	debug	create cron job #4 at 21:0 string: 0 0 21 * * * Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.809	debug	create cron job #3 at 16:0 string: 0 0 16 * * * Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.807	debug	create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.803	debug	create cron job #1 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.793	debug	create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.792	debug	push to list = 21,00,00
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.792	debug	---found time for Esszimmer at {"val":"21:00:00","ack":true,"ts":1558356965179,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1558356965179} 21:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.792	debug	check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Periods.4.time
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.792	debug	push to list = 16,00,00
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.792	debug	---found time for Esszimmer at {"val":"16:00:00","ack":true,"ts":1558356965162,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1558356965162} 16:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.777	debug	check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Periods.3.time
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.777	debug	push to list = 12,00,00
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.777	debug	---found time for Esszimmer at {"val":"12:00:00","ack":true,"ts":1558356965148,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1558356965148} 12:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.775	debug	check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Periods.2.time
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.775	debug	push to list = 08,00,00
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.775	debug	---found time for Esszimmer at {"val":"08:00:00","ack":true,"ts":1558356965134,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1558356965134} 08:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.775	debug	check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Periods.1.time
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.775	debug	push to list = 05,00,00
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.774	debug	---found time for Esszimmer at {"val":"05:00:00","ack":true,"ts":1558356965120,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1558356965120} 05:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.774	debug	check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Periods.0.time
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.774	debug	profile 0
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.773	debug	get profile
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.773	debug	profile type 1
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.773	debug	start CalculateNextTime
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.773	debug	#subscribtion finished
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.773	debug	#start subscribtion
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.769	debug	add state Profiles.0.Esszimmer.Periods.4 max 5
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.765	debug	add state Profiles.0.Esszimmer.Periods.3 max 5
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.759	debug	add state Profiles.0.Esszimmer.Periods.2 max 5
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.752	debug	add state Profiles.0.Esszimmer.Periods.1 max 5
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.746	debug	add state Profiles.0.Esszimmer.Periods.0 max 5
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.746	debug	room Esszimmer with 5 periods
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.735	debug	rooms 1
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.735	debug	Profile Type Mo-So, profiles 1
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.672	debug	CreateDatepoints
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.672	debug	devices [{"room":"Esszimmer","thermostat":"OEQ0655913","thermostatType":"HM-CC-RT-DN","thermostatTypeID":"2","actor1":"","actor1Type":"","actor1TypeID":"","actor2":"","actor2Type":"","actor2TypeID":"
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.657	info	starting. Version 0.0.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.16.0
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.657	debug	statesDB connected
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:20.641	debug	objectDB connected
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.235	debug	[INFO] status = true next event: 20 May 2019 21:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.234	debug	[INFO] status = true next event: 20 May 2019 16:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.234	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 12:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.233	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 08:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.232	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 05:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.231	debug	cron jobs
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.225	debug	CheckTemperatureChange is called
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.225	debug	[INFO] status = true next event: 20 May 2019 21:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.224	debug	[INFO] status = true next event: 20 May 2019 16:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.224	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 12:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.222	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 08:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.221	debug	[INFO] status = true next event: 21 May 2019 05:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.220	debug	cron jobs
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.218	debug	create cron job #4 at 21:0 string: 0 0 21 * * * Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.216	debug	create cron job #3 at 16:0 string: 0 0 16 * * * Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.214	debug	create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.208	debug	create cron job #1 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.192	debug	create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.192	debug	push to list = 21,00,00
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.192	debug	---found time for Esszimmer at {"val":"21:00:00","ack":true,"ts":1558356965179,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1558356965179} 21:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.191	debug	check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Periods.4.time
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.191	debug	push to list = 16,00,00
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.191	debug	---found time for Esszimmer at {"val":"16:00:00","ack":true,"ts":1558356965162,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1558356965162} 16:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-05-20 14:56:05.190	debug	check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Periods.3.time
                    
                    T Offline
                    T Offline
                    TurboSasch
                    wrote on last edited by TurboSasch
                    #2599

                    Moin zusammen,

                    Ich versuche mich auch gerade am Heatingcontrol Vis, aber ich bin einfach zu blöd dafür. Habe den Adapter installiert und dann über VIS das Heatingcontrol von Pittini, was auch geklappt hat. Nur, wenn ich es öffnen möchte, ist das eine halbfertige Website, wo ich nichts einstellen kann. Direkt bearbeiten im VIS geht zwar, aber ich komme damit nicht so wirklich weiter. Kann mit hier vielleicht jemand weiterhelfen, sodass ich eine etwas einfachere Möglichkeit habe weiterzukommen?

                    Habe auch die neueste 2.8.6 per Putty installiert, aber im Adapter ioBroker steht immer noch v2.7.2.

                    Gruß
                    Sascha

                    Rene_HMR 1 Reply Last reply
                    1
                    • T TurboSasch

                      Moin zusammen,

                      Ich versuche mich auch gerade am Heatingcontrol Vis, aber ich bin einfach zu blöd dafür. Habe den Adapter installiert und dann über VIS das Heatingcontrol von Pittini, was auch geklappt hat. Nur, wenn ich es öffnen möchte, ist das eine halbfertige Website, wo ich nichts einstellen kann. Direkt bearbeiten im VIS geht zwar, aber ich komme damit nicht so wirklich weiter. Kann mit hier vielleicht jemand weiterhelfen, sodass ich eine etwas einfachere Möglichkeit habe weiterzukommen?

                      Habe auch die neueste 2.8.6 per Putty installiert, aber im Adapter ioBroker steht immer noch v2.7.2.

                      Gruß
                      Sascha

                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      Developer
                      wrote on last edited by
                      #2600

                      @turbosasch Ich gehe davon aus, dass du der Anleitung hier gefolgt bist und im Adapter-admin die Vis aktiviert hast? Für die Erst-Einrichtung würde ich nicht auf eine beta-Version (2.8.6) gehen, sondern die stable (2.7.2) verwenden...

                      Zeige uns mal per screenshot was du mit "halbfertige Website" meinst...

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • T Offline
                        T Offline
                        TurboSasch
                        wrote on last edited by TurboSasch
                        #2601

                        @rene_hm Guten morgen Rene,

                        ich habe noch einmal das neue 3.3.0 HeatingControl ins VIS geladen. Das alte komplett gelöscht. Da fehlten auf einmal ein paar Views und die Heizkörper Thermostate gingen alle auf 23°C hoch.

                        Die 2.7.2 habe ich soweit eingerichtet, was ging. Aber in der VIS Version fehlen Views etc und ich komme nicht weiter.

                        Im Heating control Adapter habe ich die Geräte hinzugefügt und auch die Visualisierung von Pittini aktiviert.!

                        EB3002AE-1DF8-447A-BAC1-28D7C6DF7E49.jpeg

                        Rene_HMR 1 Reply Last reply
                        0
                        • T TurboSasch

                          @rene_hm Guten morgen Rene,

                          ich habe noch einmal das neue 3.3.0 HeatingControl ins VIS geladen. Das alte komplett gelöscht. Da fehlten auf einmal ein paar Views und die Heizkörper Thermostate gingen alle auf 23°C hoch.

                          Die 2.7.2 habe ich soweit eingerichtet, was ging. Aber in der VIS Version fehlen Views etc und ich komme nicht weiter.

                          Im Heating control Adapter habe ich die Geräte hinzugefügt und auch die Visualisierung von Pittini aktiviert.!

                          EB3002AE-1DF8-447A-BAC1-28D7C6DF7E49.jpeg

                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          Developer
                          wrote on last edited by Rene_HM
                          #2602

                          @turbosasch Das sieht doch soweit gut aus. Das einzige was fehlt sind die Views für die einzelnen Räume und die Uhr. Die views für die Räume kommen nicht automatisch, das sind nur Vorlagen, die du selbst vervollständigen musst. Das steht in der o.g. Anleitung unter der Überschrift "Card Räume Kopiervorlage"...

                          und die 23°C zumindest für das Wohnzimmer kommen aus dem Profil:

                          bild1.PNG

                          und für die Uhr musst du den Adapter/Widget timeandweather installieren
                          bild2.PNG

                          T 1 Reply Last reply
                          0
                          • Rene_HMR Rene_HM

                            @turbosasch Das sieht doch soweit gut aus. Das einzige was fehlt sind die Views für die einzelnen Räume und die Uhr. Die views für die Räume kommen nicht automatisch, das sind nur Vorlagen, die du selbst vervollständigen musst. Das steht in der o.g. Anleitung unter der Überschrift "Card Räume Kopiervorlage"...

                            und die 23°C zumindest für das Wohnzimmer kommen aus dem Profil:

                            bild1.PNG

                            und für die Uhr musst du den Adapter/Widget timeandweather installieren
                            bild2.PNG

                            T Offline
                            T Offline
                            TurboSasch
                            wrote on last edited by TurboSasch
                            #2603

                            @rene_hm erstmal danke für deine Hilfe 👌.

                            Ich habe es jetzt etwas angepasst und die CardVorlage Wohnzimmer erstellt und CardHzngWozi dafür gelöscht. Jetzt feht natürlich ein View 🤦🏻‍♂️. Ich dachte, er erstetzt die Stellen dann. Kannst Du mir da noch sagen, wie ich das wieder passend hinbekomme?

                            Wo finde ich denn das Time and Weather Widget?

                            88A96188-10E5-4AAF-B200-A1D07B9230EF.jpeg

                            Rene_HMR 1 Reply Last reply
                            0
                            • T TurboSasch

                              @rene_hm erstmal danke für deine Hilfe 👌.

                              Ich habe es jetzt etwas angepasst und die CardVorlage Wohnzimmer erstellt und CardHzngWozi dafür gelöscht. Jetzt feht natürlich ein View 🤦🏻‍♂️. Ich dachte, er erstetzt die Stellen dann. Kannst Du mir da noch sagen, wie ich das wieder passend hinbekomme?

                              Wo finde ich denn das Time and Weather Widget?

                              88A96188-10E5-4AAF-B200-A1D07B9230EF.jpeg

                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              Developer
                              wrote on last edited by
                              #2604

                              @turbosasch sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

                              Kannst Du mir da noch sagen, wie ich das wieder passend hinbekomme?

                              Ich denke , du musst noch die Seite "contHzng" entsprechend anpassen...

                              Wo finde ich denn das Time and Weather Widget?

                              So wie du andere Adapter auch installierst, unter Adapter suchen und eine Instanz installieren...

                              T 1 Reply Last reply
                              0
                              • Rene_HMR Rene_HM

                                @turbosasch sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

                                Kannst Du mir da noch sagen, wie ich das wieder passend hinbekomme?

                                Ich denke , du musst noch die Seite "contHzng" entsprechend anpassen...

                                Wo finde ich denn das Time and Weather Widget?

                                So wie du andere Adapter auch installierst, unter Adapter suchen und eine Instanz installieren...

                                T Offline
                                T Offline
                                TurboSasch
                                wrote on last edited by TurboSasch
                                #2605

                                @rene_hm ich denke es läuft 👍.

                                Kann man die neu erstellten Views nicht Anzeigen lassen, wie unten Badezimmer, Wohnzimmer etc?

                                Und, wenn das Fenster geöffnet wird, schaltet die Heizung nicht ab, oder senkt die Temperatur 🤷🏻‍♂️.

                                Danke für deine Hilfe!

                                7F473D37-B641-44ED-BFD7-F43B9C92B121.jpeg

                                Rene_HMR 1 Reply Last reply
                                0
                                • T TurboSasch

                                  @rene_hm ich denke es läuft 👍.

                                  Kann man die neu erstellten Views nicht Anzeigen lassen, wie unten Badezimmer, Wohnzimmer etc?

                                  Und, wenn das Fenster geöffnet wird, schaltet die Heizung nicht ab, oder senkt die Temperatur 🤷🏻‍♂️.

                                  Danke für deine Hilfe!

                                  7F473D37-B641-44ED-BFD7-F43B9C92B121.jpeg

                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  Developer
                                  wrote on last edited by Rene_HM
                                  #2606

                                  @turbosasch sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

                                  Kann man die neu erstellten Views nicht Anzeigen lassen, wie unten Badezimmer, Wohnzimmer etc?

                                  Das steht doch auch unter "Card Räume Kopiervorlage":

                                  Nachdem Du nun alle Cards angelegt hast, musst Du diese noch in die Seite integrieren. Dies geschieht über die Seite "contHzng". Dies ist die zentrale Seite, welche festlegt, welche Card in welcher Größe und Reihenfolge angezeigt wird; verwendet werden hierfür "View in Widget" Widgets. Du suchst Dir nun das Widget welches die Raumvorlagecard anzeigt, markierst und kopierst dieses (Strg-C). Nun fügst Du via Strg-V diese Kopie ein und änderst an zwei Stellen; Bei "Viewname" wählst Du den ersten Deiner selbst gemachten Raumviews aus. Bei "CSS-Klasse" änderst Du den Teil "mdui-order-30" auf "mdui-order-35". Beim nächsten View dann 40 und so weiter. Du legst damit die Anzeigereihenfolge fest. Die 5er Schritte machen es leichter noch etwas einzufügen oder umzusortieren, Du kannst hier jede gewünschte Schrittweite verwenden.

                                  Und, wenn das Fenster geöffnet wird, schaltet die Heizung nicht ab, oder senkt die Temperatur

                                  In deinem Bild oben sieht man, dass deine Absenkung inaktiv ist... Du musst eine Absenktemperatur einstellen...

                                  T Dominik F.D 2 Replies Last reply
                                  0
                                  • Rene_HMR Rene_HM

                                    @turbosasch sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

                                    Kann man die neu erstellten Views nicht Anzeigen lassen, wie unten Badezimmer, Wohnzimmer etc?

                                    Das steht doch auch unter "Card Räume Kopiervorlage":

                                    Nachdem Du nun alle Cards angelegt hast, musst Du diese noch in die Seite integrieren. Dies geschieht über die Seite "contHzng". Dies ist die zentrale Seite, welche festlegt, welche Card in welcher Größe und Reihenfolge angezeigt wird; verwendet werden hierfür "View in Widget" Widgets. Du suchst Dir nun das Widget welches die Raumvorlagecard anzeigt, markierst und kopierst dieses (Strg-C). Nun fügst Du via Strg-V diese Kopie ein und änderst an zwei Stellen; Bei "Viewname" wählst Du den ersten Deiner selbst gemachten Raumviews aus. Bei "CSS-Klasse" änderst Du den Teil "mdui-order-30" auf "mdui-order-35". Beim nächsten View dann 40 und so weiter. Du legst damit die Anzeigereihenfolge fest. Die 5er Schritte machen es leichter noch etwas einzufügen oder umzusortieren, Du kannst hier jede gewünschte Schrittweite verwenden.

                                    Und, wenn das Fenster geöffnet wird, schaltet die Heizung nicht ab, oder senkt die Temperatur

                                    In deinem Bild oben sieht man, dass deine Absenkung inaktiv ist... Du musst eine Absenktemperatur einstellen...

                                    T Offline
                                    T Offline
                                    TurboSasch
                                    wrote on last edited by
                                    #2607

                                    @rene_hm bin ich anscheinend zu blöd für 😂. Wenn ich das so kopiere, wie in der Anleitung steht und unter contHzng einfüge, haut er das Widget (oder besser gesagt die einzelnen Widget‘s) einfach über alle andere.

                                    Ich lass es am besten einfach so, wie es ist. Läuft ja 👍

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • Rene_HMR Rene_HM

                                      @turbosasch sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

                                      Kann man die neu erstellten Views nicht Anzeigen lassen, wie unten Badezimmer, Wohnzimmer etc?

                                      Das steht doch auch unter "Card Räume Kopiervorlage":

                                      Nachdem Du nun alle Cards angelegt hast, musst Du diese noch in die Seite integrieren. Dies geschieht über die Seite "contHzng". Dies ist die zentrale Seite, welche festlegt, welche Card in welcher Größe und Reihenfolge angezeigt wird; verwendet werden hierfür "View in Widget" Widgets. Du suchst Dir nun das Widget welches die Raumvorlagecard anzeigt, markierst und kopierst dieses (Strg-C). Nun fügst Du via Strg-V diese Kopie ein und änderst an zwei Stellen; Bei "Viewname" wählst Du den ersten Deiner selbst gemachten Raumviews aus. Bei "CSS-Klasse" änderst Du den Teil "mdui-order-30" auf "mdui-order-35". Beim nächsten View dann 40 und so weiter. Du legst damit die Anzeigereihenfolge fest. Die 5er Schritte machen es leichter noch etwas einzufügen oder umzusortieren, Du kannst hier jede gewünschte Schrittweite verwenden.

                                      Und, wenn das Fenster geöffnet wird, schaltet die Heizung nicht ab, oder senkt die Temperatur

                                      In deinem Bild oben sieht man, dass deine Absenkung inaktiv ist... Du musst eine Absenktemperatur einstellen...

                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      wrote on last edited by
                                      #2608

                                      @rene_hm

                                      Mir ist gerade was aufgefallen:

                                      Unter Aktoreneinstellungen hast 2 Tippfehler drin, einmal hast du "aktuatoren" geschrieben, dann einmal "akteuraktionen".

                                      Rene_HMR 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • Dominik F.D Dominik F.

                                        @rene_hm

                                        Mir ist gerade was aufgefallen:

                                        Unter Aktoreneinstellungen hast 2 Tippfehler drin, einmal hast du "aktuatoren" geschrieben, dann einmal "akteuraktionen".

                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        Developer
                                        wrote on last edited by
                                        #2609

                                        @dominik-f sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

                                        akteuraktionen

                                        danke, behebe ich. Man darf sich eben nicht blind auf die Auto-Übersetzung verlassen...

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nightfly6379
                                          wrote on last edited by
                                          #2610

                                          @Rene_HM Vielen Dank für diesen wirklich genialen Adapter.
                                          Ich habe die Heizung bisher mit einem eigenen Blockly Script gesteuert, aber diese ist deutlich einfacher zu implementieren und feiner einzustellen.

                                          Jetzt habe ich aktuell nur ein Problem. Ich verwende den yahka Adapter um die Geräte auch in der Apple Home App zu verwenden. Bei Heizungen benötige ich einen Status für "Aus(0), Heizen(1), Kühlen(2), Automatisch(3)". Den Wert "heatingcontrol.0.Rooms.<ROOM>.State" kann ich nur lesen, da dieser vom Adapter gesteuert wird.

                                          Hat das vielleicht schon jemand gelöst, oder gäbe es eine Möglichkeit dieses in den Adapter einzubauen?

                                          Eine mögliche Umsetzung wäre ein Status pro Raum, der diese 4 Werte (0-3) einstellen könnte und folgende Funktionen hätte:
                                          0=Heizung für diesen Raum ist aus
                                          1=Heizen mit manuell eingestelltem Wert (der yahka Adapter verändert den SOLL Wert des Thermostat)
                                          2=ohne Funktion
                                          3=der Adapter steuert den Raum gem. den Profilen

                                          Vielen dank

                                          Rene_HMR 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          702

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe