Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Z
      zahnheinrich last edited by

      Hallo @simatec,

      nachdem ich den Adapter seit einigen Jahren mit grosser Freude betreibe, habe ich doch ein seit einiger Zeit (einem halben Jahr? genauer kann ich es nicht eingrenzen) beobachtet, dass einige Rollladen bei bestimmten Gelegenheiten "spazieren fahren". Nachdem ich den Fehler zunächst auf eine falsche Konfiguration schob, habe ich das Problem doch näher eingegrenzt und denke, es gibt da einen Bug im Adapter.

      Installiert ist v2.01, Node.js: v20.19.1, admin 7.6.3

      Problembeschreibung:

      1. Rollladen wurde manuell auf 90% gefahren
        -> autoLevel steht auf 90% , autoState auf Manu_Mode
      2. Rollladen wird dann nochmal manuell gefahren auf 100%
        -> autoLevel BLEIBT auf 90% , autoState auf Manu_Mode
        -> beim nächsten Adapterlauf fährt der Rollladen wieder auf 90%

      Offensichtlich wird vom Adapter der aktuelle Level intern nicht aktualisiert.
      Die Adaptereinstellung "Überprüfen das aktuellen Rollladenstatus" ändert nichts daran, habe versucht mit/ohne anhaken der Option und verschiedenen Verzögerungen bis 60 Sekunden.
      Teilweise fährt der Rollladen unmittelbar nach Erreichen der neu gewählten manuellen Position wieder zurück in die vorherige.

      Das Verhalten betrifft ausschliesslich das manuell ausgelöste Fahren (übrigens auch das Fahren IN Auto-Positionen wie up/down oder festgelegte Level am Abend)
      Alle automatischen Fahrten morgens/abends/sunprotect sind dagegen nicht betroffen.

      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        StefanW @zahnheinrich last edited by

        Hallo,
        ich versuche meine Wintergartenbeschattung über den Adapter zu steuern.

        Ich habe mal für den Anfang nur die Sonnenschutzeinstellungen "Sollwert Innentemperatur" und Wind 2 Alarm konfiguriert.
        Die Jalousie fährt bei Erreichen der Temperatur herunter, allerdings nach unterschreiten nicht mehr hoch. Hab schon alles Mögliche ausprobiert, der Adapter unterstütz das aber schon?

        Danke
        Stefan

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @StefanW last edited by

          @stefanw sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:

          konfiguriert

          bitte zeigen!

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            StefanW @Homoran last edited by

            @homoran

            5a189073-8a93-4f1a-bc2f-49c869b12f40-image.png

            9ae4258c-5c0e-431c-baaf-80e9f3c76cbb-image.png

            b31a5484-553c-42c2-ad78-dd5b14f6e7ac-image.png

            2025-05-15 01:02:09.960 - debug: shuttercontrol.0 (9840) insidetemperature changed: alias.0.Wintergarten.Temperatur.Temperature_Wintergarten_temperature | Value: 21.2°C
            2025-05-15 01:05:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
            2025-05-15 01:05:00.026 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 356.2°
            2025-05-15 01:05:00.027 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -22.1°
            2025-05-15 01:10:00.023 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
            2025-05-15 01:10:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 357.5°
            2025-05-15 01:10:00.026 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -22.1°
            2025-05-15 01:12:01.041 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Alarm Wind 2 changed: false
            2025-05-15 01:12:01.041 - debug: shuttercontrol.0 (9840) start shutterAlarm
            2025-05-15 01:12:01.041 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
            2025-05-15 01:12:01.043 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1437028.1.LEVEL: false
            2025-05-15 01:12:01.062 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending WG Jalousie oben.LEVEL already at: 0% - setting current action: none
            2025-05-15 01:12:01.091 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
            2025-05-15 01:12:01.092 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1440938.1.LEVEL: false
            2025-05-15 01:12:01.099 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Wintergarten Jalousie Ost.LEVEL already at: 75% - setting current action: down
            2025-05-15 01:12:32.193 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Alarm Wind 2 changed: false
            2025-05-15 01:12:32.193 - debug: shuttercontrol.0 (9840) start shutterAlarm
            2025-05-15 01:12:32.193 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
            2025-05-15 01:12:32.194 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1437028.1.LEVEL: false
            2025-05-15 01:12:32.197 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending WG Jalousie oben.LEVEL already at: 0% - setting current action: none
            2025-05-15 01:12:32.230 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
            2025-05-15 01:12:32.231 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1440938.1.LEVEL: false
            2025-05-15 01:12:32.235 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Wintergarten Jalousie Ost.LEVEL already at: 75% - setting current action: down
            2025-05-15 01:15:00.031 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
            2025-05-15 01:15:00.032 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 358.8°
            2025-05-15 01:15:00.032 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -22.1°
            2025-05-15 01:15:44.258 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Alarm Wind 2 changed: false
            2025-05-15 01:15:44.258 - debug: shuttercontrol.0 (9840) start shutterAlarm
            2025-05-15 01:15:44.258 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
            2025-05-15 01:15:44.262 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1437028.1.LEVEL: false
            2025-05-15 01:15:44.270 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending WG Jalousie oben.LEVEL already at: 0% - setting current action: none
            2025-05-15 01:15:44.294 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
            2025-05-15 01:15:44.296 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1440938.1.LEVEL: false
            2025-05-15 01:15:44.302 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Wintergarten Jalousie Ost.LEVEL already at: 75% - setting current action: down
            2025-05-15 01:18:24.905 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Alarm Wind 2 changed: false
            2025-05-15 01:18:24.905 - debug: shuttercontrol.0 (9840) start shutterAlarm
            2025-05-15 01:18:24.905 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
            2025-05-15 01:18:24.918 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1437028.1.LEVEL: false
            2025-05-15 01:18:24.931 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending WG Jalousie oben.LEVEL already at: 0% - setting current action: none
            2025-05-15 01:18:24.964 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
            2025-05-15 01:18:24.965 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1440938.1.LEVEL: false
            2025-05-15 01:18:24.971 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Wintergarten Jalousie Ost.LEVEL already at: 75% - setting current action: down
            2025-05-15 01:20:00.033 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
            2025-05-15 01:20:00.033 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 0°
            2025-05-15 01:20:00.033 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -22.1°
            2025-05-15 01:20:33.090 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Alarm Wind 2 changed: false
            2025-05-15 01:20:33.090 - debug: shuttercontrol.0 (9840) start shutterAlarm
            2025-05-15 01:20:33.090 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
            2025-05-15 01:20:33.091 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1437028.1.LEVEL: false
            2025-05-15 01:20:33.099 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending WG Jalousie oben.LEVEL already at: 0% - setting current action: none
            2025-05-15 01:20:33.121 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
            2025-05-15 01:20:33.122 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1440938.1.LEVEL: false
            2025-05-15 01:20:33.126 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Wintergarten Jalousie Ost.LEVEL already at: 75% - setting current action: down
            2025-05-15 01:21:03.921 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Alarm Wind 2 changed: false
            2025-05-15 01:21:03.921 - debug: shuttercontrol.0 (9840) start shutterAlarm
            2025-05-15 01:21:03.921 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
            2025-05-15 01:21:03.922 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1437028.1.LEVEL: false
            2025-05-15 01:21:03.928 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending WG Jalousie oben.LEVEL already at: 0% - setting current action: none
            2025-05-15 01:21:03.953 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
            2025-05-15 01:21:03.953 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1440938.1.LEVEL: false
            2025-05-15 01:21:03.958 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Wintergarten Jalousie Ost.LEVEL already at: 75% - setting current action: down
            2025-05-15 01:22:40.678 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Alarm Wind 2 changed: false
            2025-05-15 01:22:40.678 - debug: shuttercontrol.0 (9840) start shutterAlarm
            2025-05-15 01:22:40.678 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
            2025-05-15 01:22:40.679 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1437028.1.LEVEL: false
            2025-05-15 01:22:40.684 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending WG Jalousie oben.LEVEL already at: 0% - setting current action: none
            2025-05-15 01:22:40.711 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
            2025-05-15 01:22:40.712 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1440938.1.LEVEL: false
            2025-05-15 01:22:40.717 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Wintergarten Jalousie Ost.LEVEL already at: 75% - setting current action: down
            2025-05-15 01:25:00.020 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
            2025-05-15 01:25:00.020 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 1.3°
            2025-05-15 01:25:00.020 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -22.1°
            2025-05-15 01:28:00.311 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Alarm Wind 2 changed: false
            2025-05-15 01:28:00.311 - debug: shuttercontrol.0 (9840) start shutterAlarm
            2025-05-15 01:28:00.311 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
            2025-05-15 01:28:00.312 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1437028.1.LEVEL: false
            2025-05-15 01:28:00.317 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending WG Jalousie oben.LEVEL already at: 0% - setting current action: none
            2025-05-15 01:28:00.349 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
            2025-05-15 01:28:00.351 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1440938.1.LEVEL: false
            2025-05-15 01:28:00.355 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Wintergarten Jalousie Ost.LEVEL already at: 75% - setting current action: down
            2025-05-15 01:30:00.027 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
            2025-05-15 01:30:00.029 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 2.6°
            2025-05-15 01:30:00.029 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -22.1°
            2025-05-15 01:30:08.157 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Alarm Wind 2 changed: false
            2025-05-15 01:30:08.157 - debug: shuttercontrol.0 (9840) start shutterAlarm
            2025-05-15 01:30:08.157 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
            2025-05-15 01:30:08.158 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1437028.1.LEVEL: false
            2025-05-15 01:30:08.166 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending WG Jalousie oben.LEVEL already at: 0% - setting current action: none
            2025-05-15 01:30:08.193 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
            2025-05-15 01:30:08.194 - debug: shuttercontrol.0 (9840) status alarm pending for hm-rpc.1.LEQ1440938.1.LEVEL: false
            2025-05-15 01:30:08.198 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Wintergarten Jalousie Ost.LEVEL already at: 75% - setting current action: down
            2025-05-15 01:35:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
            2025-05-15 01:35:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 3.9°
            2025-05-15 01:35:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -22.1°
            2025-05-15 01:40:00.034 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
            2025-05-15 01:40:00.035 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 5.1°
            2025-05-15 01:40:00.035 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -22°
            2025-05-15 01:45:00.033 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
            2025-05-15 01:45:00.034 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 6.4°
            2025-05-15 01:45:00.034 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -21.9°
            2025-05-15 01:50:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
            2025-05-15 01:50:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 7.7°
            2025-05-15 01:50:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -21.8°
            2025-05-15 01:55:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
            2025-05-15 01:55:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 8.9°
            2025-05-15 01:55:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -21.7°
            2025-05-15 02:00:00.058 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
            2025-05-15 02:00:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 10.2°
            2025-05-15 02:00:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -21.6°
            2025-05-15 02:01:17.589 - debug: shuttercontrol.0 (9840) insidetemperature changed: alias.0.Wintergarten.Temperatur.Temperature_Wintergarten_temperature | Value: 20.96°C
            2025-05-15 02:01:17.593 - debug: shuttercontrol.0 (9840) insidetemperature changed: alias.0.Wintergarten.Temperatur.Temperature_Wintergarten_temperature | Value: 20.96°C
            2025-05-15 02:05:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
            2025-05-15 02:05:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 11.5°
            2025-05-15 02:05:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -21.4°
            2025-05-15 02:10:00.027 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
            2025-05-15 02:10:00.027 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 12.7°
            2025-05-15 02:10:00.027 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -21.2°
            2025-05-15 02:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
            2025-05-15 02:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 14°
            2025-05-15 02:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -21°
            2025-05-15 02:20:00.032 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
            2025-05-15 02:20:00.032 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 15.2°
            2025-05-15 02:20:00.032 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -20.8°
            2025-05-15 02:25:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
            2025-05-15 02:25:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 16.5°
            2025-05-15 02:25:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -20.6°
            2025-05-15 02:30:00.022 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
            2025-05-15 02:30:00.022 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 17.7°
            2025-05-15 02:30:00.023 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -20.4°
            2025-05-15 02:30:00.086 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Travel times of the shutters are calculated
            2025-05-15 02:30:00.098 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
            2025-05-15 02:30:00.098 - debug: shuttercontrol.0 (9840) goldenHourEnd today: 06:28
            2025-05-15 02:30:00.098 - debug: shuttercontrol.0 (9840) goldenHour today: 20:13
            2025-05-15 02:30:00.098 - debug: shuttercontrol.0 (9840) current day: 4
            2025-05-15 02:30:00.098 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sunrise today: 05:42
            2025-05-15 02:30:00.098 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sunset today: 20:59
            2025-05-15 02:30:00.099 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Starting up shutters GoldenHour area: 06:28
            2025-05-15 02:30:00.099 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Shutdown shutters GoldenHour area: 20:13
            2025-05-15 02:30:00.099 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Starting up shutters Sunrise area: 05:42
            2025-05-15 02:30:00.099 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Shutdown shutters Sunset area: 20:59
            2025-05-15 02:30:00.115 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Starting up shutters living area: 05:45 | debug: 2
            2025-05-15 02:30:00.117 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Starting up shutters sleep area: 05:46 | debug 2
            2025-05-15 02:30:00.118 - debug: shuttercontrol.0 (9840) check IsLater: 05:42 " " 05:46
            2025-05-15 02:30:00.119 - debug: shuttercontrol.0 (9840) check IsLater: 05:42 " " 05:46
            2025-05-15 02:30:00.119 - debug: shuttercontrol.0 (9840) check IsEqual: 05:46 " " 05:46
            2025-05-15 02:30:00.119 - debug: shuttercontrol.0 (9840) yes, IsEqual: 05:46 " " 05:46
            2025-05-15 02:30:00.119 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Starting up shutters children area: 05:46 | debug 6
            2025-05-15 02:30:00.120 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Shutdown shutters living area: 05:45 | debug 2
            2025-05-15 02:30:00.120 - debug: shuttercontrol.0 (9840) shutterDownLiving
            2025-05-15 02:30:00.121 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Shutdown shutters children area: 05:46 | debug 6
            2025-05-15 02:30:00.123 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Shutdown shutters sleep area: 05:46 | debug 2
            2025-05-15 02:30:00.124 - debug: shuttercontrol.0 (9840) complete down at 22:00
            2025-05-15 02:30:00.145 - debug: shuttercontrol.0 (9840) WG Jalousie oben.LEVEL set currentHeight to 0%
            2025-05-15 02:30:00.147 - debug: shuttercontrol.0 (9840) WG Jalousie oben.LEVEL level conversion is disabled!
            2025-05-15 02:30:00.149 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Wintergarten Jalousie Ost.LEVEL set currentHeight to 75%
            2025-05-15 02:30:00.150 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Wintergarten Jalousie Ost.LEVEL level conversion is disabled!
            2025-05-15 02:31:57.067 - debug: shuttercontrol.0 (9840) insidetemperature changed: alias.0.Wintergarten.Temperatur.Temperature_Wintergarten_temperature | Value: 20.75°C
            2025-05-15 02:35:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
            2025-05-15 02:35:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 18.9°
            2025-05-15 02:35:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -20.1°
            2025-05-15 02:40:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
            2025-05-15 02:40:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 20.2°
            2025-05-15 02:40:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -19.8°
            2025-05-15 02:45:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
            2025-05-15 02:45:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 21.4°
            2025-05-15 02:45:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -19.5°
            2025-05-15 02:50:00.017 - debug: shuttercontrol.0 (9840) calculate astrodata ...
            2025-05-15 02:50:00.017 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Azimut: 22.6°
            2025-05-15 02:50:00.017 - debug: shuttercontrol.0 (9840) Sun Elevation: -19.2°
            2025-05-15 02:52:13.078 - debug: shuttercontrol.0 (9840) insidetemperature changed: alias.0.Wintergarten.Temperatur.Temperature_Wintergarten_temperature | Value: 20.69°C
            

            in Zeile 110 ist die Temperatur unter 21° gefallen

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @StefanW last edited by Homoran

              @stefanw stell mal eine Hysterese bei Innentemperatur ein

              btw lebst du in Amerika?
              eine Elevation von -20-° ist hier unwahrscheinlich

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                StefanW @Homoran last edited by

                @homoran

                ich habe die Hysterese mal auf 5% eingestellt, ich dachte nicht das das Problem verursachen könnte
                (Hier kann eine Hysterese in Prozent eingestellt werden, damit der Rollladen bei Innentemperaturschwankungen nicht ständig hoch und runter fährt.)
                weil er ja gar nicht hochfährt

                Elevation ist geändert, war versehentlich noch eingestellt 😉

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @StefanW last edited by

                  @stefanw sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:

                  die Hysterese mal auf 5% eingestellt

                  5% von 21° ist ein gutes Grad, auf dass es jetzt sinken muss.

                  @stefanw sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:

                  ich dachte nicht das das Problem verursachen könnte

                  so ist es undefined.
                  0 wäre dagegen ok.

                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • S
                    StefanW @Homoran last edited by

                    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:

                    @stefanw sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:

                    ich dachte nicht das das Problem verursachen könnte

                    so ist es undefined.
                    0 wäre dagegen ok.

                    Hab ewig rumprobiert was ich falsch mache - darauf wäre ich nicht gekommen 😧

                    Ich teste mal, Danke auf jeden Fall 👍

                    simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @StefanW last edited by

                      @stefanw Schaue sonst auch mal im Wiki... Da ist vieles beschrieben

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • G
                        gmt94 last edited by gmt94

                        Hey Zusammen,

                        Ich habe jetzt aktuell das Problem, dass die Down Zeit völlig falsch berechnet wird.

                        Sie soll 3h nach sunset herunterfahren, dass ist aktuell 00:06 Uhr.

                        Jedoch ist in den jeweiligen Bereichen eine späteste Uhrzeit von 22 Uhr, 18 Uhr und 19:30 Uhr eingestellt. Somit müssten eigentlich diese Zeiten benutzt werden. In den Variablen ist jedoch als Uhrzeit jeweils 00:06 eingetragen und somit fahren die Rollos natürlich nicht herunter.

                        Dieses Verhalten ist erst seit ein paar Tagen so. Liegt es daran, dass durch die Erhöhung um 3h nach Sonnenuntergang eine Uhrzeit nach 0 Uhr herauskommt?

                        Hochfahren und Sonnenschutz funktioniert ohne Probleme.

                        Vg

                        G da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • G
                          guitardoc @gmt94 last edited by

                          Ich habe mal interessehalber eine Frage zur Hysterese. Wird die jeweilige Aktion sofort ausgelöst, wenn der entsprechende Hysteresewert erreicht wird oder ist intern noch eine Zeitspanne definiert, wie lange der Hysteresewert unter- oder überschritten sein muss bevor die Aktion ausgelöst wird?

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @guitardoc last edited by

                            @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:

                            wie lange der Hysteresewert unter- oder überschritten sein muss bevor die Aktion ausgelöst wird?

                            warum sollte das?
                            wenn dir das so nicht reicht, ist entweder due Hysterese zu niedrig, oder du hast einen ungeeigneten Parameter zur Steuerung ausgewählt

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              da_Woody @gmt94 last edited by

                              @gmt94 sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:

                              Liegt es daran, dass durch die Erhöhung um 3h nach Sonnenuntergang eine Uhrzeit nach 0 Uhr herauskommt?

                              soweit mir bekannt, gibts mit den tageswechseln immer wieder probleme.
                              die kombi mit spätestens und den 3std wird da zu deinen problemen führen.
                              teste mal mit 2std, dann wirst du ja sehen... 😉

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • G
                                guitardoc last edited by

                                @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:

                                @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:

                                wie lange der Hysteresewert unter- oder überschritten sein muss bevor die Aktion ausgelöst wird?

                                warum sollte das?
                                wenn dir das so nicht reicht, ist entweder due Hysterese zu niedrig, oder du hast einen ungeeigneten Parameter zur Steuerung ausgewählt

                                Es war nur eine Frage interessehalber.

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @guitardoc last edited by

                                  @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:

                                  Es war nur eine Frage interessehalber.

                                  mich würde nur interessieren wieso du die Möglichkeit einer zusätzlichen (nicht konfigurierbaren) Zeitspanne vermutest!

                                  falls ich die Antwort etwas verklausuliert formuliert habe, hier nochmals in Klartext 😉

                                  @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:

                                  Wird die jeweilige Aktion sofort ausgelöst, wenn der entsprechende Hysteresewert erreicht wird

                                  ja!

                                  G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • G
                                    guitardoc @Homoran last edited by guitardoc

                                    @homoran Der Hintergrund meiner Frage ist so:

                                    Aus schon immer mal wieder besprochenen Gründen ist die Beleuchtungsstärke allein kein zuverlässiger Indikator, ob die Sonne scheint oder nicht. Bewölkte Tage im Hochsommer liefern durchaus auch Beleuchtungsstärken wie volle Sonne im Frühjahr/Herbst.
                                    Daher mache ich es wie viele andere auch und bestimme die Temperatur in voller Sonne und im Schatten und nehme die Temperaturdifferenz, um zu bestimmen, ob die Sonne tatsächlich scheint oder nicht.
                                    Nun gibt es in SC aber dafür keinen Parameter, sondern nur die Beleuchtungsstärke. Also setze ich, wenn die Temperaturdifferenz einen bestimmten Wert unterschreitet, die Beleuchtungsstärke auf einen sehr kleinen Wert (bei mir 10.000 Lux). Damit scheint die Sonne für den SC nicht. Wenn die Temperaturdifferenz wieder größer als der Grenzwert ist, dann setze ich die Beleuchtungsstärke wieder auf den tatsächlich gemessenen Wert. Damit scheint die Sonne für den SC dann wieder, vorausgesetzt, die in SC eingestellten Werte für die Beleuchtungsstärke werden auch noch erreicht.
                                    Da die Temperaturdifferenz innerhalb einer kurzen Zeitspanne um den Grenzwert schwanken kann, bekommt SC von mir dann immer Sonne an / Sonne aus / Sonne an etc. Hier hab ich jetzt zwei Varianten - entweder ich baue mir für die Temperaturdifferenz auch eine Hysterese oder setze einen Zeitraum in welchem der Grenzwert dauerhaft unter- bzw. überschritten sein muss. Kein großes Ding - wenn der SC aber den Pufferzeitraum schon eingebaut hätte, dann müsste ich das nicht programmieren (ich konnte das aber nicht richtig testen, weil die Jalousien infolge sibirischer Außentemperaturen eh nicht runterfahren sollen... :-))

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @guitardoc last edited by Homoran

                                      @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:

                                      Nun gibt es in SC aber dafür keinen Parameter

                                      doch!
                                      die "Außentemperatur"
                                      da kann jeder Außensensor eingetragen werden.
                                      Mache ich mit dem Hitzesensor genauso

                                      @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:

                                      Da die Temperaturdifferenz innerhalb einer kurzen Zeitspanne um den Grenzwert schwanken kann,

                                      dafür hätte ich noch einen gerechneten Wert "Hitze_mittel", den Rest erledigt die Hysterese weitestgehend zuverlässig.

                                      Screenshot_20250526-132656_Firefox.jpg

                                      Sonst muss man noch den Wert

                                      Screenshot_20250526-132854_Firefox.jpg

                                      Das entspricht wahrscheinlich der von dir gesuchten Verzögerung
                                      @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:

                                      wenn der SC aber den Pufferzeitraum schon eingebaut hätte

                                      hat er da

                                      G 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • G
                                        guitardoc @Homoran last edited by

                                        @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:

                                        Das entspricht wahrscheinlich der von dir gesuchten Verzögerung

                                        Jepp, das ist er. Den hatte ich tatsächlich veralzheimert - Danke für die Hilfe!

                                        rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • rtwl
                                          rtwl @guitardoc last edited by

                                          @guitardoc nur als Anregung. Mein "Helligkeitsssensor" in shuttercontrol bekommt nur zwei Werte geliefert. "0" wenn die Sonne nicht scheint, "10" wenn sie scheint. Die Werte kommen ganz einfach von einem Skript in einen Datenpunkt. die Logik also wird im Skript erledigt. Somit brauch ich die Hysterese im Adapter nicht bedenken. Den echten Helligkeitswert umschreiben wäre mir da zu kompliziert/fehleranfällig.

                                          G 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • G
                                            guitardoc @rtwl last edited by guitardoc

                                            @rtwl Vermutlich werde ich das auch so realisieren. Ich bin mir aber noch unschlüssig, denn ich kann selbst auch nicht gesichert bestimmen, ob die Sonne scheint oder nicht. Wie hast du es gemacht?

                                            Ich hab es mit dem Temperaturunterschied gemacht, das funktioniert so einigermaßen. Ich hab aber festgestellt, dass man den Grenzwert des Temperaturunterschieds jahreszeitlich auch noch verändern müsste um es genau hinzubekommen. Das werde ich mal noch testen.

                                            Ich hab es mit UV-Index versucht, aber das scheinen auch nur umgerechnete Werte aus der Beleuchtungsstärke zu sein, wirklich UV wird nicht gemessen, zumindest nicht mein ‚UV-Messer‘.

                                            Dann hab ich von einer Webseite den Bewölkungsindex geholt, aber der ist leider sehr ungenau weil das wohl tatsächlich händisch entsprechend ‚Beobachtung‘ eingetragen und nicht gemessen wird.

                                            Prinzipiell funktionieren alle genannten Methoden. Aber da ich unter Perfektionismus ‚leide‘ muss es eben möglichst genau sein… Ich teste mal noch mit der jahreszeitlichen Tempersturdifferenzschwelle. Die letzten 5% Genauigkeit werden sich doch noch herausholen lassen… 🙂

                                            rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            848
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            326
                                            7277
                                            7644654
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo