NEWS
Test Adapter HeatingControl v2.12.x
-
@michi_pi Die Version 2.8.3 sollte das Problem beheben...
-
HI. Ich bin mir nicht sicher ob ich den gemeldeten Fehler nicht übersehen habe, und ob dies der richtige Ort ist, um Fehler in der momentanen stabilen Version zu melden (im Github habe ich für die 2.7.2 keine entsprechenden Einträge gesehen).
Beim benutzen von "Check for new rooms" werden nur Räume gefunden, deren Name eine Maximallänge hat (nicht genau getestet, aber 8 Zeichen klappt, 12 klappt bei mir nicht mehr). Andere Räume werden ignoriert, obwohl in den Aufzählungen angelegt.
-
@tableautin Das kann ich nicht direkt nachvollziehen:
Ich habe einen Raum angelegt:
und der Raum wurde direkt gefunden
Im Quelltext sehe ich auch keinen Grund, warum lange Raumnamen anders behandelt werden sollten, als kurze.
Die Frage ist, was ist bei dir anders? Wie legst du die Räume an (manuell, importiert)? Vielleicht kannst du ja einen screenschot von einem betroffenem enum hier posten?
-
@rene_hm nein funktioniert noch nicht, bei mir.
Ich arbeite mit Aliase, da wird aber nichts gerundet oder der gleichen. Angezeigt werden mir die Datenpunkte mit einer Nachkommastelle. Verwende die HM IP Thermostate.
-
@michi_pi du bist sicher, dass du die 2.8.3 installiert hast? "auto 18.25°C" sollte damit im log eigentlich nicht mehr auftauchen... Das Runden lag am Adapter: ich hatte im Adapter auf 0.25°C gerundet, die Thermostate verwenden aber nur halbe Grad und runden damit selbst...
Wenn du die 2.8.3 installiert hast, würde ich wieder ein log (debug) benötigen...
-
@rene_hm ja zumindest zeigte es mir das an. hab jetzt auf 2.8.0 zurückgesetzt. Und zieh mir nochmal die neue Version. Ich meld mich dann nochmal.
-
@rene_hm sieht jetzt soweit gut aus.
Vermutlich, hat bei der Installation von 2.8.2 auf 2.8.3 irgendwas nicht gepasst. -
@rene_hm
Nach ca 12h testen würde ich behaupten, die 0.5°C Rundung hat für mich und meine Homematic Thermostate funktioniert. Ich beobachte weiter und melde mich erneut. Vielen Dank schon mal! -
Hi,
ich muss mich doch jetzt dazu nochmal melden. Ich habe das Problem, dass ich ein relativ großes Wohnzimmer habe. Dort hängen zwei externe Temperatursensoren, einmal neben dem Fenster und einmal gegenüber des Raumes. Die Temperatur am Adapter ist auf 21.5 Grad eingestellt.
Am Thermostat werden zur Zeit 17.2 Grad gemessen, am ext. Sensor 18,46 Grad, am zweiten ext. Sensor 20.16 Grad.Nun stellt der Adapter fest, dass ich -4 Grad Differenz habe und mein Zielwert sei 17.5 Grad. Das würde keinen Sinn ergeben. Daraus resultieren zwei Fragen:
- Wie errechnet der Adapter den Mittelwert bei "Fenster auf"? Fließen die Daten in die Mittelwertberechnung mit ein?
- Wäre es möglich einzustellen, dass man die Auswahl hat zwischen fließenden Mittelwert und nur einen Mittelwert? Letzteres würde dann nicht auf die -4 Grad kommen, sondern dann eher +2 Grad errechnen. Ungeachtet dessen wie er überhaupt auf -4 Grad kommt.
Beste Grüße!
-
@rene_hm bei einem einzigen Raum wird sporadisch die Temperatur noch überschrieben, bei allen anderen funktioniert es.
2022-01-12 06:00:05.219 - debug: heatingcontrol.0 (24331) subscribe alias.0.Heizung.Bad.SET 2022-01-12 06:00:10.115 - debug: heatingcontrol.0 (24331) ### handle state change acked alias.0.Heizung.Bad.SET {"val":21,"ack":true,"ts":1641963604512,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1641963604512} 2022-01-12 06:00:10.116 - debug: heatingcontrol.0 (24331) HandleStateChangeDevices alias.0.Heizung.Bad.SET 2022-01-12 06:00:10.116 - debug: heatingcontrol.0 (24331) CheckStateChangeDevice alias.0.Heizung.Bad.SET 2022-01-12 06:00:10.116 - debug: heatingcontrol.0 (24331) Bad ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":21,"ack":true,"ts":1641963604512,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1641963604512} in auto 2022-01-12 06:00:10.116 - debug: heatingcontrol.0 (24331) Change Status target temperature in Bad to 21 (profile 20) in auto 2022-01-12 06:00:10.116 - debug: heatingcontrol.0 (24331) CheckManualMode Bad target 21 current manual target -99 state auto 2022-01-12 06:00:10.117 - debug: heatingcontrol.0 (24331) CheckStartManualMode Bad 2022-01-12 06:00:10.117 - debug: heatingcontrol.0 (24331) CheckStartManualMode: current target 19.5 new 21 2022-01-12 06:00:10.117 - debug: heatingcontrol.0 (24331) CheckTargetFromThermostat Bad 2022-01-12 06:00:10.117 - debug: heatingcontrol.0 (24331) Bad got target from thermostat as override: 21 2022-01-12 06:00:10.200 - debug: heatingcontrol.0 (24331) ### handle state change acked alias.0.Heizung.Bad.ACTUAL {"val":17.2,"ack":true,"ts":1641963604532,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1641963596851} 2022-01-12 06:00:10.200 - debug: heatingcontrol.0 (24331) HandleStateChangeDevices alias.0.Heizung.Bad.ACTUAL 2022-01-12 06:00:10.200 - debug: heatingcontrol.0 (24331) CheckStateChangeDevice alias.0.Heizung.Bad.ACTUAL 2022-01-12 06:00:10.200 - debug: heatingcontrol.0 (24331) ChangeStatus called, while already changing, push to list Bad Thermostats_Current {"val":17.2,"ack":true,"ts":1641963604532,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1641963596851} (1) 2022-01-12 06:00:10.253 - debug: heatingcontrol.0 (24331) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Bad.TemperaturOverride {"val":21,"ack":false,"ts":1641963610249,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1641963610249} 2022-01-12 06:00:10.253 - debug: heatingcontrol.0 (24331) ChangeStatus called, while already changing, push to list Bad TemperaturOverride 21 (2) 2022-01-12 06:00:10.254 - debug: heatingcontrol.0 (24331) UpdateDPs for Bad auto 2022-01-12 06:00:10.309 - debug: heatingcontrol.0 (24331) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 1 2022-01-12 06:00:10.327 - debug: heatingcontrol.0 (24331) AddStatusToLog skip Bad auto 19.5°C 2022-01-12 06:00:10.352 - debug: heatingcontrol.0 (24331) ChangeStatus recall cmd from list Bad Thermostats_Current {"val":17.2,"ack":true,"ts":1641963604532,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1641963596851} (1) 2022-01-12 06:00:10.353 - debug: heatingcontrol.0 (24331) Bad ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":17.2,"ack":true,"ts":1641963604532,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1641963596851} in auto 2022-01-12 06:00:10.353 - debug: heatingcontrol.0 (24331) Change Status current temperature in Bad to 17.2 2022-01-12 06:00:10.353 - debug: heatingcontrol.0 (24331) HandleActors for Bad auto 2022-01-12 06:00:10.353 - debug: heatingcontrol.0 (24331) UpdateDPs for Bad auto 2022-01-12 06:00:10.435 - debug: heatingcontrol.0 (24331) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 1 2022-01-12 06:00:10.465 - debug: heatingcontrol.0 (24331) AddStatusToLog skip Bad auto 19.5°C 2022-01-12 06:00:10.529 - debug: heatingcontrol.0 (24331) ChangeStatus recall cmd from list Bad TemperaturOverride 21 (0) 2022-01-12 06:00:10.529 - debug: heatingcontrol.0 (24331) Bad ### ChangeStatus TemperaturOverride to 21 in auto 2022-01-12 06:00:10.530 - debug: heatingcontrol.0 (24331) ChangeStatus Override 2022-01-12 06:00:10.572 - debug: heatingcontrol.0 (24331) Bad start override for 86400sec 2022-01-12 06:00:10.573 - debug: heatingcontrol.0 (24331) CalculateRoomTemperature for Bad override 2022-01-12 06:00:10.573 - debug: heatingcontrol.0 (24331) Bad override mode (incl. reduced): target 21 ( window open false 21) 2022-01-12 06:00:10.573 - debug: heatingcontrol.0 (24331) checking min temp with Rooms.Bad.MinimumTemperature 2022-01-12 06:00:10.574 - debug: heatingcontrol.0 (24331) got {"val":5,"ack":true,"ts":1635349322844,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1635349322844} 2022-01-12 06:00:10.574 - debug: heatingcontrol.0 (24331) SetRoomTemperature started for Bad target 21 with offset -0.75 2022-01-12 06:00:10.620 - debug: heatingcontrol.0 (24331) Bad nothing to do to for alias.0.Heizung.Bad.SET , target 21 is already set 21 2022-01-12 06:00:10.621 - debug: heatingcontrol.0 (24331) HandleActors for Bad override 2022-01-12 06:00:10.621 - debug: heatingcontrol.0 (24331) UpdateDPs for Bad override 2022-01-12 06:00:10.678 - debug: heatingcontrol.0 (24331) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 1
-
Ich habe mit 2.8.3 auch interessante Probleme: Zum einen scheint das gleichzeitige Schalten von 9 Heizkörpern (Thermostaten) bei Homematic Empfangsprobleme zu verursachen. Im Log finde ich dann:
hm-rpc.1 2022-01-13 13:20:10.714 error Cannot call setValue: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char: hm-rpc.1 2022-01-13 13:20:10.713 error xmlrpc -> setValue ["000A1A499BC891:1","SET_POINT_TEMPERATURE",14] FLOAT hm-rpc.1 2022-01-13 13:20:10.602 error Cannot call setValue: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char: hm-rpc.1 2022-01-13 13:20:10.602 error xmlrpc -> setValue ["000A1A499BC88A:1","SET_POINT_TEMPERATURE",14] FLOAT
Diese Probleme tauchen nicht auf, wenn ich die Thermostate einzeln ändere.
Zum anderen scheint der Heating-Control adapter nach einigen Minuten in einen Schlaf zu fallen: Wenn ich die Anwesenheit testweise ändere springen nur noch sporadisch einige Thermostate auf die neue Setpoint-Temperatur. Wenn ich den Adapter neu starte, dann reagieren auch (erstmal) alle Geräte innerhalb weniger Sekunden. Nach einiger Zeit dann wieder nicht mehr.
Im Logfile finde ich aber nur die oben genannten Meldungen.Kennt ihr diese Verhalten?
-
@mrmuppet sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
springen nur noch sporadisch einige Thermostate auf die neue Setpoint-Temperatur
und die sind auch alle im gleichen Raum?
Das ganze tritt erst mit der 2.8.3 auf? Welche Version hattest du vorher installiert? -
@rene_hm Ich hab die Version schon 1-2 Wochen drauf und mir leider auch nicht gemerkt, welche Version ich davor drauf hatte. Hatte einfach mal wieder alles auf den neusten Stand gebracht. Das Problem ist mir auch erst jetzt beim testen meiner neuen Vis-Oberfläche aufgefallen. Habe ein bischen das Gefühl, dass das Problem auch mit dem CCU3-Duty-Cycle zu tun haben könnte. Ich werde in den nächsten Tagen noch weiter genau beobachten und mich noch mal melden wenn ich das Problem genauer beschreiben kann.
Die Geräte sind auf jeden Fall im ganzen Haus verteilt und ich kann keine Muster erkennen, welche Geräte am Ende noch geschaltet werden und welche dann in einem Zustand verharren. -
@mrmuppet du hast ja ein Ticket im github erstellt, um ein kleines delay beim Senden an HM einzubauen. Das werde ich noch einbauen, macht ja shuttercontrol auch so...
-
@passuff sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
@rene_hm
Nach ca 12h testen würde ich behaupten, die 0.5°C Rundung hat für mich und meine Homematic Thermostate funktioniert. Ich beobachte weiter und melde mich erneut. Vielen Dank schon mal!Der Langzeiterfolg hat sich leider nicht eingestellt. Ich habe sowohl Profilpunkte die auf 12°C (Lüften) als auch Profilpunkte die sich auf 30.5°C hochgeschaukelt haben. Insgesamt bleibt der Override für mich nicht nutzbar aktuell.
-
@passuff sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
Insgesamt bleibt der Override für mich nicht nutzbar aktuell.
Dann bin ich wieder an einem debug log interessiert...
-
@rene_hm log is raus.
Hier ein andere Bug:Habe eine Test Instanz .1 erstellt: Eingetragen ist das Gästezimmer. Leider erstellt er den Raum im Objektbaum falsch:
EDIT: Wenn ich mir die json anschaue, verstehe ich weshalb:
Ich hatte die settings aus der Instanz.0 importiert und dann alle Räume bis auf das Gästezimmer gelöscht. In den Einstellungen der Instanz sind die anderen Räume gelöscht. Im json Export aber nicht. Da scheint was mit den Settings noch nicht zu funktionieren, wenn man Räume löscht.Habe die Instanz gelöscht und versucht neu anzulgen. Raum wurde automatisch gefunden, das Thermostat ebenfalls, jedoch gleich viele dutzend mal:
Die web gui stürzt dabei leider ab.
-
Hallo,
ich doktor die ganze Zeit jetzt rum, finde aber die warscheinlich einfache Lösung nicht.
Ich hab das VIS von Pitti läuft ja auch super.
Nun wollte ich die Felder umsortieren, so ist es jetzt:
Wie kann ich die einzelnen Felder umsortieren? So das z.b. Gästetoilett neuen Badezimmer steht.
Ich habe es zwar in der einen View geändert.Aber es erscheint immer noch falsch.
Wo muss ich was ändern?
cu Deta
-
@deta
das geht über die CSS KLasse "mdui-order-XX"
XX wiedergibt dann deine Reihenfolge
-
@michi_pi Super danke, also, so wie ich es jetzt verstanden habe, ist die Nummer die Reihenfolge,
Danke