NEWS
Test Adapter HeatingControl v2.12.x
-
@nocci sagte in Adapter: HeatingControl:
Wenn ich das richtig verstanden habe ist die Logik da ein wenig anders.
"Current Profil" = 1 = Profil 0 in den "Profiles"
"Current Profil" = 2 = Profil 1 in den "Profiles"genau so ist es. Eigentlich wollte ich Profil 0 vermeiden, weil man ja normalerweise von 1 zählt. Bei der Benennung der Datenpunkten habe ich die Umrechnung vergessen, und jetzt will ich nicht mehr ändern, da diese Änderung nicht kompatibel zu den aktuellen Einstellungen wäre... Wahrscheinlich wäre es am einfachsten, ich ändere CurrentProfil so, dass man dort auch mit 0 beginnt...
-
@Rene_HM sagte in Adapter: HeatingControl:
Wahrscheinlich wäre es am einfachsten, ich ändere CurrentProfil so, dass man dort auch mit 0 beginnt...
Das hat mir am Anfang auch Kopfschmerzen bereitet bis ich mir deinen Code angesehen habe und es begriffen hatte wie du es meinst.
Ist halt wirklich verwirrend wenn im DP Profil0 steht und zum aktivieren eine 1 eingeben werden muss.
-
@Rene_HM sagte in Adapter: HeatingControl:
Habe eben im github ein update hochgeladen, welches das manuelle Setzen einer Temperatur für eine gewisse Zeit erlaubt. Version ist immer noch 0.3.0...
DANKE.... Das ist eine Funktion die ich mir für die Erhöhung des WAF brauche
Dankeschön für deine Mühe und Arbeit!
-
@Rene_HM oder auch alle anderen. Hab etwas Probleme mit dem Adapter.
Gestern das Ding mal eingerichtet und gestartet, nach einiger Zeit schnellt mein DutyCycle nach oben (normal <5%, nach Adapter starten irgendwann über 78%)
Es kommt dann folgender Fehler, was wohl an der Erreichbarkeit der Teilnehmer wegen des hohen DutyCycle liegt:2019-10-08 02:51:01.099 - [31merror[39m: hm-rpc.0 (30015) xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",19] FLOAT 2019-10-08 02:51:01.100 - [31merror[39m: hm-rpc.0 (30015) Error: XML-RPC fault: Failure 2019-10-08 02:51:01.124 - [31merror[39m: hm-rpc.0 (30015) xmlrpc -> setValue ["2","SET_TEMPERATURE",19] FLOAT 2019-10-08 02:51:01.124 - [31merror[39m: hm-rpc.0 (30015) Error: XML-RPC fault: Failure
Hier mal meine Konfiguration und das Log vom start des Adapters, bis zum stoppen, vllt hab ich da ja ein Fehler drin. Übrigens läuft momentan noch das Heizungsscript und das ohne diese Problem.
In der Wohnung sind es nur 2 HKT's und ein Raumthermostat, aber eben viele Sensoren. Es besteht untereinander keine Direktverknüpfung der Geräte.
Müssen alle Thermostate in Manuell oder Automatik stehen? Oder egal?Dann habe ich jetzt Badezimmer und Wohnung konfiguriert, wie gehe ich denn am Besten vor, wenn ich jetzt für Badezimmer nur 2 Perioden benötige und für Wohnung 5 Perioden? Das kann ich ja nicht unabhängig einstellen im Adapter.
EDIT: Habe mir das LOG gerade nochmal angesehen. Kann es sein dass es an der Anwesenheitssteuerung liegt? Sieht aus als würde die im Minutentakt gecheckt und somit auch immer wieder die Temperaturen auf die Thermostate geschickt.
-
@coyote sagte in Adapter: HeatingControl:
Habe mir das LOG gerade nochmal angesehen. Kann es sein dass es an der Anwesenheitssteuerung liegt? Sieht aus als würde die im Minutentakt gecheckt und somit auch immer wieder die Temperaturen auf die Thermostate geschickt.
Ja, aber anscheinend schreibt das script die Werte regelmässig und nicht nur bei Änderung. Der Adapter reagiert nur darauf...
-
@Rene_HM ok, heißt wenn die Anwesenheitsvariable sich alle Minuten aktualisiert, schickt der Adapter auch die Temperaturwerte neu an die Thermostate?!
Schau ich mir an bzw. teste mal ohne.
Aber sonst sollte meine config passen?
Wie löse ich das am einfachsten mit den Perioden, wenn ich bei einem Raum nur 2, bei dem anderen Raum 5 benötige? Trage ich Datenpunkte(Zeiten) doppelt ein? Lösche ich die DPs einfach? Oder wie am besten? -
@coyote sagte in Adapter: HeatingControl:
heißt wenn die Anwesenheitsvariable sich alle Minuten aktualisiert, schickt der Adapter auch die Temperaturwerte neu an die Thermostate?!
ja, da ich nicht auf Änderung prüfe
Aber sonst sollte meine config passen?
Mich wundern die vielen Sensoren in einem Raum... Die drei Thermostate erhalten dann immer die gleiche Zieltemperatur, und wenn einer der Sensoren "offen" meldet, werden alle drei Thermostate eine reduzierte Zieltemperatur erhalten
Wie löse ich das am einfachsten mit den Perioden, wenn ich bei einem Raum nur 2, bei dem anderen Raum 5 benötige? Trage ich Datenpunkte(Zeiten) doppelt ein? Lösche ich die DPs einfach? Oder wie am besten?
Du kannst Zeiten einfach doppelt verwenden. Dann muss aber Zeit und Zieltemperatur gleich sein. Oder alternativ nimmst du zwei Instanzen vom Adapter..
-
@Rene_HM sagte in Adapter: HeatingControl:
Mich wundern die vielen Sensoren in einem Raum... Die drei Thermostate erhalten dann immer die gleiche Zieltemperatur, und wenn einer der Sensoren "offen" meldet, werden alle drei Thermostate eine reduzierte Zieltemperatur erhalten
Das ist korrekt so, ich habe viele Sensoren und die Wohnung im OG ist halt komplett offen Es sind aber nur 2 Heizkörper und ein Raumthermostat.
So, Anwensenheitserkennung hab ich gerade angeschaut, wird tatsächlich jede Minute getriggert. Bringt mir dann so natürlich nix, dann muss ich das ändern, dass nur bei Änderung getriggert wird, sonst schießt mir wieder der DutyCycle durch die Decke.
Gut, wenn ich das noch in den Griff bekomme, sollte es dann eigentlich laufen. Danke für den Adapter -
Vielen Dank für deine Antwort.
- Im Raum 1OG habe ich zurzeit keinen aktiven Regler, da der Heizkörper in Wartung ist. Ich hatte deshalb die Thermostate und Sensoren auf nicht aktiv gesetzt. Habe dies nun geändert und den ganzen Raum deaktiviert
- Du hast recht der eine OID Zielwert war falsch. Komischerweise stand unter OID Zielwert die richtige Adresse drin aber unter Thermostat (erste Spalte) war die Actual Temperatur Variable noch hinterlegt. Mir ist hier folgendes aufgefallen: Wenn ich zuerst die OID Variable "Aktueller Wert" eingebe und danach "Zielwert", schreib es mir in die erste Spalte "Thermostat" die Adresse des OID "Zielwert rein. Sobald ich aber umgekehrt (zuerst "Zielwert" und danach "Aktueller Wert") eingebe wird unter "Thermostat" die Adresse des Raumfühlers eingepflegt.
OID aktueller wert
OID Zielwert
Die Fehlermeldungen sind nun nach Neustart der HM und HeatingControl Adapter leider immer noch vorhanden. Ich habe nun auch die HM Adapter auf Debug Stufe gesetzt und einen Ausschnitt des Logs findest du hier:
P.S. hier sind alle OID richtig eingetragen, ich habe alle soweit kontrolliert.Ebenfalls ist mir aufgefallen, dass ich die Einstellungen in der Hauptübersicht der Räume nicht speichern kann wenn ich in einem Raum die einzelnen Variablen verändere. Ich muss dann immer einen Raum kurz ab- und dan wieder anwählen damit der Speichern-button freigegeben wird.
Falls du noch mehr Info benötigst, lass es mich wissen,
Vielen Dank für deine Unterstützung!Gruss,
Maarten -
@Rene_HM da die Perioden nicht korrekt funktionierten, habe ich den Adapter nochmal komplett gelöscht und neu installiert.
Danach geht leider so gut wie nichts mehr. Thermostate werden nicht mehr automatisch erkannt, Sensoren auch nicht.Lege ich alles von Hand an, schließe danach die Konfig und speichere, ist wieder alles was ich von Hand angelegt habe weg.
Es werden keine Konfigdaten von Thermostaten und Sensoren übernommen, gehe ich wieder in die Konfig der Thermostate/Sensoren ist alles leer....
So, für mich leider unbenutzbar.Mit den Perioden komme ich auch nicht klar, entweder mache ich was falsch oder es ist ein Bug.
Wenn ich bei Periode 3 eine Uhrzeit von 00:00 Uhr anlege mit 20°C und bei Periode 0 eine Uhrzeit von 03:00 Uhr mit 21°C sollte doch ab 03:00 Uhr Periode 0 beginnen oder sehe ich da was falsch? Tut es aber nicht, bleibt bei Periode 3 - 00:00 stehen -
Zu deinem Perioden Problem kann ich dir helfen, der Rest leider nicht.
Die Periode 3 ist vor Periode 0 von der Uhrzeit, daher hast du Probleme.
Zeitlich muss alles in der Reihe sein, sprich Periode 00:00 Uhr muss auf Periode 0 und die Periode mit 03:00 Uhr muss z.B. auf Periode 1.
Die Frage ist ob du überhaupt die Periode mit 00:00 Uhr brauchst.Hierzu ein Beispiel bei mir:
Periode 0: 05:00 Uhr 21°C-> 1 Stunde vor aufstehen
Periode 1: 07:30 Uhr 18°C-> Kurz vor außer Haus gehen, da Präsenz noch nicht eingebaut
Periode 2: 16:30 Uhr 21°C-> 1 Stunde vor heimkommen
Periode 3: 22:00 Uhr 18 °C-> Ca. 1 Stunde vor NachruheSprich von 22:00 Uhr - 05:00 Uhr gilt 18°C in der Bude.
-
Sobald ich aber umgekehrt (zuerst "Zielwert" und danach "Aktueller Wert") eingebe wird unter "Thermostat" die Adresse des Raumfühlers eingepflegt.
Das schaue ich mir an...
Die Fehlermeldungen sind nun nach Neustart der HM und HeatingControl Adapter leider immer noch vorhanden. Ich habe nun auch die HM Adapter auf Debug Stufe gesetzt und einen Ausschnitt des Logs findest du hier:
Hier fehlen mir ein paar log-Zeilen am Beginn. Kann es sein, dass du ein ähnliches Problem wie zwei posts weiter oben beschrieben hast? Dort war der duty-cycle nach oben gegangen, weil viel zu häufig Daten auf die Thermostate übertragen wurden
Ebenfalls ist mir aufgefallen, dass ich die Einstellungen in der Hauptübersicht der Räume nicht speichern kann wenn ich in einem Raum die einzelnen Variablen verändere. Ich muss dann immer einen Raum kurz ab- und dan wieder anwählen damit der Speichern-button freigegeben wird.
Ja das kenne ich, daran arbeite ich gerade...
-
@BlackJAck Das hätte ich nicht besser beschreiben können! Danke.
-
@coyote sagte in Adapter: HeatingControl:
Danach geht leider so gut wie nichts mehr. Thermostate werden nicht mehr automatisch erkannt, Sensoren auch nicht.
Lege ich alles von Hand an, schließe danach die Konfig und speichere, ist wieder alles was ich von Hand angelegt habe weg.
Es werden keine Konfigdaten von Thermostaten und Sensoren übernommen, gehe ich wieder in die Konfig der Thermostate/Sensoren ist alles leer....
So, für mich leider unbenutzbar.Dafür gibt es die Option "Alles Löschen wenn der Admin startet"
Man setzt den Haken, schliesst den admin und öffnet wieder. Dann wird die gesamte interne Datenstruktur gelöscht und neu aufgebaut. Auch die Suche nach HM-Geräten wird dabei ausgeführt.
Achtung: vor Schliessen des Admin sicherstellen, das der Haken dann auch wieder entfernt wurde, weil sonst beim nächsten Öffnen des admin wieder alles gelöscht wird... -
@Rene_HM probiere ich gleich nochmal aus, aber ich hatte den Adapter ja komplett neu installiert....
@BlackJAck ok gut, danke für die Erklärung
-
@Rene_HM nee sorry, da tut sich leider nichts mehr.
Haken gesetzt, gespeichert. Gewartet bis Adapter wieder grün. Wenn ich jetzt den Adapter wieder öffne und in die Konfig der Geräte gehe, kann ich nicht mal mehr über den Stift den Raum öffnen, egal welchen ich versuche.
Adapter wieder komplett gelöscht, gleiches Spiel, entweder kann ich den Raum gar nicht mehr öffnen oder falls es doch funktioniert sind keine Geräte drin.Edit: Schau mal hier
host.debian 2019-10-10 19:29:23.471 info instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 156 (156) host.debian 2019-10-10 19:29:23.471 error Caught by controller[11]: (node:15003) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by host.debian 2019-10-10 19:29:23.471 error Caught by controller[11]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) host.debian 2019-10-10 19:29:23.471 error Caught by controller[11]: at ListDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:384:60) host.debian 2019-10-10 19:29:23.470 error Caught by controller[11]: (node:15003) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'push' of undefined host.debian 2019-10-10 19:29:23.470 error Caught by controller[10]: (node:15003) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by host.debian 2019-10-10 19:29:23.470 error Caught by controller[9]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) host.debian 2019-10-10 19:29:23.470 error Caught by controller[9]: at ListDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:384:60) host.debian 2019-10-10 19:29:23.469 error Caught by controller[9]: (node:15003) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'push' of undefined host.debian 2019-10-10 19:29:23.469 error Caught by controller[8]: (node:15003) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by host.debian 2019-10-10 19:29:23.469 error Caught by controller[7]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) host.debian 2019-10-10 19:29:23.469 error Caught by controller[7]: at ListDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:384:60) host.debian 2019-10-10 19:29:23.469 error Caught by controller[7]: (node:15003) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'push' of undefined host.debian 2019-10-10 19:29:23.469 error Caught by controller[6]: (node:15003) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by host.debian 2019-10-10 19:29:23.468 error Caught by controller[5]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) host.debian 2019-10-10 19:29:23.468 error Caught by controller[5]: at ListDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:384:60) host.debian 2019-10-10 19:29:23.468 error Caught by controller[5]: (node:15003) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'push' of undefined host.debian 2019-10-10 19:29:23.468 error Caught by controller[4]: (node:15003) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by host.debian 2019-10-10 19:29:23.468 error Caught by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) host.debian 2019-10-10 19:29:23.468 error Caught by controller[3]: at ListDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:384:60) host.debian 2019-10-10 19:29:23.467 error Caught by controller[3]: (node:15003) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'push' of undefined host.debian 2019-10-10 19:29:23.467 error Caught by controller[2]: (node:15003) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js proc host.debian 2019-10-10 19:29:23.467 error Caught by controller[1]: (node:15003) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by host.debian 2019-10-10 19:29:23.466 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) host.debian 2019-10-10 19:29:23.466 error Caught by controller[0]: at ListDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:384:60) host.debian 2019-10-10 19:29:23.464 error Caught by controller[0]: (node:15003) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'push' of undefined heatingcontrol.0 2019-10-10 19:29:23.061 info (15003) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.debian 2019-10-10 19:29:23.058 info stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 send kill signal host.debian 2019-10-10 19:29:23.048 info stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 host.debian 2019-10-10 19:29:23.047 info "system.adapter.heatingcontrol.0" disabled heatingcontrol.0 2019-10-10 19:29:17.601 info (15003) create new device list undefined heatingcontrol.0 2019-10-10 19:29:13.768 info (15003) create new device list undefined heatingcontrol.0 2019-10-10 19:29:09.536 info (15003) create new device list undefined heatingcontrol.0 2019-10-10 19:29:05.401 info (15003) create new device list undefined heatingcontrol.0 2019-10-10 19:29:01.429 info (15003) create new device list undefined heatingcontrol.0 2019-10-10 19:28:57.400 info (15003) create new device list undefined heatingcontrol.0 2019-10-10 19:28:53.033 warn (15003) no devices available for checkTempChange heatingcontrol.0 2019-10-10 19:28:52.687 warn (15003) no devices available for subscription heatingcontrol.0 2019-10-10 19:28:52.425 info (15003) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3 host.debian 2019-10-10 19:28:50.191 info instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 15003 host.debian 2019-10-10 19:28:48.906 info instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 156 (156) host.debian 2019-10-10 19:28:48.898 error Caught by controller[3]: (node:14966) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by host.debian 2019-10-10 19:28:48.898 error Caught by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) host.debian 2019-10-10 19:28:48.898 error Caught by controller[3]: at ListDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:384:60) host.debian 2019-10-10 19:28:48.897 error Caught by controller[3]: (node:14966) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'push' of undefined host.debian 2019-10-10 19:28:48.897 error Caught by controller[2]: (node:14966) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by host.debian 2019-10-10 19:28:48.886 error Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) host.debian 2019-10-10 19:28:48.884 error Caught by controller[1]: at ListDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:384:60) host.debian 2019-10-10 19:28:48.884 error Caught by controller[1]: (node:14966) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'push' of undefined host.debian 2019-10-10 19:28:48.883 error Caught by controller[0]: (node:14966) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js proc host.debian 2019-10-10 19:28:48.883 error Caught by controller[0]: (node:14966) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by host.debian 2019-10-10 19:28:48.883 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) host.debian 2019-10-10 19:28:48.883 error Caught by controller[0]: at ListDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:384:60) host.debian 2019-10-10 19:28:48.882 error Caught by controller[0]: (node:14966) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'push' of undefined host.debian 2019-10-10 19:28:47.653 info stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 send kill signal heatingcontrol.0 2019-10-10 19:28:47.664 info (14966) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
-
Ich bekomme sporadisch die Fehlermeldung:
heatingcontrol.0 2019-10-11 22:15:52.139 error (14317) exception in CalculateNextTime[ReferenceError: LastTimeSetHour is not defined]
kann man das beheben? Da scheint irgendein Wert zu fehlen. Aber wo?
-
Guten Morgen
Ich bin zurzeit nicht zuhause und melde mich dann nachher wieder. Wie kann ich die Häufigkeit der Datenübertragung reduzieren?
Ich lasse das Programm zurzeit in deiner ursprünglichen Version laufen und verändere nur die Temperaturen regelmässig. Den An-Abwesend Status benutze ich nur für Ferienabwesenheiten. -
Hi,
kurze Verständnisfrage. Wenn ich in den Settings mehrere Profile angelegt habe, wo konfiguriere ich die einzelnen Profile dann ?
Läuft das dann über die Datenpunkte die unter Objekten angelegt wurden oder sollte ich das auch unter Settings machen können ?
-
@martinschm Die Konfiguration läuft über die Datenpunkte.
In den Settings gibst du nur an wie viele Profile mit wie vielen Perioden du anlegen willst.