Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Test Adapter HeatingControl v2.12.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
heating
3.2k Posts 236 Posters 2.0m Views 205 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • Rene_HMR Rene_HM

    @fi_84 Das sollte nicht passieren, aber ohne debug log nicht nachvollziehbar...

    F Offline
    F Offline
    FI_84
    wrote on last edited by FI_84
    #1939

    @rene_hm
    ich hab es leider auch nicht mehr reproduziert bekommen

    und??

    Das kommt mit der neuen Version von js-controller...

    Kann man ohne Probleme auf die neue Version wechseln?

    1 Reply Last reply
    0
    • F Offline
      F Offline
      FI_84
      wrote on last edited by
      #1940

      @Rene_HM

      jetzt kommt hier doch ein degub log.

      es passiert wenn man schnell hintereinander den Modus aus,ein,aus schaltet
      Error_Log_20210119.log

      1 Reply Last reply
      0
      • Rene_HMR Rene_HM

        @zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

        Der Adapter scheint Probleme mit alias Datenpunkten zu haben

        Das kommt mit der neuen Version von js-controller...

        Z Offline
        Z Offline
        zahnheinrich
        wrote on last edited by
        #1941

        @rene_hm
        Ähemm,
        heisst kommt vom neuen js-controller oder wird mit dem neuen dann gefixt?

        MfG Ulrich

        Rene_HMR 1 Reply Last reply
        0
        • Z zahnheinrich

          @rene_hm
          Ähemm,
          heisst kommt vom neuen js-controller oder wird mit dem neuen dann gefixt?

          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          Developer
          wrote on last edited by
          #1942

          @zahnheinrich der neue js-controller prüft hier etwas und meldet den Fehler... Da gibt es schon ein Ticket dazu...

          1 Reply Last reply
          0
          • Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            Developer
            wrote on last edited by
            #1943

            Es gibt die Version 2.0.1 mit folgenden Änderungen:

            • bug fix für issue #204: reduzierte Temperatur (z.Bsp. Fenster offen) wird nicht mehr als neue Zieltemperatur in den Adapter übernommen
            • bug fix für issue #203: die o.g. Warnungen bzgl. "has no existing object, this might lead to an error in future versions" wurden behoben
            • bug fix für issue #205: override funktioniert jetzt wieder
            Z 1 Reply Last reply
            1
            • P Pittini

              @chrisxy sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

              Batterie z.b wird auch nicht angezeigt:

              Ich zitiere aus der Anleitung:

              1. Dient als Layout Vorlage falls Du für jeden Raum die Basis Werte anzeigen möchtest. Muss komplett von Dir konfiguriert werden.

              2. Ändere die ObjekID bei der Batterieanzeig auf den Datenpunkt Deines Thermostats welcher die Batteriespannung anzeigt.

              Und haste das gemacht?

              C Offline
              C Offline
              ChrisXY
              wrote on last edited by
              #1944

              @pittini Okay Danke hab gedacht das zieht der sich direkt selbst weil er ja das Gerät quasi kennt. Aber okay passe ich dann selbst an.

              Der Rest würde so aber funktioniren ? Müssen die HM Heizungsregler auf Manual oder Auto gestellt werden ? Ich denke Manual oder ?

              F P 2 Replies Last reply
              0
              • C ChrisXY

                @pittini Okay Danke hab gedacht das zieht der sich direkt selbst weil er ja das Gerät quasi kennt. Aber okay passe ich dann selbst an.

                Der Rest würde so aber funktioniren ? Müssen die HM Heizungsregler auf Manual oder Auto gestellt werden ? Ich denke Manual oder ?

                F Offline
                F Offline
                FI_84
                wrote on last edited by
                #1945

                @ChrisXY
                Der Modus ist prinzipiell egal. Bei Auto sollte man natürlich kein Profil im Thermostat bzw. CCU hinterlegt haben.

                Ich betreibe meine auf Manuel und hab die Auto Profile bestehen lassen, als Rückfall ebene.

                @Rene_HM das fällt mir ein, wäre es möglich über den Adapter die Thermostate aus Manuell setzten zu lassen?

                Rene_HMR 1 Reply Last reply
                0
                • C ChrisXY

                  @pittini Okay Danke hab gedacht das zieht der sich direkt selbst weil er ja das Gerät quasi kennt. Aber okay passe ich dann selbst an.

                  Der Rest würde so aber funktioniren ? Müssen die HM Heizungsregler auf Manual oder Auto gestellt werden ? Ich denke Manual oder ?

                  P Offline
                  P Offline
                  Pittini
                  Developer
                  wrote on last edited by
                  #1946

                  @chrisxy sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

                  Okay Danke hab gedacht das zieht der sich direkt selbst weil er ja das Gerät quasi kennt.

                  Er kennt das Gerät, aber nicht den Batteriedatenpunkt und der heißt halt bei jedem Device anders.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • F Offline
                    F Offline
                    FuXXz2
                    wrote on last edited by
                    #1947

                    Mir ist aufgefallen, dass Heating Control den Status von den Fenster Sensoren ständig falsch hat, habe mich gewundert warum es immer so kalt im Raum ist :)
                    Ich habe Zigbee Fenster Sensoren und unter den Datenpunkten stand immer der aktuelle Zustand korrekt drin.
                    Jedoch unter heatingcontrol.0.Rooms.Büro.WindowIsOpen nicht. Dort kommt erst der richtige Wert an, wenn ich die Instanz einmal neu starte.

                    S Rene_HMR 2 Replies Last reply
                    0
                    • F FuXXz2

                      Mir ist aufgefallen, dass Heating Control den Status von den Fenster Sensoren ständig falsch hat, habe mich gewundert warum es immer so kalt im Raum ist :)
                      Ich habe Zigbee Fenster Sensoren und unter den Datenpunkten stand immer der aktuelle Zustand korrekt drin.
                      Jedoch unter heatingcontrol.0.Rooms.Büro.WindowIsOpen nicht. Dort kommt erst der richtige Wert an, wenn ich die Instanz einmal neu starte.

                      S Offline
                      S Offline
                      Schmetterfliege
                      wrote on last edited by Schmetterfliege
                      #1948

                      @fuxxz2
                      Hatte ich auch bei einem von 4 Fenstersensoren direkt nach der Installation.
                      Da hat es aber geholfen, dass der Sensor einmal seinen State neu schickt (also Fenster auf und wieder zu machen)

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • S Offline
                        S Offline
                        Schmetterfliege
                        wrote on last edited by
                        #1949

                        @Rene_HM

                        Doofe Frage:
                        Ich habe Tado Thermostate, allerdings sind meine Heizungen hinter Holzverkleidungen versteckt. D.h. das Thermostat hat einen deutlichen höheren IST-Wert als der Raum selbst. Deshalb hab ich Xiaomi Sensoren gekauft, mit denen ich die tatsächliche Raumtemperatur in IoBroker habe.
                        Mein Ziel ist es jetzt, dass die Tado Thermostate sich nach den Xiaomi Sensoren richtet, statt nach der eigenen IST-Temperatur.
                        Dafür wurde mir der HeatingControl Adapter empfohlen.
                        Allerdings habe ich ein Problem die Logik zu verstehen:
                        Im Adapter kann ich die IST Temperatur von den Sensoren angeben.
                        Die SOLL Temperatur ist der Datenpunkt von den Thermostaten. Soweit so gut.
                        Der Adapter setzt (wenn ich es denn ans Laufen bringen würde :grin: ) die SOLL-Temperatur von den Thermostaten.
                        Die "eigentliche" Steuerung machen dann aber immer noch die Thermostate, also die entscheiden wie weit das Ventil geöffnet wird.
                        Und dafür berücksichtigen die doch immer noch ihren eigenen IST-Wert? Oder irre ich mich da?

                        Als Beispiel:
                        Im Esszimmer sind 22 Grad, das Thermostat misst aber 28 Grad.
                        Setze ich das Thermostat dann auf 25° bleibt das Ventil zu. Denn laut Thermostat sinds da ja schon 28 Grad.
                        Kann HeatingControl dieses Problem lösen? Oder geht das gar nicht?

                        P 1 Reply Last reply
                        0
                        • S Schmetterfliege

                          @Rene_HM

                          Doofe Frage:
                          Ich habe Tado Thermostate, allerdings sind meine Heizungen hinter Holzverkleidungen versteckt. D.h. das Thermostat hat einen deutlichen höheren IST-Wert als der Raum selbst. Deshalb hab ich Xiaomi Sensoren gekauft, mit denen ich die tatsächliche Raumtemperatur in IoBroker habe.
                          Mein Ziel ist es jetzt, dass die Tado Thermostate sich nach den Xiaomi Sensoren richtet, statt nach der eigenen IST-Temperatur.
                          Dafür wurde mir der HeatingControl Adapter empfohlen.
                          Allerdings habe ich ein Problem die Logik zu verstehen:
                          Im Adapter kann ich die IST Temperatur von den Sensoren angeben.
                          Die SOLL Temperatur ist der Datenpunkt von den Thermostaten. Soweit so gut.
                          Der Adapter setzt (wenn ich es denn ans Laufen bringen würde :grin: ) die SOLL-Temperatur von den Thermostaten.
                          Die "eigentliche" Steuerung machen dann aber immer noch die Thermostate, also die entscheiden wie weit das Ventil geöffnet wird.
                          Und dafür berücksichtigen die doch immer noch ihren eigenen IST-Wert? Oder irre ich mich da?

                          Als Beispiel:
                          Im Esszimmer sind 22 Grad, das Thermostat misst aber 28 Grad.
                          Setze ich das Thermostat dann auf 25° bleibt das Ventil zu. Denn laut Thermostat sinds da ja schon 28 Grad.
                          Kann HeatingControl dieses Problem lösen? Oder geht das gar nicht?

                          P Offline
                          P Offline
                          Pittini
                          Developer
                          wrote on last edited by
                          #1950

                          @schmetterfliege Gugg mal da: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/182

                          S 1 Reply Last reply
                          0
                          • F FuXXz2

                            Mir ist aufgefallen, dass Heating Control den Status von den Fenster Sensoren ständig falsch hat, habe mich gewundert warum es immer so kalt im Raum ist :)
                            Ich habe Zigbee Fenster Sensoren und unter den Datenpunkten stand immer der aktuelle Zustand korrekt drin.
                            Jedoch unter heatingcontrol.0.Rooms.Büro.WindowIsOpen nicht. Dort kommt erst der richtige Wert an, wenn ich die Instanz einmal neu starte.

                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            Developer
                            wrote on last edited by
                            #1951

                            @fuxxz2 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

                            Dort kommt erst der richtige Wert an, wenn ich die Instanz einmal neu starte.

                            aber wenn du Fenster öffnest und schließt wird das durch den Adapter erkannt, oder?

                            F 1 Reply Last reply
                            0
                            • F FI_84

                              @ChrisXY
                              Der Modus ist prinzipiell egal. Bei Auto sollte man natürlich kein Profil im Thermostat bzw. CCU hinterlegt haben.

                              Ich betreibe meine auf Manuel und hab die Auto Profile bestehen lassen, als Rückfall ebene.

                              @Rene_HM das fällt mir ein, wäre es möglich über den Adapter die Thermostate aus Manuell setzten zu lassen?

                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              Developer
                              wrote on last edited by
                              #1952

                              @fi_84 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

                              wäre es möglich über den Adapter die Thermostate aus Manuell setzten zu lassen?

                              Die Anfrage hatte ich schon mehrfach... meine Antwort war und ist: möglich ja, aber ich baue das nicht ein. warum: ich möchte keine thermostatspezifischen Features hier im Adapter...

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • P Pittini

                                @schmetterfliege Gugg mal da: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/182

                                S Offline
                                S Offline
                                Schmetterfliege
                                wrote on last edited by
                                #1953

                                @pittini
                                Okay, meine Frage wäre damit beantwortet :)
                                Leider funktioniert das bei mir nicht mit einem dynamischen Offset.
                                In Tado kann ich ein Offset bis +/-9 einstellen.
                                Darüber könnte ich es ja regeln, aber: die offsets ändern sich immer wieder. Dank dieser dämlichen Holzkonstruktionen...
                                Selbst das Offset immer wieder berechnen wäre kein Problem, aber die Thermostate können auf maximal 25° gestellt werden.
                                Im Esszimmer zb. ist das Thermostat oft 10-12° wärmer als der Raum. Also das Thermostat denkt es wären 32°, dabei sind es nur 21 oder so.
                                Da ich nicht höher kann als 25°, kann ich also gar nicht heizen, außer ich stelle das Offset auf -9 in Tado. Aber selbst da sind es manchmal noch 2 Grad zu viel.

                                Ich muss irgendwo die IST-Temp "überschreiben" können :(

                                Dominik F.D Rene_HMR 2 Replies Last reply
                                0
                                • S Schmetterfliege

                                  @pittini
                                  Okay, meine Frage wäre damit beantwortet :)
                                  Leider funktioniert das bei mir nicht mit einem dynamischen Offset.
                                  In Tado kann ich ein Offset bis +/-9 einstellen.
                                  Darüber könnte ich es ja regeln, aber: die offsets ändern sich immer wieder. Dank dieser dämlichen Holzkonstruktionen...
                                  Selbst das Offset immer wieder berechnen wäre kein Problem, aber die Thermostate können auf maximal 25° gestellt werden.
                                  Im Esszimmer zb. ist das Thermostat oft 10-12° wärmer als der Raum. Also das Thermostat denkt es wären 32°, dabei sind es nur 21 oder so.
                                  Da ich nicht höher kann als 25°, kann ich also gar nicht heizen, außer ich stelle das Offset auf -9 in Tado. Aber selbst da sind es manchmal noch 2 Grad zu viel.

                                  Ich muss irgendwo die IST-Temp "überschreiben" können :(

                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  wrote on last edited by
                                  #1954

                                  @schmetterfliege

                                  Bei Homematic könntest du das recht einfach lösen. Dort wird die Soll Temperatur am z.B. Wandthermostat eingestellt und das regelt dann die Thermostate. Das funktioniert besonders gut, wenn man alles in der CCU verknüpft.
                                  Gibt es von Tado nicht vielleicht auch ein Wandthermostat zum regeln der Themperatur?

                                  S 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • S Schmetterfliege

                                    @pittini
                                    Okay, meine Frage wäre damit beantwortet :)
                                    Leider funktioniert das bei mir nicht mit einem dynamischen Offset.
                                    In Tado kann ich ein Offset bis +/-9 einstellen.
                                    Darüber könnte ich es ja regeln, aber: die offsets ändern sich immer wieder. Dank dieser dämlichen Holzkonstruktionen...
                                    Selbst das Offset immer wieder berechnen wäre kein Problem, aber die Thermostate können auf maximal 25° gestellt werden.
                                    Im Esszimmer zb. ist das Thermostat oft 10-12° wärmer als der Raum. Also das Thermostat denkt es wären 32°, dabei sind es nur 21 oder so.
                                    Da ich nicht höher kann als 25°, kann ich also gar nicht heizen, außer ich stelle das Offset auf -9 in Tado. Aber selbst da sind es manchmal noch 2 Grad zu viel.

                                    Ich muss irgendwo die IST-Temp "überschreiben" können :(

                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    Developer
                                    wrote on last edited by
                                    #1955

                                    @schmetterfliege sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

                                    Ich muss irgendwo die IST-Temp "überschreiben" können

                                    und genau das geht nicht aus dem Adapter...

                                    Die Idee hinter dem o.g. Ticket ist, dass ich eine Temperatur-Differenz zwischen Thermostat und zusätzlichem Sensor (jeweils Ist-Temperatur) errechne und diese als Sollwert-Korrektur dem Thermostat mitgebe...

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • Dominik F.D Dominik F.

                                      @schmetterfliege

                                      Bei Homematic könntest du das recht einfach lösen. Dort wird die Soll Temperatur am z.B. Wandthermostat eingestellt und das regelt dann die Thermostate. Das funktioniert besonders gut, wenn man alles in der CCU verknüpft.
                                      Gibt es von Tado nicht vielleicht auch ein Wandthermostat zum regeln der Themperatur?

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      Schmetterfliege
                                      wrote on last edited by Schmetterfliege
                                      #1956

                                      @dominik-f

                                      Gibt es, ich zahle aber keine 75€ dafür oO

                                      @Rene_HM

                                      Die Idee dahinter habe ich schon verstanden :)
                                      Aber genau das funktioniert eben nicht, weil man dem Thermostate 25° maximal sagen kann.
                                      Und wenn laut Thermostat 31° sind, nützt das nichts.

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • Rene_HMR Rene_HM

                                        Es gibt die Version 2.0.1 mit folgenden Änderungen:

                                        • bug fix für issue #204: reduzierte Temperatur (z.Bsp. Fenster offen) wird nicht mehr als neue Zieltemperatur in den Adapter übernommen
                                        • bug fix für issue #203: die o.g. Warnungen bzgl. "has no existing object, this might lead to an error in future versions" wurden behoben
                                        • bug fix für issue #205: override funktioniert jetzt wieder
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zahnheinrich
                                        wrote on last edited by
                                        #1957

                                        @rene_hm
                                        Danke für das update.
                                        Bekomme jetzt

                                        heatingcontrol.0	2021-01-20 20:31:45.005	error	(6268) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                        heatingcontrol.0	2021-01-20 20:31:44.967	error	(6268) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                        heatingcontrol.0	2021-01-20 20:31:44.940	error	(6268) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                        heatingcontrol.0	2021-01-20 20:31:44.918	error	(6268) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                        heatingcontrol.0	2021-01-20 20:31:44.887	error	(6268) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                        heatingcontrol.0	2021-01-20 20:31:44.865	error	(6268) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                        

                                        MfG Ulrich

                                        Rene_HMR 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • S Offline
                                          S Offline
                                          SchuetzeSchulz
                                          wrote on last edited by
                                          #1958

                                          Hallo,

                                          gibt es die Möglichkeit den Datenpunkt

                                          heatingcontrol.0.Present
                                          

                                          mit zwei Datenpunkten zu füllen?
                                          Ich habe für zwei Personen zwei verschiedene Anwesenheitsvariablen die bei Anwesenheit entweder auf true oder false stehen.

                                          Ich dachte da an sowas wie eine Oder-Verknüpfung:

                                          Anwesenheits_Datenpunkt1 || Anwesenheits_Datenpunkt3
                                          
                                          G Rene_HMR 2 Replies Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          804

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe